NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
Ihr E3/DC Support Team
Hast du bereits eine Rückmeldung erhalten wie lange es mit dem Update dauert das die Batteriestörung beseitigt ?
Hatte heute das erste mal einen Ausfall der Batterie von 10 min.

@ArnoD nein die Antwort oben ist aktuell... Mach bitte ein Ticket auf im Portal und hänge das Bild mit an...je mehr das machen desto größer der Druck...
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
Ihr E3/DC Support Team
Hast du bereits eine Rückmeldung erhalten wie lange es mit dem Update dauert das die Batteriestörung beseitigt ?
Hatte heute das erste mal einen Ausfall der Batterie von 10 min.

@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
-
@ArnoD nein die Antwort oben ist aktuell... Mach bitte ein Ticket auf im Portal und hänge das Bild mit an...je mehr das machen desto größer der Druck...
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD nein die Antwort oben ist aktuell... Mach bitte ein Ticket auf im Portal und hänge das Bild mit an...je mehr das machen desto größer der Druck...
habe ich heute gemacht, bin gespant auf die Antwort.
-
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Habe ich noch nicht feststellen können, werde das Morgen mal testen ob es bei mir auch der Fall ist.
Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
Sehe ich auch so.
Werde das ganze anwählbar machen ob nur Proplanta oder Forecast oder beides. -
Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.Ziel der Steuerung ist:
Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.- Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
- Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
- PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
- Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
ioBroker
Es werden folgende Adapter benötigt:- Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
- e3dc-rscp
Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
- vis-hqwidgets
- vis-materialdesign
- vis-timeandweather
Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DCEinstellbare Parameter:
Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.

Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .Laderegelung:
Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
Hallo Leute, zurück aus dem Urlaub. :-)
Wie konnte das denn heute passieren? Ich weiß, ich bin noch auf dem alten Stand von vor 2-3 Wochen (Version: 0.2.01), aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Heute hat sich das Skript dafür entschieden Einstellung 1 zu wählen und alles in den Speicher zu schieben, trotz blauem Himmel und bestem Vorhersagewetter beider Dienste...
Da war der Speicher dann um 10:15 Uhr schon voll. Jetzt entlade ich gerade manuell mit unload = 80 und Automatik aus.
Da muss doch irgendwas bei der Berechnung schief gegangen sein?! Irgendein Spezialfall, der seither noch nicht aufgetreten ist? Konnte das bisher noch nie beobachten...

05:10:02.547 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":69424,"2020-08-30":69457},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:10:02.548 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 69424 :69457 05:15:00.374 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":19158,"2020-08-30":19027},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:15:00.375 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 19158 :19027 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0 05:45:00.006 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 88.58200000000001 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 82.09899999999999 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 75.53107999999999 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 25 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.77 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 25 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv 05:45:00.015 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 05:45:01.016 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 10:22:53.326 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Automatik gestoppt 10:23:06.952 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! -
Hallo Leute, zurück aus dem Urlaub. :-)
Wie konnte das denn heute passieren? Ich weiß, ich bin noch auf dem alten Stand von vor 2-3 Wochen (Version: 0.2.01), aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Heute hat sich das Skript dafür entschieden Einstellung 1 zu wählen und alles in den Speicher zu schieben, trotz blauem Himmel und bestem Vorhersagewetter beider Dienste...
Da war der Speicher dann um 10:15 Uhr schon voll. Jetzt entlade ich gerade manuell mit unload = 80 und Automatik aus.
Da muss doch irgendwas bei der Berechnung schief gegangen sein?! Irgendein Spezialfall, der seither noch nicht aufgetreten ist? Konnte das bisher noch nie beobachten...

05:10:02.547 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":69424,"2020-08-30":69457},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:10:02.548 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 69424 :69457 05:15:00.374 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":19158,"2020-08-30":19027},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:15:00.375 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 19158 :19027 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0 05:45:00.006 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 88.58200000000001 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 82.09899999999999 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 75.53107999999999 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 25 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.77 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 25 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv 05:45:00.015 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 05:45:01.016 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 10:22:53.326 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Automatik gestoppt 10:23:06.952 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! -
Hallo Leute, zurück aus dem Urlaub. :-)
Wie konnte das denn heute passieren? Ich weiß, ich bin noch auf dem alten Stand von vor 2-3 Wochen (Version: 0.2.01), aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Heute hat sich das Skript dafür entschieden Einstellung 1 zu wählen und alles in den Speicher zu schieben, trotz blauem Himmel und bestem Vorhersagewetter beider Dienste...
Da war der Speicher dann um 10:15 Uhr schon voll. Jetzt entlade ich gerade manuell mit unload = 80 und Automatik aus.
Da muss doch irgendwas bei der Berechnung schief gegangen sein?! Irgendein Spezialfall, der seither noch nicht aufgetreten ist? Konnte das bisher noch nie beobachten...

05:10:02.547 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":69424,"2020-08-30":69457},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:10:02.548 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 69424 :69457 05:15:00.374 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-08-29":19158,"2020-08-30":19027},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Landkreis L\u00fcneburg, Niedersachsen, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":0},"ratelimit":{"limit":12,"remaining":11}}} 05:15:00.375 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 19158 :19027 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 05:45:00.005 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0 05:45:00.006 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 88.58200000000001 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 82.09899999999999 05:45:00.007 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 75.53107999999999 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 25 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.77 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0 05:45:00.008 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 25 05:45:00.009 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv 05:45:00.015 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 05:45:01.016 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! 10:22:53.326 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Automatik gestoppt 10:23:06.952 info javascript.0 (709) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77
Der Fehler wurde in der Version 0.2.10 behoben.Okay, dann spricht doch vieles dafür die nächsten Tage quasi "nochmals von vorne anzufangen" und die neueste Version mit den ganzen Änderungen bei mir zu integrieren. Das beruhigt, dass der Bug schon gefunden wurde. Danke.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Habe ich noch nicht feststellen können, werde das Morgen mal testen ob es bei mir auch der Fall ist.
Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
Sehe ich auch so.
Werde das ganze anwählbar machen ob nur Proplanta oder Forecast oder beides.@ArnoD super Idee...
-
Habe heute mal ein Script geschrieben, das die Modbus Register 40088 und 40085 (Datenword dezimal) in eine Bitausgabe für VIS umwandelt.
Man kann somit in VIS noch einige Informationen anzeigen.
Beim Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" kann man auch drei Bits setzen und die E3DC Wallbox steuern.Wer es benötigt, hier das komplette Script:
// Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent" var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch'; createState('e3dc.modbus.Autarkie'); createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch'); on(id1, function (obj) { setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true); }); // Aufteilung "Modbus Firmware Version" var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware'; createState('e3dc.modbus.MajorVersion'); createState('e3dc.modbus.MinorVersion'); on(id2, function (obj) { log(obj.state.val); setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true); }); // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln var id3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL'; createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: 'javascript.0.e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on(id3, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)}; if(myBin[8]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)}; if(myBin[7]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)}; if(myBin[6]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)}; if(myBin[5]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)}; if(myBin[4]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)}; if(myBin[3]==1){setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)}; }); // Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" BIT_Eingabe VIS in Datenwort Dez. umwandeln function WriteModbusDez(obj) { var myBin='000'; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState('e3dc.modbus.WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; var myDez = parseInt(myBin, 2); setState(id3,myDez); //log('Neu Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); }; // Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln var id4 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status'; createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); on({id: id4, change: "ne"}, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState('e3dc.modbus.EMS_Status_Bit_6',0)}; }); -
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Ich wollte mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen und vlt, hier und da estwas abspecken. Z.B würde ich hier nurn noch auf Proplanta setzen wollen. Das andere liegt bei mir eh meistens daneben.
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
-
Neue Version 0.2.12 hochgeladen.
Änderungen:
Neuer State "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Es kann jetzt in VIS ausgewählt werden, welche Prognose für die Berechnung verwendet wird. 0 = Proplanta u. Forecast (Standard) 1 = Proplanta 2 = Forecast.Aktuelle View txt Datei 30.08.2020 habe ich auch hochgeladen.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
ja genau
-
Neue Version 0.2.12 hochgeladen.
Änderungen:
Neuer State "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Es kann jetzt in VIS ausgewählt werden, welche Prognose für die Berechnung verwendet wird. 0 = Proplanta u. Forecast (Standard) 1 = Proplanta 2 = Forecast.Aktuelle View txt Datei 30.08.2020 habe ich auch hochgeladen.
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Neue Version 0.2.12 hochgeladen.
Änderungen:
Neuer State "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Es kann jetzt in VIS ausgewählt werden, welche Prognose für die Berechnung verwendet wird. 0 = Proplanta u. Forecast (Standard) 1 = Proplanta 2 = Forecast.Aktuelle View txt Datei 30.08.2020 habe ich auch hochgeladen.
Hallo Arno, function main wird bei Programmstart nicht mehr ausgeführt...
wenn PognoseAnwahl != 1habe den Teil für mich so abgeändert...
createUserStates(instanz, false, statesToCreate, function(){ log('Jetzt sind alle States abgearbeitet'); AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val; PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val; setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst()); setState(sID_Einstellung,0); ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val Wh_Leistungsmesser0(); // Daten Proplanta einmal beim Programmstart aktualisieren InterrogateProplanta(2); // Regelmässige Aktualisierung Daten Proplanta beim Programmstart starten ScheduleProplanta(); setTimeout(function(){main();},5000);//Zeit geben bevor main ausgeführt wird // Daten Forecast einmal beim Programmstart aktualisieren if(getState(sID_PrognoseAnwahl).val != 1) { switch (nDachflaechen){ case 1: InterrogateForecast (1,2); break; case 2: InterrogateForecast (1,2); InterrogateForecast (2,2); break; }; } // Stündliche Aktualisierung Daten Forecast beim Programmstart starten SheduleForecast(); }); -
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?
Egal ob PognoseAnwahl = 0, 1 oder 2 ist, wird die function main() immer in der function InterrogateProplanta() aufgerufen.
Mit deiner Änderung kann es sein, das die Rückmeldung der Wetterdaten von Proplanta noch nicht erfolgt ist und die Variablen noch den Wert 0 enthalten, was zu einer Fehlermeldung im LOG führen würde. -
Es ist anscheinend noch ein Fehler in der Funktion Ueberschuss_Prozent() enthalten.
2020-09-01 15:30:07.418 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 53.230000000000004 2020-09-01 15:30:07.420 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 42.982400000000005 2020-09-01 15:30:07.421 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 42.982400000000005 2020-09-01 15:30:07.421 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 29.11779853024598 2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 13.864601469754025 2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Eigenverbrauch = 7 2020-09-01 15:30:07.422 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 75 2020-09-01 15:30:07.423 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: FreieKapBatterie_kWh = 9.75 2020-09-01 15:30:07.423 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh = 21.945266867762044 2020-09-01 15:30:07.424 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 56.2699150455437 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 19 2020-09-01 15:30:07.425 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 3 aktiv 2020-09-01 15:30:07.438 - info: javascript.1 (16601) script.js.common.E3DC_Control: E3DC Config Datei gespeichert!Hier hätte bei Ueberschuss in kWh und Ueberschuss in Prozent eigentlich 0 rauskommen müssen.
Das Komische daran ist, dass es fünfmal hintereinander richtig berechnet wurde.
Stehe irgendwie auf dem Schlauch. -
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?
Egal ob PognoseAnwahl = 0, 1 oder 2 ist, wird die function main() immer in der function InterrogateProplanta() aufgerufen.
Mit deiner Änderung kann es sein, das die Rückmeldung der Wetterdaten von Proplanta noch nicht erfolgt ist und die Variablen noch den Wert 0 enthalten, was zu einer Fehlermeldung im LOG führen würde.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?
Egal ob PognoseAnwahl = 0, 1 oder 2 ist, wird die function main() immer in der function InterrogateProplanta() aufgerufen.
Mit deiner Änderung kann es sein, das die Rückmeldung der Wetterdaten von Proplanta noch nicht erfolgt ist und die Variablen noch den Wert 0 enthalten, was zu einer Fehlermeldung im LOG führen würde.Ok, muss ich mir nochmal anschauen..Ich hatte das bemerkt nachdem ich das script neu gestartet habe und festgestellt habe, das meine vis Anzeige ( Einstellung 1, 2, 3, 4 oder 5 aktiv ) leer war.
was nur passiert wenn main nicht ausgeführt wurde... -
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?
Egal ob PognoseAnwahl = 0, 1 oder 2 ist, wird die function main() immer in der function InterrogateProplanta() aufgerufen.
Mit deiner Änderung kann es sein, das die Rückmeldung der Wetterdaten von Proplanta noch nicht erfolgt ist und die Variablen noch den Wert 0 enthalten, was zu einer Fehlermeldung im LOG führen würde.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Warum sollte die function main() beim Programmstart nicht ausgeführt werden ?Ok, hatte das beim letzten Update übersehen und nicht aktualisiert.
Ich benutze eine angepasste Version von deinem Script und muss immer Paketweise updaten... Der Eintrag hat bei mir gefehlt... Sorry... -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
Hallo Arno, konnte den Fehler nachvollziehen und folgendermaßen unterbinden...
im Trigger ein Change 'ne' und wie in deinen Bedingungen eine Verzögerung für
e3dcConfigWrite.
ebenfalls kann man doch auch hier wieder zurücklesen e3dcConfigRead// e3dc.config.txt mit den aktuellen Werten neu schreiben wenn State DatenSchreiben = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben', val: true, change:'ne'}, function (){ StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(0);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); }); // Einlesen der Werte e3dc.config.txt wenn State DatenLesen = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen', val: true, change:'ne'}, function (){ e3dcConfigRead(); });Ebenfalls hast du die Verzögerung bei Prognose 1 in der Funktion main weggeleassen...
// 1 Prognose PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern if ((Ueberschuss === 0 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===1)) { if(Einstellung_alt != 1){ if (LogAusgabe){log('Einstellung 1 aktiv');} setState(sID_Einstellung,1); StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(1);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); } } -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
Hallo Arno, konnte den Fehler nachvollziehen und folgendermaßen unterbinden...
im Trigger ein Change 'ne' und wie in deinen Bedingungen eine Verzögerung für
e3dcConfigWrite.
ebenfalls kann man doch auch hier wieder zurücklesen e3dcConfigRead// e3dc.config.txt mit den aktuellen Werten neu schreiben wenn State DatenSchreiben = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben', val: true, change:'ne'}, function (){ StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(0);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); }); // Einlesen der Werte e3dc.config.txt wenn State DatenLesen = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen', val: true, change:'ne'}, function (){ e3dcConfigRead(); });Ebenfalls hast du die Verzögerung bei Prognose 1 in der Funktion main weggeleassen...
// 1 Prognose PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern if ((Ueberschuss === 0 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===1)) { if(Einstellung_alt != 1){ if (LogAusgabe){log('Einstellung 1 aktiv');} setState(sID_Einstellung,1); StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(1);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); } }@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hey Arno ich habe gestern mal ein wenig manuell herum gespielt und werte manuell geändert und angepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte im Anschluss dann immer zwischen den neuen und alten Werten in Vis hin und her gesprungen sind. Ist das ein Vis Thema oder liegt es am script...Das hatte ich auch schon in älteren Versionen des skript beobachtet, bevor wir die manuelle Vorwahl eingeführt haben.
Muss nicht am Script liegen.Also ich kann das bei mir nicht feststellen. Wie änderst du die Werte, über das hqwidget CircleKnob ?
Hallo Arno, konnte den Fehler nachvollziehen und folgendermaßen unterbinden...
im Trigger ein Change 'ne' und wie in deinen Bedingungen eine Verzögerung für
e3dcConfigWrite.
ebenfalls kann man doch auch hier wieder zurücklesen e3dcConfigRead// e3dc.config.txt mit den aktuellen Werten neu schreiben wenn State DatenSchreiben = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben', val: true, change:'ne'}, function (){ StateRead(); setTimeout(function() { e3dcConfigWrite(0);},500); setTimeout(e3dcConfigRead, 1500); }); // Einlesen der Werte e3dc.config.txt wenn State DatenLesen = true on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen', val: true, change:'ne'}, function (){ e3dcConfigRead(); });Konnte diesen Fehler bei mir nicht reproduzieren, habe es so übernommen, da es generell nicht schadet, etwas zu warten.
Danke.Ebenfalls hast du die Verzögerung bei Prognose 1 in der Funktion main weggeleassen...
Habe es nicht weggelassen, da ich bis jetzt keine Verzögerung beim schreiben der e3dc-config.txt hatte :-)
Habe jetzt mal bei allen Aufrufen der function e3dcConfigWrite() eine Verzögerung eingetragen, also auch bei Prognose 2-5.