NEWS
Aktive Wirkleistungsbegrenzung anzeigen lassen?
-
Hallo zusammen,
wie die Überschrift schon sagt, möchte ich gerne im VIS anzeigen lassen, ob gerade die Wirkleistungsbegrenzung des SMA Wechselrichters bzw. Home Managers aktiv ist oder nicht. In meinem und in den meisten anderen Fällen die eingestellten 70%.
Leider finde ich da nichts in den Modbus Daten. Hat das jemand mal umgesetzt?
Das Anlagenlogbuch zeigt es auch jeden Fall fast täglich an, und es ist schade um den verschenkten Strom.Viele Grüße
-
Hallo,
das hängt von deinen WR ab, denn nicht alle haben das passende Register leider dafür. SMA ist da sehr flexibel in seiner Modbus Strategie.
Du brauchst 41255
OK, das hatte geklappt, vielen Dank.
Habe zum Mod Bus noch eine Frage.Und zwar habe ich eine Funksteckdose als Verbraucher in dem SMA WR definiert.
Gibt es dazu auch eine Mod Bus Adresse um zu sehen wann es nun schaltet? -
OK, das hatte geklappt, vielen Dank.
Habe zum Mod Bus noch eine Frage.Und zwar habe ich eine Funksteckdose als Verbraucher in dem SMA WR definiert.
Gibt es dazu auch eine Mod Bus Adresse um zu sehen wann es nun schaltet? -
-
Ich hatte das wie folgt eingestellt:

Und da muss meines Wissen im "nicht-Begrenzungsfall" 10000" rauskommen was es bei mir tut.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗