  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
103 Beiträge 24 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan

    @tigiba

    Kannst du mal schauen, ob du eine andere Export Form wählen kannst? Ohne Semikolon beim CSV wird das ganze beim Import sehr unübersichtlich.

    Auch das Formal STL, suggeriert eine 3D-Druck Datei. Vielleicht wandelt aber auch die Forensoftware Text (CSV) Dateien in STL um.

    c0e8b2e7-8cc0-4f2e-a798-6d4df384428d-image.png

    A Offline
    A Offline
    Azze5G
    schrieb am zuletzt editiert von Azze5G
    #54

    @jb_sullivan
    Hast du die CSV Datei bereits importieren können ?
    Bei mir hatte es geklappt und wenn man dann den Poll Haken setzt tauchen die Werte unter Objekte auf.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • S Offline
      S Offline
      Strobelix
      schrieb am zuletzt editiert von
      #55

      Hat von euch auch jemand das Problem, dass die beiden Werte keine aktualisierten Werte bringen?

      40285 1_DCWH Lifetime Energy String 1
      40305 2_DCWH Lifetime Energy String 2

      Das hat mal super geklappt, aber scheinbar seit einem der letzten Updates kommt da bei mir zwar ein Wert, aber der erhöht sich nicht mehr.

      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Strobelix

        Hat von euch auch jemand das Problem, dass die beiden Werte keine aktualisierten Werte bringen?

        40285 1_DCWH Lifetime Energy String 1
        40305 2_DCWH Lifetime Energy String 2

        Das hat mal super geklappt, aber scheinbar seit einem der letzten Updates kommt da bei mir zwar ein Wert, aber der erhöht sich nicht mehr.

        S Offline
        S Offline
        Strobelix
        schrieb am zuletzt editiert von
        #56

        Hat sich erledigt, ich hatte einen falschen Berechnungsfaktor im Modbusadapter, daher wurde es falsch angezeigt

        @strobelix said in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

        Hat von euch auch jemand das Problem, dass die beiden Werte keine aktualisierten Werte bringen?

        40285 1_DCWH Lifetime Energy String 1
        40305 2_DCWH Lifetime Energy String 2

        Das hat mal super geklappt, aber scheinbar seit einem der letzten Updates kommt da bei mir zwar ein Wert, aber der erhöht sich nicht mehr.

        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          Bastelfinger
          schrieb am zuletzt editiert von
          #57

          Hat schon mal jemand erfolgreich Werte im Wechselrichter geändert, also geschrieben?
          Ich kann erfolgreich Werte auslesen, aber ein ändern hat keine Auswirkung.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Offline
            B Offline
            Bastelfinger
            schrieb am zuletzt editiert von
            #58

            Hat sich erledigt, kann jetzt Daten ändern

            frischF 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Bastelfinger

              Hat sich erledigt, kann jetzt Daten ändern

              frischF Offline
              frischF Offline
              frisch
              schrieb am zuletzt editiert von
              #59

              @bastelfinger Hi, konntest du erfolgreich Werte schreiben? Wenn ja kannst du mir ein Beispiel dazu geben?
              Vielen Dank!
              LG Friedl

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frischF frisch

                @bastelfinger Hi, konntest du erfolgreich Werte schreiben? Wenn ja kannst du mir ein Beispiel dazu geben?
                Vielen Dank!
                LG Friedl

                L Online
                L Online
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von
                #60

                Mittels des Fronius Adapters habe ich eine Visualisierung für unsere PV Anlage aufgebaut. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und alle möglichen Daten via Modbus nicht nur lesen sondern auch schreiben. Leider scheitere ich derzeit noch kläglich. Der Adapter wird nicht einmal grün.

                Hier meine Einstellungen ..

                adce5fe4-fb54-4621-92ea-d4a02357abbc-image.png

                0ec4b9b0-adce-4260-b6ed-986174c54fb3-image.png

                Kann mir bitte jemand von euch auf die Beine helfen?

                Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L legro

                  Mittels des Fronius Adapters habe ich eine Visualisierung für unsere PV Anlage aufgebaut. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und alle möglichen Daten via Modbus nicht nur lesen sondern auch schreiben. Leider scheitere ich derzeit noch kläglich. Der Adapter wird nicht einmal grün.

                  Hier meine Einstellungen ..

                  adce5fe4-fb54-4621-92ea-d4a02357abbc-image.png

                  0ec4b9b0-adce-4260-b6ed-986174c54fb3-image.png

                  Kann mir bitte jemand von euch auf die Beine helfen?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #61

                  @legro im debug Log steht nichts?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @legro im debug Log steht nichts?

                    L Online
                    L Online
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #62

                    @homoran

                    Hatte ich vergessen, hier die letzten Meldungen.

                    modbus.1
                    2023-05-06 15:27:57.519	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.4.119","port":502}
                    
                    modbus.1
                    2023-05-06 15:27:57.518	error	Client in error state.
                    
                    modbus.1
                    2023-05-06 15:27:57.517	error	Socket Error
                    
                    

                    Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen. Der GEN24 arbeitet ohne Störung und liefert über den Fronius Adapter brav alle gewünschten Werte.

                    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L legro

                      @homoran

                      Hatte ich vergessen, hier die letzten Meldungen.

                      modbus.1
                      2023-05-06 15:27:57.519	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.4.119","port":502}
                      
                      modbus.1
                      2023-05-06 15:27:57.518	error	Client in error state.
                      
                      modbus.1
                      2023-05-06 15:27:57.517	error	Socket Error
                      
                      

                      Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen. Der GEN24 arbeitet ohne Störung und liefert über den Fronius Adapter brav alle gewünschten Werte.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #63

                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                      Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen.

                      Vielleicht weil das kein debug log ist!?

                      und wäre es korrekterweise Text in code-tags könnte man auch am Handy daraus zitieren.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Online
                        L Online
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #64

                        @homoran

                        Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                        Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.

                        Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                        Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • L legro

                          @homoran

                          Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                          Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.

                          L Online
                          L Online
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          #65

                          Meine in meinem letzten Beitrag geäußerte Vermutung brachte mich weiter. Mit den folgenden Einstellungen wird der Adapter grün und ich erhalte Werte.

                          f5d33e52-a926-4111-bbaf-8834ab11d99b-image.jpeg

                          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L legro

                            @homoran

                            Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                            Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #66

                            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                            Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                            Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.

                            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                            Der hat zwei Modi: Float und Int&SF.

                            warum kommt die Info nicht direkt?

                            das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.

                            Edit:
                            Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                              Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                              Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.

                              @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                              Der hat zwei Modi: Float und Int&SF.

                              warum kommt die Info nicht direkt?

                              das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.

                              Edit:
                              Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.

                              L Online
                              L Online
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #67

                              @homoran

                              Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.

                              Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?

                              5c36f1b3-ffe4-4a13-9888-2d1fc31e1560-image.png

                              Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?

                              Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                              Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L legro

                                @homoran

                                Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.

                                Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?

                                5c36f1b3-ffe4-4a13-9888-2d1fc31e1560-image.png

                                Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #68

                                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss.

                                das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
                                Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.

                                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200

                                welche Zähler Adresse?
                                du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??

                                oder meinst du Geräte ID?
                                auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.

                                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.

                                @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                das müsste in der Registerbeschreibung stehen,

                                die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.

                                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?

                                ???

                                @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                müsste in der Registerbeschreibung stehen,

                                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?

                                @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                                Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss.

                                  das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
                                  Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200

                                  welche Zähler Adresse?
                                  du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??

                                  oder meinst du Geräte ID?
                                  auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.

                                  @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  das müsste in der Registerbeschreibung stehen,

                                  die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?

                                  ???

                                  @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  müsste in der Registerbeschreibung stehen,

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?

                                  @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?

                                  Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.

                                  L Online
                                  L Online
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #69

                                  @homoran

                                  Hier die Einstellungen im GEN24 ..

                                  bc5ddf7a-0574-4580-987e-5f82a456555e-927A1B9E-5967-438D-9C23-9C847B6E9E27_1_201_a.jpeg

                                  Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..

                                  • die Registeradressen um 1 verkleinern.
                                  • die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)

                                  Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.

                                  Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                  Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L legro

                                    @homoran

                                    Hier die Einstellungen im GEN24 ..

                                    bc5ddf7a-0574-4580-987e-5f82a456555e-927A1B9E-5967-438D-9C23-9C847B6E9E27_1_201_a.jpeg

                                    Entscheidend war die Einstellung, dass der GEN24 als Slave unter TCP arbeitet. Dann wurde der Adapter endlich grün. Damit die Daten richtig rüber kommen, musste ich noch ..

                                    • die Registeradressen um 1 verkleinern.
                                    • die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)

                                    Keine Ahnung, was es mit dieser Zähleradresse auf sich hat.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #70

                                    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                    die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)

                                    und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                      die Zähleradresse auf 200 setzen. (s. Abb. !)

                                      und in der Instanz steht immer noch Geräteadresse = 1?

                                      L Online
                                      L Online
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #71

                                      @homoran

                                      Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.

                                      Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                      Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L legro

                                        @homoran

                                        Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht, hat die Modbus Adresse 1.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #72

                                        @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                        Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht,

                                        es geht doch um Fronius!!

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                          Das Smartmeter, um dessen Register es hier geht,

                                          es geht doch um Fronius!!

                                          L Online
                                          L Online
                                          legro
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #73

                                          @homoran

                                          Die von mir hier eingetragenen Register beziehen sich auf das Smartmeter. Der Fronius hat die Modbus Adresse 0, die BYD Batterie hat die 2.

                                          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          599

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe