NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Und nachdem sich der Heizstab mit der Batterieladung am Morgen häufig in die Quere kommen würde ich gerne noch einen mind. SOC mit reinbringen, bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Ort/Ansatz im Script ist.
Wenn du damit erreichen willst, dass bei einer berechneten Leistung von < 1000 W oder einem SOC < 30 % nicht mehr geheizt wird, dann hättest du es richtig gemacht
Ich musste noch eine zustäzliche Berechnung mit reinbringen, wenn Batterie_SOC=100 ist, da das Script dann voll ausgeflippt ist und lustiges an-aus gespielt hat.
Kannst du mal den LOG Eintrag hier einstellen, wo das passiert ist? Mich würde mal interessieren, was da bei den Berechnungen herausgekommen ist.
-
@arnod
Anbei der Zeitraum vom Protokoll.
Das An-Aus ist darin leider nicht zu sehen. Das ist mir nur im VIS aufgefallen nachdem der Status vom Heizstab ständig hin und hergesprungen ist.2023-11-20 13:50:03.709 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4649 Hausverbrauch_W = 812LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5461 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9298 Interpolation Leistung = 1827.7777777777776 2023-11-20 13:50:05.705 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4661 Hausverbrauch_W = 801LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5462 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9322 Interpolation Leistung = 1827.7777777777776 2023-11-20 13:50:07.712 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4653 Hausverbrauch_W = 817LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5470 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9306 Interpolation Leistung = 1827.7777777777776 2023-11-20 13:50:09.653 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4653 Hausverbrauch_W = 807LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5465 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9311 Interpolation Leistung = 1835.5555555555557 2023-11-20 13:50:11.656 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4672 Hausverbrauch_W = 796LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5468 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9344 Interpolation Leistung = 1835.5555555555557 2023-11-20 13:50:13.658 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4678 Hausverbrauch_W = 783LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5461 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9356 Interpolation Leistung = 1835.5555555555557 2023-11-20 13:50:15.658 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4684 Hausverbrauch_W = 774LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5458 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9368 Interpolation Leistung = 1835.5555555555557 2023-11-20 13:50:17.660 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4674 Hausverbrauch_W = 783LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5457 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9348 Interpolation Leistung = 1835.5555555555557 2023-11-20 13:50:19.657 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4684 Hausverbrauch_W = 777LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5461 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9368 Interpolation Leistung = 1835.5555555555557 2023-11-20 13:50:23.662 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4663 Hausverbrauch_W = 789LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5452 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9326 Interpolation Leistung = 1835.5555555555557 2023-11-20 13:50:25.715 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4652 Hausverbrauch_W = 797LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5449 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9304 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:27.663 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4650 Hausverbrauch_W = 782LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5432 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9300 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:29.669 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4640 Hausverbrauch_W = 807LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5447 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9280 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:31.664 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4629 Hausverbrauch_W = 798LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5427 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9258 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:33.664 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4610 Hausverbrauch_W = 808LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5418 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9220 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:35.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4610 Hausverbrauch_W = 796LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5415 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9229 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:37.662 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4619 Hausverbrauch_W = 791LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5410 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9238 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:39.663 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4628 Hausverbrauch_W = 767LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5395 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9256 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:41.721 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4608 Hausverbrauch_W = 794LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5402 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9216 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:43.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4601 Hausverbrauch_W = 798LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5399 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9202 Interpolation Leistung = 1843.3333333333335 2023-11-20 13:50:45.724 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4598 Hausverbrauch_W = 802LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5400 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9196 Interpolation Leistung = 1851.111111111111 2023-11-20 13:50:47.671 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4581 Hausverbrauch_W = 808LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5389 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9162 Interpolation Leistung = 1851.111111111111 2023-11-20 13:50:49.673 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4586 Hausverbrauch_W = 789LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5375 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9172 Interpolation Leistung = 1851.111111111111 2023-11-20 13:50:51.672 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4570 Hausverbrauch_W = 801LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5371 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9140 Interpolation Leistung = 1851.111111111111 2023-11-20 13:50:53.673 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4567 Hausverbrauch_W = 803LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5370 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9134 Interpolation Leistung = 1851.111111111111 2023-11-20 13:50:55.669 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4577 Hausverbrauch_W = 787LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5364 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9154 Interpolation Leistung = 1851.111111111111 2023-11-20 13:50:57.679 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4577 Hausverbrauch_W = 799LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5370 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9148 Interpolation Leistung = 1851.111111111111 2023-11-20 13:50:59.670 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4571 Hausverbrauch_W = 781LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5364 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9154 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:01.671 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4583 Hausverbrauch_W = 806LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5357 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9134 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:03.674 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4546 Hausverbrauch_W = 800LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5346 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9092 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:05.675 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4546 Hausverbrauch_W = 784LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5334 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9096 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:07.676 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4550 Hausverbrauch_W = 778LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5333 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9105 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:11.677 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4553 Hausverbrauch_W = 787LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5335 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9101 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:13.680 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4562 Hausverbrauch_W = 761LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5323 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9124 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:17.680 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4545 Hausverbrauch_W = 771LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5316 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9090 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:19.731 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4548 Hausverbrauch_W = 771LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5319 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9096 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:21.731 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4534 Hausverbrauch_W = 771LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5305 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9068 Interpolation Leistung = 1858.888888888889 2023-11-20 13:51:23.825 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4525 Hausverbrauch_W = 787LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5312 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9050 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:25.682 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4516 Hausverbrauch_W = 779LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5295 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9032 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:27.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4506 Hausverbrauch_W = 794LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5300 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9012 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:29.687 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4506 Hausverbrauch_W = 785LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5289 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9010 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:33.687 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4507 Hausverbrauch_W = 787LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5294 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9014 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:35.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4520 Hausverbrauch_W = 761LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5281 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 9040 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:37.693 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4520 Hausverbrauch_W = 811LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5283 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8992 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:39.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4472 Hausverbrauch_W = 806LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5278 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 56 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8944 Interpolation Leistung = 1866.6666666666667 2023-11-20 13:51:41.694 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4487 Hausverbrauch_W = 789LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5276 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8974 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:43.690 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4488 Hausverbrauch_W = 786LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5274 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8976 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:45.693 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4483 Hausverbrauch_W = 795LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5278 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8966 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:47.743 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4485 Hausverbrauch_W = 787LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5272 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8970 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:49.748 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4488 Hausverbrauch_W = 783LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5271 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8976 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:51.699 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4485 Hausverbrauch_W = 797LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5282 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8970 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:53.696 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4483 Hausverbrauch_W = 795LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5278 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8966 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:55.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4483 Hausverbrauch_W = 765LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5271 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8989 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:57.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4498 Hausverbrauch_W = 776LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5274 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8996 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:51:59.692 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4498 Hausverbrauch_W = 772LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5266 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8992 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:52:01.784 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4481 Hausverbrauch_W = 778LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5259 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8962 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:52:03.834 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4463 Hausverbrauch_W = 793LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5256 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8926 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:52:05.698 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4463 Hausverbrauch_W = 786LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5267 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8944 Interpolation Leistung = 1874.4444444444446 2023-11-20 13:52:07.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4469 Hausverbrauch_W = 793LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5262 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8938 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:09.698 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4469 Hausverbrauch_W = 794LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5263 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8938 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:11.697 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4469 Hausverbrauch_W = 805LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5262 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8926 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:13.700 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4471 Hausverbrauch_W = 789LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5260 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8942 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:15.702 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4497 Hausverbrauch_W = 741LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5238 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8994 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:17.699 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4497 Hausverbrauch_W = 785LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5253 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8965 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:19.703 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4450 Hausverbrauch_W = 765LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5215 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8900 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:21.760 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4442 Hausverbrauch_W = 791LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5233 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8884 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:23.701 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4442 Hausverbrauch_W = 789LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5230 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8883 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:25.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4437 Hausverbrauch_W = 789LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5226 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8874 Interpolation Leistung = 1882.2222222222224 2023-11-20 13:52:27.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4433 Hausverbrauch_W = 790LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5223 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8866 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:29.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4452 Hausverbrauch_W = 770LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5222 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8904 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:31.711 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4452 Hausverbrauch_W = 783LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5221 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8890 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:33.711 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4447 Hausverbrauch_W = 772LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5219 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8894 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:35.711 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4447 Hausverbrauch_W = 752LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5203 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8898 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:37.707 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4461 Hausverbrauch_W = 757LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5218 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8922 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:39.710 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4461 Hausverbrauch_W = 761LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5219 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8919 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:41.795 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4458 Hausverbrauch_W = 761LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5211 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8908 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:43.709 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4430 Hausverbrauch_W = 786LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5216 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8860 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:45.707 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4430 Hausverbrauch_W = 780LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5211 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8861 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:47.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4419 Hausverbrauch_W = 794LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5213 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8838 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:49.712 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4419 Hausverbrauch_W = 793LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5207 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8833 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:51.716 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4412 Hausverbrauch_W = 794LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5206 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8824 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:53.710 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4412 Hausverbrauch_W = 785LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5190 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8817 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:55.715 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4406 Hausverbrauch_W = 800LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5206 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8812 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:57.758 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4406 Hausverbrauch_W = 800LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5199 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8805 Interpolation Leistung = 1889.9999999999998 2023-11-20 13:52:59.711 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4404 Hausverbrauch_W = 788LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5192 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8808 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:01.717 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4404 Hausverbrauch_W = 788LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5187 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8803 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:03.714 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4415 Hausverbrauch_W = 777LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5174 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8812 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:05.718 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4404 Hausverbrauch_W = 773LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5177 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8808 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:07.717 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4410 Hausverbrauch_W = 770LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5180 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8820 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:09.716 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4406 Hausverbrauch_W = 778LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5184 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8812 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:11.769 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4400 Hausverbrauch_W = 787LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5187 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8800 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:13.722 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4376 Hausverbrauch_W = 802LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5178 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8752 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:15.719 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4376 Hausverbrauch_W = 771LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5150 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8755 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:17.719 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4364 Hausverbrauch_W = 794LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5158 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8728 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:19.809 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4393 Hausverbrauch_W = 759LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5152 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8786 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:21.724 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4373 Hausverbrauch_W = 793LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5166 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8746 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:23.770 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4389 Hausverbrauch_W = 782LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5171 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8778 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:25.724 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4389 Hausverbrauch_W = 796LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5179 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8772 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:27.721 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4394 Hausverbrauch_W = 781LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5175 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8788 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:29.724 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4407 Hausverbrauch_W = 769LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5176 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8814 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:31.721 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4407 Hausverbrauch_W = 765LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5169 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8811 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:33.728 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4404 Hausverbrauch_W = 782LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5176 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8798 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:35.725 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4394 Hausverbrauch_W = 768LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5174 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8800 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:37.726 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4406 Hausverbrauch_W = 769LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5178 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8815 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:39.859 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4417 Hausverbrauch_W = 764LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5181 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8834 Interpolation Leistung = 1897.7777777777778 2023-11-20 13:53:41.745 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4432 Hausverbrauch_W = 748LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5180 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8864 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:43.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4430 Hausverbrauch_W = 755LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5185 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8860 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:45.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4427 Hausverbrauch_W = 759LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5186 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8854 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:47.728 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4400 Hausverbrauch_W = 790LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5190 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8800 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:49.724 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4400 Hausverbrauch_W = 779LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5195 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8816 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:51.728 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4422 Hausverbrauch_W = 777LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5199 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8844 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:53.792 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4431 Hausverbrauch_W = 769LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5200 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8862 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:55.727 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4434 Hausverbrauch_W = 786LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5220 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8868 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:57.729 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4434 Hausverbrauch_W = 775LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5208 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8867 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557 2023-11-20 13:53:59.812 - [32minfo[39m: javascript.0 (567918) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -4433 Hausverbrauch_W = 750LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5212 BatterieLeistung_W = 0 IstTempHeizstab = 55.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 8895 Interpolation Leistung = 1905.5555555555557
-
@abyss
Ok, falsche Berechnung
bei der linearen Interpolation muss von der gleichen Basis ausgegangen werden, sonst schaltet der Heizstab bei 60°C nicht ab. Ich habe das jetzt angepasst, sodass erst ab 50 °C die Heizleistung reduziert wird.Bitte mal testen und wieder das LOG von der Berechnung schicken.
const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.1.holdingRegisters.41001_Power' // Aktueller Verbrauch Heizstab in W const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV'; // PV_Leistung const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME'; // Hausverbrauch_Leistung const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'; // Einspeiseleistung const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT'; // Batterie_Leistung const sID_Batterie_SOC = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC'; // Batterie_Ladezustand const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.1.holdingRegisters.41001_Power'; // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.1.holdingRegisters.41002_Temp1'; // Aktuelle Temperatur am Heizstab const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.1.holdingRegisters.41003_WW1_Temp_max'; // Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab const Haltezeit = 10; // Haltezeit in min. const MaxHeizstableistung_W = 3500; // Maximale Heizstableistung let HaltezeitHeizstab = null; clearTimeout(HaltezeitHeizstab); on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) { let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val; let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val; let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val; let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val; let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val; let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val; let Batterie_SOC = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val; let HeizstabLadeleistung_W = 0; Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind um Überschuss richtig zu berechnen if (NetzLeistung_W <= -1000 && BatterieLeistung_W <= 0){ HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W); }else if (NetzLeistung_W <= -1000 && BatterieLeistung_W > 0){ HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W); } // lineare Interpolation Leistung Heizstab let LinIntp_HeizstabLadeleistung_W = MaxHeizstableistung_W+(0-MaxHeizstableistung_W)*((IstTempHeizstab-50)/(MaxTempHeizstab-50)) log(`NetzLeistung_W = ${NetzLeistung_W} Hausverbrauch_W = ${Hausverbrauch_W} LeistungHeizstab_W = ${LeistungHeizstab_W} PV_Leistung_W =${PV_Leistung_W} BatterieLeistung_W = ${BatterieLeistung_W} IstTempHeizstab = ${IstTempHeizstab} MaxTempHeizstab = ${MaxTempHeizstab} HeizstabLadeleistung_W = ${HeizstabLadeleistung_W} Interpolation Leistung = ${LinIntp_HeizstabLadeleistung_W}`); if (HeizstabLadeleistung_W > LinIntp_HeizstabLadeleistung_W){ HeizstabLadeleistung_W = LinIntp_HeizstabLadeleistung_W; if (HaltezeitHeizstab){clearTimeout(HaltezeitHeizstab)} HaltezeitHeizstab = setTimeout(function () {HaltezeitHeizstab = null;}, Haltezeit*60000); }else if (HeizstabLadeleistung_W <= 0 && HaltezeitHeizstab){ HeizstabLadeleistung_W = LinIntp_HeizstabLadeleistung_W; } // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3500W ist if (HeizstabLadeleistung_W > MaxHeizstableistung_W){HeizstabLadeleistung_W = MaxHeizstableistung_W} // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W < 0W ist if (HeizstabLadeleistung_W < 0){HeizstabLadeleistung_W = 0} // Prüfen ob Batterie SOC < 30% ist if (Batterie_SOC < 30){HeizstabLadeleistung_W = 0} await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W); });
-
@arnod
Danke, ist eingespielt und wird bei Sonne getestet.Ich habe im Script noch den konstanten Wert bei MaxHeizstableistung_W durch den Wert vom Modbus ausgetauscht.
const sID_MaxHeizstableistung_W = 'modbus.1.holdingRegisters.41015_max_Power' // Maximale Heizstableistung let MaxHeizstableistung_W = (await getStateAsync(sID_MaxHeizstableistung_W)).val;
Was ich unter meinen modbus-Objekten auch noch gefunden habe wäre:
modbus.1.holdingRegisters.41005_Power_timeout
Laut Handbuch "Mit der Einstellung kann für mehrere Ansteuerungstypen die Nachlaufzeit der AC ELWA 2 (Power Timeout) eingestellt werden."
Default steht der auf 10sec.
Könnte man hier die "dynamik" rausnehmen bzw. die Haltezeit im Script vereinfachen?Grüße und schönen Abend.
-
@abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Könnte man hier die "dynamik" rausnehmen bzw. die Haltezeit im Script vereinfachen?
Das kannst nur du testen
Versuche es mal ohne Haltezeit und mit dem Registers 41005, ob es auch funktioniert und dann die Haltezeit im Script löschen. -
@arnod
Hallo Arno,2023-11-23_ELWA2_Heizstab.log
heut war nochmal ein erfolgreicher Tag zum testen bevor für morgen Schnee angekündigt ist....
Anbei das Log von heute. Ist etwas umfangreicher, aber hab die Mitte etwas rausgekürzt.Script hatte heute Startschwierigkeiten, sprich es wurde eine Weile ein- und ausgeschalten bis es dann irgendwann sauber weiterlief.
Keine Ahnung was das bewirkt hat, ist aber am Anfang des Logs schön zu sehen.
Gegen 15:00 im Log war der Akku dann auf 100% aber die Umleitung in den Heizstab lief sauber weiter.
Gegen 15:06 war der Heizstab dann plötzlich der Meinung dass der Boiler warm genug war und hat dann angefangen dagegenzuregeln bzw. hat sich abgeschalten.
Hier übermittelt der ELWA über modbus.1.holdingRegisters.41004_Status den Status 5 (Heizen beendet).
Das habe ich dementsprechend noch im Script mit aufgenommenconst sID_HeizstabStatus = 'modbus.1.holdingRegisters.41004_Status' // Heizstab Status (R) let HeizstabStatus = (await getStateAsync(sID_HeizstabStatus)).val; // Prüfen ob Heizstab auf Status "Heizen Beendet" steht if (HeizstabStatus == 5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
Zur Ansicht noch die Grafik von heute:
P.S.
an der Haltezeit habe ich noch nicht rumprobiert.
Hier fehlt mir grad noch das Verständnis was du da genau machst. und was es bewirken soll....Grüße
-
@abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Script hatte heute Startschwierigkeiten, sprich es wurde eine Weile ein- und ausgeschalten bis es dann irgendwann sauber weiterlief.
Keine Ahnung was das bewirkt hat, ist aber am Anfang des Logs schön zu sehen.Was mir zuerst auffällt, ist das beim Hausverbrauch ein negativer Wert berechnet wird, was natürlich nicht sein kann. Bedeutet für mich das dein Wert Hausverbrauch e3dc mit dem Verbrauchswert vom Heizstab über Modbus anscheinend nicht zusammenpassen bzw. das die Anzeige etwas verzögert kommt.
Im Script habe ich mal korrigiert, dass der Wert Hausverbrauch nicht negativ sein darf, was aber das Problem nicht löst, dass der berechnete Wert Hausverbrauch nicht stimmt.Nehmen wir mal diese Werte aus dem LOG 11:31 Uhr :
2023-11-23 11:31:57.398 - NetzLeistung_W = -1956 Hausverbrauch_W = -656 LeistungHeizstab_W = 2960 PV_Leistung_W =7182 BatterieLeistung_W = 2922
PV Leistung 7182 abzüglich was in die Batterie geladen wird 2922 W bleiben noch 4260 W übrig.
Davon werden 1956 W in das Netz eingespeist, bleiben somit nur noch 2304 W übrig.
Dein Heizstab will aber angeblich gerade 2960 W verbrauchen, was ja nicht stimmen kann, wenn nur 2304 W übrig sind. Somit können die Werte vom Heizstab nicht stimmen, selbst wenn dein aktueller Hausverbrauch 0W wäre.Das bedeutet, man muss das Script ändern und darf die Verbrauchswerte vom Heizstab nicht verwenden.
Was wiederum bedeutet, dass der Hausverbrauch ohne Heizstab nicht berechnet werden kann.Denke, das muss man dann generell anders aufbauen oder es gibt noch andere Modbus Werte vom Heizstab, die auch stimmen
-
@arnod
Ui ich befürchte fast, dass das mein Fehler war....
Da hatte ich wohl mit dem modbus.1.holdingRegisters.41005_Power_timeout rumgespielt und den auf 30sec stehen lassen.
Somit hat das wohl die Berechnung durcheinandergehauen...
Aktuell liegt leider Schnee aufm Dach und ich kann grad nicht testen... -
An dem Power_Timeout lag es scheinbar nicht.
Das selbe Probleme ist nochmal aufgetreten, da stand der Wert auf Default=10sec (drunter lässt die Einstellung im ELWA2 nicht zu).Das Problem wäre mir aber erst in der letzten Script-Version so aufgefallen.
Was könnte man hier noch tunen?
Eine Synchronisierung der Script-Neuberechnung mit dem Power_Timeout-Timer?
Eine gewisse Einspeise-Reserve bei der Berechnung, dass weiterhin ein Teil in die Einspeisung läuft?P.S.
Wenn man den ELWA2 direkt im E3DC einbindet, dann soll man laut Anleitung einen Power_Timeout=60sec einstellen.Grüße und schon mal schönes Wochenende
-
@abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das selbe Probleme ist nochmal aufgetreten, da stand der Wert auf Default=10sec (drunter lässt die Einstellung im ELWA2 nicht zu).
Wenn nur 10 sek. möglich sind, wird es schwierig das zu berechnen.
Man müsste das ganze somit ohne Verbrauchswerte vom Heizstab machen.
Man könnte einfach davon ausgehen, dass der Heizstab die vorgegebene Leistung auch verwendet und diese beim Hausverbrauch abziehen. -
@arnod
Servus Arnod,das eine Problem ist sicherlich die ungenaue Berechnung auf Grund der mind. 10sec Werte.
Aber das Hauptproblem haben wir uns wohl mit der Abfrage der "NetzLeistung_W <= -1000" gebaut.
So wie ich das sehe, ist das für das ständige Ein-Aus verantwortlich.
Bei der ersten Berechnung wird der Überschuss erkannt und in den Heizstab umgeleitet, bei der nächsten Berechnung fehlt der Überschuss, sprich Netzleistung_W ist zu gering und es wird wieder auf 0 geregelt.
Und so gehts dann schön hin und her.Man müsste hier die Netzleistung_W nochmal neu berechnen und somit die HeizstabLadeleistung_W rausrechnen, wie du das auch beim Hausverbrauch_W machst.
Damit würde man dann wieder einen sauberen Übeschuss berechnet haben um den weiterhin in den Heizstab umleiten zu können, oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ich hätte das im Script mal wie folgt versucht:Hausverbrauch_W = Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab NetzLeistung_W = 0 - PV_Leistung_W + Hausverbrauch_W + BatterieLeistung_W; //Netzleistung ohne Heizstab
Grüße
-
@abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Bei der ersten Berechnung wird der Überschuss erkannt und in den Heizstab umgeleitet, bei der nächsten Berechnung fehlt der Überschuss, sprich Netzleistung_W ist zu gering und es wird wieder auf 0 geregelt.
Und so gehts dann schön hin und her.Kannst du mal die LOG Einträge hier einstellen, wo das der Fall ist.
Das sollte eigentlich nicht passieren, außer die Haltezeit = 0 -
@arnod
anbei das Log mit dem Ein-Aus vom letzten Wochenende:
P.S.: ich habe hier aktuell einen zeitlichen Trigger von 25sec ausprobiert, daher die Zeitsprünge im Log.2023-12-10 13:21:00.055 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -278 Hausverbrauch_W = 666 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =3839 BatterieLeistung_W = 2895 IstTempHeizstab = 29.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10605 2023-12-10 13:21:25.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -542 Hausverbrauch_W = 592 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =4029 BatterieLeistung_W = 2895 IstTempHeizstab = 29.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10605 2023-12-10 13:21:50.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1938 Hausverbrauch_W = 697 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5530 BatterieLeistung_W = 2895 IstTempHeizstab = 29.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1838 Interpolation Leistung = 10605 2023-12-10 13:22:00.056 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -66 Hausverbrauch_W = 707 LeistungHeizstab_W = 1745 PV_Leistung_W =5413 BatterieLeistung_W = 2895 IstTempHeizstab = 29.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10605 2023-12-10 13:22:25.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1746 Hausverbrauch_W = 725 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5366 BatterieLeistung_W = 2895 IstTempHeizstab = 29.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1646 Interpolation Leistung = 10605 2023-12-10 13:22:50.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -48 Hausverbrauch_W = 776 LeistungHeizstab_W = 1557 PV_Leistung_W =5120 BatterieLeistung_W = 2739 IstTempHeizstab = 29.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10570 2023-12-10 13:23:00.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1631 Hausverbrauch_W = 731 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5263 BatterieLeistung_W = 2901 IstTempHeizstab = 29.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1531 Interpolation Leistung = 10570 2023-12-10 13:23:25.721 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -136 Hausverbrauch_W = 666 LeistungHeizstab_W = 1449 PV_Leistung_W =5173 BatterieLeistung_W = 2901 IstTempHeizstab = 29.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10570 2023-12-10 13:23:50.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1485 Hausverbrauch_W = 671 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5048 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 29.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1385 Interpolation Leistung = 10570 2023-12-10 13:24:00.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -338 Hausverbrauch_W = 730 LeistungHeizstab_W = 1317 PV_Leistung_W =5277 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 29.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10535 2023-12-10 13:24:25.024 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1091 Hausverbrauch_W = 658 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =4641 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 30 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 991 Interpolation Leistung = 10500 2023-12-10 13:24:50.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1013 Hausverbrauch_W = 716 LeistungHeizstab_W = 932 PV_Leistung_W =5547 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 30.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1845 Interpolation Leistung = 10465 2023-12-10 13:25:00.061 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = 17 Hausverbrauch_W = 627 LeistungHeizstab_W = 1740 PV_Leistung_W =5131 BatterieLeistung_W = 2781 IstTempHeizstab = 30.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10465 2023-12-10 13:25:25.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1353 Hausverbrauch_W = 692 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =4931 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 30.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1253 Interpolation Leistung = 10430 2023-12-10 13:25:50.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -63 Hausverbrauch_W = 735 LeistungHeizstab_W = 1183 PV_Leistung_W =3982 BatterieLeistung_W = 2001 IstTempHeizstab = 30.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10430 2023-12-10 13:26:00.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -625 Hausverbrauch_W = 631 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =4142 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 30.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10430 2023-12-10 13:26:25.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1021 Hausverbrauch_W = 653 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =4566 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 30.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 921 Interpolation Leistung = 10325 2023-12-10 13:26:50.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1234 Hausverbrauch_W = 713 LeistungHeizstab_W = 856 PV_Leistung_W =5695 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 30.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1990 Interpolation Leistung = 10325 2023-12-10 13:27:00.059 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = 13 Hausverbrauch_W = 551 LeistungHeizstab_W = 1852 PV_Leistung_W =5267 BatterieLeistung_W = 2877 IstTempHeizstab = 30.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10325 2023-12-10 13:27:25.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1938 Hausverbrauch_W = 708 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5538 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 30.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1838 Interpolation Leistung = 10185 2023-12-10 13:27:50.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = 10 Hausverbrauch_W = 671 LeistungHeizstab_W = 1722 PV_Leistung_W =5275 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31.1 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10115 2023-12-10 13:28:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1801 Hausverbrauch_W = 688 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5381 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1701 Interpolation Leistung = 10150 2023-12-10 13:28:25.009 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -522 Hausverbrauch_W = 681 LeistungHeizstab_W = 1593 PV_Leistung_W =5688 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10150 2023-12-10 13:28:50.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -2055 Hausverbrauch_W = 694 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5641 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1955 Interpolation Leistung = 10150 2023-12-10 13:29:00.050 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -211 Hausverbrauch_W = 699 LeistungHeizstab_W = 1818 PV_Leistung_W =5620 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 10150 2023-12-10 13:29:25.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1937 Hausverbrauch_W = 718 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5553 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1837 Interpolation Leistung = 9975 2023-12-10 13:29:50.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -277 Hausverbrauch_W = 665 LeistungHeizstab_W = 1724 PV_Leistung_W =5564 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9940 2023-12-10 13:30:00.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1765 Hausverbrauch_W = 756 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5419 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1665 Interpolation Leistung = 9975 2023-12-10 13:30:25.009 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -413 Hausverbrauch_W = 674 LeistungHeizstab_W = 1559 PV_Leistung_W =5544 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9940 2023-12-10 13:30:50.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1915 Hausverbrauch_W = 710 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5517 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1815 Interpolation Leistung = 9975 2023-12-10 13:31:00.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -195 Hausverbrauch_W = 690 LeistungHeizstab_W = 1699 PV_Leistung_W =5476 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9975 2023-12-10 13:31:25.009 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1854 Hausverbrauch_W = 685 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5431 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1754 Interpolation Leistung = 9975 2023-12-10 13:31:50.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -198 Hausverbrauch_W = 701 LeistungHeizstab_W = 1645 PV_Leistung_W =5436 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 31.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9870 2023-12-10 13:32:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1846 Hausverbrauch_W = 685 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5429 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1746 Interpolation Leistung = 9870 2023-12-10 13:32:25.062 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -190 Hausverbrauch_W = 691 LeistungHeizstab_W = 1642 PV_Leistung_W =5421 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9835 2023-12-10 13:32:50.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1835 Hausverbrauch_W = 676 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5409 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1735 Interpolation Leistung = 9835 2023-12-10 13:33:00.056 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -185 Hausverbrauch_W = 695 LeistungHeizstab_W = 1626 PV_Leistung_W =5404 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 32 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9800 2023-12-10 13:33:25.754 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1780 Hausverbrauch_W = 675 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5356 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 31.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1683 Interpolation Leistung = 9835 2023-12-10 13:33:50.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -166 Hausverbrauch_W = 676 LeistungHeizstab_W = 1578 PV_Leistung_W =5318 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 32 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9800 2023-12-10 13:34:00.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1708 Hausverbrauch_W = 677 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5283 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 32 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1608 Interpolation Leistung = 9800 2023-12-10 13:34:25.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -141 Hausverbrauch_W = 684 LeistungHeizstab_W = 1508 PV_Leistung_W =5219 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 32.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9695 2023-12-10 13:34:50.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1645 Hausverbrauch_W = 687 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5224 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 32.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1545 Interpolation Leistung = 9695 2023-12-10 13:35:00.061 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -171 Hausverbrauch_W = 704 LeistungHeizstab_W = 1449 PV_Leistung_W =5216 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 32.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9695 2023-12-10 13:35:25.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1628 Hausverbrauch_W = 700 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5220 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 32.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1528 Interpolation Leistung = 9695 2023-12-10 13:35:50.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -211 Hausverbrauch_W = 688 LeistungHeizstab_W = 1435 PV_Leistung_W =5226 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 32.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9660 2023-12-10 13:36:00.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1638 Hausverbrauch_W = 686 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5210 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 32.4 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1538 Interpolation Leistung = 9660 2023-12-10 13:36:25.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -191 Hausverbrauch_W = 676 LeistungHeizstab_W = 1440 PV_Leistung_W =5193 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 32.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9625 2023-12-10 13:36:50.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1645 Hausverbrauch_W = 687 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =5218 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 32.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1545 Interpolation Leistung = 9590 2023-12-10 13:37:00.073 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -204 Hausverbrauch_W = 691 LeistungHeizstab_W = 1445 PV_Leistung_W =5226 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 32.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9590 2023-12-10 13:37:25.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1277 Hausverbrauch_W = 695 LeistungHeizstab_W = 0 PV_Leistung_W =4858 BatterieLeistung_W = 2886 IstTempHeizstab = 32.6 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1177 Interpolation Leistung = 9590 2023-12-10 13:37:50.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = 76 Hausverbrauch_W = 500 LeistungHeizstab_W = 1112 PV_Leistung_W =3165 BatterieLeistung_W = 1629 IstTempHeizstab = 32.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 0 Interpolation Leistung = 9555
Und hier hatte ich dann die Berechnung der Netzleistung_W eingeführt, ab da lief es:
2023-12-10 13:54:25.009 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1111 Hausverbrauch_W = 763 LeistungHeizstab_W = 695 PV_Leistung_W =4763 BatterieLeistung_W = 2889 IstTempHeizstab = 33.2 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1011 Interpolation Leistung = 9380 2023-12-10 13:54:50.011 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1108 Hausverbrauch_W = 726 LeistungHeizstab_W = 958 PV_Leistung_W =4726 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1008 Interpolation Leistung = 9345 2023-12-10 13:55:00.072 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1111 Hausverbrauch_W = 719 LeistungHeizstab_W = 957 PV_Leistung_W =4722 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.3 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1011 Interpolation Leistung = 9345 2023-12-10 13:55:25.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1100 Hausverbrauch_W = 734 LeistungHeizstab_W = 958 PV_Leistung_W =4726 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.5 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1000 Interpolation Leistung = 9275 2023-12-10 13:55:50.006 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1099 Hausverbrauch_W = 738 LeistungHeizstab_W = 950 PV_Leistung_W =4729 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 999 Interpolation Leistung = 9205 2023-12-10 13:56:00.080 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1090 Hausverbrauch_W = 732 LeistungHeizstab_W = 955 PV_Leistung_W =4714 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 990 Interpolation Leistung = 9205 2023-12-10 13:56:25.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1090 Hausverbrauch_W = 740 LeistungHeizstab_W = 953 PV_Leistung_W =4719 BatterieLeistung_W = 2889 IstTempHeizstab = 33.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 990 Interpolation Leistung = 9205 2023-12-10 13:56:50.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1177 Hausverbrauch_W = 723 LeistungHeizstab_W = 948 PV_Leistung_W =4792 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1177 Interpolation Leistung = 9170 2023-12-10 13:57:00.056 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1169 Hausverbrauch_W = 750 LeistungHeizstab_W = 1118 PV_Leistung_W =4811 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1169 Interpolation Leistung = 9135 2023-12-10 13:57:25.008 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1209 Hausverbrauch_W = 748 LeistungHeizstab_W = 1122 PV_Leistung_W =4849 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.9 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1209 Interpolation Leistung = 9135 2023-12-10 13:57:50.021 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1233 Hausverbrauch_W = 735 LeistungHeizstab_W = 1159 PV_Leistung_W =4860 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1233 Interpolation Leistung = 9170 2023-12-10 13:58:00.129 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1220 Hausverbrauch_W = 740 LeistungHeizstab_W = 1178 PV_Leistung_W =4852 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1220 Interpolation Leistung = 9205 2023-12-10 13:58:25.012 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1221 Hausverbrauch_W = 733 LeistungHeizstab_W = 1132 PV_Leistung_W =4846 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1221 Interpolation Leistung = 9205 2023-12-10 13:58:50.042 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1225 Hausverbrauch_W = 695 LeistungHeizstab_W = 1130 PV_Leistung_W =4818 BatterieLeistung_W = 2898 IstTempHeizstab = 33.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1225 Interpolation Leistung = 9205 2023-12-10 13:59:00.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1220 Hausverbrauch_W = 684 LeistungHeizstab_W = 1132 PV_Leistung_W =4796 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.7 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1220 Interpolation Leistung = 9205 2023-12-10 13:59:25.051 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1137 Hausverbrauch_W = 675 LeistungHeizstab_W = 1120 PV_Leistung_W =4704 BatterieLeistung_W = 2892 IstTempHeizstab = 33.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1137 Interpolation Leistung = 9170 2023-12-10 13:59:50.007 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1063 Hausverbrauch_W = 682 LeistungHeizstab_W = 1046 PV_Leistung_W =4628 BatterieLeistung_W = 2883 IstTempHeizstab = 33.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1063 Interpolation Leistung = 9170 2023-12-10 14:00:00.118 - [32minfo[39m: javascript.0 (473) script.js.VIS-Script.MyPV-Heizstabsteuerung: NetzLeistung_W = -1065 Hausverbrauch_W = 675 LeistungHeizstab_W = 980 PV_Leistung_W =4623 BatterieLeistung_W = 2883 IstTempHeizstab = 33.8 MaxTempHeizstab = 60 HeizstabLadeleistung_W = 1065 Interpolation Leistung = 9170
-
@abyss
Wenn es für dich funktioniert, würde ich es so lassen. -
@arnod : Bei mir wird im Register 128 auch stur 0 angezeigt, während die Zahlen im register 904 irgendwie keinen Sinn ergeben. Allerdings ist dafür Reg. 3376 für den aktuellen Ladevorgang einigermaßen stimmig, während das entsprechende Register deines Skriptes auch 0 zeigt...
Irgendwie seltsam das Ganze... -
@modulo-n
Kann dir gerade nicht folgen, welche Register meinst du? -
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.3.1
Änderungen:- Parameter in VIS können jetzt auch einzeln unter „Einstellung manuell“ geändert werden.
- Regelung Charge-Control wird gestoppt, wenn manuelles Laden der Batterie beim E3DC aktiviert wird
-
Guten Abend alle zusammen,
frohes neues Jahr und allen viel Gesundheit.
Ich bin neu im Forum und habe auch seit Anfang 2023 einen E3DC S10 Pro mit MyPV Heizstab.Von Beruf Systemintegrator und DevOps Engineer.
Gerne würde ich die Integrationen und Views, die hier eingestellt wurden, unterstützen, aber sehe auch das nicht alles in @ArnoD seinem Github Repo hinterlegt ist.
Wie kann ich die Unterstützung am Besten einbringen ?
Beste Grüße
-
@oliverr-0
Hi, bin für Hilfe immer dankbar
Es sollte eigentlich alles auf GitHub zu finden sein oder habe ich was vergessen hochzuladen? -
@arnod was ich aktuell nicht finde
- das Heizstab Script
- die aktuellen Views für "Energie" Tabs ( 01_Batterie, 28_E3DC_WR_Diagramm, 17_Stromzähler_Tag, 17_Stromzähler_Monat, 21_Energieverbrauch, 28_E3DC_PV_Diagramm )
Gibt es eine offene Punkteliste, woran wir alle aktuell arbeiten möchten ? In den Github Issues finde ich aktuell keine Themen