NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod
Hast recht. Da war mal 80% drin gestanden. Weiß auch nicht, wie der Wert da rein kommt. Hab ich wohl mal daneben geklickt
Danke für den Hinweis. -
Ich habe parallel zu psrelax auch mal meine Notreserve unterschritten. Sie steht aktuell auf Soll 26%.
Kurz vor Mitternacht habe ist dann auf 22% SOC entladen. Es wurde dann um 1 Uhr (den Zeitpunkt habe ich bei mir eingestellt) die Batterie geladen und auch hier auf einen SOC von 28%, also 2% mehr (als Spitzenwert wird im Home Assistant ganz kurz auch 29% aufgezeichnet, aber das könnte ein Rundungsartefakt sein).
Danach wird dann (siehe Screenshot S10-Portal) auf 26% entladen und gehalten (im CC bzw. HA werden dann 25% angezeigt). -
@bluebean
Danke fürs Testen, aber ich verstehe nicht, warum genau 2% mehr geladen werden.
Der Code ist eigentlich einfach aufgebaut, while (!(Batterie_SOC_Proz >= nbr_Notstrom_SOC_Proz)) müsste bei Erreichen vom SOC die Schleife beenden. Es wird zwar nur alle 4 sek. abgefragt, aber ich kann mir nicht vorstellen das in 4 sek, der SOC um 2 % steigt.Ich denke, ich muss es bei mir mal testen, wenn meine Batterie leer ist.
Nachtrag:
Habe es soeben getestet und es funktioniert so wie es soll. Batterie wird auf SOC geladen und dann gehalten. Der Batterie SOC sinkt bei mir nach einer Zeit um 1% und wird aber nicht nachgeladen, sondern gehalten. Was auch so gewollt ist. Jetzt bin ich etwas ratlos, warum es bei euch nicht geht.Kann einer von euch mal diese log Zeilen in der Funktion einfügen und dann testen was bei euch herauskommt:
// Batterie bis auf Notstrom SOC laden async function LadeNotstromSOC(){ const nbr_Notstrom_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Notstrom_akt)).val // Berechneter Notstrom SOC Batterie_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val; // Aktueller Batterie SOC E3DC while (!(Batterie_SOC_Proz >= nbr_Notstrom_SOC_Proz)) { await BatterieLaden(); await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 4000)); // alle 5 Sekunde wiederholen sonst übernimmt E3DC die Regelung Batterie_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val; log(`Batterie_SOC_Proz = ${Batterie_SOC_Proz} nbr_Notstrom_SOC_Proz = ${nbr_Notstrom_SOC_Proz}`,'warn') if ((await getStateAsync(sID_Notrom_Status)).val == 4 || (await getStateAsync(sID_Notrom_Status)).val == 1){break;} } log(`Ende der Schleife Batterie_SOC_Proz = ${Batterie_SOC_Proz} nbr_Notstrom_SOC_Proz = ${nbr_Notstrom_SOC_Proz}`,'warn') bLadenAufNotstromSOC=false }
Im LOG sollte dann diese Einträge kommen:
javascript.0 17:06:00.029 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Batterie wird bis NotstromSOC aus dem Netz geladen ====- "}## javascript.0 17:06:03.095 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## javascript.0 17:06:04.119 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:08.164 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:12.210 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:16.257 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:20.304 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:24.434 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:28.526 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:32.572 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:36.619 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:40.665 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:44.713 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:48.759 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 19 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:52.809 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 20 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:52.812 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ende der Schleife Batterie_SOC_Proz = 20 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 20 javascript.0 17:06:54.096 warn script.js.Charge-Control.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
-
Ich habs bei mir eingefügt.
Ausgegeben wird allerdings nichts.
-
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Im LOG sollte dann diese Einträge kommen:
Strange... - jetzt versteh ich auch nix mehr.
Hab's bei mir gerade durchgespielt. Notstrom-Soll auf 68% gesetzt, angezeigter SOC lag bei 62%.
Und jetzt lief es genau wie Du erwartest (außer, dass seit dem Ladeende nach 15min immer noch 68% angezeigt werden und nicht um 1% reduziert wird):2024-10-30 18:18:27.097 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}## 2024-10-30 18:20:00.099 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Batterie wird bis NotstromSOC aus dem Netz geladen ====- "}## 2024-10-30 18:20:03.089 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2024-10-30 18:20:04.187 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 63 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:08.232 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 63 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:12.277 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 63 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:16.324 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:20.368 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:24.414 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:28.461 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:32.509 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:36.557 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:40.603 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:44.641 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:48.687 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:52.734 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:20:56.782 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:00.830 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:04.877 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:08.926 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:12.972 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:17.020 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:21.066 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:25.113 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:29.160 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:33.206 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:37.253 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:41.301 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:45.348 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:49.395 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:53.441 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:21:57.488 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:01.535 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:05.584 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:09.631 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:13.679 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:17.725 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:21.771 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 64 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:25.817 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:29.863 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:33.910 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:37.958 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:42.006 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:46.175 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:50.223 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:54.270 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:22:58.318 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:02.366 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:06.413 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:10.461 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:14.508 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:18.555 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:22.603 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:26.649 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:30.741 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:34.788 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:38.834 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:42.882 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:46.929 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:50.976 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:55.004 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:23:59.052 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:03.099 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:07.146 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:11.193 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:15.240 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:19.286 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:23.334 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:27.381 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:31.427 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:35.474 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:39.521 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 65 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:43.568 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:47.617 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:51.664 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:55.710 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:24:59.756 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:03.802 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:07.847 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:11.892 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:15.935 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:19.980 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:24.025 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:28.154 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:32.201 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:36.248 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:40.294 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:44.339 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:48.387 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:52.433 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:25:56.480 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:00.527 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:04.574 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:08.620 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:12.668 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:16.715 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:20.728 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:24.774 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:28.821 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:32.869 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:36.917 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:40.964 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:45.013 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 66 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:49.101 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:53.149 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:26:57.196 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:01.242 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:05.289 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:09.336 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:13.387 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:17.435 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:21.483 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:25.530 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:29.578 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:33.625 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:37.674 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:41.721 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:45.768 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:49.815 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:53.860 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:27:57.907 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:01.955 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:06.002 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:10.131 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:14.179 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:18.226 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:22.273 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:26.320 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:30.366 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:34.412 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:38.458 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:42.506 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:46.553 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:50.600 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:54.647 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:28:58.694 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:29:02.740 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 67 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:29:06.786 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 68 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:29:06.802 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: Ende der Schleife Batterie_SOC_Proz = 68 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 68 2024-10-30 18:29:09.098 - warn: javascript.0 (207) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
-
Obwohl im HA/CC weiterhin konstant 68% angezeigt werden, sehe ich im Portal nach Ende des Ladens (das war 18:30 Uhr) noch einen leichten Anstieg auf 69% um 18:45 Uhr, siehe Screenshot.
-
@bluebean
Ich habe keine Erfahrung mit den Werten im Portal, da diese nur alle 15 min. übertragen werden.
Vermutlich zeigt das Diagramm dort nicht reale Werte, sondern geglättet Kurven. -
@psrelax
Die log Einträge werden nur ausgegeben, wenn die Batterie über die Funktion geladen wird. -
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Vermutlich zeigt das Diagramm dort nicht reale Werte, sondern geglättet Kurven.
Das scheint mir auch so zu sein bei den "runden" Kurven.
Allerdings verstehe ich nicht, warum in der Nacht zuvor offenbar ja tatsächlich 2% mehr geladen wurde, das hatte ja auch HA so aufgezeichnet.
Ich werde die Log-Zeilen mal im Skript lassen, vllt wiederholt sich das ja nochmal. -
@ArnoD
Anscheinend waren die paar Prozent aus meinem letzten Test zu wenig, so dass es nicht ganz so funktioniert hat.Heute Nacht hat es funktioniert, nachdem ich ein paar Prozent mehr eingestellt hatte.
Auch wenn das Script nur 7% anzeigt, zeigt das E3DC Portal 8-9% an. Sehe ich aber nicht als Fehler. Scheint alles einwandfrei zu funktionieren.2024-10-31 02:00:00.079 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Batterie wird bis NotstromSOC aus dem Netz geladen ====- "}## 2024-10-31 02:00:00.074 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-10-31 02:00:03.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 746 Wh 2024-10-31 02:00:03.090 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-10-31 02:00:03.092 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 ) 2024-10-31 02:00:03.094 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 ) 2024-10-31 02:00:03.096 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 ) 2024-10-31 02:00:03.096 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2024-10-31 02:00:04.166 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie_SOC_Proz = 4 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 7
2024-10-31 02:05:18.464 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende der Schleife Batterie_SOC_Proz = 7 nbr_Notstrom_SOC_Proz = 7 2024-10-31 02:05:21.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 846 Wh 2024-10-31 02:05:21.088 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-10-31 02:05:21.092 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 ) 2024-10-31 02:05:21.093 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 ) 2024-10-31 02:05:21.096 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
-
Tibber Skript,
Version: 1.2.0 auf Github hochgeladen.Wer Lust hat, kann diese Version mal testen.
In der View hat sich die Statuszeile geändert, um längere Texte anzeigen zu können. -
hat sich erledigt
-
@arnod
Ich hab das neue TibberSkript geladen und erhalte auf anhieb einen Fehler, der sich auch jede Minute wiederholt.
Eventuell fehlt noch ein Wert, der erst noch generiert wird.2024-11-02 12:51:31.156 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.0 ====- 2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-11-02 12:51:31.159 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====- 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2885 2024-11-02 12:51:31.447 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 120 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -26 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 44:00 h / 1:08 h 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-02 12:51:31.448 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2917 2024-11-02 12:51:31.448 - error: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-02 12:51:47.049 - info: javascript.0 (271) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber 2024-11-02 12:51:47.050 - info: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Alle Timer beendet ====-
-
@psrelax
Was ist bei dir bei0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis
und0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.niedrigerSchwellwertStrompreis
was eingetragen? -
Ich hab grad nochmal nach dem Fehler geschaut, da ich jetzt länger weg war. Nach ca. 15 Minuten ist der Fehler von allein verschwunden. ich hab aber nichts gemacht, da ich nicht zu Hause war. Komisch ...
-
@psrelax
Ich habe aktuell noch keine Überprüfung der User Eingaben, deswegen ist es noch möglich das bei keiner Eingabe oder einem falschen Format, das Skript in einen Fehler läuft.
Ich werde das heute mal einbauen, um solche Fehler ausschließen zu können. -
Tibber Skript,
Version: 1.2.1 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- Usereingaben werden überprüft
- Prüfungen Einstellungen e3dc-rscp Adapter gelöscht, diese werden bereits im Script CC geprüft
- Fehler in der Berechnung PV-Prognose behoben.
- Fehler beim Erfassen der Stromkosten beim Laden für den Batteriestrompreis behoben.
-
@arnod
Ich hab noch was komisches, wo allerdings dein Skript nichts dafür kann, meine ich.
Wenn ich Vis in der Tibber Ansicht ein paar Stunden auf habe, dann wird bei der Ladeleistung auf einmal ein sehr hoher Wert eingetragen, der auch in den Objekten ersichtlich ist.
Nachtrag
Anscheinend macht das doch das Tibber/ChargeControl Skript.
Der Wert wird immer höher.2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 12:20:00.238 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 12:20:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 12:20:33.989 - [32minfo[39m: web.0 (797) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 vis.0 2024-11-03 12:20:34.418 - [32minfo[39m: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 2024-11-03 12:20:46.395 - [33mwarn[39m: web.0 (797) Empty pattern on subscribe! 2024-11-03 12:21:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 12:21:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441584904 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 11509 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-03 12:21:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 12:21:00.240 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 12:21:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 12:21:01.765 - [32minfo[39m: web.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.94 2024-11-03 12:21:27.676 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in true geändert ====-"}## 2024-11-03 12:21:31.717 - [33mwarn[39m: web.0 (797) Empty pattern on subscribe! 2024-11-03 12:21:39.133 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.134 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.134 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.134 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 9183 geändert ====- 2024-11-03 12:21:39.947 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611196 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4818 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 21817 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = null 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2488 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.11.2024, 00:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.11.2024, 15:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.11.2024, 14:00:00 2024-11-03 12:21:39.948 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.11.2024, 11:00:00 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = null Laden von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 12:21:39.949 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 12:21:39.949 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 12:21:40.793 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.794 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.794 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.794 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 8777 geändert ====- 2024-11-03 12:21:40.984 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,441611976 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 2 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 6099 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 22406 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-03 12:21:40.985 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:14 h / 0:51 h
2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 30.6432 kWh 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 30.6432 kWh 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-03 13:06:13.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2848 Laden von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-03 13:06:13.729 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 1,18,18/2,19,21,19,11,13,29,29,31, 2024-11-03 13:06:13.730 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.0 ******************* 2024-11-03 13:06:15.551 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.551 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.552 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.552 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 1745233 geändert ====- 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 438355452,443714785 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-03T10:00:00.000Z","2024-11-03T13:00:00.000Z"] 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2488 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 42 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8346 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 20373 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-03 13:06:15.756 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:45 h / 0:45 h 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2506 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.2848 2024-11-03 13:06:15.757 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2588
-
@psrelax
Der Wert wird nicht vom Script gesetzt, sondern von VIS durch den Schieberegler. Wenn der immer höher wird, ohne dass du da was änderst, hast du anscheinend diese Objekt-ID0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung
noch mit was anderem verknüpft.
Aber das kannst nur du rausfinden. -
@arnod
Nicht, dass ich wüsste.
Nur 1-2 Vorgänger Tibber Views in VIS. Hab die jetzt auch gelöscht.