NEWS
UNSOLVED [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
-
Hallo,
ich habe mir Gosund SP112 Adapter besorgt und diese via OTA mit Tasmota geflasht.
Nun wollte ich diese mittels IoBroker einbinden.In der Sonoff Instanz vom IoBroker kann aber nur eine festvergebene IP-Adresse ausgewählt werden, diese ist leider falsch eingestellt und lautet: (0.0.0.0 all ip) hier müsste ich vermutlich aber die 192.168.178.x (IP des VM Server) einstellen.
Deswegen kann sich der SP112 vermutlich auch nicht mit IoBroker verbinden und der Stauts bleibt gelb im IoBroker.(war doch eine falsche Annahme )Gibt es irgendwelche Hinweise wie ich die IP im Sonoff Adapter im IoBroker anpassen kann?
LÖSUNG:
EDIT 1: Die Zugangsdaten und Ports erneut in beiden Geräten eingetragen!
EDIT 2: zusätzlich noch den Port bei beiden Geräten geändert.
Im Tasmota war eine falsche IP für den Host eingetragen.Nun geht alles, Vielen Dank!
Systemaufbau:
Debian minimal Image auf meine Synology DS918+ das ganze lasse ich als VM laufen.
Im Anschluss wurden die Node+Nodejs Versionen auf dieselben Versionen angepasst (10.x.x) und IoBroker installiert-> Ich hatte auch schon versucht statt VM das ganze als Docker laufen zu lassen, troz diverser Anleitungen gab es zum Schluss im IoBroker diverse probleme mit den Rechten, so dass er nur sehr eingeschränkt funktionierte, also nicht nutzbar war...
Systemdata Hardwaresystem: Synology DS918+ Arbeitsspeicher: 12GB Festplattenart: HDD Betriebssystem: DSM 6 / Debain Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 10.x.x NPM-Version: 6.1.8 Installationsart: VM Image genutzt: Debian minimal -
@spaceball303 0.0.0.0 ist schon richtig, damit auf allen Netzwerken "gehört" wird.
Deinen Benutzer und Passwort, sowie den Port musst du hinterlegen. Selbiges auch auf deinem tasmota Gerät. -
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Hatte es bereits auf beiden Geräten eingetragen, aber sie finden sich nicht.Bei einer vorherigen installation haben die Geräte sich sofort gefunden hatte,..
deswegen schließe ich Firewalls etc eher aus.Ich meine auch bei der vorherigen installation von der VM war richtige IP-Adresse (des VM Server) auswählbar..
-
@spaceball303 sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
ich habe mir Gosund SP112 Adapter besorgt und diese via OTA mit Tasmota geflasht.
Schau mal im Terminal von deiner Gosund , ob überhaupt ein MQT Protokoll gesendet wird !?
oder zeige uns deine Gosund Einstellungen als Screenshot .
EDIT :
hier fehlen die Haken !!
.
-
Hallo,
und seit Tagen habe ich auch das Problem.
VG
IoBroker.admin 4.1.1
Betriebssystem
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm64
CPUs
4
Geschwindigkeit
1296 MHz
Modell
unknown
RAM
3.9 GB
System Betriebszeit
00:52:57
Node.js
v12.18.0
NPM
6.14.4
Anzahl der Adapter
351
Festplatte Größe
227.17 GB
Festplatte frei
220.18 GB
Betriebszeit
00:19:29
Aktive Instanzen
39BLRD
-
@BLRD sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
Hallo,
und seit Tagen habe ich auch das Problem.und ..... was soll man jetzt damit anfangen !??
Ein Glaskugel habe wir hier leider nicht
-
@Glasfaser said in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
@spaceball303 sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
ich habe mir Gosund SP112 Adapter besorgt und diese via OTA mit Tasmota geflasht.
Schau mal im Terminal von deiner Gosund , ob überhaupt ein MQT Protokoll gesendet wird !?
oder zeige uns deine Gosund Einstellungen als Screenshot .
EDIT :
hier fehlen die Haken !!
.
Danke, sind nun aktiviert.
-
Sorry, dass dies nicht verständlich war!
folgendes aus der Konsole des Gosund:
00:01:03 MQT: Verbindungsversuch...
00:01:03 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.22:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sGosund SP111 2 Modul
Test
Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
Laufzeit 0T00:02:19
Anz. Flash Schreibzugriffe 216 at 0xF7000
Anzahl Startvorgänge 32
Grund für Neustart Software/System restart
Name [friendly name] 1 TestMQTT Host 192.168.178.XX
MQTT Port 1883
MQTT Benutzer 1234
MQTT Client SonoffDRNr4
MQTT Topic %topic%
MQTT Group Topic sonoffs
MQTT Full Topic cmnd/%topic%/
MQTT Fallback-Topic cmnd/SonoffDRNr4_fb/IP, PW, Port sind stimmig!
Danke.
-
@BLRD sieht das so aus bzw richtig eingestellt?
Was heisst überhaupt ...seit Tagen....?
Lief es denn schon mal, sind mehrere Sonoff schon eingebunden? Macht nur ein Gerät Probleme? -
@BLRD sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
Sorry, dass dies nich verständlich war!
Ist immer noch ein Großes bei dir ...
Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss.
Laut deinen anderen Thread hast du eine Synology im Bridgemodus , hast du dort etwas geändert .( Portfreigabe .... oder.. )
-
Na dann (Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss. ) nochmal :
IoBroker.admin 4.1.1 Betriebssystem linux Betriebssystem linux Architektur arm64 CPUs 4 Geschwindigkeit 1296 MHz Modell unknown RAM 3.9 GB System Betriebszeit 00:52:57 Node.js v12.18.0 NPM 6.14.4 Anzahl der Adapter 351 Festplatte Größe 227.17 GB Festplatte frei 220.18 GB Betriebszeit 00:19:29 Aktive Instanzen 39 folgendes aus der Konsole des Gosund: 00:01:03 MQT: Verbindungsversuch... 00:01:03 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.22:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s Gosund SP111 2 Modul Test Tasmota Version 6.7.1(sonoff) Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04 Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e) Laufzeit 0T00:02:19 Anz. Flash Schreibzugriffe 216 at 0xF7000 Anzahl Startvorgänge 32 Grund für Neustart Software/System restart Name [friendly name] 1 Test
MQTT Host 192.168.178.XX MQTT Port 1883 MQTT Benutzer 1234 MQTT Client SonoffDRNr4 MQTT Topic %topic% MQTT Group Topic sonoffs MQTT Full Topic cmnd/%topic%/ MQTT Fallback-Topic cmnd/SonoffDRNr4_fb/ IP, PW, Port sind stimmig!
- Die Einstellung lt. Deinen Bilder sind stimmig
Zur Zeit bin ich auf einen Rock64, da gewisse Adapter mit den SYN so gar nicht wollten!
Die Gosungs SP 111 V2 laufen im Netzwerk und teilweise über einen Repeater.
Das ganze hatte auch mal auf den SYN funktioniert.
Fazit: Ich glaube nicht das es an den Gosunds liegt, sondern am IoBroker mit anderen Node und Adminversion. Auch sind diese über den Browser erreichbar, denn sonst käme ich ja nicht auf die Konsole.
Ich haoffe jetzt sind soweit alle Fragen beantwortet.
Dazu habe ich vor kurzen gelesen, dass es veileicht an den Repeater liegen könnte, Weiß aber nicht mehr wo.
Danke.
VG
BLRD
-
@crunchip sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
Lief es denn schon mal, sind mehrere Sonoff schon eingebunden?
Macht nur ein Gerät Probleme??
Dazu habe ich vor kurzen gelesen, dass es veileicht an den Repeater liegen könnte, Weiß aber nicht mehr wo.
Er hat alles neu gestartet was er hatte ....Repeater ,Router , usw. und dann war alles wieder gut .
, sondern am IoBroker mit anderen Node und Adminversion.
kann ich nicht bestätigen ... funktioniert wie immer ......
-
Ich helfe gern, wo ich kann, doch macht das leider keinen Spass und nutze dann doch die Zeit sinnvoller.
Ich für meinen Teil, wenn ich mal eine Frage ins Forum stelle, versuche so viele Details wie möglich mit rein zu packen, damit man eben nicht alles Stück für Stück erfragen muss und es leichter ist, den vermeintlichen Fehler zu finden.
Wenn dann nicht mal die Fragen beantwortet werden, die man stellt, um Hilfestellung zu geben bzw besseres Verständnis bekommt, worum es sich überhaupt handelt,
stell ich mir die Frage, warum ich überhaupt so etwas lese, geschweige darauf überhaupt eine Antwort gebe. -
Hallo,
mein Problem ist gelöst, da ich unter MQTT Host 192.168.178.XX
einen Zahlendreher hatte.Danke.
VG