NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@ArnoD
Anscheinend waren die paar Prozent aus meinem letzten Test zu wenig, so dass es nicht ganz so funktioniert hat.Heute Nacht hat es funktioniert, nachdem ich ein paar Prozent mehr eingestellt hatte.
Auch wenn das Script nur 7% anzeigt, zeigt das E3DC Portal 8-9% an. Sehe ich aber nicht als Fehler. Scheint alles einwandfrei zu funktionieren.2024-10-31 02:00:00.079 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Batterie wird bis NotstromSOC aus dem Netz geladen ====- "}## 2024-10-31 02:00:00.074 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-10-31 02:00:03.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 746 Wh 2024-10-31 02:00:03.090 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-10-31 02:00:03.092 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 ) 2024-10-31 02:00:03.094 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 ) 2024-10-31 02:00:03.096 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 ) 2024-10-31 02:00:03.096 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2024-10-31 02:00:04.166 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 4 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 7
2024-10-31 02:05:18.464 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende der Schleife Batterie_SOC_Proz = 7 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 7 2024-10-31 02:05:21.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 846 Wh 2024-10-31 02:05:21.088 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-10-31 02:05:21.092 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 ) 2024-10-31 02:05:21.093 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 ) 2024-10-31 02:05:21.096 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
-
Tibber Skript,
Version: 1.2.0 auf Github hochgeladen.Wer Lust hat, kann diese Version mal testen.
In der View hat sich die Statuszeile geändert, um längere Texte anzeigen zu können. -
hat sich erledigt
-
@arnod
Ich hab das neue TibberSkript geladen und erhalte auf anhieb einen Fehler, der sich auch jede Minute wiederholt.
Eventuell fehlt noch ein Wert, der erst noch generiert wird.2024-11-02 12:51:31.156 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.0 ====- 2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====- 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2885 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 120 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -26 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 44:00 h / 1:08 h 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2917 2024-11-02 12:51:31.448 - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-02 12:51:47.049 - info: javascript.0 (271) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber 2024-11-02 12:51:47.050 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Alle Timer beendet ====-
-
@psrelax
Was ist bei dir bei0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis
und0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.niedrigerSchwellwertStrompreis
was eingetragen? -
Ich hab grad nochmal nach dem Fehler geschaut, da ich jetzt länger weg war. Nach ca. 15 Minuten ist der Fehler von allein verschwunden. ich hab aber nichts gemacht, da ich nicht zu Hause war. Komisch ...
-
@psrelax
Ich habe aktuell noch keine Überprüfung der User Eingaben, deswegen ist es noch möglich das bei keiner Eingabe oder einem falschen Format, das Skript in einen Fehler läuft.
Ich werde das heute mal einbauen, um solche Fehler ausschließen zu können. -
Tibber Skript,
Version: 1.2.1 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- Usereingaben werden überprüft
- Prüfungen Einstellungen e3dc-rscp Adapter gelöscht, diese werden bereits im Script CC geprüft
- Fehler in der Berechnung PV-Prognose behoben.
- Fehler beim Erfassen der Stromkosten beim Laden für den Batteriestrompreis behoben.
-
@arnod
Ich hab noch was komisches, wo allerdings dein Skript nichts dafür kann, meine ich.
Wenn ich Vis in der Tibber Ansicht ein paar Stunden auf habe, dann wird bei der Ladeleistung auf einmal ein sehr hoher Wert eingetragen, der auch in den Objekten ersichtlich ist.
Nachtrag
Anscheinend macht das doch das Tibber/ChargeControl Skript.
Der Wert wird immer höher.2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 12:20:00.238 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 12:20:33.989 - [32minfo[39m: web.0 (797) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 vis.0 2024-11-03 12:20:34.418 - [32minfo[39m: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 2024-11-03 12:20:46.395 - [33mwarn[39m: web.0 (797) Empty pattern on subscribe! 2024-11-03 12:21:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 12:21:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441584904 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 11509 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 12:21:00.240 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 12:21:01.765 - [32minfo[39m: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 2024-11-03 12:21:27.676 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in true geändert ====-"}## 2024-11-03 12:21:31.717 - [33mwarn[39m: web.0 (797) Empty pattern on subscribe! 2024-11-03 12:21:39.133 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.134 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.134 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.134 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.947 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611196 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4818 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 21817 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 12:21:39.949 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 12:21:40.793 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.794 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.794 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.794 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.984 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611976 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 6099 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 22406 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2848 Laden von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 13:06:13.729 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 13:06:13.730 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 13:06:15.551 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.551 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.552 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.552 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,443714785 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 42 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8346 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 20373 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:45 h / 0:45 h 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2506 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.2848 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2588
-
@psrelax
Der Wert wird nicht vom Script gesetzt, sondern von VIS durch den Schieberegler. Wenn der immer höher wird, ohne dass du da was änderst, hast du anscheinend diese Objekt-ID0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung
noch mit was anderem verknüpft.
Aber das kannst nur du rausfinden. -
@arnod
Nicht, dass ich wüsste.
Nur 1-2 Vorgänger Tibber Views in VIS. Hab die jetzt auch gelöscht. -
@psrelax
Das ist generell seltsam, da normalerweise der Wert auf 9000W begrenzt ist in der VIS Einstellung oder hast du diese geändert?
-
@arnod
Hab nix geändert. Find ich auch komisch. -
@arnod ist es passend zum aktuellen Wetter angedacht oder möglich eine !Ladeprio! zu setzen
es wäre ja aktuell tagsüber nicht nur das entladen zu sperren sinnvoll, sondern zusätzlich dynamisch den akku mit aller PV zu füllen und lieber den günstigeren Tagesstrompreis für den Verbrauch zu nutzen und somit für die Spitzenzeit abends mehr Akku zur Verfügung zu haben für Heizung etc
würde die mögliche Einsparung der dynamischen Preise -
@as
Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen, worauf du hinaus wills.
Welche Ladeprio willst du setzten?
Es wird immer die PV-Leistung verwendet und entladen, wenn der Tibber Preis höher ist als der Batteriepreis. -
@ArnoD
Bisher läuft Tibber gut.
Kann es sein, dass jetzt implementiert ist, dass nur so viel geladen wird, um den nächsten Peak zu überwinden? Bei mir hat er nur bis ca. 60% geladen, obwohl 80% eingestellt waren. Damit war der Speicher bereits leer, obwohl der Peak noch am abklingen war (19 Uhr).Diese 60% waren allerdings um 13:30 Uhr bereits erreicht. Der nächste Peak hat um ca. 15-16 Uhr angefangen. Bis dahin hat er wieder entladen. Wäre es nicht auch noch sinnvoll, die Ladeleistung so anzupassen, damit schonend (langsam) die komplette Tiefpreisphase geladen wird?
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kann es sein, dass jetzt implementiert ist, dass nur so viel geladen wird, um den nächsten Peak zu überwinden?
Ja, sollte jetzt so funktionieren.
Wäre es nicht auch noch sinnvoll, die Ladeleistung so anzupassen, damit schonend (langsam) die komplette Tiefpreisphase geladen wird?
War geplant, da aber die Phasen eher zu kurz sind um die Ladeleistung reduzieren zu können, habe ich das erstmal nach hinten geschoben. Ob sowas dann Sinn ergibt, muss ich mir mal ansehen.
Wenn ich prüfen soll, warum nur bis 13:30 Uhr geladen wurde, benötige ich immer die LOG Ausgabe aus dem Zeitraum um zu sehen, warum das so war. Eventuell ist da noch ein Fehler enthalten.
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.5.11
Änderungen:- Fehler behoben, dass die Autonomiezeit nicht auf 0:00 h gesetzt wurde, obwohl der Batterie SOC 0 % hatte.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn ich prüfen soll, warum nur bis 13:30 Uhr geladen wurde, benötige ich immer die LOG Ausgabe aus dem Zeitraum um zu sehen, warum das so war. Eventuell ist da noch ein Fehler enthalten.
Hier die gewünschte Log.
2024-11-04 13:20:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.1 ******************* 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 495410160 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-04T13:21:00.193Z"] 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2931 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 59 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7974 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8774 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:38 h / 5:38 h 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.297 2024-11-04 13:21:00.279 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3375 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3033 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 19:00:00 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.11.2024, 17:00:00 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.11.2024, 17:00:00 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.11.2024, 16:00:00 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.11.2024, 16:00:00 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.11.2024, 00:00:00 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.4545 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-04 13:21:00.280 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3375 Laden von 03:00 Uhr bis 14:21 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-04 13:21:00.280 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-04 13:21:00.281 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.1 ******************* 2024-11-04 13:22:00.324 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-04 13:22:00.324 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2931 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 60 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7968 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8788 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:38 h / 5:38 h 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2971 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3376 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3033 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 19:00:00 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.11.2024, 17:00:00 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.11.2024, 17:00:00 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.11.2024, 16:00:00 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.11.2024, 16:00:00 2024-11-04 13:22:00.325 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.11.2024, 00:00:00 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-04 13:22:00.326 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Laden mit PV-Leistung (aktive Phase: normal) 2024-11-04 13:22:00.326 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,21,2,30,
-
Tibber Skript,
Version: 1.2.2 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- Entladen sperren, wenn Batteriepreis höher als Tibberpreis ist.
- Statustext angepasst
- Script Ablaufoptimierungen.