NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • bluebeanB bluebean

    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Im LOG sollte dann diese Einträge kommen:

    Strange... - jetzt versteh ich auch nix mehr.
    Hab's bei mir gerade durchgespielt. Notstrom-Soll auf 68% gesetzt, angezeigter SOC lag bei 62%.
    Und jetzt lief es genau wie Du erwartest (außer, dass seit dem Ladeende nach 15min immer noch 68% angezeigt werden und nicht um 1% reduziert wird):

    2024-10-30 18:18:27.097 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
    2024-10-30 18:20:00.099 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Batterie wird bis NotstromSOC aus dem Netz geladen ====- "}##
    2024-10-30 18:20:03.089 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
    2024-10-30 18:20:04.187 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 63 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:08.232 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 63 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:12.277 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 63 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:16.324 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:20.368 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:24.414 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:28.461 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:32.509 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:36.557 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:40.603 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:44.641 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:48.687 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:52.734 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:20:56.782 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:00.830 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:04.877 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:08.926 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:12.972 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:17.020 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:21.066 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:25.113 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:29.160 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:33.206 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:37.253 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:41.301 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:45.348 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:49.395 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:53.441 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:21:57.488 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:01.535 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:05.584 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:09.631 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:13.679 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:17.725 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:21.771 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:25.817 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:29.863 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:33.910 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:37.958 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:42.006 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:46.175 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:50.223 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:54.270 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:22:58.318 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:02.366 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:06.413 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:10.461 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:14.508 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:18.555 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:22.603 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:26.649 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:30.741 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:34.788 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:38.834 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:42.882 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:46.929 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:50.976 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:55.004 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:23:59.052 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:03.099 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:07.146 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:11.193 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:15.240 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:19.286 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:23.334 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:27.381 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:31.427 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:35.474 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:39.521 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:43.568 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:47.617 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:51.664 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:55.710 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:24:59.756 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:03.802 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:07.847 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:11.892 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:15.935 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:19.980 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:24.025 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:28.154 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:32.201 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:36.248 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:40.294 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:44.339 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:48.387 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:52.433 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:25:56.480 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:00.527 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:04.574 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:08.620 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:12.668 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:16.715 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:20.728 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:24.774 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:28.821 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:32.869 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:36.917 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:40.964 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:45.013 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:49.101 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:53.149 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:26:57.196 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:01.242 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:05.289 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:09.336 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:13.387 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:17.435 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:21.483 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:25.530 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:29.578 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:33.625 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:37.674 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:41.721 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:45.768 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:49.815 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:53.860 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:27:57.907 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:01.955 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:06.002 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:10.131 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:14.179 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:18.226 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:22.273 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:26.320 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:30.366 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:34.412 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:38.458 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:42.506 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:46.553 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:50.600 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:54.647 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:28:58.694 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:29:02.740 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:29:06.786 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 68 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:29:06.802 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Ende der Schleife Batterie_SOC_Proz = 68 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68
    2024-10-30 18:29:09.098 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
    
    bluebeanB Offline
    bluebeanB Offline
    bluebean
    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
    #2916

    Obwohl im HA/CC weiterhin konstant 68% angezeigt werden, sehe ich im Portal nach Ende des Ladens (das war 18:30 Uhr) noch einen leichten Anstieg auf 69% um 18:45 Uhr, siehe Screenshot.

    t2.jpg t1.jpgt3.jpg

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bluebeanB bluebean

      Obwohl im HA/CC weiterhin konstant 68% angezeigt werden, sehe ich im Portal nach Ende des Ladens (das war 18:30 Uhr) noch einen leichten Anstieg auf 69% um 18:45 Uhr, siehe Screenshot.

      t2.jpg t1.jpgt3.jpg

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2917

      @bluebean
      Ich habe keine Erfahrung mit den Werten im Portal, da diese nur alle 15 min. übertragen werden.
      Vermutlich zeigt das Diagramm dort nicht reale Werte, sondern geglättet Kurven.

      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P psrelax

        @ArnoD

        Ich habs bei mir eingefügt.
        Ausgegeben wird allerdings nichts.
        b0e29045-09e6-4b05-9eb5-6a42c3d59b20-image.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2918

        @psrelax
        Die log Einträge werden nur ausgegeben, wenn die Batterie über die Funktion geladen wird.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @bluebean
          Ich habe keine Erfahrung mit den Werten im Portal, da diese nur alle 15 min. übertragen werden.
          Vermutlich zeigt das Diagramm dort nicht reale Werte, sondern geglättet Kurven.

          bluebeanB Offline
          bluebeanB Offline
          bluebean
          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
          #2919

          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Vermutlich zeigt das Diagramm dort nicht reale Werte, sondern geglättet Kurven.

          Das scheint mir auch so zu sein bei den "runden" Kurven.
          Allerdings verstehe ich nicht, warum in der Nacht zuvor offenbar ja tatsächlich 2% mehr geladen wurde, das hatte ja auch HA so aufgezeichnet.
          Ich werde die Log-Zeilen mal im Skript lassen, vllt wiederholt sich das ja nochmal.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Online
            P Online
            psrelax
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2920

            @ArnoD
            Anscheinend waren die paar Prozent aus meinem letzten Test zu wenig, so dass es nicht ganz so funktioniert hat.

            Heute Nacht hat es funktioniert, nachdem ich ein paar Prozent mehr eingestellt hatte.
            Auch wenn das Script nur 7% anzeigt, zeigt das E3DC Portal 8-9% an. Sehe ich aber nicht als Fehler. Scheint alles einwandfrei zu funktionieren.

            2024-10-31 02:00:00.079  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Batterie wird bis NotstromSOC aus dem Netz geladen ====- "}##
            2024-10-31 02:00:00.074  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
            2024-10-31 02:00:03.044  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 746 Wh
            2024-10-31 02:00:03.090  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
            2024-10-31 02:00:03.092  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 )
            2024-10-31 02:00:03.094  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
            2024-10-31 02:00:03.096  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 )
            2024-10-31 02:00:03.096  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
            2024-10-31 02:00:04.166  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 4 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 7
            
            2024-10-31 02:05:18.464  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende der Schleife Batterie_SOC_Proz = 7 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 7
            2024-10-31 02:05:21.044  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 846 Wh
            2024-10-31 02:05:21.088  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
            2024-10-31 02:05:21.092  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
            2024-10-31 02:05:21.093  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
            2024-10-31 02:05:21.096  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2921

              Tibber Skript,
              Version: 1.2.0 auf Github hochgeladen.

              Wer Lust hat, kann diese Version mal testen.
              In der View hat sich die Statuszeile geändert, um längere Texte anzeigen zu können.

              P A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • azzkikrboyA Offline
                azzkikrboyA Offline
                azzkikrboy
                schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                #2922

                hat sich erledigt

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  Tibber Skript,
                  Version: 1.2.0 auf Github hochgeladen.

                  Wer Lust hat, kann diese Version mal testen.
                  In der View hat sich die Statuszeile geändert, um längere Texte anzeigen zu können.

                  P Online
                  P Online
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                  #2923

                  @arnod
                  Ich hab das neue TibberSkript geladen und erhalte auf anhieb einen Fehler, der sich auch jede Minute wiederholt.
                  Eventuell fehlt noch ein Wert, der erst noch generiert wird.

                  2024-11-02 12:51:31.156 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.0 ====-
                  2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                  2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                  2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                  2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                  2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                  2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2885
                  2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 120
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -26
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 44:00 h / 1:08 h
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2917
                  2024-11-02 12:51:31.448 - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                  2024-11-02 12:51:47.049 - info: javascript.0 (271) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber
                  2024-11-02 12:51:47.050 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Alle Timer beendet ====-
                  
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P psrelax

                    @arnod
                    Ich hab das neue TibberSkript geladen und erhalte auf anhieb einen Fehler, der sich auch jede Minute wiederholt.
                    Eventuell fehlt noch ein Wert, der erst noch generiert wird.

                    2024-11-02 12:51:31.156 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.0 ====-
                    2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                    2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                    2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                    2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                    2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                    2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                    2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2885
                    2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 120
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -26
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 44:00 h / 1:08 h
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2917
                    2024-11-02 12:51:31.448 - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')
                    2024-11-02 12:51:47.049 - info: javascript.0 (271) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber
                    2024-11-02 12:51:47.050 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Alle Timer beendet ====-
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2924

                    @psrelax
                    Was ist bei dir bei 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis und 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.niedrigerSchwellwertStrompreis was eingetragen?

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @psrelax
                      Was ist bei dir bei 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis und 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.niedrigerSchwellwertStrompreis was eingetragen?

                      P Online
                      P Online
                      psrelax
                      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                      #2925

                      @arnod
                      b2814cf8-1a30-409d-9969-66acdd2057fc-image.png

                      Ich hab grad nochmal nach dem Fehler geschaut, da ich jetzt länger weg war. Nach ca. 15 Minuten ist der Fehler von allein verschwunden. ich hab aber nichts gemacht, da ich nicht zu Hause war. Komisch ...

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P psrelax

                        @arnod
                        b2814cf8-1a30-409d-9969-66acdd2057fc-image.png

                        Ich hab grad nochmal nach dem Fehler geschaut, da ich jetzt länger weg war. Nach ca. 15 Minuten ist der Fehler von allein verschwunden. ich hab aber nichts gemacht, da ich nicht zu Hause war. Komisch ...

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2926

                        @psrelax
                        Ich habe aktuell noch keine Überprüfung der User Eingaben, deswegen ist es noch möglich das bei keiner Eingabe oder einem falschen Format, das Skript in einen Fehler läuft.
                        Ich werde das heute mal einbauen, um solche Fehler ausschließen zu können.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2927

                          Tibber Skript,
                          Version: 1.2.1 auf Github hochgeladen.

                          Änderungen:

                          • Usereingaben werden überprüft
                          • Prüfungen Einstellungen e3dc-rscp Adapter gelöscht, diese werden bereits im Script CC geprüft
                          • Fehler in der Berechnung PV-Prognose behoben.
                          • Fehler beim Erfassen der Stromkosten beim Laden für den Batteriestrompreis behoben.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            Tibber Skript,
                            Version: 1.2.1 auf Github hochgeladen.

                            Änderungen:

                            • Usereingaben werden überprüft
                            • Prüfungen Einstellungen e3dc-rscp Adapter gelöscht, diese werden bereits im Script CC geprüft
                            • Fehler in der Berechnung PV-Prognose behoben.
                            • Fehler beim Erfassen der Stromkosten beim Laden für den Batteriestrompreis behoben.
                            P Online
                            P Online
                            psrelax
                            schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                            #2928

                            @arnod
                            Ich hab noch was komisches, wo allerdings dein Skript nichts dafür kann, meine ich.
                            Wenn ich Vis in der Tibber Ansicht ein paar Stunden auf habe, dann wird bei der Ladeleistung auf einmal ein sehr hoher Wert eingetragen, der auch in den Objekten ersichtlich ist.
                            5536100b-c7c8-462e-9036-05eaebd4f4f2-image.png
                            bcaf1d6a-a550-4107-a035-2ae7fb434b8a-image.png

                            Nachtrag
                            Anscheinend macht das doch das Tibber/ChargeControl Skript.
                            Der Wert wird immer höher.

                            2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                            2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                            2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                            2024-11-03 12:20:00.238  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                            2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                            2024-11-03 12:20:33.989  - info: web.0 (797) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 vis.0
                            2024-11-03 12:20:34.418  - info: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94
                            2024-11-03 12:20:46.395  - warn: web.0 (797) Empty pattern on subscribe!
                            2024-11-03 12:21:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                            2024-11-03 12:21:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441584904
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 11509
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                            2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                            0.26	
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                            0.10	
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                            2024-11-03 12:21:00.240  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                            2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                            2024-11-03 12:21:01.765  - info: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94
                            2024-11-03 12:21:27.676  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in true geändert ====-"}##
                            2024-11-03 12:21:31.717  - warn: web.0 (797) Empty pattern on subscribe!
                            2024-11-03 12:21:39.133  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:39.134  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:39.134  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:39.134  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:39.947  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611196
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4818
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 21817
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                            2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                            0.26	
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                            0.10	
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                            2024-11-03 12:21:39.949  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                            2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                            2024-11-03 12:21:40.793  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:40.794  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:40.794  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:40.794  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                            2024-11-03 12:21:40.984  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611976
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 6099
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 22406
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                            2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
                            
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                            2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2848 Laden von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                            2024-11-03 13:06:13.729  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                            2024-11-03 13:06:13.730  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                            2024-11-03 13:06:15.551  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                            2024-11-03 13:06:15.551  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                            2024-11-03 13:06:15.552  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                            2024-11-03 13:06:15.552  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,443714785
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 42
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8346
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 20373
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                            2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:45 h / 0:45 h
                            2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                            2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2506
                            2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.2848
                            2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2588
                            
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P psrelax

                              @arnod
                              Ich hab noch was komisches, wo allerdings dein Skript nichts dafür kann, meine ich.
                              Wenn ich Vis in der Tibber Ansicht ein paar Stunden auf habe, dann wird bei der Ladeleistung auf einmal ein sehr hoher Wert eingetragen, der auch in den Objekten ersichtlich ist.
                              5536100b-c7c8-462e-9036-05eaebd4f4f2-image.png
                              bcaf1d6a-a550-4107-a035-2ae7fb434b8a-image.png

                              Nachtrag
                              Anscheinend macht das doch das Tibber/ChargeControl Skript.
                              Der Wert wird immer höher.

                              2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                              2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                              2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                              2024-11-03 12:20:00.238  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                              2024-11-03 12:20:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                              2024-11-03 12:20:33.989  - info: web.0 (797) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 vis.0
                              2024-11-03 12:20:34.418  - info: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94
                              2024-11-03 12:20:46.395  - warn: web.0 (797) Empty pattern on subscribe!
                              2024-11-03 12:21:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-11-03 12:21:00.238  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441584904
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 11509
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                              2024-11-03 12:21:00.239  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.26	
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.10	
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                              2024-11-03 12:21:00.240  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                              2024-11-03 12:21:00.240  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                              2024-11-03 12:21:01.765  - info: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94
                              2024-11-03 12:21:27.676  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in true geändert ====-"}##
                              2024-11-03 12:21:31.717  - warn: web.0 (797) Empty pattern on subscribe!
                              2024-11-03 12:21:39.133  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:39.134  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:39.134  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:39.134  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:39.947  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611196
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4818
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 21817
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00
                              2024-11-03 12:21:39.948  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 
                              0.26	
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 
                              0.10	
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                              2024-11-03 12:21:39.949  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                              2024-11-03 12:21:39.949  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                              2024-11-03 12:21:40.793  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:40.794  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:40.794  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:40.794  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====-
                              2024-11-03 12:21:40.984  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611976
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 6099
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 22406
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                              2024-11-03 12:21:40.985  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
                              
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                              2024-11-03 13:06:13.729  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2848 Laden von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                              2024-11-03 13:06:13.729  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 
                              2024-11-03 13:06:13.730  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 *******************
                              2024-11-03 13:06:15.551  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                              2024-11-03 13:06:15.551  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                              2024-11-03 13:06:15.552  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                              2024-11-03 13:06:15.552  - warn: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====-
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,443714785
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"]
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"]
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 42
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8346
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 20373
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                              2024-11-03 13:06:15.756  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:45 h / 0:45 h
                              2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                              2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2506
                              2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.2848
                              2024-11-03 13:06:15.757  - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2588
                              
                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2929

                              @psrelax
                              Der Wert wird nicht vom Script gesetzt, sondern von VIS durch den Schieberegler. Wenn der immer höher wird, ohne dass du da was änderst, hast du anscheinend diese Objekt-ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung noch mit was anderem verknüpft.
                              Aber das kannst nur du rausfinden.

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @psrelax
                                Der Wert wird nicht vom Script gesetzt, sondern von VIS durch den Schieberegler. Wenn der immer höher wird, ohne dass du da was änderst, hast du anscheinend diese Objekt-ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung noch mit was anderem verknüpft.
                                Aber das kannst nur du rausfinden.

                                P Online
                                P Online
                                psrelax
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2930

                                @arnod
                                Nicht, dass ich wüsste.
                                Nur 1-2 Vorgänger Tibber Views in VIS. Hab die jetzt auch gelöscht.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P psrelax

                                  @arnod
                                  Nicht, dass ich wüsste.
                                  Nur 1-2 Vorgänger Tibber Views in VIS. Hab die jetzt auch gelöscht.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2931

                                  @psrelax
                                  Das ist generell seltsam, da normalerweise der Wert auf 9000W begrenzt ist in der VIS Einstellung oder hast du diese geändert?
                                  69ac4537-69ea-4cfd-9ec0-f6b45aace87a-grafik.png

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @psrelax
                                    Das ist generell seltsam, da normalerweise der Wert auf 9000W begrenzt ist in der VIS Einstellung oder hast du diese geändert?
                                    69ac4537-69ea-4cfd-9ec0-f6b45aace87a-grafik.png

                                    P Online
                                    P Online
                                    psrelax
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2932

                                    @arnod
                                    Hab nix geändert. Find ich auch komisch.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      Tibber Skript,
                                      Version: 1.2.0 auf Github hochgeladen.

                                      Wer Lust hat, kann diese Version mal testen.
                                      In der View hat sich die Statuszeile geändert, um längere Texte anzeigen zu können.

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      as
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2933

                                      @arnod ist es passend zum aktuellen Wetter angedacht oder möglich eine !Ladeprio! zu setzen
                                      es wäre ja aktuell tagsüber nicht nur das entladen zu sperren sinnvoll, sondern zusätzlich dynamisch den akku mit aller PV zu füllen und lieber den günstigeren Tagesstrompreis für den Verbrauch zu nutzen und somit für die Spitzenzeit abends mehr Akku zur Verfügung zu haben für Heizung etc
                                      würde die mögliche Einsparung der dynamischen Preise

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A as

                                        @arnod ist es passend zum aktuellen Wetter angedacht oder möglich eine !Ladeprio! zu setzen
                                        es wäre ja aktuell tagsüber nicht nur das entladen zu sperren sinnvoll, sondern zusätzlich dynamisch den akku mit aller PV zu füllen und lieber den günstigeren Tagesstrompreis für den Verbrauch zu nutzen und somit für die Spitzenzeit abends mehr Akku zur Verfügung zu haben für Heizung etc
                                        würde die mögliche Einsparung der dynamischen Preise

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2934

                                        @as
                                        Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen, worauf du hinaus wills.
                                        Welche Ladeprio willst du setzten?
                                        Es wird immer die PV-Leistung verwendet und entladen, wenn der Tibber Preis höher ist als der Batteriepreis.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Online
                                          P Online
                                          psrelax
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2935

                                          @ArnoD
                                          Bisher läuft Tibber gut.
                                          Kann es sein, dass jetzt implementiert ist, dass nur so viel geladen wird, um den nächsten Peak zu überwinden? Bei mir hat er nur bis ca. 60% geladen, obwohl 80% eingestellt waren. Damit war der Speicher bereits leer, obwohl der Peak noch am abklingen war (19 Uhr).

                                          Diese 60% waren allerdings um 13:30 Uhr bereits erreicht. Der nächste Peak hat um ca. 15-16 Uhr angefangen. Bis dahin hat er wieder entladen. Wäre es nicht auch noch sinnvoll, die Ladeleistung so anzupassen, damit schonend (langsam) die komplette Tiefpreisphase geladen wird?

                                          786cb812-ef99-42de-b60c-fdeaf2ba3cbc-image.png
                                          b2c771bc-b7cc-4f09-a75e-f1f0396c8b3a-image.png

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          517

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe