E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod
Hallo Arno! Vielen Dank für deine unermüdlichen Updates!
Die jetzt in der Version 1.3.11 erzwungene Ganzzahligkeit der ladezeit_h war der Grund für ein knallrot gefülltes Log bei mir heute nacht, weil ich die 1.3.10 noch laufen hatte und die Ladezeit bei 1,182357767 oder so lag.... was einen Zugriff auf ein Array denkbar schwierig macht. Jetzt sollte das aber passen.Michael
-
Notstrom-SOC müsste die ganze Zeit bei 24 % eingestellt gewesen sein.
-
@malei
sieht so aus das der SOC einmal korrigiert wird und dann wieder stabil bleibt.
Du kannst im LOG prüfen ob immer Batterieleistung = 0 W ist wenn der SOC sinkt oder doch mal kurz entladen wird. -
Guten Morgen, Arno,
gestern abend sagte mir das VIS, dass die Batterie wegen der heute extrem hohen Strompreise zwischen 02:00 und 05:00 geladen werden soll... es wurde aber nichts geladen... Die Batterie ist weiter auf Notstromlevel 40%. Woran kann das liegen?
-
@modulo-n
Eventuell wegen hoher PV Prognose ?
Hast du von dem Zeitraum den LOG Eintrag, dann könnte ich das prüfen. -
Da wir heute den ganzen Tag sehr miese Strompreise hatten, hätte ich mir gewünscht, dass die Batterie heute Mittag noch einmal nachgeladen hätte.
Leider war das nicht der Fall, weshalb ich das manuell durchgeführt habe.
So weit ich mich erinnern kann, hast du einmal erwähnt, dass du ab einer bestimmten Preisgrenze nicht mehr nachlädst. War das hier der Fall?
Immerhin war zwischen Tal und Spitze 0,63€ unterschied.
Ich hätte mit meiner Batterie den Peak gegen Abend nicht mehr geschafft.
-
@psrelax
Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden. -
Moin Arno...
Irgendetwas klemmt. Ich hatte heute morgen kurz vor 8:00 folgendes:
Die Batterie wurde aber trotzdem NICHT geladen und ist weiter bei 40%. Das Log für heute ist leer.
Gruß
Michael
-
@modulo-n
Läuft das Script überhaupt, wenn du keine LOG Einträge hast ?
Es ist schwierig, aus der Ferne ohne Log eine Diagnose abzugeben. -
Ja, das Skript läuft, aber ich hatte mir durch andere Skripte das Log mit Fehlern zugeknallt und deswegen das Log gelöscht, bevor mir klar wurde, dass ich es vielleicht doch noch brauchen könnte. Dummer Fehler von mir...
Heute morgen war tatsächlich nichts im Log zu finden außer einem MQTT-Fehler meines Mähroboters und ein paar Tibber-Bridge-Fehlern...
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.Hier bitte, die letzte Log, bevor ich auf "manuell" umgeschaltet habe
2024-12-12 12:02:00.291 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.11 ******************* 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 443079893 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-12T06:00:00.000Z"] 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre"] 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3139 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 33 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -777 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 14 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:26 h / 2:28 h 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-12-12 12:03:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3137 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3565 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.6681 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 13.12.2024, 00:00:00 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 12.12.2024, 23:00:00 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 12.12.2024, 23:00:00 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 12.12.2024, 21:00:00 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 12.12.2024, 21:00:00 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 12.12.2024, 07:00:00 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4091 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.36 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.1325 kWh 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.859 kWh 2024-12-12 12:03:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-12-12 12:03:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2024-12-12 12:03:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-12-12 12:03:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2024-12-12 12:03:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-12-12 12:03:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak) 2024-12-12 12:03:00.242 - [33mwarn[39m: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,10,30,