      legro @frisch last edited by

      Mittels des Fronius Adapters habe ich eine Visualisierung für unsere PV Anlage aufgebaut. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und alle möglichen Daten via Modbus nicht nur lesen sondern auch schreiben. Leider scheitere ich derzeit noch kläglich. Der Adapter wird nicht einmal grün.

      Hier meine Einstellungen ..

      adce5fe4-fb54-4621-92ea-d4a02357abbc-image.png

      0ec4b9b0-adce-4260-b6ed-986174c54fb3-image.png

      Kann mir bitte jemand von euch auf die Beine helfen?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

        @legro im debug Log steht nichts?

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          legro @Homoran last edited by legro

          @homoran

          Hatte ich vergessen, hier die letzten Meldungen.

          modbus.1
          2023-05-06 15:27:57.519	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.4.119","port":502}
          
          modbus.1
          2023-05-06 15:27:57.518	error	Client in error state.
          
          modbus.1
          2023-05-06 15:27:57.517	error	Socket Error
          
          

          Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen. Der GEN24 arbeitet ohne Störung und liefert über den Fronius Adapter brav alle gewünschten Werte.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

            Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen.

            Vielleicht weil das kein debug log ist!?

            und wäre es korrekterweise Text in code-tags könnte man auch am Handy daraus zitieren.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              legro last edited by legro

              @homoran

              Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

              Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.

              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • L
                legro @legro last edited by legro

                Meine in meinem letzten Beitrag geäußerte Vermutung brachte mich weiter. Mit den folgenden Einstellungen wird der Adapter grün und ich erhalte Werte.

                f5d33e52-a926-4111-bbaf-8834ab11d99b-image.jpeg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                  Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                  Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.

                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                  Der hat zwei Modi: Float und Int&SF.

                  warum kommt die Info nicht direkt?

                  das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.

                  Edit:
                  Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    legro @Homoran last edited by

                    @homoran

                    Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.

                    Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?

                    5c36f1b3-ffe4-4a13-9888-2d1fc31e1560-image.png

                    Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss.

                      das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
                      Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.

                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200

                      welche Zähler Adresse?
                      du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??

                      oder meinst du Geräte ID?
                      auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.

                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.

                      @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      das müsste in der Registerbeschreibung stehen,

                      die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.

                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?

                      ???

                      @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      müsste in der Registerbeschreibung stehen,

                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?

                      @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                      Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        legro @Homoran last edited by

                        @homoran

                        Hier die Einstellungen im GEN24 ..

                        bc5ddf7a-0574-4580-987e-5f82a456555e-927A1B9E-5967-438D-9C23-9C847B6E9E27_1_201_a.jpeg

                        Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..

                        • die Registeradressen um 1 verkleinern.
                        • die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)

                        Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                          @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                          die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)

                          und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            legro @Homoran last edited by legro

                            @homoran

                            Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                              @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                              Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht,

                              es geht doch um Fronius!!

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                legro @Homoran last edited by

                                @homoran

                                Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter.

                                  dann bist du hier im falschen Thread

                                  und warum postest du Screenshots vom Fronius?

                                  wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    legro @Homoran last edited by

                                    @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                    Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter.

                                    dann bist du hier im falschen Thread

                                    Ich glaube langsam hier sogar im falschen Film zu sein.😕

                                    und warum postest du Screenshots vom Fronius?

                                    Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.

                                    wie soll durch das Durcheinander ein unbedarfter Helfender durchblicken.

                                    Dazu habe gewiss nicht nur ich beigetragen.😏

                                    Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by

                                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                      Weil der Fronius den Zugang zu allen Geräten am Modbus gewährleisten muss.

                                      wieso denn das?
                                      ein Modbus ist ein BUS System.
                                      die Geräte werden da beliebig angeschlossen, quasi parallel alle A-A-A und alle B-B-B

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                                        @legro ich habe mal versucht dein Konstrukt nachzuvollziehen und komme dabei auf folgende mögliche Konstellation, die auf das bisher gesagte passen würde.

                                        Dein Fronius WR hat einen internen Modbus RTU zu Modbus TCP Konverter.
                                        An der TCP Seite hängt iobroker per LAN und daran der Modbus Adapter.
                                        An der Modbus RTU Seite hängen weitere Geräte die wie von mir beschrieben parallel zum Fronius verdrahtet sind um den RTU2TCP Konverter mit nutzen zu können.
                                        Nichtsdestoweniger bleiben das eigenständige Geräte am Bus.

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          legro @Homoran last edited by

                                          @homoran

                                          Ich habe mittlerweile noch einiges an Texten gefunden und gelesen. Danach kommt langsam zunehmend Klarheit in meine Gedanken. So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“. Der GEN24 sollte immer die ID 1 haben.

                                          Oh je, oh je, ..

                                          Da werde ich noch einige Nerven lassen, bis ich auch noch den GEN24 über Modbus integriert bekomme.

                                          Danke für deine Unterstützung, aber hier muss ich wohl alleine durch, wenn du keinen Fronius zum Testen hast. Das Ganze ist selbst mit dem Zugang zu diesen Geräten nur schwer einsehbar. Vielleicht meldet sich hier noch ein Leidensgenosse bzw. Besitzer eines GEN24, dem es gelungen ist, mein Vorhaben bereits erfolgreich umzusetzen.

                                          Wenn ich das ganze Unterfangen erfolgreich abgeschlossen bekomme, erstelle ich eine Anleitung.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran

                                            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                            So weiß ich nun, dass die Smartmeter (bis zu drei sind möglich) über die Nummern (IDs) 200, 201 und 202 angesprochen werden, wenn sie über den GEN24 kontaktiert werden. So erklärt sich die oben diskutierte „Zähleradresse“.

                                            das passt!
                                            müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler

                                            ich gehe weiterhin davon aus, dass es nich irgendwelche Zähler sind, sondern welche, die auch der Fronius benötigt um z.B. Batterieentladung und Nulleinspeisung tegeln zu können.

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            776
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            24
                                            103
                                            17832
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo