Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    874

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 71 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    as
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3530

    das preisbasierte laden hat vom 31->.1.1.26 nicht so richtig funktioniert
    es wurde am 31 nochmal voll geladen obwohl akku bis morgens zum 10cent günstigeren preis gereicht hätte dachte das mehrfach auf optimale zeiten u preise geschaut wird
    hat das noch jemand erlebt

    P A 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A as

      das preisbasierte laden hat vom 31->.1.1.26 nicht so richtig funktioniert
      es wurde am 31 nochmal voll geladen obwohl akku bis morgens zum 10cent günstigeren preis gereicht hätte dachte das mehrfach auf optimale zeiten u preise geschaut wird
      hat das noch jemand erlebt

      P Offline
      P Offline
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3531

      @as
      Das hab ich nicht gesehen, da ich Tibber abgeschalten habe aber die Prognose von ChargeControl hatte am 01.01.2026 bei 0 angefangen. Vielleicht hängt das damit zusammen.
      f6c6fc0c-7fa9-4f2d-95f2-f663a5224e15-image.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        as
        schrieb am zuletzt editiert von as
        #3532

        -...............................

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mboschM Offline
          mboschM Offline
          mbosch
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3533

          Wenn von der Version 1.4.3 auf die 1.4.4 update bekomme ich diese Logeinträge:

          2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS_2 has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_BASED_WB_CHARGE_ACTIVE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_BASED_BATTERY_CHARGE_ACTIVE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_LIMIT_BATTERY has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_SOC_BATTERY has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_MONTHS_ACTIVE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_BASED_BATTERY_CHARGE_ENABLED has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_I_BAT has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_U_BAT has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_P_BAT has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_I_DCL has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_U_DCL has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_P_DCL has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_FIRMWARE_VERSION has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_FPGA_FIRMWARE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_SERIAL_NUMBER has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_BOARD_VERSION has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_STATUS has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_STATUS_AS_STRING has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
          2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_DEVICE_STATE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json

          Hab ich was übersehen beim Update?
          Was muss ich tun, damit die Meldungen weg gehen?

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A as

            das preisbasierte laden hat vom 31->.1.1.26 nicht so richtig funktioniert
            es wurde am 31 nochmal voll geladen obwohl akku bis morgens zum 10cent günstigeren preis gereicht hätte dachte das mehrfach auf optimale zeiten u preise geschaut wird
            hat das noch jemand erlebt

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3534

            @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            das preisbasierte laden hat vom 31->.1.1.26 nicht so richtig funktioniert
            es wurde am 31 nochmal voll geladen obwohl akku bis morgens zum 10cent günstigeren preis gereicht hätte dachte das mehrfach auf optimale zeiten u preise geschaut wird
            hat das noch jemand erlebt

            Um da was sagen zu können, benötige ich immer die LOG Einträge.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mboschM mbosch

              Wenn von der Version 1.4.3 auf die 1.4.4 update bekomme ich diese Logeinträge:

              2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_GET_IDLE_PERIODS_2 has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_BASED_WB_CHARGE_ACTIVE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_BASED_BATTERY_CHARGE_ACTIVE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_LIMIT_BATTERY has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_SOC_BATTERY has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_MONTHS_ACTIVE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.349 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_EMS_REQ_DPP_PRICE_BASED_BATTERY_CHARGE_ENABLED has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_I_BAT has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_U_BAT has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_P_BAT has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_I_DCL has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_U_DCL has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_P_DCL has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_FIRMWARE_VERSION has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_FPGA_FIRMWARE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_SERIAL_NUMBER has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_BOARD_VERSION has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_STATUS has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_STATUS_AS_STRING has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json
              2026-01-18 10:11:17.350 - warn: e3dc-rscp.0 (2087) TAG_DCDC_REQ_DEVICE_STATE has no assigned polling interval - assuming 'M' - please check io-package.json

              Hab ich was übersehen beim Update?
              Was muss ich tun, damit die Meldungen weg gehen?

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3535

              @mbosch
              Falsches Forum.
              Wenn du mit dem E3DC-rscp Adapter Probleme hast, dann bitte über Github ein Issue eröffnen.
              e3dc-rscp Github

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                das preisbasierte laden hat vom 31->.1.1.26 nicht so richtig funktioniert
                es wurde am 31 nochmal voll geladen obwohl akku bis morgens zum 10cent günstigeren preis gereicht hätte dachte das mehrfach auf optimale zeiten u preise geschaut wird
                hat das noch jemand erlebt

                Um da was sagen zu können, benötige ich immer die LOG Einträge.

                A Offline
                A Offline
                as
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3536

                @ArnoD bekomme das log nicht herunter geladen
                heute erneut Abweichung vom ideal
                Nachts nicht geladen 34c - bis zur peak Zeit 51c entladen - ab peak Zeit entladesperre gesetzt 7:30 bis 8:45
                das setzten der entladung während peak wird häufig gesetzt zusammenhang mit sehr großer Abweichung des Preises oder über gewissem Level ?
                gibt es andere Versionen (älter) die dieses anders gemacht haben wenn es keine neuere Versionen geben wird

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A as

                  @ArnoD bekomme das log nicht herunter geladen
                  heute erneut Abweichung vom ideal
                  Nachts nicht geladen 34c - bis zur peak Zeit 51c entladen - ab peak Zeit entladesperre gesetzt 7:30 bis 8:45
                  das setzten der entladung während peak wird häufig gesetzt zusammenhang mit sehr großer Abweichung des Preises oder über gewissem Level ?
                  gibt es andere Versionen (älter) die dieses anders gemacht haben wenn es keine neuere Versionen geben wird

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3537

                  @as
                  ohne LOG Einträge ist es unmöglich zu erraten, warum bei dir was nicht so läuft wie es soll.

                  gibt es andere Versionen (älter) die dieses anders gemacht haben wenn es keine neuere Versionen geben wird

                  Dazu müsste ich erst verstehen, was anders gemacht werden soll.

                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @as
                    ohne LOG Einträge ist es unmöglich zu erraten, warum bei dir was nicht so läuft wie es soll.

                    gibt es andere Versionen (älter) die dieses anders gemacht haben wenn es keine neuere Versionen geben wird

                    Dazu müsste ich erst verstehen, was anders gemacht werden soll.

                    A Offline
                    A Offline
                    as
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3538

                    @ArnoD iobroker.2026-01-20.log.gz

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @as
                      ohne LOG Einträge ist es unmöglich zu erraten, warum bei dir was nicht so läuft wie es soll.

                      gibt es andere Versionen (älter) die dieses anders gemacht haben wenn es keine neuere Versionen geben wird

                      Dazu müsste ich erst verstehen, was anders gemacht werden soll.

                      A Offline
                      A Offline
                      as
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3539

                      @ArnoD ist die LadesteuerungTibber anpassbar für zb OctopusHEAT mit festen Zeiten zum Laden oder gar Mittags nachladen?
                      da diese nacht zu 33c nicht geladen wurde->dadurch zu 39c morgens akku leer war um Mittags zu 32c nachladen zu wollen

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A as

                        @ArnoD iobroker.2026-01-20.log.gz

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3540

                        @as
                        Ich benötige das LOG mit aktiviertem LogLevel 4 oder 5.
                        Das Kannst du aktivieren, indem du bei der Objekt-ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.LogLevel 4 oder 5 einträgst.

                        Wenn der Fehler wieder auftritt, dann bitte mir auch die Uhrzeit mitteilen, wo das TibberScript nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorstellst.

                        Wenn du zu festen Zeiten einfach laden willst, kannst du das über VIS indem du das Tibber Skript deaktivierst und Laden aktivierst:
                        cb7ec255-20d9-46ac-9b49-4575ec0c7cde-grafik.png

                        Wenn du das automatisch machen willst, kannst du über ein Script die Objekt-ID`s direkt ändern.

                        Ich werde das Tibber Skript nicht mehr weiter entwickeln, sondern nur noch Fehler beheben.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          psrelax
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3541

                          @arnod

                          Kannst du vielleicht mal das Verhalten bei dir anschauen, ob es bei dir auch so auftritt?
                          Ich habe Notstrom Sockel und Notstrom min beide fest auf 25% eingestellt inkl. Nachladen in der Nacht.
                          Nachladen funktioniert einwandfrei aber kurz darauf wird wieder ein paar Prozent entladen. das ist jede Nacht so.
                          9b900a8c-bd46-4e9c-8cfb-6cefab4f3fa9-image.png
                          Wie du im Screenshot siehst, wird von 02:00-02:30 auf 25% geladen und von 03:00-03:45 auf ca. 21% entladen.
                          Hier bleibt es dann den ganzen Tag stabil.
                          Vielleicht kannst du das Verhalten bei dir auch nachstellen.
                          Danke schonmal.

                          Nur so nebenbei.
                          Ich bin jetzt wieder total glücklich mit meinem neuen Stromanbieter. Nicht mehr auf den Preis schauen zu müssen ist schon eine große Erleichterung :-)
                          Die Action mit Tibber ist nur "ertragbar", wenn man sich dadurch auch kräftig was sparen könnte. Aber das ist mittlerweile nicht mehr der Fall.

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P psrelax

                            @arnod

                            Kannst du vielleicht mal das Verhalten bei dir anschauen, ob es bei dir auch so auftritt?
                            Ich habe Notstrom Sockel und Notstrom min beide fest auf 25% eingestellt inkl. Nachladen in der Nacht.
                            Nachladen funktioniert einwandfrei aber kurz darauf wird wieder ein paar Prozent entladen. das ist jede Nacht so.
                            9b900a8c-bd46-4e9c-8cfb-6cefab4f3fa9-image.png
                            Wie du im Screenshot siehst, wird von 02:00-02:30 auf 25% geladen und von 03:00-03:45 auf ca. 21% entladen.
                            Hier bleibt es dann den ganzen Tag stabil.
                            Vielleicht kannst du das Verhalten bei dir auch nachstellen.
                            Danke schonmal.

                            Nur so nebenbei.
                            Ich bin jetzt wieder total glücklich mit meinem neuen Stromanbieter. Nicht mehr auf den Preis schauen zu müssen ist schon eine große Erleichterung :-)
                            Die Action mit Tibber ist nur "ertragbar", wenn man sich dadurch auch kräftig was sparen könnte. Aber das ist mittlerweile nicht mehr der Fall.

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                            #3542

                            @psrelax
                            Bei mir bleibt der Notstrom SOC stabil.
                            Das entladen wir nur freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch ist, was ja gewollt ist.

                            979b7f2f-eda2-4d22-9616-a0995e619920-grafik.png

                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @psrelax
                              Bei mir bleibt der Notstrom SOC stabil.
                              Das entladen wir nur freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch ist, was ja gewollt ist.

                              979b7f2f-eda2-4d22-9616-a0995e619920-grafik.png

                              P Offline
                              P Offline
                              psrelax
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3543

                              @ArnoD
                              Ich hab jetzt mal Logging eingeschaltet und das Laden und Entladen einmal nach geprüft.

                              Eingestellt ist 25% Notstrom.
                              Geladen wird bis 27% -> für mich wird hier zu spät abgeschaltet
                              Eine halbe Stunde später wird entladen bis 24%.
                              Nach dem Entladen fällt für eine weitere Stunde der SOC kontinuierlich auf 20% (rot eingekreist).
                              a638214b-058d-4d66-b5eb-0ff3027f5774-image.png

                              Bis auf die letzte kontinuierliche Entladung auf 20% sollte hier noch etwas mit dem Script nicht ganz passen. Zu hoch laden und danach wieder entladen sollte nicht sein.
                              Was meinst du?
                              Ich hab dir vorsichtshalber die Log angehängt.
                              log.zip

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • azzkikrboyA Offline
                                azzkikrboyA Offline
                                azzkikrboy
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #3544

                                Hallo @arnod,

                                Kurze Frage zur EVCC Integration.
                                Seit kurzem wird jetzt endlich die E3/DC Multiconnect II Wallbox von EVCC unterstützt. Im Unterschied zur normal WB wird dieser allerdings über RSCP über das Hauskraftwerk gesteuert, also ist die WB am HKW angemeldet.
                                In deinem Script gibt es Pfade zur WB die nicht von E3/DC gesteuert werden.

                                Muss ich dann diesen Pfad verwenden, da die WB ja von EVCC gesteuert wird? Oder wie soll das funktionieren?

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P psrelax

                                  @ArnoD
                                  Ich hab jetzt mal Logging eingeschaltet und das Laden und Entladen einmal nach geprüft.

                                  Eingestellt ist 25% Notstrom.
                                  Geladen wird bis 27% -> für mich wird hier zu spät abgeschaltet
                                  Eine halbe Stunde später wird entladen bis 24%.
                                  Nach dem Entladen fällt für eine weitere Stunde der SOC kontinuierlich auf 20% (rot eingekreist).
                                  a638214b-058d-4d66-b5eb-0ff3027f5774-image.png

                                  Bis auf die letzte kontinuierliche Entladung auf 20% sollte hier noch etwas mit dem Script nicht ganz passen. Zu hoch laden und danach wieder entladen sollte nicht sein.
                                  Was meinst du?
                                  Ich hab dir vorsichtshalber die Log angehängt.
                                  log.zip

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #3545

                                  @psrelax
                                  Danke für die detaillierte Beschreibung.

                                  Kannst du mal bei dir bitte Prüfen was um 2:00 Uhr passiert.
                                  Da wird auf einmal das Laden/Entladen freigeschaltet.
                                  Das kann eigentlich nur sein, wenn die Freigabe Tibber Laden = true ist.

                                  Hast du das Tibber Script noch im Einsatz ??

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • azzkikrboyA azzkikrboy

                                    Hallo @arnod,

                                    Kurze Frage zur EVCC Integration.
                                    Seit kurzem wird jetzt endlich die E3/DC Multiconnect II Wallbox von EVCC unterstützt. Im Unterschied zur normal WB wird dieser allerdings über RSCP über das Hauskraftwerk gesteuert, also ist die WB am HKW angemeldet.
                                    In deinem Script gibt es Pfade zur WB die nicht von E3/DC gesteuert werden.

                                    Muss ich dann diesen Pfad verwenden, da die WB ja von EVCC gesteuert wird? Oder wie soll das funktionieren?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #3546

                                    @azzkikrboy

                                    Die ObjektID 10_Path_WallboxLadeLeistung_1 und 2 sind nur zu befüllen, wenn die Leistungswerte der Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und nicht automatisch abgezogen werden.
                                    Das ist dann der Fall, wenn keine Wallbox beim E3DC angemeldet ist und E3DC somit die Leistungswerte der Wallbox nicht mitbekommt.
                                    In deinem Fall werden die Leistungswerte Wallbox ja ganz normal an dein Hauskraftwerk übertragen, also beide ObjektID`s von CC leer lassen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @psrelax
                                      Danke für die detaillierte Beschreibung.

                                      Kannst du mal bei dir bitte Prüfen was um 2:00 Uhr passiert.
                                      Da wird auf einmal das Laden/Entladen freigeschaltet.
                                      Das kann eigentlich nur sein, wenn die Freigabe Tibber Laden = true ist.

                                      Hast du das Tibber Script noch im Einsatz ??

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      psrelax
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #3547

                                      @ArnoD
                                      Ich habe das TibberScript seit dem Anbieterwechsel deaktiviert.
                                      Lediglich "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber" ist aktiviert, damit ich bei bedarf "Schnittstelle zu Charge-Control laden" aktivieren kann.
                                      Leider ist es nicht möglich ohne das, den Speicher manuell zu laden.

                                      Um 2 Uhr läuft die normale Nachladung von ChargeControl.
                                      5da09b1b-349b-4662-843e-9f9b59cb4401-image.png

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P psrelax

                                        @ArnoD
                                        Ich habe das TibberScript seit dem Anbieterwechsel deaktiviert.
                                        Lediglich "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber" ist aktiviert, damit ich bei bedarf "Schnittstelle zu Charge-Control laden" aktivieren kann.
                                        Leider ist es nicht möglich ohne das, den Speicher manuell zu laden.

                                        Um 2 Uhr läuft die normale Nachladung von ChargeControl.
                                        5da09b1b-349b-4662-843e-9f9b59cb4401-image.png

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #3548

                                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Um 2 Uhr läuft die normale Nachladung von ChargeControl.

                                        Ok die vergesse ich immer :-)

                                        Es sieht so aus, als ob dein Batterie SOC um mehr als 2% schwankt, wenn das Laden gestoppt wird.
                                        Um 2:08 Uhr wurden die 25% erreicht und das Laden wird gestoppt.
                                        Bis 3:08 Uhr steigt dein SOC bis auf 28% ohne zu laden. Das ist dann 1% über der Hysterese von 2% und das Entladen wird wieder freigegeben.
                                        Um 3:23 Uhr ist dein Batterie SOC auf 24% das ist 1% unter der Hysterese und das Entladen wird wieder gestoppt.
                                        Ab diesem Zeitpunkt sinkt dein Batterie SOC ohne dass entladen wird bis auf 20% und bleibt dann stabil auf 20% bis 10:19 Uhr.

                                        Das bedeutet dein Batterie SOC schwankt um ca. 4% und die Hysterese gleicht aber nur 2% aus, was bei dir zu diesem ein und ausschalten der Ladeleistung Batterie führt.

                                        Was helfen kann ist die Batterie komplett zu entladen und dann auf 100% aufzuladen, sodass die Kalibrierung des BMS (Battery Management System) eventuell erfolgt.
                                        Bin mir aber nicht sicher, ob das nur durch den Trainingsmodus möglich ist.

                                        Alternativ kann natürlich auch die Hysterese erhöht werden.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bluebeanB Online
                                          bluebeanB Online
                                          bluebean
                                          schrieb zuletzt editiert von bluebean
                                          #3549

                                          Diesen Effekt sehe ich bei meiner Anlage auch. Das letzte Training hatte ich im Herbst, aber diese "nachträgliche" Drift nach dem Beenden des Ladens zu größeren/kleineren Werten blieb auch danach.
                                          Wir hatteen auch früher schon mal diese Diskussion, ich glaube das war dann auch der Moment, wo Arno die Hysterese von 1% auf 2% erhöht hatte.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          751

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe