@qlink habe eben gerade geprüft, wie der Durchlauf heute Nacht war.
Ventil 1: nicht gestartet
Ventil 2 bis 4: korrekt gestartetDas ist wohl wirklich noch iwo der Wurm drin
-
@kuddel Habs eben auch getestet, kann ich bestätigen. Ausschalten von Ventil 1 über das Deaktivieren von javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv funktioniert allerdings
-
@darkiop dann scheint wohl bei der Einschaltlogik von V1 iwas anders zu sein.
Schaue ich mir zeitnahe an
-
@kuddel Ja, kann am WE auch mal danach schauen, vorher leider keine Zeit
-
@darkiop jo klasse. Über Hilfe bin ich immer dankbar
-
@died said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
Habe mir die aktuelle Version integriert.Konnte aber noch nicht testen. Dieser Fehler besteht aber im aktuellen Skript wieder. Vielleicht deshalb kein Start des Ventil 1?
-
Vielen Dank für den Hinweis.
Hab auf größer/gleich umgestellt und das Script läuft wieder völlig problemlosBeste Grüße
-
@died viele Dank. Das habe ich auch als Ursache ausgemacht. Ist in der neuen Version gefixt
-
javascript.0 (321) script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_v4-3-3 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.
Ist dir das schon bekannt? Scheint sich mit dem JS Adapter 5.8.x eingeschlichen zu haben.
-
@darkiop ja die Fehler bekomme ich auch.
Habe aber leider noch überhaupt keinen Ansatz für die Lösung.
Das Skript funktioniert ja trotzdem ^^
-
@kuddel Ja, das kann ich bestätigen
-
@kuddel Hallo Kuddel,
ich habe mich, da ich bisher den "alten" Gartenbewässerungsadapter" eingesetzt habe, aber der ja nicht mehr weiterentwickelt wird heute mal mit deinem Skript auseinandergesetzt...
Mein lieber Schwan !! Respekt!!
Da ich selber die SmartIrigationControl von Gardena einsetze und das bisher ja noch nicht unterstützt wurde.. habe ich das mal eingebaut.
Das sind dann doch schon ein paar.... Änderungen .
Wie sollen wir es denn machen, wenn hier Interesse besteht ? Ich hab auch noch einige andere Fehler mit Datentype usw. gefunden und gefixt. (nur den gerade besprochenen Error by subscription...noch nicht)
Soll ich das Skript erstmal Dir schicken damit du nochmal checken kannst, oder hier reinstellen ?
-
@mameier1234 wow, vielen Dank für die Unterstützung.
Prinzipiell spricht natürlich nichts dagegen die IrrigationControl mit zu unterstützen.
Allerdings bin ich dann bei jeder neuen Version auf Zuarbeit angewiesen, da ich kein Gardena System zum testen habe.
Du kannst die Version hier gerne hochladen, dann schaue ich mir das Ganze mal an.
Wenn möglich, wäre es klasse, wenn noch auflisten könntest, welche Bugs / Fehler du noch bei mir gefunden hast
-
Hauptsächlich ,wenn du die aktive Anzahl an Ventilen zählst.. klappt nicht, da man einen Bool-Wert nicht so in eine Zahl umwandeln kann wie du es machst.. (und du hast es ab dem 2. Ventil ganz vergessen umzuwandeln....)
Ich hoffe das mit dem Upload klappt...
854a8d36-cac3-4ea1-88bb-14514745a4e9-Bewässerung.txt.zip Bewässerung.txt.zip
-
@mameier1234 schaue ich in deiner Version mal besonders drauf. Sollte ja bei die gefixt sein.
Hast du sonst noch Groß etwas geändert, worauf ich besonders achten muss?
-
@kuddel ... ganz ehrlich ? Ich bin den ganzen Tag drann gehängt, bis ich durchgestiegen bin und es bei mir lief.. ich weiss es nicht mehr genau...
Lass es doch durch notepad ++ laufen und schau dir die Diffs an..?
-
@mameier1234 ich vergleiche einfach die blocklys und gut.
Was macht denn die neue Variable "vars_ventil_x_aktor_activity" ?
Die gab's bei mir ja noch nicht
-
@kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
Was macht denn die neue Variable "vars_ventil_x_aktor_activity" ?
Die gab's bei mir ja noch nicht
Bei Gardena wird nicht ein Aktor von false auf True gesetzt, sondern es wird ein "duration_Value" mit der Laufzeit gesteuert ... oder mit Stop until next Task ... zum beenden...
In dem DP Activity steht dann der Zustand (Closed, opened usw..). Zum Bewässern prüfe ich jetzt, ob der Aktor auf True steht ODER Activity Closed ist, wenn das entsprechende Ventil gestartet werden soll...
-
Guten Abend, mir ist aufgefallen das bei der neuen Version Ventil 5 und 6 noch immer den selben Namen erhalten. Ventil 5 hat den Namen von Ventil 6
-
@idefix01 Ja.. das ist mir heute auch aufgefallen... ich dachte schon ich habe nen Fehler gemacht..