NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das sieht dann so aus:
Hey Arno, muss darauf nochmal zurück...
meinste hier findet sich jemand, der daraus bzw. aus deinem script ne schöne HTML Tabelle bastelt und vlt. noch ne Textdatei welche auf nem Nass abgelegt wird? Wollen wir hier mal einen neuen Threat aufmachen? Ist dein Script, deshalb will ich das nicht machen.Ist kein Problem, kannst du gerne machen.
Ich brauche die Seite nur für das Finanzamt, habe mich deswegen nicht weiter darum gekümmert.
Wenn jemand eine ansprechende HTML Seite daraus machen kann, würde ich mich freuen -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:
Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...
Der berechnete Unload Wert wird im Script nicht verwendet.
Ich lassen ihn mir im LOG nur anzeigen um zu sehen was passieren würde, wenn ich Unload automatisch einstellen lasse.
In Zeile 327 wird er bereits auf min. 50% begrenzt wenn der berechnete Wert unter 50% ist, mehr zu entladen macht keinen Sinn.
Im LOG angezeigt wird aber immer der berechnete Wert ohne Begrenzung.
Wenn du das Entladen des Speichers automatisieren willst, müsstest du in Zeile 345
sUnload[2] = UnloadSoC;
eintragen.
Ich habe für mich festgestellt, dass es ausreicht, das Laden am Morgen bis zum Start der Regelung von E3DC-Control zu verhindern.
Das mache ich indem ich den aktuellen Speicher SoC auslese und den als Unload Wert verwende.
Deswegen steht in der Zeile 345: sUnload[2] = AktSpeicherSoC; -
@ArnoD Missverständnis meinerseits...löschen des Beitrags nicht möglich mit meiner Berechtigung, sagt das Forum.
-
@ArnoD Hat sich erledigt. habe deinen Beitrag nicht genau genug gelesen.
-
@ArnoD Der falsch ermittelte Speicher-SoC von 0 % anstatt richtig 26 % gestern lag vielleicht an einem Update des Modbus-Adapters zuvor (möglicherweise < 24 h vorher). Deswegen ist bei mir dann unload auf 0 gesetzt worden. Ich hab den Code jetzt wie von dir beschrieben an der entsprechenden Stelle geändert und UnloadSoC benutzt. Dummerweise deinen Text nicht genau gelesen oder verstanden heute Nacht und jetzt eben selbst gedebugt und gefunden wo das Problem ist.
Muss ich halt in Zukunft daran denken nach jedem Update des Skripts selbst noch die Zeile zu ändern.05:15:00.369 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 24115 :24445 05:45:00.006 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5 05:45:00.007 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5 05:45:00.009 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 100.971 05:45:00.009 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 97.66950000000001 05:45:00.010 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 6.9 05:45:00.010 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 0 05:45:00.010 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 11.7 05:45:00.010 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 87.90255 05:45:00.011 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 64.20255 05:45:00.011 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 05:45:00.011 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -100 05:45:00.011 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv 05:45:00.019 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! 05:45:01.023 info javascript.0 (1770) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen!
-
Hat eigentlich das Speichern der History Daten Juli bei euch funktioniert ?
Bei mir wurden die Daten nicht gespeichert.
Da ich aber gestern einige Tests durchgeführt habe, kann es sein das mit dem ständigen stoppen und starten vom Script nur bei mir das speichern nicht funktioniert hat. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hat eigentlich das Speichern der History Daten Juli bei euch funktioniert ?
Bei mir wurden die Daten nicht gespeichert.Ist das denn zum Monatsende ein anderes Speichern als das jeden Tag abends um 22 Uhr? Bei mir wurde jeder einzelne Tag gespeichert und ist auch noch da, wenn ich zu August und wieder zurück zum Juli wechsle...
-
Ja, am Monatsende wird nur das Json Objekt kopiert und ansonsten wird das Json Ojekt aus den States laufend neu geschrieben.
-
Ich habe soeben die Version 0.2.0 hochgeladen.
ACHTUNG !! Anpassungen in VIS erforderlich, da sich States geändert haben.
Bitte unter den Objekten die ID 0_userdata_0.E3DC-Control.Allgemein manuell löschen und vom Script neu anlegen lassen.Änderungen:
-
Abfrage Globalstrahlung von Proplanta integriert. Typescript Proplanta wird nicht mehr benötigt.
Bei der Prognose Proplanta wird jetzt eine Vorschau für vier Tage im Diagramm angezeigt.
Leider gibt es hier keine API, somit musste ich aus der HTML Seite die benötigten Daten filtern.
Sollte sich an der Proplanta Seite was an den im Script verwendetet Suchwörter ändern, kann es natürlich sein das das Script ins leere läuft. Es wird jetzt auch das jeweilige Datum der abgerufenen Prognosewerte in eigenen State gespeicher, sodass man dieses in Vis anzeigen und prüfen kann. -
Neuer State für die Summe von Leistungsmesser 0 und Leistungsmesser 1, um diesen in Vis anzuzeigen.
-
Nur noch ein Korrekturfaktor in %, um die berechneten Prognosewerte anzugleichen.
-
Diagramm wird jetzt bei Änderungen der PV-Leistung regelmäßig aktualisiert.
Script optimiert und aufgeräumt. Neue State Struktur erstellt, um das Ganze übersichtlicher zu gestalten.
-
-
@ArnoD Ich hab mal den Wechsel versucht...was mir aufgefallen ist:
- nKorrWert_PV_Leistung scheint ein toter Parameter zu sein, eine Textsuche findet nur die Deklarierung des Werts.
- Der Fehler "javascript.0 (32733) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200" scheint ein erwarteter Fehler zu sein?! Taucht der jetzt nur auf, weil beim Start des Skripts nicht wirklich eine Abfrage durchgeführt wird? Finde ich etwas nervig, dass jedes Mal, wenn ich das Skript anklicke und unten das Log aufgebaut wird, eine rote Fehlermeldung angezeigt bekomme...
Ob tatsächlich alles funktioniert wird sich wohl erst im Verlauf von 1-2 Tagen zeigen...
-
@ArnoD Der erwähnte Fehler =200 scheint nun weg zu sein, seit um 5:15 Uhr der erste richtige Wetterabruf war.
Andere Sache: Seit ich dein Programm benutze hat die Automatik immer Einstellung 2 gewählt. Heute erstmals Einstellung 1. Hat das mit der Zeile
// 2 Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen. // keine Bewölkung > 80% if (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12 < 90 && Bedeckungsgrad15 < 90)// && AutomatikAnwahl == true)
zu tun? In der letzten Skriptversion war Automatik nicht auskommentiert...
Mit den 5 Einstellungsmöglichkeiten bin ich eh noch überfordert, momentan habe ich überall dieselben Werte hinterlegt, die sich als passend für die meisten Wettersituationen erwiesen haben. Bin noch in der Beobachtungsphase, was wann gewählt wird...Jetzt steige ich noch weniger durch: Die Prognose ist 47,7 kWh, aber es wird Überschuss 0 kWh errechnet. Einstellung 1 wäre doch die Schlechtwetter-Einstellung, wo man fast keine Sonne erwartet?! Also läuft jetzt irgendwas schief, ne?
05:45:00.006 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5 05:45:00.006 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5 05:45:00.009 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 53.058 05:45:00.009 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 86.3455 05:45:00.010 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.7522 05:45:00.011 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 30 05:45:00.011 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.19 05:45:00.011 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 0 05:45:00.011 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 0 05:45:00.013 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = 30 05:45:00.014 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 1 aktiv
Definiert habe ich const nEigenverbrauchTag = 12.0. FreieKapBatterie_kWh würde ich sagen ist mit 8,19 kWh richtig berechnet.
Also müsste Ueberschuss_kWh =(Prognose_kWh-nEigenverbrauchTag)-FreieKapBatterie_kWh; wie folgt zu rechnen sein: 47,7 - 12 - 8,2 = 27,5 kWh. Tatsächlich kommt da aber 0 raus im Log. Irgendeine Idee? -
@ArnoD Hmm, jetzt habe ich noch ein bisschen die Kommentare zu den Einstellungen ergänzt und die Zahlen 80<>90 Prozent korrigiert und dann gespeichert. Da lief das Skript nochmals durch und hat nun auf den ersten Blick alles richtig gemacht (im Gegensatz zu davor):
06:40:31.589 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5 06:40:31.590 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5 06:40:31.593 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 53.058 06:40:31.593 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 86.3455 06:40:31.594 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.7522 06:40:31.596 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 26 06:40:31.596 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 8.66 06:40:31.596 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 27.092200000000002 06:40:31.597 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 06:40:31.599 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -74 06:40:31.599 info javascript.0 (556) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv
Kann es sein, dass vielleicht irgendein State noch nicht richtig initialisiert war oder so? Aber es war ja eigentlich auch beim ersten falschen Lauf alles da womit gerechnet wird...versteh' ich nicht.
-
- nKorrWert_PV_Leistung scheint ein toter Parameter zu sein, eine Textsuche findet nur die Deklarierung des Werts.
Ja, kommt erst mit der nächsten Version. Hatte ich für mich schon mal vorbereitet.
- Der Fehler "javascript.0 (32733) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200" scheint ein erwarteter Fehler zu sein?! Taucht der jetzt nur auf, weil beim Start des Skripts nicht wirklich eine Abfrage durchgeführt wird? Finde ich etwas nervig, dass jedes Mal, wenn ich das Skript anklicke und unten das Log aufgebaut wird, eine rote Fehlermeldung angezeigt bekomme...
Sollte nur auftauchen wenn keine Werte enthalten sind.
Ist beim ersten Script Start natürlich der Fall, muss mal prüfen ob ich das beim ersten Start abfangen kann. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ist kein Problem, kannst du gerne machen.
Ich brauche die Seite nur für das Finanzamt, habe mich deswegen nicht weiter darum gekümmert.
Wenn jemand eine ansprechende HTML Seite daraus machen kann, würde ich mich freuenHallo Arno,
habe mal nen Threat eröffnet...
https://forum.iobroker.net/topic/35659/stromzählerscript-pv-anlage-finanzamt-in-json-oder-html -
-
EDIT:
erledigt...oben schon beantwortet -
@ArnoD Das ist jetzt ein bisschen komisch...nachts um 2 Uhr wird PV-Leistung für den 4. August angezeigt, obwohl die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist:
Der Wert kommt da her: 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
Müsste der Wert vielleicht zum Tagesende gelöscht werden? Andererseits weiß ich gar nicht, was das für ein Wert sein soll, also wo die Zahl herkommt...am Vortag (3. August) war die Summe aus Anlage 1 und 2 viel höher (korrekt im Diagramm)...
Hat das damit zu tun, dass das Diagramm jetzt öfters aktualisiert wird und nicht nur nachts um 22 Uhr wie früher?Edit: Um 6 Uhr morgens hab ich eben draufgesehen, da hatte sich das Problem wieder gelöst. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es mit dem Neuzeichnen des Diagramms (wegen aktualisierter Wetterprognose) um/ab 6 Uhr zu tun hat, oder ob relativ zeitgleich der Start der PV-Erzeugung den State auf 0 gesetzt hat...oder beides...jedenfalls passt es (spätestens) wieder, sobald ab ca. 6 Uhr neuer Strom erzeugt wird. Wäre aber vielleicht trotzdem schön, wenn das Diagramm keinen Phantomstrom anzeigen würde.
-
@ArnoD
Hi Arno,
ich habe gestern auch umgestellt.
Der Istwert in der Prognose aus Source Analytics ( welchen ich mit meinem eigen Zähler füttere) ist schön mitgewachsen und wurde auch richtig angezeigt. Leider ist der Baken heute weg.
Ich finde im Script keinen chron, wann du den Wert speicherst: Ich setze meinen Tageszähler um 23:58 wieder auf 0...
Wann holst du den letzten wert ab? -
@stevie77
0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh ist die Summe von PV-Leistung Leistungsmesser 0 (sPvLeistung_kWh) und Leistungsmesser 1 (sEinspeiserLeistung_kWh).
Dieser Wert wird immer aktualisiert wenn sich bei Leistungsmesser 0 was ändert. In meinem Fall also bei dem Wert von sourceanalytix .
Da muss sich anscheinend bei dir der Wert um 2 Uhr geändert haben. Ob jetzt einer der beiden Zähler dann 21 kWh angezeigt hat oder beide kann ich dir so leider nicht sagen, aber getriggert wird immer auf Leistungsmesser 0 das ist die Variable sPvLeistung_kWh.
Sourceanalytix löscht die Werte automatisch um 0:00 Uhr und Zählt wierder von 0 kWh, sodass eigentlich nichts gelöscht werden muss. -
@smartboart
Vermutlich selbes Problem wie stevie77 wenn du den Tageszähler vor 0:00:01 zurücksetzt wird der Wert von gestern gelöscht.
Der Wert wird ständig bei Änderung für den aktuellen Tag gespeichert.
Beispiel:
Wenn du am 04.08.2020 um 23:58 auf 0 setzt wird 0 noch für den 04.08.2020 gespeichert.