Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    649

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Posts 11 Posters 17.8k Views 11 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • GaspodeG Gaspode

    @Paan83
    Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

    P Offline
    P Offline
    Paan83
    wrote on last edited by
    #20

    @Alexi
    Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
    mod2.jpg

    @Chris87
    Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
    Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
    4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • P Paan83

      @Alexi
      Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
      mod2.jpg
      den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
      mod.jpg
      Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      wrote on last edited by Gaspode
      #21

      @Paan83
      So, ich nochmal.
      Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

      Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

      Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
      Work Mode: TCP Server

      Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

      Edit:
      Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

      P 1 Reply Last reply
      0
      • GaspodeG Gaspode

        @Paan83
        So, ich nochmal.
        Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.

        Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:

        Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
        Work Mode: TCP Server

        Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.

        Edit:
        Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.

        P Offline
        P Offline
        Paan83
        wrote on last edited by
        #22

        @Alexi
        Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

        Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

        undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
        2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
        2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
        2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
        2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
        2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
        2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
        2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
        2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
        2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
        2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
        2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
        2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
        2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
        2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
        2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
        2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
        2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
        2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
        2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
        2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
        
        GaspodeG 1 Reply Last reply
        0
        • C Offline
          C Offline
          Chris87
          wrote on last edited by Chris87
          #23

          Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
          Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
          wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
          schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
          Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.

          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

          1 Reply Last reply
          0
          • C Offline
            C Offline
            Chris87
            wrote on last edited by Chris87
            #24

            @Paan83
            "Alias benutzen " ausschalten
            --> Eingangsregister
            Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
            unsigned 16bit big endian

            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

            1 Reply Last reply
            0
            • P Paan83

              @Alexi
              Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst:+1:

              Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:

              undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
              2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
              2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
              2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
              2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
              2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
              2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
              2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
              2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
              2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
              2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
              2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
              2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
              2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
              2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
              2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
              2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
              2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
              2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
              2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
              2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
              2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
              
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              wrote on last edited by
              #25

              @Paan83
              OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.

              @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

              glaube es liegt an deinem Datenpunkt.

              Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.

              1 Reply Last reply
              0
              • P Offline
                P Offline
                Paan83
                wrote on last edited by Paan83
                #26

                Alias benutzen ist aus:
                Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                Hier das Holding Register:
                Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                
                GaspodeG 1 Reply Last reply
                0
                • P Paan83

                  Alias benutzen ist aus:
                  Anmerkung 2020-07-06 392.jpg

                  Hier das Holding Register:
                  Anmerkung 2020-07-06 32.jpg
                  Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.

                  Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:

                  undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                  2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                  2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                  2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                  2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                  2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                  2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                  2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                  2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                  2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                  2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                  2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                  2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                  2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                  2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                  2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                  2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                  2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                  
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  wrote on last edited by
                  #27

                  @Paan83
                  Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                  Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • GaspodeG Gaspode

                    @Paan83
                    Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                    Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.

                    P Offline
                    P Offline
                    Paan83
                    wrote on last edited by
                    #28

                    @Alexi
                    okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                    undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                    2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                    2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                    2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                    2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                    2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                    2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                    2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                    2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                    2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                    2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                    2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                    2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                    2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                    2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                    2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                    2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                    2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                    2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                    2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                    2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                    2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                    
                    GaspodeG 1 Reply Last reply
                    0
                    • P Paan83

                      @Alexi
                      okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:

                      undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                      2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                      2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                      2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                      2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                      2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                      2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                      2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                      2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                      2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                      2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                      2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                      2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                      2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                      2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                      
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      wrote on last edited by Gaspode
                      #29

                      @Paan83
                      Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        Chris87
                        wrote on last edited by
                        #30

                        Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.

                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • GaspodeG Gaspode

                          @Paan83
                          Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?

                          P Offline
                          P Offline
                          Paan83
                          wrote on last edited by
                          #31

                          @Alexi
                          ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.

                          @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht

                          Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            Paan83
                            wrote on last edited by
                            #32

                            Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                            Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                            In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                            1.jpg

                            GaspodeG 1 Reply Last reply
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              Chris87
                              wrote on last edited by
                              #33

                              Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                              und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                              GaspodeG 1 Reply Last reply
                              0
                              • P Paan83

                                Ich habe jetzt den Anschluss kontrolliert. Ich denke jetzt mal nicht dass es an der Verkabelung liegt. Das Verbindungskabel zwischen Boiler und Converter ist gerade mal 50cm lang, und es sind einzelne verdrillte Drähte (Servokabel aus dem Modellbau) mit ungefähr 0,5mm^2. An der Verdrahtung kann es nicht liegen.

                                Ich bin ebenfalls im Boiler alle Einstellungen nochmal durchgegangen. Alles in Ordnung. Das Einzige was ich nicht verstehe, im Menü stellt man einen Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein? Ich habs schon ausprobiert, er bleibt trotzdem gelb, aber es klingt für mich logisch dass das diesem Wert entspricht.

                                In der Bedienungsanleitung vom Boiler steht auch was von STBus Alias. Muss man das vieleicht auch mitübergeben?
                                1.jpg

                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                wrote on last edited by
                                #34

                                @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                Parameter ein der heißt "eigene Addresse", und die steht auf 1. Könnte das nicht die Einstellung "Local Port Number" im Converter sein?

                                Nein. Das ist die Geräte ID, die gibst du ja auch im Modbus Adapter an. Und die ist bei dir 1, sowohl im Boiler als auch im Modbus Adapter.
                                Hast du mal versucht, die Adern zu tauschen (A und B)? Ansonszen bleibt nur die Fehlersuche auf Protokollebene. Auf TCP Seite könnte man mal mit einem Tool wie Wireshark mithören. Auf serieller Seite bräuchtest du so was.
                                Das Problem an den einfachen TCP/RS485 Umsetzern ist, dass man nie genau weiß, was sie genau wie umsetzen. Manche können explizit Modbus TCP in Modbus Seriell umsetzen, die wären besser geeignet.

                                Ich an deiner Stelle würde...

                                • A und B testweise tauschen
                                • testweise im Modbus Adapter TCP statt RTU over TCP probieren (da hab ich aber wenig Hoffnung)
                                • Mit Wireshark auf TCP Seite mithören (ist ziemlich einfach, sag Bescheid, wenn du das angehen willst)
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • C Chris87

                                  Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen, da dein IOBroker ja eigentlich der Master ist.
                                  und natürlich bei beiden den Port 502 einstellen und den Converter rebooten.

                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  wrote on last edited by
                                  #35

                                  @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                  Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                                  "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                                  C 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • GaspodeG Gaspode

                                    @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                    Probier bei dem Converter mal auf TCP Slave zurück zu stellen

                                    "TCP Slave" gibt's im Gateway ja nicht. Nur Server und Client. TCP Server entspricht Modbus Slave, das sollte schon stimmen.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Chris87
                                    wrote on last edited by
                                    #36

                                    @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                    GaspodeG P 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • C Chris87

                                      @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      wrote on last edited by Gaspode
                                      #37

                                      @Chris87 said in Modbus Einstellungen:

                                      ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                      Normalerweise nicht, wobei man nie so recht weiß, wie die Gateway Hersteller ihre Betriebsarten benamsen.
                                      Im reinen Modbus TCP Betrieb ist der Modbus Master der TCP Client und der Modbus Slave der TCP Server.
                                      In dem Gateway, das ich verwende muss ich somit auch TCP Server einstellen, damit es funktioniert.

                                      Aber du hast schon Recht, es schadet nicht, es auszuprobieren. Wie gesagt, die Gateways haben da manchmal komische Bezeichnungen.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C Chris87

                                        @Alexi ich würde eher sagen der Client entspricht dem Slave

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Paan83
                                        wrote on last edited by
                                        #38

                                        @Chris87
                                        @Alexi
                                        Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                        Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                                        C 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Paan83

                                          @Chris87
                                          @Alexi
                                          Folgendes habe ich auf der Webseite vom Hersteller gefunden, hier müsste man ja herausfinden können ob die Einstellung TCP-Server oder Slave sein muss...aber ich bin anscheinend zu blöd dafür. Mit Sicherheit versteht ihr das besser als ich:
                                          Anmerkung 2020-07-08 080617.jpg

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chris87
                                          wrote on last edited by
                                          #39

                                          @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.

                                          Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.

                                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                          P 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          301

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe