NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@psrelax
Habe eine neue Version 1.0.2 hochgeladen, bitte diese mal testen.
Die View hat sich auch noch mal geändert.
In der View ist jetzt für die Testphase im unteren Bereich ein Flot Diagramm, was die Zustände von BatterieLaden, eAutoLaden und BatterieEntladesperre im zeitlichen Verlauf anzeigt.
So kann man schnell erkennen, ob das Skript richtig funktioniert.Die Batterie Entladesperre sollte jetzt auch funktionieren.
Dafür ist eine neue Konstante im Skript Bereich User Anpassungen hinzugekommen "stromgestehungskosten" um den Selbstkostenpreis PV Strom berechnen zu können. (alle Kosten, die innerhalb der vorgesehenen Laufzeit (20 Jahre) entstehen addiert, dividiert durch den Ertrag an Solarstrom).
Es ist auch eine neue Objekt ID0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN. Systemwirkungsgrad
erstellt worden um den Systemwirkungsgrad mit Batterie in % eintragen zu können. Bei mir z.B 88%Wenn alles richtig funktioniert, sollte das Entladen der Batterie immer dann verhindert werden (BatterieEntladesperre = true), wenn der berechnete Strompreis Batterie mit Speicherverluste höher ist als der aktuelle Strompreis Tibber.
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod
minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.Ok, habe den Fehler auch korrigiert und das Skript noch mal hochgeladen.
-
@arnod
Lädt nicht.
javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 ******************* javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 199184573 timerIds2 = 199184598 javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Aug 25 2024 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sun Aug 25 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.2814 javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623 javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.8 javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295 javascript.0 19:44:00.077 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false javascript.0 19:44:00.078 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config? -
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Lädt nicht.
Das Bild und die LOG Ausgabe wurden aber nicht zur gleichen Zeit gemacht, oder?
Startzeitpunkt Bild heute 20:00 - 21:00 Uhr und im LOG Morgen 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Bei beiden ist aber der Startzeitpunkt noch nicht erreicht und es kann somit noch nicht geladen werden.Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?Ich bin noch unschlüssig, ob diese überhaupt relevant sind.
Ich wollte für den geladenen PV-Strom in der Batterie nicht mit 0 € rechnen, da dieser ja auch was kostet.
Einfacher Ansatz ist alle Kosten für die PV-Anlage addieren, Kaufpreis +jährliche Wartung+ Reinigung usw. geteilt durch den erwarteten Ertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren. Meine Anlage produziert ca. 16000 - 17000 kWh im Jahr, da habe einfach den minimal Ansatz gerechnet und 16000 *20 Jahre angenommen.Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config?Konnte nichts finden, wie man Einstellungen im Flot Editor exportieren kann, dann muss es über Bilder gehen
Als Erstes im iobroker Admin Objekte bei den entsprechenden Objekten ganz rechts auf das Zahnrad klicken.
Dann aktiviert markieren und die entsprechenden Einstellungen machen:
Das für alle drei Objekte einzeln durchführen.
Dann zur Flot Instanz wechseln und den Flot Editor über das Viereck mit Pfeil starten:
Im Flot Editor drei neue Linien hinzufügen und die entsprechende ID auswählen und Einstellung wie auf Bild:
In der Spalte mehr auf das Symbol klicken:
und bei allen drei Linien die gleichen Einstellungen machen:
Oben auf den Reiter Zeit klicken und diese Einstellungen machen:
Dann oben auf den Reiter Optionen klicken und diese Einstellungen machen:
Dann das ganze speichern, indem du oben rechts neben Optionen auf Speichern klickst.
Den ganzen Link aus dem Fenster Link kopieren und darauf achten das wirklich alles markiert wird, dazu das Fenster nach unten scrollen.
Jetzt in den VIS Editor wechseln und das basic-iFrame Widget markieren, den kopierten Link bei Quelle einfügen:
-
@arnod
Doch war der gleiche Zeitraum. Siehst du am blauen Strich.
Flot schau ich mir gleich mal an. Danke für die Anleitung. -
@psrelax
Hast noch was geändert am Script ? -
@arnod
Nur wieder den Schedule auf ***** -
@psrelax
Lass den bitte auf einer Stunde zum Testen.
Jede Minute ist auch nicht sinnvoll, da sich da am Preis nichts ändert. -
@arnod
Ich hab den Schedule wieder zurück geändert.
Flot habe ich jetzt drin. Ich muss nur warten bis Daten gesammelt wurden. -
@ArnoD
Also heute wieder was Neues.
Kaum PV, Strom relativ günstig, SOC nur 15%. -> Entladesperre aktiv
javascript.0 2024-08-25 11:00:00.050 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5, javascript.0 2024-08-25 11:00:00.050 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1789 javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115 javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861 javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19 javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623 javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001 javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined javascript.0 2024-08-25 11:00:00.049 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 ******************* javascript.0 2024-08-25 11:00:00.048 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht javascript.0 2024-08-25 11:00:00.027 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal aktuellerEigenverbrauch wurde in 879 W / 791 W geändert ====-
Ist das Verhalten so gewollt?
Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:
script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal JSON_Chart wurde in { "axisLabels": [ "25.08 - 00:00 Uhr", "25.08 - 01:00 Uhr", "25.08 - 02:00 Uhr", "25.08 - 03:00 Uhr", "25.08 - 04:00 Uhr", "25.08 - 05:00 Uhr", "25.08 - 06:00 Uhr", "25.08 - 07:00 Uhr", "25.08 - 08:00 Uhr", "25.08 - 09:00 Uhr", "25.08 - 10:00 Uhr", "25.08 - 11:00 Uhr", "25.08 - 12:00 Uhr", "25.08 - 13:00 Uhr", "25.08 - 14:00 Uhr", "25.08 - 15:00 Uhr", "25.08 - 16:00 Uhr", "25.08 - 17:00 Uhr", "25.08 - 18:00 Uhr", "25.08 - 19:00 Uhr", "25.08 - 20:00 Uhr", "25.08 - 21:00 Uhr", "25.08 - 22:00 Uhr", "25.08 - 23:00 Uhr" ], "graphs": [ { "data": [ 0.1866, 0.1861, 0.1857, 0.1849, 0.1851, 0.1856, 0.1861, 0.1861, 0.1861, 0.1845, 0.1789, 0.1741, 0.1677, 0.1623, 0.1625, 0.174, 0.1802, 0.1873, 0.2897, 0.317, 0.3283, 0.3117, 0.3048, 0.2962 ], "type": "line", "color": "gray", "line_pointSizeHover": 5, "line_pointSize": 2, "line_Tension": 0.2, "yAxis_show": false, "yAxis_gridLines_show": false, "yAxis_gridLines_ticks_length": 5, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": "€", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 0.7, "yAxis_zeroLineWidth": 5, "yAxis_zeroLineColor": "white", "displayOrder": 0, "tooltip_AppendText": " €", "datalabel_color": "white", "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light", "datalabel_rotation": 70, "datalabel_fontSize": 12, "datalabel_maxDigits": 4, "datalabel_show": "true", "line_PointColor": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorBorder": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorHover": [ "##FFFFFF" ], "line_PointColorBorderHover": [ "#FFFFFF" ], "use_gradient_color": true, "gradient_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ], "use_line_gradient_fill_color": true, "line_gradient_fill_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ] }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#140CF2", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false } ] } geändert ====-
-
Ich hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.
javascript.0 16:00:00.040 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 ******************* javascript.0 16:00:00.040 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined javascript.0 16:00:00.040 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined javascript.0 16:00:00.041 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001 javascript.0 16:00:00.041 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 javascript.0 16:00:00.041 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623 javascript.0 16:00:00.041 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19 javascript.0 16:00:00.041 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false javascript.0 16:00:00.041 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861 javascript.0 16:00:00.041 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115 javascript.0 16:00:00.042 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.174 javascript.0 16:00:00.042 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true javascript.0 16:00:00.042 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?
ja richtig.
Ich habe jetzt einiges versucht, um den Strompreis zu berechnen, ich denke, der beste Weg ist mit jeder SOC Änderung der Batterie den aktuellen Strompreis mit abzuspeichern und dann den Durchschnitt zu berechnen.
In der Version was du hast funktioniert das noch nicht, hatte da noch einen Denkfehler drin.
Das habe ich jetzt bei mir umgestellt und teste es gerade.Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:
Das ist kein Problem und wird später entfernt. Ist aktuell nur zum Testen, damit ich Änderungen mitbekomme.
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ch hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.Ja, habe ich auch bereits festgestellt, das muss ich ändern.
-
@arnod habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werdenzusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr
wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung -
@as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werdenIch habe beim letzten Update auf ver. 1.5.x versucht so viele Lese und Schreibvorgänge wie möglich zu eliminieren.
Es wurden doppelte Objekt ID's und solche, die nicht unbedingt nötig waren, entfernt.
Die Leistungswerte PV sollten in0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh
und0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh
enthalten sein. In VIS kann man diese beiden Werte einfach mit{v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(v1+v2).toFixed(0)} kWh
in jedem HTML Widget addieren.zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr
Da müsstest du schon genauer werden, was funktioniert nicht mehr? Fehler im LOG ?
Bitte0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe
mal auf true stellen und hier mit anfügen.wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren SteuerungDas kommt erst am Schluss, da es keine Prio hat, zuerst muss alles andere funktionieren.
-
Ich habe jetzt eine neue Version 1.0.3 vom Tibber Skript hochgeladen.
Das Problem mit der Lade/Entladesperre muss im Skript ChargeControl gelöst werden und das kann ich mir erst am Wochenende ansehen. -
@arnod
Ok, dann warte ich erst mal bis das behoben wurde, da ich nicht unbedingt PV verlieren will -
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.5.4
Änderungen:- Fehler behoben, dass bei aktiver Entladesperre TibberSkript auch nicht mehr geladen wurde.
Musste den Fehler doch schneller beheben, da es auch Auswirkungen auf das Ladeverhalten ohne aktiven TibberSkript hatte.
-
@arnod
Ich habe seit gestern deine neueste Version laufen. Fehler erscheinen keine.Heut Nacht wurde mein Speicher geladen, hätte aber nicht sein müssen, da der Preis zu hoch war und auch noch genug SOC vorhanden war. Nach der Ladung (00:15-01:15) wurde die Entladung bis 06:00 Uhr gesperrt.
Die Log von dem Zeitraum habe ich angehängt.
Ich hab den Preis zu dem Zeitpunkt eingekringelt.2024-08-28 00:00:00.001 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-08-28 00:00:00.203 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 00:00:00.203 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2756083333333333 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1875 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962 2024-08-28 00:00:00.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-08-28 00:00:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-08-28 00:00:00.251 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 00:00:00.251 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3, 2024-08-28 00:00:48.657 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962}] 2024-08-28 01:00:00.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 01:00:00.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719 2024-08-28 01:00:00.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-08-28 01:00:00.230 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2962 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3366 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2938 2024-08-28 01:00:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true 2024-08-28 01:00:00.278 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-08-28 01:00:00.283 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 01:00:00.284 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,4,3, 2024-08-28 01:00:21.781 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}] 2024-08-28 01:35:43.422 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-08-28 02:00:00.226 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-08-28 02:00:00.226 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 02:00:00.226 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined 2024-08-28 02:00:00.226 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined 2024-08-28 02:00:00.226 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 02:00:00.226 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-08-28 02:00:00.226 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889 2024-08-28 02:00:00.226 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959 2024-08-28 02:00:00.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 02:00:00.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 02:00:00.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2943 2024-08-28 02:00:00.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3344 2024-08-28 02:00:00.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2948 2024-08-28 02:00:00.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true 2024-08-28 02:00:00.271 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-08-28 02:00:00.274 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 02:00:00.274 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 2024-08-28 02:02:18.014 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}] 2024-08-28 03:00:00.240 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-08-28 03:00:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 03:00:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined 2024-08-28 03:00:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132 2024-08-28 03:00:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2902 2024-08-28 03:00:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true 2024-08-28 03:00:00.286 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-08-28 03:00:00.289 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 03:00:00.289 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 2024-08-28 03:02:10.081 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}] 2024-08-28 04:00:00.199 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 04:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 04:00:00.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756 2024-08-28 04:00:00.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132 2024-08-28 04:00:00.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2923 2024-08-28 04:00:00.200 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true 2024-08-28 04:00:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-08-28 04:00:00.245 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 04:00:00.245 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 2024-08-28 04:01:36.679 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}] 2024-08-28 05:00:00.189 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 05:00:00.189 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 05:00:00.190 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756 2024-08-28 05:00:00.190 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132 2024-08-28 05:00:00.190 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2953 2024-08-28 05:00:00.190 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true 2024-08-28 05:00:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-08-28 05:00:00.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 05:00:00.235 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 2024-08-28 05:01:08.917 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}] 2024-08-28 06:00:00.198 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-08-28 06:00:00.198 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.296 2024-08-28 06:00:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true 2024-08-28 06:00:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-08-28 06:00:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 06:00:00.249 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 2024-08-28 06:00:55.674 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}] 2024-08-28 07:00:00.314 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-08-28 07:00:00.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 ******************* 2024-08-28 07:00:00.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined 2024-08-28 07:00:00.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.323 2024-08-28 07:00:00.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-08-28 07:00:00.342 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-08-28 07:00:00.353 - [32minfo[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-08-28 07:00:00.353 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 2024-08-28 07:01:38.208 - [33mwarn[39m: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}]
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Heut Nacht wurde mein Speicher geladen, hätte aber nicht sein müssen, da der Preis zu hoch war und auch noch genug SOC vorhanden war.
Muss mir deinen LOG File in Ruhe mal ansehen und prüfen, was das falsch berechnet wurde.
Was mir auffällt, ist die berechnete Ladezeit von 9 Stunden.
Das würde bedeuten das der günstigste Blockpreis von zusammenhängenden 9 h gesucht wird innerhalb der aktuellen SOC Reichweite.
Bei einem SOC von 49 % und 1133W Durchschnittsverbrauch könnte ich mir vorstellen, dass die Batteriereichweite keine 9 h beträgt und somit sofort geladen wird, da nach 6 Stunden der Strom teurer ist.
Um 1:00 Uhr wurde dann mit dem neuen SOC gerechnet und die günstigeren Preise ab 12:00 Uhr sind innerhalb der Reichweite, weswegen das Laden wieder beendet wurde.Das geladen wurde, obwohl der Strompreis über der max. Grenze war, darf eigentlich gar nicht sein.
Schaue ich mir auf alle Fälle an, danke für deine Geduld.