      derdominik @tschombe last edited by

      @tschombe leider ist MODBUS bei aktivierter EMI-Erweiterung (für Photovoltaik-Optimierung) nicht mehr verfügbar. Das wird deaktiviert, sobald man EMI ordert.

      Aus der ISG_Modbus-Anleitung:

      Die Software-Schnittstelle Modbus TCP/IP ist nicht mit anderen Software-Schnittstellen für das ISG kombinierbar.

      Und aus einer Email-Kommunikation mit Stiebel Eltron von 2019:
      Frage:

      Verstehe ich es also richtig, dass die MODBUS Erweiterung ab Werk auf dem ISGWeb drauf war, ich für die SMA Kommunikation aber das EMI brauche?
      Wenn ich u.g. Bestellung über das EMI für 95,20€ zurücksende, dann deaktivieren Sie die MODBUS-Erweiterung und installieren statt dessen das EMI?

      Antwort SE:

      genau so ist es.

      Ansonsten wäre es tatsächlich eine sehr praktische Schnittstelle 😞

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tschombe last edited by tschombe

        Also ich kenne die EMI-Erweiterung nicht,
        aber als ich mein ISG-WEB (NICHT ISG-Plus) auf die Version 10.0.1 upgedated habe, hab ich
        automatisch die SG-Ready Funktion erhalten:
        66b55f16-6da4-4736-9c6b-a2c896e71104-image.png

        Mit dieser Version spricht das ISG dann auch Modbus, ich hab einen beliebigen Modbus-Client genommen
        (in meinem Fall ModbusPoll) und eine Modbus TCP Verbindung zum ISG geöffnet:

        318f53bb-a3f1-4854-8a1a-93875d452043-image.png

        Da mich erstmal die SG-Ready Funktion interessiert hab ich in dem PDF Dokument nach den passenden Modbus Adressen gesucht (Seite 18):

        Über Modbus Funktion Read/Write Holding Register lese und schreibe ich die Adressen
        4001 - SG Ready Ein- und Ausschalten:
        4002 - SG Ready Eingang 1: Dieser Eingang wird vom EnergyManager bei PV Überschuss gesetzt
        4003 - SG Ready Eingang 2: Den benutze ich aktuell nicht
        c0d3b34b-e942-403d-ba6d-6d839ad799c3-image.png

        Über die Modbus Funktion Read Input Register lese ich die Adresse
        5001 - SG Ready Betriebszustand: er ist normalerweise auf 2 (Normalbetrieb) und geht auf 3 (Erhöhung) wenn der
        Eigang SG Ready Eingang 1 vom EnergyManager gesetzt wird:
        cf819a77-e4ff-4b00-8dc6-a23c319106a1-image.png

        So sieht dann der Zustand SG-Ready aktiv, aber kein PV Überschuss aus:
        3daeb92a-1e14-4fb8-85ec-69245e192d61-image.png

        165e6a63-55fd-4b54-b7a6-f58eb7a16074-image.png

        Und so wenn PV Überschuss besteht:
        00bcb042-1181-4ee1-a44b-00d813093e15-image.png

        5abaaaae-7877-472b-8ca7-b44a2235a315-image.png

        Es dauert etwas, bis beim Schalten des Eingangs dann der Zustand wechselt
        und die Modbus Adressen müssen mit einem Offset von 1 eingegeben werden
        (Das ist bei meiner ModbusPoll Konfiguration der Haken "PLC Addresses (Base 1)"

        Die Zeitanzeige des Betriebszustand in der Weboberfläche stimmt bei mir leider nicht,
        im Screenshot sieht man da den 28.08., 16:08 obwohl ich das gerad (29.09.07:52) geschaltet habe???
        Aber die Anhebung an sich funktioniert!!!

        Hoffe das hilft etwas weiter.

        In dem PDF sind natürlich noch viel mehr Modbus Adressen aufgelistet, ich denke alles was man über die
        Weboberfläche auslesen kann geht auch über Modbus.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tschombe @derdominik last edited by tschombe

          @derdominik said in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

          @tschombe leider ist MODBUS bei aktivierter EMI-Erweiterung (für Photovoltaik-Optimierung) nicht mehr verfügbar. Das wird deaktiviert, sobald man EMI ordert.

          Ich hab mir mal die EMI Beschreibung durchgelesen, das scheint ja eigentlich das GLEICHE wie
          SG Ready zu sein, allerdings spezialisiert auf die Kommunikation mit dem SMA Sunny Home Manager.

          EMI bringt wohl auch noch spezielle Diagramme für die WebOberfläche mit, die SG Ready leider nicht bietet.

          Mir scheint SG Ready die allgemeinere Funktion zu sein, ich frag mich was passiert wenn man EMI auf die
          10.0.1 installiert, ob dann SG Ready Funktion verschwindet?

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            derdominik @tschombe last edited by

            @tschombe genau, das EMI Modul ist für die Integration in den SMA Home Manager gemacht, der dann die Überschusssteuerung prognosebasiert und unter Berücksichtigung anderer planbarer Verbraucher durchführt. Grundsätzlich wird der Trigger für die Heizung gleich sein wie das normale SGReady, nur die Steuerung im Home Manager ist etwas intelligenter.

            Ich habe EMI damals nicht selbst installiert sondern bei Stiebel Eltron geordert, die haben es dann per remote draufgespielt, momentan bin ich auf v10.2.0.
            Und damit ist modbus anscheinend hinüber, auf Port 502 antwortet bei mir keiner.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tschombe @derdominik last edited by

              @derdominik
              ah ok, interessant das zu wissen,
              Aber ich denke wenn man einen SMA Home Manager hat ist das EMI vermutlich die bessere alternative.
              Das die dann aber deswegen Modbus abschalten verstehe ich nicht so ganz, vielleicht um zu unterbinden,
              das zusätzlich zum SMA nochmal jemand versucht in Steuerangelegenheiten einzugreifen.
              Schade.

              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @tschombe last edited by

                HAllo zusammen,

                seit gestern habe ich für meine TTF 05 SoleWP das Tecalor ISG Web im Einsatz. Verbindung zum IoBroker war easy und die Werte der Anlage fliegen rein. Super muss ich sagen.

                Von der Software des ISG bin ich nicht so ganz überzeugt, das Teil ist sowas von träge... wenn ich was anklicke, dauert es 10-15 Sekunden bis die gewünschte Seite erscheint.

                Aber egal, Hauptsache es funktioniert.

                Was ich jetzt gerne machen würde ist, dass ich anhand des Stromüberschusses das Warmwasser auf bsp. 60 Grad hoch heize, so dass ich in der Zeitspanne ohne PV Strom von der überschüssigen Energie lebe. Ein Blockly sollte hier nicht so schwierig sein.

                Was ich mich jetzt frage ist, auf welchen Betriebsstatus muss die Anlage stehen? Normalerweise läuft die im Programmbetrieb, ich denke, dass ich die auf Komfortbetrieb umstellen muss und dann die Warmwassersolltemperatur erhöhen muss. Ist das korrekt?

                Habt ihr schon Blockly Lösungen gebaut mit der ihr mich unterstützen würdet?

                Gibt es noch andere sinnvolle Umsetzungen um die ANlage optimal laufen zu lassen und den Eigenverbrauch der PV zu erhöhen?

                Ich habe insg. 24,23 hWp zur Verfügung und habe 2 SMA STP Wechselrichter und den Sunny Homemanager. Habe das mit dem EMI noch nicht so ganz geschnallt muss ich sagen. Habe gelesen, dass es 80 € einmalig kostet und nach 3 Jahren wohl nochmal irgendeine Gebühr.

                Frage ist ob ich das mit dem IoBroker Adapter überhaupt brauche.

                Ich danke für euren Input.

                Frank

                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                  @frana120500
                  Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.

                  Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.

                  Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.

                  A frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Aare 07 @unltdnetworx last edited by

                    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

                    Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein

                    Bitte einstellen, bin auch interessiert.
                    Gruss Aare

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @unltdnetworx last edited by

                      @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.

                      Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)

                      Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.

                      Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.

                      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                        @frana120500
                        Also Hysterese sind die erwähnten 2 Kelvin Unterschied. Sprich wenn das Wasser 2 Grad kälter ist als der Sollwert, startet der Heizvorgang, bei 2 Grad drüber schaltet er wieder ab. Sinn ist, dass der Verdichter nicht ständig an und aus geht.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                          @frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

                          Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge?

                          Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.

                          Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.

                          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by unltdnetworx

                            Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.

                            Evtl. kann das mal jemand testen.
                            https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden

                            Große Vorteile:

                            • sofortige Änderungen
                            • geringere Belastung des ISG
                            • alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt

                            Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.

                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • frana120500
                              frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                              @unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.

                              Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.

                              Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.

                              Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert

                              Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
                              -- ISG web mit dem Servicepaket Basic

                              Ich habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.

                              Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:

                              Sehr geehrter Herr Siemens,

                              vielen Dank für Ihre Anfrage.

                              Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.

                              Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
                              Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.

                              Mit freundlichen Grüßen

                              tecalor GmbH

                              i. A. ***
                              Kundendienst

                              Lüchtringer Weg 3
                              37603 Holzminden

                              Fon: 05531-99068-95084
                              Fax: 05531-99068-95714
                              Mail: kundendienst@tecalor.de
                              Web: www.tecalor.de

                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @frana120500 last edited by

                                Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG

                                gar kein Modbus Eintrag auftaucht.

                                Bildschirmfoto 2020-12-03 um 17.58.47.jpg

                                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                  @frana120500
                                  Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv.

                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                                    Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.

                                    Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.

                                    D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende 😉

                                    Aber da bin ich ja schonmal was weiter.

                                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                      @frana120500
                                      Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben.

                                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by

                                        Es gibt eine neuere Testversion.
                                        Thread zur Testversion

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        591
                                        Online

                                        31.7k
                                        Users

                                        79.7k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        stiebel-isg
                                        8
                                        35
                                        4872
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo