E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD nein die Antwort oben ist aktuell... Mach bitte ein Ticket auf im Portal und hänge das Bild mit an...je mehr das machen desto größer der Druck...
habe ich heute gemacht, bin gespant auf die Antwort.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Habe ich noch nicht feststellen können, werde das Morgen mal testen ob es bei mir auch der Fall ist.
Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
Sehe ich auch so.
Werde das ganze anwählbar machen ob nur Proplanta oder Forecast oder beides. -
Hallo Leute, zurück aus dem Urlaub.
Wie konnte das denn heute passieren? Ich weiß, ich bin noch auf dem alten Stand von vor 2-3 Wochen (Version: 0.2.01), aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Heute hat sich das Skript dafür entschieden Einstellung 1 zu wählen und alles in den Speicher zu schieben, trotz blauem Himmel und bestem Vorhersagewetter beider Dienste...
Da war der Speicher dann um 10:15 Uhr schon voll. Jetzt entlade ich gerade manuell mit unload = 80 und Automatik aus.
Da muss doch irgendwas bei der Berechnung schief gegangen sein?! Irgendein Spezialfall, der seither noch nicht aufgetreten ist? Konnte das bisher noch nie beobachten...05:10:02.547 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":69424,"2020-08-30":69457},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:10:02.548 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 69424 :69457 05:15:00.374 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":19158,"2020-08-30":19027},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:15:00.375 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 19158 :19027 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0 05:45:00.006 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 88.58200000000001 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 82.09899999999999 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 75.53107999999999 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 25 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.77 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 25 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv 05:45:00.015 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 05:45:01.016 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 10:22:53.326 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Automatik gestoppt 10:23:06.952 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert!
-
@stevie77
Aus irgendeinem Grund ist bei der Berechnung Überschuss das Ergebnis von 0 kWh rausgekommen.
Anhand der LOG Ausgabe müsste als Ergebniss eigentlich ca. 66 kWh rauskommen.
Verwende mal das aktuelle Script, da sich einiges geändert hat. -
@stevie77
Der Fehler wurde in der Version 0.2.10 behoben. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77
Der Fehler wurde in der Version 0.2.10 behoben.Okay, dann spricht doch vieles dafür die nächsten Tage quasi "nochmals von vorne anzufangen" und die neueste Version mit den ganzen Änderungen bei mir zu integrieren. Das beruhigt, dass der Bug schon gefunden wurde. Danke.
-
@ArnoD super Idee...
-
Habe heute mal ein Script geschrieben, das die Modbus Register 40088 und 40085 (Datenword dezimal) in eine Bitausgabe für VIS umwandelt.
Man kann somit in VIS noch einige Informationen anzeigen.
Beim Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" kann man auch drei Bits setzen und die E3DC Wallbox steuern.Wer es benötigt, hier das komplette Script:
// Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent" var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch'; createState('e3dc.modbus.Autarkie'); createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch'); on(id1, function (obj) { setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true); }); // Aufteilung "Modbus Firmware Version" var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware'; createState('e3dc.modbus.MajorVersion'); createState('e3dc.modbus.MinorVersion'); on(id2, function (obj) { log(obj.state.val); setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true); }); // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln var id3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL'; createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on(id3, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)}; if(myBin[8]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)}; if(myBin[7]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)}; if(myBin[6]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)}; if(myBin[5]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)}; if(myBin[4]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)}; if(myBin[3]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)}; }); // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" BIT_Eingabe VIS in Datenwort Dez. umwandeln function WriteModbusDez(obj) { var myBin='000'; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; var myDez = parseInt(myBin, 2); setState(id3,myDez); //log('Neu Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); }; // Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln var id4 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status'; createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); on({id: id4, change: "ne"}, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',0)}; });
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
-
Neue Version 0.2.12 hochgeladen.
Änderungen:
Neuer State "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Es kann jetzt in VIS ausgewählt werden, welche Prognose für die Berechnung verwendet wird. 0 = Proplanta u. Forecast (Standard) 1 = Proplanta 2 = Forecast.Aktuelle View txt Datei 30.08.2020 habe ich auch hochgeladen.
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
ja genau
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Neue Version 0.2.12 hochgeladen.
Änderungen:
Neuer State "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Es kann jetzt in VIS ausgewählt werden, welche Prognose für die Berechnung verwendet wird. 0 = Proplanta u. Forecast (Standard) 1 = Proplanta 2 = Forecast.Aktuelle View txt Datei 30.08.2020 habe ich auch hochgeladen.
Hallo Arno, function main wird bei Programmstart nicht mehr ausgeführt...
wenn PognoseAnwahl != 1habe den Teil für mich so abgeändert...
createUserStates(instanz, false, statesToCreate, function(){ log('Jetzt sind alle States abgearbeitet'); AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val; PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val; setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst()); setState(sID_Einstellung,0); ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val Wh_Leistungsmesser0(); // Daten Proplanta einmal beim Programmstart aktualisieren InterrogateProplanta(2); // Regelmässige Aktualisierung Daten Proplanta beim Programmstart starten ScheduleProplanta(); setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) { switch (nDachflaechen){ case 1: InterrogateForecast (1,2); break; case 2: InterrogateForecast (1,2); InterrogateForecast (2,2); break; }; } // Stündliche Aktualisierung Daten Forecast beim Programmstart starten SheduleForecast(); });
-
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?
Egal ob PognoseAnwahl = 0, 1 oder 2 ist, wird die function main() immer in der function InterrogateProplanta() aufgerufen.
Mit deiner Änderung kann es sein, das die Rückmeldung der Wetterdaten von Proplanta noch nicht erfolgt ist und die Variablen noch den Wert 0 enthalten, was zu einer Fehlermeldung im LOG führen würde. -
Es ist anscheinend noch ein Fehler in der Funktion Ueberschuss_Prozent() enthalten.
2020-09-01 15:30:07.418 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 53.230000000000004 2020-09-01 15:30:07.420 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 42.982400000000005 2020-09-01 15:30:07.421 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 42.982400000000005 2020-09-01 15:30:07.421 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 29.11779853024598 2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 13.864601469754025 2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Eigenverbrauch = 7 2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 75 2020-09-01 15:30:07.423 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: FreieKapBatterie_kWh = 9.75 2020-09-01 15:30:07.423 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh = 21.945266867762044 2020-09-01 15:30:07.424 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 56.2699150455437 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 19 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 3 aktiv 2020-09-01 15:30:07.438 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: E3DC Config Datei gespeichert!
Hier hätte bei Ueberschuss in kWh und Ueberschuss in Prozent eigentlich 0 rauskommen müssen.
Das Komische daran ist, dass es fünfmal hintereinander richtig berechnet wurde.
Stehe irgendwie auf dem Schlauch. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?
Egal ob PognoseAnwahl = 0, 1 oder 2 ist, wird die function main() immer in der function InterrogateProplanta() aufgerufen.
Mit deiner Änderung kann es sein, das die Rückmeldung der Wetterdaten von Proplanta noch nicht erfolgt ist und die Variablen noch den Wert 0 enthalten, was zu einer Fehlermeldung im LOG führen würde.Ok, muss ich mir nochmal anschauen..Ich hatte das bemerkt nachdem ich das script neu gestartet habe und festgestellt habe, das meine vis Anzeige ( Einstellung 1, 2, 3, 4 oder 5 aktiv ) leer war.
was nur passiert wenn main nicht ausgeführt wurde... -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?Ok, hatte das beim letzten Update übersehen und nicht aktualisiert.
Ich benutze eine angepasste Version von deinem Script und muss immer Paketweise updaten... Der Eintrag hat bei mir gefehlt... Sorry... -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
Hallo Arno, konnte den Fehler nachvollziehen und folgendermaßen unterbinden...
im Trigger ein Change 'ne' und wie in deinen Bedingungen eine Verzögerung für
e3dcConfigWrite.
ebenfalls kann man doch auch hier wieder zurücklesen e3dcConfigRead// e3dc.config.txt mit den aktuellen Werten neu schreiben wenn State DatenSchreiben = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben', val: true, change:'ne'}, function (){ StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(0);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); }); // Einlesen der Werte e3dc.config.txt wenn State DatenLesen = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen', val: true, change:'ne'}, function (){ e3dcConfigRead(); });
Ebenfalls hast du die Verzögerung bei Prognose 1 in der Funktion main weggeleassen...
// 1 Prognose PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern if ((Ueberschuss === 0 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===1)) { if(Einstellung_alt != 1){ if (LogAusgabe){log('Einstellung 1 aktiv');} setState(sID_Einstellung,1); StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(1);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); } }
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
Hallo Arno, konnte den Fehler nachvollziehen und folgendermaßen unterbinden...
im Trigger ein Change 'ne' und wie in deinen Bedingungen eine Verzögerung für
e3dcConfigWrite.
ebenfalls kann man doch auch hier wieder zurücklesen e3dcConfigRead// e3dc.config.txt mit den aktuellen Werten neu schreiben wenn State DatenSchreiben = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben', val: true, change:'ne'}, function (){ StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(0);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); }); // Einlesen der Werte e3dc.config.txt wenn State DatenLesen = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen', val: true, change:'ne'}, function (){ e3dcConfigRead(); });
Konnte diesen Fehler bei mir nicht reproduzieren, habe es so übernommen, da es generell nicht schadet, etwas zu warten.
Danke.Ebenfalls hast du die Verzögerung bei Prognose 1 in der Funktion main weggeleassen...
Habe es nicht weggelassen, da ich bis jetzt keine Verzögerung beim schreiben der e3dc-config.txt hatte
Habe jetzt mal bei allen Aufrufen der function e3dcConfigWrite() eine Verzögerung eingetragen, also auch bei Prognose 2-5. -
@ArnoD Wann denkst du dass diese letzte Änderung online geht? Wollte jetzt eben anfangen, aber vielleicht warte ich dann noch ein bisschen um mir Arbeit zu ersparen?
Die aktuelle Vis-View finde ich nur, wenn ich ganz runterscrolle, oder? Oder gibt es irgendwo irgendwie einen Direktlink womit man in diesem Forum an die möglichen Downloads kommt?