Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
-
Meine in meinem letzten Beitrag geäußerte Vermutung brachte mich weiter. Mit den folgenden Einstellungen wird der Adapter grün und ich erhalte Werte.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Der hat zwei Modi: Float und Int&SF.
warum kommt die Info nicht direkt?
das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.
Edit:
Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden. -
Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss.
das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200
welche Zähler Adresse?
du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??oder meinst du Geräte ID?
auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
das müsste in der Registerbeschreibung stehen,
die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
???
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
müsste in der Registerbeschreibung stehen,
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
-
Hier die Einstellungen im GEN24 ..
Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..
- die Registeradressen um 1 verkleinern.
- die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)
Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)
und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?
-
Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht,
es geht doch um Fronius!!
-
Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter.
dann bist du hier im falschen Thread
und warum postest du Screenshots vom Fronius?
wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.
-
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter.
dann bist du hier im falschen Thread
Ich glaube langsam hier sogar im falschen Film zu sein.
und warum postest du Screenshots vom Fronius?
Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.
wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.
Dazu habe gewiss nicht nur ich beigetragen.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.
wieso denn das?
ein Modbus ist ein BUS System.
die Geräte werden da beliebig angeschlossen, quasi parallel alle A-A-A und alle B-B-B -
@legro ich habe mal versucht dein Konstrukt nachzuvollziehen und komme dabei auf folgende mögliche Konstellation, die auf das bisher gesagte passen würde.
Dein Fronius WR hat einen internen Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter.
An der TCP Seite hängt iobroker per LAN und daran der Modbus Adapter.
An der Modbus RTU Seite hängen weitere Geräte die wie von mir beschrieben parallel zum Fronius verdrahtet sind um den RTU2TCP Konverter mit nutzen zu können.
Nichtsdestoweniger bleiben das eigenständige Geräte am Bus. -
Ich habe mittlerweile noch einiges an Texten gefunden und gelesen. Danach kommt langsam zunehmend Klarheit in meine Gedanken. So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“. Der GEN24 sollte immer die ID 1 haben.
Oh je, oh je, ..
Da werde ich noch einige Nerven lassen, bis ich auch noch den GEN24 über Modbus integriert bekomme.
Danke für deine Unterstützung, aber hier muss ich wohl alleine durch, wenn du keinen Fronius zum Testen hast. Das Ganze ist selbst mit dem Zugang zu diesen Geräten nur schwer einsehbar. Vielleicht meldet sich hier noch ein Leidensgenosse bzw. Besitzer eines GEN24, dem es gelungen ist, mein Vorhaben bereits erfolgreich umzusetzen.
Wenn ich das ganze Unterfangen erfolgreich abgeschlossen bekomme, erstelle ich eine Anleitung.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“.
das passt!
müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zählerich gehe weiterhin davon aus, dass es nich irgendwelche Zähler sind, sondern welche, die auch der Fronius benötigt um z.B. Batterieentladung und Nulleinspeisung tegeln zu können.
-
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
das passt!
Leider passt vieles noch nicht. So habe ich zwar erste Daten auslesen können, aber ich weiß leztendlich nicht warum es funktioniert. Nehme Änderungen vor (z.B. float anstelle von in&sf) geht nichts mehr.
Auch weiß ich (noch) nicht, wie ich anstelle der Daten des Smartmeters jene des Wechselrichters erhalten kann.
Ich blicke einfach nich nicht durch.
müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler
Ich habe alle möglichen Dokumentationen mir besorgt und auch durchgelesen. Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen, in dem ich zunächst einmal meine Quellen (Dokumentationen von Fronius), erste Lösungen (was bisher funktioniert) und Ziele (was ich noch erreichen möchte) einmal aufzeige?
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen,
sagte ich bereits
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
dann bist du hier im falschen Thread
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Ich blicke einfach nich nicht durch.
liegt aber nicht an ioBroker
also eher offTopic
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.
und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen
-
Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.
Apropos off topic ..
Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
der läuft ja bei dir -
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
der läuft ja bei dirDer läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?