Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MaLei

    @arnod
    BAT_SOC.png

    Notstrom-SOC müsste die ganze Zeit bei 24 % eingestellt gewesen sein.

    M Offline
    M Offline
    Modulo-N
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3065

    Guten Morgen, Arno,

    gestern abend sagte mir das VIS, dass die Batterie wegen der heute extrem hohen Strompreise zwischen 02:00 und 05:00 geladen werden soll... es wurde aber nichts geladen... Die Batterie ist weiter auf Notstromlevel 40%. Woran kann das liegen?

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Modulo-N

      Guten Morgen, Arno,

      gestern abend sagte mir das VIS, dass die Batterie wegen der heute extrem hohen Strompreise zwischen 02:00 und 05:00 geladen werden soll... es wurde aber nichts geladen... Die Batterie ist weiter auf Notstromlevel 40%. Woran kann das liegen?

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3066

      @modulo-n
      Eventuell wegen hoher PV Prognose ?
      Hast du von dem Zeitraum den LOG Eintrag, dann könnte ich das prüfen.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Online
        P Online
        psrelax
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3067

        @ArnoD

        Da wir heute den ganzen Tag sehr miese Strompreise hatten, hätte ich mir gewünscht, dass die Batterie heute Mittag noch einmal nachgeladen hätte.
        Leider war das nicht der Fall, weshalb ich das manuell durchgeführt habe.
        So weit ich mich erinnern kann, hast du einmal erwähnt, dass du ab einer bestimmten Preisgrenze nicht mehr nachlädst. War das hier der Fall?
        Immerhin war zwischen Tal und Spitze 0,63€ unterschied.
        Ich hätte mit meiner Batterie den Peak gegen Abend nicht mehr geschafft.
        4090ad46-ffaa-4e1e-aa4b-5a0c71b7e5db-image.png

        9b1e244c-a9cf-4eda-997e-5c21733cef95-image.png

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P psrelax

          @ArnoD

          Da wir heute den ganzen Tag sehr miese Strompreise hatten, hätte ich mir gewünscht, dass die Batterie heute Mittag noch einmal nachgeladen hätte.
          Leider war das nicht der Fall, weshalb ich das manuell durchgeführt habe.
          So weit ich mich erinnern kann, hast du einmal erwähnt, dass du ab einer bestimmten Preisgrenze nicht mehr nachlädst. War das hier der Fall?
          Immerhin war zwischen Tal und Spitze 0,63€ unterschied.
          Ich hätte mit meiner Batterie den Peak gegen Abend nicht mehr geschafft.
          4090ad46-ffaa-4e1e-aa4b-5a0c71b7e5db-image.png

          9b1e244c-a9cf-4eda-997e-5c21733cef95-image.png

          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3068

          @psrelax
          Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
          Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

          P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @modulo-n
            Eventuell wegen hoher PV Prognose ?
            Hast du von dem Zeitraum den LOG Eintrag, dann könnte ich das prüfen.

            M Offline
            M Offline
            Modulo-N
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3069

            @arnod

            Moin Arno...
            Irgendetwas klemmt. Ich hatte heute morgen kurz vor 8:00 folgendes:
            Screenshot 2024-12-13 at 07.59.22.png

            Die Batterie wurde aber trotzdem NICHT geladen und ist weiter bei 40%. Das Log für heute ist leer.

            Gruß

            Michael

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Modulo-N

              @arnod

              Moin Arno...
              Irgendetwas klemmt. Ich hatte heute morgen kurz vor 8:00 folgendes:
              Screenshot 2024-12-13 at 07.59.22.png

              Die Batterie wurde aber trotzdem NICHT geladen und ist weiter bei 40%. Das Log für heute ist leer.

              Gruß

              Michael

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3070

              @modulo-n
              Läuft das Script überhaupt, wenn du keine LOG Einträge hast ?
              Es ist schwierig, aus der Ferne ohne Log eine Diagnose abzugeben.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @modulo-n
                Läuft das Script überhaupt, wenn du keine LOG Einträge hast ?
                Es ist schwierig, aus der Ferne ohne Log eine Diagnose abzugeben.

                M Offline
                M Offline
                Modulo-N
                schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
                #3071

                @arnod

                Ja, das Skript läuft, aber ich hatte mir durch andere Skripte das Log mit Fehlern zugeknallt und deswegen das Log gelöscht, bevor mir klar wurde, dass ich es vielleicht doch noch brauchen könnte. Dummer Fehler von mir...

                Heute morgen war tatsächlich nichts im Log zu finden außer einem MQTT-Fehler meines Mähroboters und ein paar Tibber-Bridge-Fehlern...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @psrelax
                  Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                  Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

                  P Online
                  P Online
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3072

                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                  Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

                  Hier bitte, die letzte Log, bevor ich auf "manuell" umgeschaltet habe :-)

                  2024-12-12 12:02:00.291  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.11 *******************
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 443079893
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-12T06:00:00.000Z"]
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre"]
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3139
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 33
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -777
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 14
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:26 h / 2:28 h
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                  2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3137
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3565
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.6681
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 13.12.2024, 00:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 12.12.2024, 07:00:00
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4091
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.36
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.1325 kWh
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.859 kWh
                  2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                  2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                  2024-12-12 12:03:00.242  - warn: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,10,30, 
                  
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P psrelax

                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Ohne LOG von dem Zeitraum kann ich nur raten.
                    Wenn die Batteriereichweite für den Peak nicht mehr ausreicht und die Preissteigerung über 0,3 € liegt, sollte eigentlich nachgeladen werden.

                    Hier bitte, die letzte Log, bevor ich auf "manuell" umgeschaltet habe :-)

                    2024-12-12 12:02:00.291  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.11 *******************
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 443079893
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-12-12T06:00:00.000Z"]
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre"]
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3139
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 33
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -777
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 14
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:26 h / 2:28 h
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                    2024-12-12 12:03:00.240  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3137
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3565
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.6681
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 13.12.2024, 00:00:00
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 12.12.2024, 23:00:00
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 12.12.2024, 21:00:00
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 12.12.2024, 07:00:00
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4091
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.36
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.1325 kWh
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.859 kWh
                    2024-12-12 12:03:00.241  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                    2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                    2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                    2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                    2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                    2024-12-12 12:03:00.242  - info: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                    2024-12-12 12:03:00.242  - warn: javascript.0 (391) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,10,30, 
                    
                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3073

                    @psrelax
                    Danke.
                    Das Problem ist, dass der gesamte Zeitraum eine Peak Phase ist und somit nicht weiter geprüft wird, ob noch mal geladen werden soll.
                    Ich bin mir auch noch unschlüssig, ob das überhaupt sinnvoll ist, da der Batteriepreis dann so hoch wäre, dass dies zu einer dauerhaften Entladesperre führen würde, wenn die erste Preissteigerung vorbei ist, also ab ca. 20:00 Uhr nach deinem Diagramm.
                    Ich muss noch etwas darüber nachdenken. :-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • P Online
                      P Online
                      psrelax
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3074

                      @ArnoD

                      Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                      Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                      Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                      Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                      Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                      Da liegt noch ein Problem meine ich.
                      Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.

                      A M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • P psrelax

                        @ArnoD

                        Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                        Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                        Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                        Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                        Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                        Da liegt noch ein Problem meine ich.
                        Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.

                        A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3075

                        @psrelax
                        Das Tibber Skript verhindert nicht das laden der Batterie mit PV-Leistung, wenn dann eher Charge-Control.
                        LOG ist da natürlich immer hilfreich.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @psrelax
                          Das Tibber Skript verhindert nicht das laden der Batterie mit PV-Leistung, wenn dann eher Charge-Control.
                          LOG ist da natürlich immer hilfreich.

                          P Online
                          P Online
                          psrelax
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3076

                          @arnod
                          Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P psrelax

                            @ArnoD

                            Mir ist gerade etwas aufgefallen, da ich seit langem mal wieder ein wenig Überschuss habe.
                            Der Speicher hat bis 90% geladen. Laut Anzeige ist die Reichweite genau bis zum Ende des bevorstehenden Peaks.
                            Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                            Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.
                            Anscheinend wird nur berechnet, bis wohin muss er kommen und mehr wird nicht geladen.
                            Da liegt noch ein Problem meine ich.
                            Logs kann ich erst heut Abend liefern, da ich gerade in der Arbeit bin.

                            M Offline
                            M Offline
                            Modulo-N
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3077

                            @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @ArnoD

                            Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                            Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                            Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                            Gruß

                            Michael

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P psrelax

                              @arnod
                              Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.

                              A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3078

                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @arnod
                              Ich denke aber das Tibber Script gibt vor, bis zu welchem Stand geladen werden soll.

                              Der Master ist Charge-Control und das Tibber Skript setzt nur die Freigabe um aus dem Netz zu laden. Wenn ausreichend PV-Leistung vorhanden ist übernimmt Charge-Control die Regelung.
                              Bedeutet auch wenn beim Tibber Skript ein max. SOC von 50% eingestellt ist, wird dieser Grenzwert nur für das laden aus dem Netz verwendet. Die Batterie kann trotzdem auf den Eingestellten max. SOC Wert von Charge-Control mit ausreichend PV-Leistung geladen werden.
                              Was ich beobachten konnte ist das die Umschaltung von Ladesperre zu Laden über PV-Leistung etwas träge ist und ca. 5 sek. dauert.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Modulo-N

                                @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @ArnoD

                                Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                                Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                                Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                                Gruß

                                Michael

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3079

                                @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @ArnoD

                                Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                                Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                                Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                                Gruß

                                Michael

                                Kann es eventuell an deinen Einstellungen Charge-Control liegen ?

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @ArnoD

                                  Eine Entladesperre ist nicht gesetzt.
                                  Es wird allerdings der überschüssige PV-Strom ins Netz eingespeist und nicht in den Speicher geladen.

                                  Das kann ich bestätigen. Auch bei mir landet PV-Überschuss vorrangig im Netz und nicht im Speicher. Allerdings gab es in den letzten Tagen mit Sonne auch keine wirklichen PEAK-Phasen, die zu überbrücken gewesen wären. Tortzdem dümpelt der Speicher immer noch bei 40% rum (Notstrom!)

                                  Gruß

                                  Michael

                                  Kann es eventuell an deinen Einstellungen Charge-Control liegen ?

                                  P Online
                                  P Online
                                  psrelax
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3080

                                  @arnod

                                  Oh Mann wie dumm von mir. Du Hast Recht. :face_with_head_bandage:
                                  In ChargeControl ist das Ladeende auf 90 und Ladeende2 kommt ja erst Nachmittags zum tragen.

                                  Entschuldige bitte die Verwirrung.
                                  Ich bin anscheinend nicht mehr gewohnt, Solar vom Dach zu bekommen :innocent:

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3081

                                    Tibber Skript,
                                    Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.

                                    Änderungen:

                                    • Es wird am Anfang der Peakphase geprüft, ob über die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung über 0,3€ kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht überbrückt werden kann.
                                      Falls das zutrifft, wird der günstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
                                      Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt.
                                    • Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
                                    M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3082

                                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.5.13
                                      Änderungen:

                                      • Fehler korrigiert, dass bei Batterie SoC = 0 und Einstellung Notstromreserve =0 die Regelung versucht hat, das Entladen zu verhindern und deswegen ständig auf die E3DC RSCP Schnittstelle zugegriffen wurde.
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • A ArnoD

                                        Tibber Skript,
                                        Version: 1.3.12 auf Github hochgeladen.

                                        Änderungen:

                                        • Es wird am Anfang der Peakphase geprüft, ob über die Dauer der Peakphase eine Preissteigerung über 0,3€ kommt, die mit der Batterie Reichweite nicht überbrückt werden kann.
                                          Falls das zutrifft, wird der günstigste Zeitpunkt zum Laden gesucht und die Batterie einmal nachgeladen.
                                          Das ganze habe ich jetzt zum Testen auf einmal Nachladen je Peakphase begrenzt.
                                        • Mehrere Fehler behoben bzw. Optimierungen umgesetzt.
                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Modulo-N
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3083

                                        @arnod
                                        Moin Arno,

                                        jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Mein Speicher dümpelt die ganze Zeit bei 40% rum, also auf dem Level der Notstromreserve. Die aktuelle Sonnenprogrognose sieht eher mau aus und die Tibberpreise sind niedrig. Vom Dach kommt mit 500W gerade mehr als mit unterer Ladekorridor (100W) definiert ist, aber trotzdem wird nichts in die Batterie geladen. Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung, die das Laden der Batterie trotz Erlaubnis und hinreichend günstiger Quelle verhindert? Welche Informationen bzw. Einstellungen müsstest du wissen, um eine Aussage zu machen? Ich schalte jetzt mal die debug-logs an und schicke dir den Output später.

                                        Gruß

                                        Michael

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Modulo-N

                                          @arnod
                                          Moin Arno,

                                          jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Mein Speicher dümpelt die ganze Zeit bei 40% rum, also auf dem Level der Notstromreserve. Die aktuelle Sonnenprogrognose sieht eher mau aus und die Tibberpreise sind niedrig. Vom Dach kommt mit 500W gerade mehr als mit unterer Ladekorridor (100W) definiert ist, aber trotzdem wird nichts in die Batterie geladen. Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung, die das Laden der Batterie trotz Erlaubnis und hinreichend günstiger Quelle verhindert? Welche Informationen bzw. Einstellungen müsstest du wissen, um eine Aussage zu machen? Ich schalte jetzt mal die debug-logs an und schicke dir den Output später.

                                          Gruß

                                          Michael

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #3084

                                          @modulo-n
                                          Da das Tibber Script nur eine Freigabe zum Laden aus dem Netz steuert, vermute ich das bei dir beim Script Charge-Control was nicht stimmt.
                                          Du kannst ja mal folgenden Test machen:
                                          Prüfe ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber auf true steht.
                                          Stoppe das Tibber Skript und setze die Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden auf true.
                                          Dann müsste Charge-Control mit dem Laden aus dem Netz beginnen. Wenn das schon nicht funktioniert, musst du erstmal den Fehler bei Charge-Control finden.

                                          Vor ein paar Tagen kamen 2500W vom Dach, aber die wurden eingespeist, obwohl die Batterie bei 40% war. Ist das ein gewolltes Verhalten oder habe ich irgendwo eine falsche Einstellung,

                                          Das ist auf alle Fälle vom Script Charge-Control abhängig und was du da eingestellt hast. Ein Bild von deinen Einstellungen und PV Diagramm und welche Einstellung da gerade aktiv war, wäre hilfreich.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          807

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe