  4. Test Adapter stiebel-isg v1.5.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Test Adapter stiebel-isg v1.5.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
stiebel-isg
35 Posts 8 Posters 6.5k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @frana120500
    Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.

    Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.

    Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.

    A Offline
    A Offline
    Aare 07
    wrote on last edited by
    #25

    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

    Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein

    Bitte einstellen, bin auch interessiert.
    Gruss Aare

    Raspi 4 SSD ioBroker

    1 Reply Last reply
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @frana120500
      Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.

      Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.

      Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      wrote on last edited by
      #26

      @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.

      Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)

      Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.

      Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.

      unltdnetworxU 2 Replies Last reply
      0
      • frana120500F frana120500

        @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.

        Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)

        Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.

        Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        wrote on last edited by
        #27

        @frana120500
        Also Hysterese sind die erwähnten 2 Kelvin Unterschied. Sprich wenn das Wasser 2 Grad kälter ist als der Sollwert, startet der Heizvorgang, bei 2 Grad drüber schaltet er wieder ab. Sinn ist, dass der Verdichter nicht ständig an und aus geht.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        1 Reply Last reply
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.

          Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)

          Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.

          Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          wrote on last edited by
          #28

          @frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

          Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge?

          Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.

          Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

            Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge?

            Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.

            Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            wrote on last edited by unltdnetworx
            #29

            Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.

            Evtl. kann das mal jemand testen.
            https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden

            Große Vorteile:

            • sofortige Änderungen
            • geringere Belastung des ISG
            • alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt

            Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            frana120500F 1 Reply Last reply
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.

              Evtl. kann das mal jemand testen.
              https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden

              Große Vorteile:

              • sofortige Änderungen
              • geringere Belastung des ISG
              • alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt

              Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              wrote on last edited by frana120500
              #30

              @unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.

              Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.

              Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.

              Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert

              Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
              -- ISG web mit dem Servicepaket Basic

              Ich habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.

              Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:

              Sehr geehrter Herr Siemens,

              vielen Dank für Ihre Anfrage.

              Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.

              Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
              Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.

              Mit freundlichen Grüßen

              tecalor GmbH

              i. A. ***
              Kundendienst

              Lüchtringer Weg 3
              37603 Holzminden

              Fon: 05531-99068-95084
              Fax: 05531-99068-95714
              Mail: kundendienst@tecalor.de
              Web: www.tecalor.de

              frana120500F 1 Reply Last reply
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.

                Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.

                Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.

                Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert

                Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
                -- ISG web mit dem Servicepaket Basic

                Ich habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.

                Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:

                Sehr geehrter Herr Siemens,

                vielen Dank für Ihre Anfrage.

                Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.

                Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
                Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.

                Mit freundlichen Grüßen

                tecalor GmbH

                i. A. ***
                Kundendienst

                Lüchtringer Weg 3
                37603 Holzminden

                Fon: 05531-99068-95084
                Fax: 05531-99068-95714
                Mail: kundendienst@tecalor.de
                Web: www.tecalor.de

                frana120500F Offline
                frana120500F Offline
                frana120500
                wrote on last edited by
                #31

                Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG

                gar kein Modbus Eintrag auftaucht.

                Bildschirmfoto 2020-12-03 um 17.58.47.jpg

                unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                0
                • frana120500F frana120500

                  Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG

                  gar kein Modbus Eintrag auftaucht.

                  Bildschirmfoto 2020-12-03 um 17.58.47.jpg

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  wrote on last edited by unltdnetworx
                  #32

                  @frana120500
                  Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  frana120500F 1 Reply Last reply
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @frana120500
                    Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv.

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    wrote on last edited by frana120500
                    #33

                    Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.

                    Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.

                    D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende ;-)

                    Aber da bin ich ja schonmal was weiter.

                    unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.

                      Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.

                      D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende ;-)

                      Aber da bin ich ja schonmal was weiter.

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #34

                      @frana120500
                      Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                      0
                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                        @frana120500
                        Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben.

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #35

                        Es gibt eine neuere Testversion.
                        Thread zur Testversion

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        479

                        Online

                        32.7k

                        Users

                        82.3k

                        Topics

                        1.3m

                        Posts
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Login

                        • Don't have an account? Register

                        • Login or register to search.
                        • First post
                          Last post
                        0
                        • Home
                        • Recent
                        • Tags
                        • Unread 0
                        • Categories
                        • Unreplied
                        • Popular
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe