Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Online
    P Online
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von psrelax
    #2688

    @ArnoD
    Also heute wieder was Neues.
    Kaum PV, Strom relativ günstig, SOC nur 15%. -> Entladesperre aktiv
    5d6a5421-10a0-4af5-963d-d876816e1250-image.png
    abe8403e-12c0-4362-ba94-d31064adda9e-image.png

    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.050	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.050	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1789
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.048	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
    
    javascript.0
    2024-08-25 11:00:00.027	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal aktuellerEigenverbrauch wurde in 879 W / 791 W geändert ====-
    

    Ist das Verhalten so gewollt?
    Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?

    Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:

    script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal JSON_Chart wurde in { "axisLabels": [ "25.08 - 00:00 Uhr", "25.08 - 01:00 Uhr", "25.08 - 02:00 Uhr", "25.08 - 03:00 Uhr", "25.08 - 04:00 Uhr", "25.08 - 05:00 Uhr", "25.08 - 06:00 Uhr", "25.08 - 07:00 Uhr", "25.08 - 08:00 Uhr", "25.08 - 09:00 Uhr", "25.08 - 10:00 Uhr", "25.08 - 11:00 Uhr", "25.08 - 12:00 Uhr", "25.08 - 13:00 Uhr", "25.08 - 14:00 Uhr", "25.08 - 15:00 Uhr", "25.08 - 16:00 Uhr", "25.08 - 17:00 Uhr", "25.08 - 18:00 Uhr", "25.08 - 19:00 Uhr", "25.08 - 20:00 Uhr", "25.08 - 21:00 Uhr", "25.08 - 22:00 Uhr", "25.08 - 23:00 Uhr" ], "graphs": [ { "data": [ 0.1866, 0.1861, 0.1857, 0.1849, 0.1851, 0.1856, 0.1861, 0.1861, 0.1861, 0.1845, 0.1789, 0.1741, 0.1677, 0.1623, 0.1625, 0.174, 0.1802, 0.1873, 0.2897, 0.317, 0.3283, 0.3117, 0.3048, 0.2962 ], "type": "line", "color": "gray", "line_pointSizeHover": 5, "line_pointSize": 2, "line_Tension": 0.2, "yAxis_show": false, "yAxis_gridLines_show": false, "yAxis_gridLines_ticks_length": 5, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": "€", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 0.7, "yAxis_zeroLineWidth": 5, "yAxis_zeroLineColor": "white", "displayOrder": 0, "tooltip_AppendText": " €", "datalabel_color": "white", "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light", "datalabel_rotation": 70, "datalabel_fontSize": 12, "datalabel_maxDigits": 4, "datalabel_show": "true", "line_PointColor": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorBorder": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorHover": [ "##FFFFFF" ], "line_PointColorBorderHover": [ "#FFFFFF" ], "use_gradient_color": true, "gradient_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ], "use_line_gradient_fill_color": true, "line_gradient_fill_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ] }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#140CF2", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false } ] } geändert ====-
    
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Online
      P Online
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2689

      Ich hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
      Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.
      77be5159-d336-4004-aed6-50fd0503bc80-image.png

      javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
      javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
      javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
      javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
      javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
      javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
      javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
      javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
      javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.174
      javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
      javascript.0	16:00:00.042	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
      
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P psrelax

        @ArnoD
        Also heute wieder was Neues.
        Kaum PV, Strom relativ günstig, SOC nur 15%. -> Entladesperre aktiv
        5d6a5421-10a0-4af5-963d-d876816e1250-image.png
        abe8403e-12c0-4362-ba94-d31064adda9e-image.png

        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.050	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.050	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1789
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.048	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
        
        javascript.0
        2024-08-25 11:00:00.027	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal aktuellerEigenverbrauch wurde in 879 W / 791 W geändert ====-
        

        Ist das Verhalten so gewollt?
        Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?

        Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:

        script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal JSON_Chart wurde in { "axisLabels": [ "25.08 - 00:00 Uhr", "25.08 - 01:00 Uhr", "25.08 - 02:00 Uhr", "25.08 - 03:00 Uhr", "25.08 - 04:00 Uhr", "25.08 - 05:00 Uhr", "25.08 - 06:00 Uhr", "25.08 - 07:00 Uhr", "25.08 - 08:00 Uhr", "25.08 - 09:00 Uhr", "25.08 - 10:00 Uhr", "25.08 - 11:00 Uhr", "25.08 - 12:00 Uhr", "25.08 - 13:00 Uhr", "25.08 - 14:00 Uhr", "25.08 - 15:00 Uhr", "25.08 - 16:00 Uhr", "25.08 - 17:00 Uhr", "25.08 - 18:00 Uhr", "25.08 - 19:00 Uhr", "25.08 - 20:00 Uhr", "25.08 - 21:00 Uhr", "25.08 - 22:00 Uhr", "25.08 - 23:00 Uhr" ], "graphs": [ { "data": [ 0.1866, 0.1861, 0.1857, 0.1849, 0.1851, 0.1856, 0.1861, 0.1861, 0.1861, 0.1845, 0.1789, 0.1741, 0.1677, 0.1623, 0.1625, 0.174, 0.1802, 0.1873, 0.2897, 0.317, 0.3283, 0.3117, 0.3048, 0.2962 ], "type": "line", "color": "gray", "line_pointSizeHover": 5, "line_pointSize": 2, "line_Tension": 0.2, "yAxis_show": false, "yAxis_gridLines_show": false, "yAxis_gridLines_ticks_length": 5, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": "€", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 0.7, "yAxis_zeroLineWidth": 5, "yAxis_zeroLineColor": "white", "displayOrder": 0, "tooltip_AppendText": " €", "datalabel_color": "white", "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light", "datalabel_rotation": 70, "datalabel_fontSize": 12, "datalabel_maxDigits": 4, "datalabel_show": "true", "line_PointColor": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorBorder": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorHover": [ "##FFFFFF" ], "line_PointColorBorderHover": [ "#FFFFFF" ], "use_gradient_color": true, "gradient_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ], "use_line_gradient_fill_color": true, "line_gradient_fill_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ] }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#140CF2", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false } ] } geändert ====-
        
        A Online
        A Online
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #2690

        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?

        ja richtig.
        Ich habe jetzt einiges versucht, um den Strompreis zu berechnen, ich denke, der beste Weg ist mit jeder SOC Änderung der Batterie den aktuellen Strompreis mit abzuspeichern und dann den Durchschnitt zu berechnen.
        In der Version was du hast funktioniert das noch nicht, hatte da noch einen Denkfehler drin.
        Das habe ich jetzt bei mir umgestellt und teste es gerade.

        Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:

        Das ist kein Problem und wird später entfernt. Ist aktuell nur zum Testen, damit ich Änderungen mitbekomme.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P psrelax

          Ich hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
          Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.
          77be5159-d336-4004-aed6-50fd0503bc80-image.png

          javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
          javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
          javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
          javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
          javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
          javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
          javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
          javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
          javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
          javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.174
          javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
          javascript.0	16:00:00.042	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
          
          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2691

          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          ch hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
          Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.

          Ja, habe ich auch bereits festgestellt, das muss ich ändern.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.5.3
            Änderungen:

            • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Tibber Skript.
            • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, für die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
            • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei für den Hinweis)
            A Offline
            A Offline
            as
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2692

            @arnod habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
            hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden

            zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr

            wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
            hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A as

              @arnod habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
              hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden

              zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr

              wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
              hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2693

              @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
              hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden

              Ich habe beim letzten Update auf ver. 1.5.x versucht so viele Lese und Schreibvorgänge wie möglich zu eliminieren.
              Es wurden doppelte Objekt ID's und solche, die nicht unbedingt nötig waren, entfernt.
              Die Leistungswerte PV sollten in 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh und 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWhenthalten sein. In VIS kann man diese beiden Werte einfach mit {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(v1+v2).toFixed(0)} kWh
              in jedem HTML Widget addieren.

              zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr

              Da müsstest du schon genauer werden, was funktioniert nicht mehr? Fehler im LOG ?
              Bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe mal auf true stellen und hier mit anfügen.

              wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
              hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung

              Das kommt erst am Schluss, da es keine Prio hat, zuerst muss alles andere funktionieren.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Online
                A Online
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2694

                Ich habe jetzt eine neue Version 1.0.3 vom Tibber Skript hochgeladen.
                Das Problem mit der Lade/Entladesperre muss im Skript ChargeControl gelöst werden und das kann ich mir erst am Wochenende ansehen.

                P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  Ich habe jetzt eine neue Version 1.0.3 vom Tibber Skript hochgeladen.
                  Das Problem mit der Lade/Entladesperre muss im Skript ChargeControl gelöst werden und das kann ich mir erst am Wochenende ansehen.

                  P Online
                  P Online
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2695

                  @arnod
                  Ok, dann warte ich erst mal bis das behoben wurde, da ich nicht unbedingt PV verlieren will :blush:

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.5.3
                    Änderungen:

                    • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Tibber Skript.
                    • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, für die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
                    • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei für den Hinweis)
                    A Online
                    A Online
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #2696

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.5.4
                    Änderungen:

                    • Fehler behoben, dass bei aktiver Entladesperre TibberSkript auch nicht mehr geladen wurde.

                    Musste den Fehler doch schneller beheben, da es auch Auswirkungen auf das Ladeverhalten ohne aktiven TibberSkript hatte.

                    P A 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • A ArnoD

                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.5.4
                      Änderungen:

                      • Fehler behoben, dass bei aktiver Entladesperre TibberSkript auch nicht mehr geladen wurde.

                      Musste den Fehler doch schneller beheben, da es auch Auswirkungen auf das Ladeverhalten ohne aktiven TibberSkript hatte.

                      P Online
                      P Online
                      psrelax
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2697

                      @arnod
                      Ich habe seit gestern deine neueste Version laufen. Fehler erscheinen keine.

                      Heut Nacht wurde mein Speicher geladen, hätte aber nicht sein müssen, da der Preis zu hoch war und auch noch genug SOC vorhanden war. Nach der Ladung (00:15-01:15) wurde die Entladung bis 06:00 Uhr gesperrt.
                      Die Log von dem Zeitraum habe ich angehängt.

                      acb2a3b7-4c16-4da2-8200-195a31a25a70-image.png
                      a1874378-c9bc-46f5-b725-df62d770946c-image.png
                      Ich hab den Preis zu dem Zeitpunkt eingekringelt.

                      2024-08-28 00:00:00.001  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                      2024-08-28 00:00:00.203  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 00:00:00.203  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2756083333333333
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1875
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
                      2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-08-28 00:00:00.247  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-08-28 00:00:00.251  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 00:00:00.251  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3, 
                      2024-08-28 00:00:48.657  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962}]
                      2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719
                      2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2962
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3366
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2938
                      2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                      2024-08-28 01:00:00.278  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                      2024-08-28 01:00:00.283  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 01:00:00.284  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,4,3, 
                      2024-08-28 01:00:21.781  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}]
                      2024-08-28 01:35:43.422  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-28 02:00:00.226  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                      2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                      2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2943
                      2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3344
                      2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2948
                      2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                      2024-08-28 02:00:00.271  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-28 02:00:00.274  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 02:00:00.274  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                      2024-08-28 02:02:18.014  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                      2024-08-28 03:00:00.240  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                      2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2902
                      2024-08-28 03:00:00.243  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                      2024-08-28 03:00:00.286  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-28 03:00:00.289  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 03:00:00.289  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                      2024-08-28 03:02:10.081  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                      2024-08-28 04:00:00.199  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                      2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                      2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2923
                      2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                      2024-08-28 04:00:00.243  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-28 04:00:00.245  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 04:00:00.245  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                      2024-08-28 04:01:36.679  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                      2024-08-28 05:00:00.189  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                      2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                      2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2953
                      2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                      2024-08-28 05:00:00.233  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-28 05:00:00.234  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 05:00:00.235  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                      2024-08-28 05:01:08.917  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                      2024-08-28 06:00:00.198  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-28 06:00:00.198  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.296
                      2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                      2024-08-28 06:00:00.246  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-28 06:00:00.249  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 06:00:00.249  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                      2024-08-28 06:00:55.674  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                      2024-08-28 07:00:00.314  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                      2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                      2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                      2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.323
                      2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                      2024-08-28 07:00:00.342  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                      2024-08-28 07:00:00.353  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                      2024-08-28 07:00:00.353  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                      2024-08-28 07:01:38.208  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}]
                      
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2698

                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Heut Nacht wurde mein Speicher geladen, hätte aber nicht sein müssen, da der Preis zu hoch war und auch noch genug SOC vorhanden war.

                        Muss mir deinen LOG File in Ruhe mal ansehen und prüfen, was das falsch berechnet wurde.
                        Was mir auffällt, ist die berechnete Ladezeit von 9 Stunden.
                        Das würde bedeuten das der günstigste Blockpreis von zusammenhängenden 9 h gesucht wird innerhalb der aktuellen SOC Reichweite.
                        Bei einem SOC von 49 % und 1133W Durchschnittsverbrauch könnte ich mir vorstellen, dass die Batteriereichweite keine 9 h beträgt und somit sofort geladen wird, da nach 6 Stunden der Strom teurer ist.
                        Um 1:00 Uhr wurde dann mit dem neuen SOC gerechnet und die günstigeren Preise ab 12:00 Uhr sind innerhalb der Reichweite, weswegen das Laden wieder beendet wurde.

                        Das geladen wurde, obwohl der Strompreis über der max. Grenze war, darf eigentlich gar nicht sein.

                        Schaue ich mir auf alle Fälle an, danke für deine Geduld. :-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P psrelax

                          @arnod
                          Ich habe seit gestern deine neueste Version laufen. Fehler erscheinen keine.

                          Heut Nacht wurde mein Speicher geladen, hätte aber nicht sein müssen, da der Preis zu hoch war und auch noch genug SOC vorhanden war. Nach der Ladung (00:15-01:15) wurde die Entladung bis 06:00 Uhr gesperrt.
                          Die Log von dem Zeitraum habe ich angehängt.

                          acb2a3b7-4c16-4da2-8200-195a31a25a70-image.png
                          a1874378-c9bc-46f5-b725-df62d770946c-image.png
                          Ich hab den Preis zu dem Zeitpunkt eingekringelt.

                          2024-08-28 00:00:00.001  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
                          2024-08-28 00:00:00.203  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 00:00:00.203  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2756083333333333
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1875
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
                          2024-08-28 00:00:00.204  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                          2024-08-28 00:00:00.247  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                          2024-08-28 00:00:00.251  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 00:00:00.251  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3, 
                          2024-08-28 00:00:48.657  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962}]
                          2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 360790696 timerIds2 = 360790719
                          2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Aug 28 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Wed Aug 28 2024 19:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          2024-08-28 01:00:00.230  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.1959
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2962
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3366
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2938
                          2024-08-28 01:00:00.231  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                          2024-08-28 01:00:00.278  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                          2024-08-28 01:00:00.283  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 01:00:00.284  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,4,3, 
                          2024-08-28 01:00:21.781  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}]
                          2024-08-28 01:35:43.422  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                          2024-08-28 02:00:00.226  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                          2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                          2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                          2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                          2024-08-28 02:00:00.226  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2943
                          2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3344
                          2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2948
                          2024-08-28 02:00:00.227  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                          2024-08-28 02:00:00.271  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-08-28 02:00:00.274  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 02:00:00.274  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                          2024-08-28 02:02:18.014  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                          2024-08-28 03:00:00.240  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                          2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                          2024-08-28 03:00:00.241  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                          2024-08-28 03:00:00.242  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2902
                          2024-08-28 03:00:00.243  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                          2024-08-28 03:00:00.286  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-08-28 03:00:00.289  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 03:00:00.289  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                          2024-08-28 03:02:10.081  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                          2024-08-28 04:00:00.199  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 04:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                          2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                          2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2923
                          2024-08-28 04:00:00.200  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                          2024-08-28 04:00:00.243  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-08-28 04:00:00.245  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 04:00:00.245  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                          2024-08-28 04:01:36.679  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                          2024-08-28 05:00:00.189  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 05:00:00.189  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                          2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                          2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2953
                          2024-08-28 05:00:00.190  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                          2024-08-28 05:00:00.233  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-08-28 05:00:00.234  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 05:00:00.235  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                          2024-08-28 05:01:08.917  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                          2024-08-28 06:00:00.198  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                          2024-08-28 06:00:00.198  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.296
                          2024-08-28 06:00:00.199  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                          2024-08-28 06:00:00.246  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-08-28 06:00:00.249  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 06:00:00.249  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                          2024-08-28 06:00:55.674  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938},{"soc":56,"price":0.2948},{"soc":57,"price":0.2948},{"soc":58,"price":0.2948},{"soc":59,"price":0.2948},{"soc":60,"price":0.1057}]
                          2024-08-28 07:00:00.314  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                          2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.3 *******************
                          2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                          2024-08-28 07:00:00.314  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2680888888888889
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2756
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3132
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.323
                          2024-08-28 07:00:00.315  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                          2024-08-28 07:00:00.342  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                          2024-08-28 07:00:00.353  - info: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                          2024-08-28 07:00:00.353  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 9,1,5, 
                          2024-08-28 07:01:38.208  - warn: javascript.0 (14379) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieLadedaten = [{"soc":49,"price":0.2962},{"soc":50,"price":0.2938},{"soc":51,"price":0.2938},{"soc":52,"price":0.2938},{"soc":54,"price":0.2938}]
                          
                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2699

                          @psrelax

                          Noch ein Tipp, bis alles so weit funktioniert.
                          Wenn du die ChargeControl Tibber Steuerung deaktivierst, kannst du am Flot Diagramm erkennen, ob die Ladefreigabe und Ladesperre richtig gesetzt wurden, ohne dass es deinen Batteriespeicher beeinflusst.
                          Bei den Einstellungen vom Flot Diagramm passt aber bei dir noch was nicht, da nichts angezeigt wird.
                          Sollte so aussehen:
                          c3766860-47db-43e9-b900-391329529040-grafik.png

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @psrelax

                            Noch ein Tipp, bis alles so weit funktioniert.
                            Wenn du die ChargeControl Tibber Steuerung deaktivierst, kannst du am Flot Diagramm erkennen, ob die Ladefreigabe und Ladesperre richtig gesetzt wurden, ohne dass es deinen Batteriespeicher beeinflusst.
                            Bei den Einstellungen vom Flot Diagramm passt aber bei dir noch was nicht, da nichts angezeigt wird.
                            Sollte so aussehen:
                            c3766860-47db-43e9-b900-391329529040-grafik.png

                            P Online
                            P Online
                            psrelax
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2700

                            @arnod
                            Mach ich doch gerne. Haben ja alle was davon. Bin ja auch froh, dass sich jemand dem Thema seitens Scripting annimmt. :-)

                            In Flot hab ich noch einen Fehler gefunden. Mal schaun, ob das beim nächsten Mal korrekt anzeigt.
                            Die Steuerung hab ich jetzt deaktiviert. Hätte gedacht, dass dann gar nichts mehr geht. Is ja dann ein "Trockenlauf" und besser zum testen.

                            Die Ladeleistung ist natürlich recht niedrig eingestellt, wodurch sich die Ladezeit erhöht.
                            Generell hätte er 1. wegen dem Preis und 2. wegen dem zu erwartenden PV-Ertrag ab ca. 06-07:00 Uhr nicht mehr laden sollen. Der SOC hätte locker bis 09 oder 10 Uhr gereicht.
                            Zu 2 denke ich aber, dass du das noch nicht eingearbeitet hast.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P psrelax

                              @arnod
                              Mach ich doch gerne. Haben ja alle was davon. Bin ja auch froh, dass sich jemand dem Thema seitens Scripting annimmt. :-)

                              In Flot hab ich noch einen Fehler gefunden. Mal schaun, ob das beim nächsten Mal korrekt anzeigt.
                              Die Steuerung hab ich jetzt deaktiviert. Hätte gedacht, dass dann gar nichts mehr geht. Is ja dann ein "Trockenlauf" und besser zum testen.

                              Die Ladeleistung ist natürlich recht niedrig eingestellt, wodurch sich die Ladezeit erhöht.
                              Generell hätte er 1. wegen dem Preis und 2. wegen dem zu erwartenden PV-Ertrag ab ca. 06-07:00 Uhr nicht mehr laden sollen. Der SOC hätte locker bis 09 oder 10 Uhr gereicht.
                              Zu 2 denke ich aber, dass du das noch nicht eingearbeitet hast.

                              A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2701

                              @psrelax
                              Ok, Fehler gefunden und neue Version 1.0.4 hochgeladen.
                              Eigentlich sollte die PV-Prognose auch berücksichtigt werden.
                              Ich habe jetzt auch das LOG, um einige Werte erweitert, unter anderem auch die PV-Prognose Werte.

                              P A 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @psrelax
                                Ok, Fehler gefunden und neue Version 1.0.4 hochgeladen.
                                Eigentlich sollte die PV-Prognose auch berücksichtigt werden.
                                Ich habe jetzt auch das LOG, um einige Werte erweitert, unter anderem auch die PV-Prognose Werte.

                                P Online
                                P Online
                                psrelax
                                schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                #2702

                                @arnod
                                Jetzt macht er mir gleich mal eine Entladesperre rein :-(

                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,9,1,4,3,8,8,
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3048
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3344
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2943
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 6:01 h
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 56
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 4.44127487321029
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.30297777777777785
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit =
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Thu Aug 29 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Thu Aug 29 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 414929508 timerIds2 = 414929585
                                
                                javascript.0
                                2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                                

                                0f19dc60-19f7-47a2-bfc2-4f82b32f0812-image.png

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P psrelax

                                  @arnod
                                  Jetzt macht er mir gleich mal eine Entladesperre rein :-(

                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,9,1,4,3,8,8,
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3048
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.3344
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2943
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 6:01 h
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 56
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 4.44127487321029
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.2
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1959
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.646	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.30297777777777785
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit =
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Thu Aug 29 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Thu Aug 29 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 414929508 timerIds2 = 414929585
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-08-28 23:57:08.645	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.4 *******************
                                  

                                  0f19dc60-19f7-47a2-bfc2-4f82b32f0812-image.png

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2703

                                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Jetzt macht er mir gleich mal eine Entladesperre rein

                                  Das wäre ja auch richtig.
                                  strompreisBatterie = 0.2943 plus Ladeverluste bruttoPreisBatterie = 0.3344 und aktuellerPreisTibber = 0.3048 ist günstiger.

                                  Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.
                                  Ich kann hier aber eine anwählbare Option einbauen wo er den Batteriepreis ignoriert, dann kann man das ausschalten.

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    as
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2704

                                    @arnod Prognose funktioniert in der neuen Version wieder--Danke

                                    der Tip zum rechnen zeigt nur v1 an und rechnet nicht --keine Ahnung wo der Fehler steckt

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Jetzt macht er mir gleich mal eine Entladesperre rein

                                      Das wäre ja auch richtig.
                                      strompreisBatterie = 0.2943 plus Ladeverluste bruttoPreisBatterie = 0.3344 und aktuellerPreisTibber = 0.3048 ist günstiger.

                                      Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.
                                      Ich kann hier aber eine anwählbare Option einbauen wo er den Batteriepreis ignoriert, dann kann man das ausschalten.

                                      P Online
                                      P Online
                                      psrelax
                                      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                      #2705

                                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.

                                      Verstehe ich nicht ganz.

                                      Die Option, ob der Batteriepreis mit eingerechnet werden soll, wäre nicht schlecht.
                                      Auch eine Option, ob die Entladung gesperrt und geladen werden soll oder ob nur geladen werden soll, würde ich gut finden.
                                      Generell würde ich zusätzlich auch die Batterieverluste manuell eintragbar machen (wenn das jemand manuell angeben will). Das heißt, wenn der Strompreis x % oder € über dem zukünftigen hohen Strompreis liegt, dann soll geladen werden.

                                      Es soll aber auch nur geladen werden, wenn der SOC nicht mehr bis zum nächsten "normalen" Preis durchhält.

                                      Vorschläge zum Design der Funktionen anderer "Mitleser" würde ich begrüßen :-)

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A as

                                        @arnod Prognose funktioniert in der neuen Version wieder--Danke

                                        der Tip zum rechnen zeigt nur v1 an und rechnet nicht --keine Ahnung wo der Fehler steckt

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2706

                                        @as
                                        Sorry, ich vergesse immer, dass es so nur mit subtrahieren funktioniert, zum Addieren müsste es so gehen:
                                        {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(parseFloat(v1)*1+parseFloat(v2)).toFixed(2)}

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P psrelax

                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.

                                          Verstehe ich nicht ganz.

                                          Die Option, ob der Batteriepreis mit eingerechnet werden soll, wäre nicht schlecht.
                                          Auch eine Option, ob die Entladung gesperrt und geladen werden soll oder ob nur geladen werden soll, würde ich gut finden.
                                          Generell würde ich zusätzlich auch die Batterieverluste manuell eintragbar machen (wenn das jemand manuell angeben will). Das heißt, wenn der Strompreis x % oder € über dem zukünftigen hohen Strompreis liegt, dann soll geladen werden.

                                          Es soll aber auch nur geladen werden, wenn der SOC nicht mehr bis zum nächsten "normalen" Preis durchhält.

                                          Vorschläge zum Design der Funktionen anderer "Mitleser" würde ich begrüßen :-)

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2707

                                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Liegt natürlich daran das er vorher durch den Fehler die Batterie zu teuer geladen hat.

                                          Verstehe ich nicht ganz.

                                          Dass die Entladesperre aktiv war, liegt an dem höheren Batteriepreis und dass dieser so hoch war liegt an dem Fehler, dass die eingestellte max. Grenze nicht eingehalten wurde.

                                          Die Option, ob der Batteriepreis mit eingerechnet werden soll, wäre nicht schlecht.

                                          Werde ich in der nächsten Version einbauen

                                          Auch eine Option, ob die Entladung gesperrt und geladen werden soll oder ob nur geladen werden soll, würde ich gut finden.

                                          Verstehe ich dich richtig, du willst manuell anwählbar in VIS die Batterie laden oder sperren?

                                          Generell würde ich zusätzlich auch die Batterieverluste manuell eintragbar machen

                                          Das kannst du bereits jetzt mit 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.Systemwirkungsgrad wenn du dort 100 einträgst werden keine Verluste berücksichtigt.

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          750

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe