NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Anbei mein Modbus Holdingregister:
-
@Abyss perfekt danke...
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):
Das die alten Werte verwendet werden, wenn keinen neuen abgerufen werden können, ist noch ein Fehler im Script, werde ich ändern.
Irgendeine Idee, was da schief geht? Kann ich irgendwie noch mehr Daten liefern? Internet-Verbindung war vorhanden, saß daneben...
Muss ich mir mal anschauen, aus irgendeinem Grund, wurde eine neue Verbindung aufgebaut, ohne das die bestehende abgeschlossen wurde. Kann sein, dass die Rückantwort zu lange gedauert hat und dann die Daten noch mal gesendet wurden.
Zusatzfrage: Warum passiert da alles dreimal? 3x dieselben Berechnungsblöcke, 3x Datei lesen, 3x schreiben usw.
Hängt wahrscheinlich mit dem oberen Problem zusammen.
-
@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD
Ich hab die letzten Tage ein einem IR-Lesekopf für meinen Zähler rumgebastelt.
Jetzt kann ich den Bezug und die Einspeisung direkt vom Zähler abfragen.
Daher habe ich mir jetzt mal dein Script angeschaut.
So wie ich das verstanden habe muss ich nur folgende 3 Variablen an meine Umgebung anpassen:var nBezugZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Bezug').val); var nEinspeiseZaehlerAktuell = Math.floor(getState('sonoff.0.IR-Lesekopf.STROM_Einspeisung').val); var PvZaehlerAktuell=Math.floor(getState('sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.Meter_Readings.Current_Reading').val);
Oder hab ich hier noch etwas übersehen?
ist richtig, denn Rest sollte das Script erledigen.
Und zusätzlich bin ich zu doof mir eine Tabelle in VIS zu erzeugen.
Könntest du evtl. deine View hier bereitstellen, damit ich mir etwas abkucken kann.
Danke schon mal.Ich habe mir eine Excel Tabelle erstellt mit den passenden Überschriften und dann einen Screenshot von dieser Tabelle als Hintergrundbild in Vis verwendet.Für die Spalte Datum habe ich dann für jede Zeile ein basic-String Widget darübergelegt und für die anderen Spalten das basic-Number Widget.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
gibt es einen schnellen test um mal zu sehen ob E3DC-Control mit meiner anlage kommuniziert?
Eine andere Möglichkeit ist über Modbus: modbus.0.holdingRegisters.40087_EMS_CTRL
Wenn =1 dann wird E3DC über RSCP gesteuert.
Wird aber natürlich auch nur am Tag angezeigt werden, da in der Nacht nichts gesteuert wird. -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hallo @ArnoD ,
ich hab da noch nen Bug beim Abspeichern der Forecast-States gefunden in function Call_up (DachFl,Durchlauf).
Hatte mich gewundert, warum ich für die 2. Dachfläche immer zweimal denselben Wert angezeigt bekomme:Abgerufen wurden aber zwei unterschiedliche Werte:
javascript.0 2020-07-19 05:15:00.475 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352
In Zeile 9 müsste Response2 verwendet werden, analog zur 1. Dachfläche im Code weiter oben.
if (DachFl==2){ Response1 = obj.result[getCurrentDate()]; Response2 = obj.result[nextDayDate()]; if (Response1 === undefined){ xhr.abort(); if (Durchlauf>0){Call_up(DachFl,Durchlauf-1);} }else{ setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_2', Response1); setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Prognose_4', Response1); } }
Stimmt, hoffentlich habe ich nicht noch mehr Kopierfehler. Werde mir das Ganze noch mal anschauen, da scheint noch einiges nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich hab da aber noch ein Problem mit Forecast. Das Abrufen gestern hat geklappt, heute aber nicht. Um 5:10 und um 5:15 hatte ich folgenden Fehler und es wurde dann falsch mit dem noch gesetzten Wert von gestern gerechnet, da heute keine Aktualisierung stattfand wegen des Fehlers (im Diagramm sieht man auch, dass Forecast an zwei Tagen exakt denselben Wert hat):
Das die alten Werte verwendet werden, wenn keinen neuen abgerufen werden können, ist noch ein Fehler im Script, werde ich ändern.
Falls es noch hilft: Ich hatte den Wert 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseFore_kWh_heute gestern nacht auf 0 gesetzt, heute früh am Morgen konnte ich zusehen, dass die Abfrage diesmal geklappt hat. Und alles wurde dann auch nur einmal geloggt (hier von unten nach oben):
javascript.0 2020-07-19 05:45:01.021 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei eingelesen! javascript.0 2020-07-19 05:45:00.022 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: E3DC Config Datei gespeichert! javascript.0 2020-07-19 05:45:00.013 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Einstellung 2 aktiv javascript.0 2020-07-19 05:45:00.013 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Berechneter Unload SoC ist = -61 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.013 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in Prozent = 100 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.012 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Ueberschuss in kWh = 17.80328 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose_kWh für Berechnung = 36.94328 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: FreieKapBatterie_kWh = 7.14 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: AktSpeicherSoC in % = 39 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.011 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Globalstrahlung Proplante = 5.1 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.010 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Proplanta in kWh = 72.1905 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.010 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Prognose Forecast in kWh = 41.981 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.008 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5 javascript.0 2020-07-19 05:45:00.007 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 62.5 javascript.0 2020-07-19 05:15:00.475 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 2/2 : 11086 :13352 javascript.0 2020-07-19 05:15:00.474 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: {'2020-07-19':11086,'2020-07-20':13352} javascript.0 2020-07-19 05:15:00.473 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-19":11086,"2020-07-20":13352},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Lan javascript.0 2020-07-19 05:10:03.881 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Gepeichert wurde Prognose forecast 1/2 : 30895 :38159 javascript.0 2020-07-19 05:10:03.880 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: {'2020-07-19':30895,'2020-07-20':38159} javascript.0 2020-07-19 05:10:03.879 info (31047) script.js.e3dc-control.handleE3DCControl: Rueckmeldung :{"result":{"2020-07-19":30895,"2020-07-20":38159},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"21368 Dahlenburg, Lan
Heute werde ich den Wert mal wieder nicht manuell resetten, mal sehen, ob die Anfrage morgen dann wieder schief geht. Vielleicht war es auch Zufall und es hat nichts miteinander zu tun...
-
@stevie77 Die SmartFunktion aus dem Screenshot bezieht sich nur auf die Wallbox von E3DC.
OpenWB kann die Entladung des Speichers nicht unterbinden.
Daher die Frage ob man über den RSCP Adapter den maximalen Entladestrom einstellen kann. In den SmartFunktionen geht das ja. Würde das dann halt gerne automatisch setzen, dass die Entladeleistung entsprechend Hausverbrauch-Wallboxleistung ist.
-
@stevie77
Hast du gestern eventuell über den State "Automatik" die Automatik ein paar mal an und aus geschaltet ? -
@Muskelkatermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
OpenWB kann die Entladung des Speichers nicht unterbinden.
Und warum steht es dann als Feature auf der Website der openWB ("berücksichtigt einen vorhanden Speicher um diesen nicht zu entladen")? Woher hast du deine Information?
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77
Hast du gestern eventuell über den State "Automatik" die Automatik ein paar mal an und aus geschaltet ?Gestern glaub' ich nicht, aber vorgestern oder die letzten Tage ja.
-
ich bekomme das auf dem raspi 4 einfach nicht zum laufen...Das gibts doch nicht...sind doch nur ein paar schritte um das E3DC control einzurichten...
es gibt ein issue auf github mit dem Fehler mit Verweis auf passwort und key..das habe ich jetzt schon bald 20 mal da eingetragen.. Jemand noch ne idee?
Und für was zur Hölle brauche ich screen und was ist das?pi@ioBroker-RasPi4:~/E3DC-Control $ ./E3DC.sh 1 -config 2 ./config/e3dc.config.txtProgram Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 1 Program Start Version:2020.5.16.6 Connecting to server 192.168.1.xx:5033 Connected successfully Request authentication Request cyclic example data done 2020.5.16.6 3:45: 0 Connection closed by peer mainloop beendetmainloop beendet 2
-
Nachdem ich die Passwörter jetzt zum 20. mal am E3DC eingetragen habe, habe malim Anschluss einen neustart gemacht. jetzt hats geklappt..
Mal ne andere Frage...Bis zum ählerwechsel fahre ich gerade auf Notstrom...
Heute Nacht hat die Kiste bestimmt 4 mal den Strom abgeschaltet und hat dann immer wieder selbstständig zugeschaltet. Hat das auch mal jemand beobachtet? -
@smartboart screen brauchst du da sich sonst e3dc-control beenden würde wenn man die ssh/terminalsession verlässt. Mit screen läuft es in der screensession weiter wenn man diese richtig mit STRG A+D verlässt. Das ganze ist notwendig da e3dc-control nicht als Deamon läuft da man ja auch ab und zu den Consolenoutput sehen möchte.
-
@stevie77 Hi, aus dem openWB Forum. Habe da explizit nachgefragt und die Antwort kam vom Admin.
Möglicherweise ist mit dem Satz gemeint, dass die openWB Ladeleistung dann immer <= PV Überschuss ist. Das ist ja für einige sicher auch OK, aber als Vielfahrer muss ich das Auto am
Nächsten Tag wieder voll haben. -
@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart screen brauchst du da sich sonst e3dc-control beenden würde wenn man die ssh/terminalsession verlässt. Mit screen läuft es in der screensession weiter wenn man diese richtig mit STRG A+D verlässt. Das ganze ist notwendig da e3dc-control nicht als Deamon läuft da man ja auch ab und zu den Consolenoutput sehen möchte.
ok, verstanden....screen bildet quasi eine konsolenfenster in welchem e3DC Control starten muss...richtig?
Muss ich das manuell machen z.B nach einem reboot oder passiert das automatisch? E3DC Control wurde ja in die autostart datei /etc/rc.local eingetragen...
Wenn das automatisch abläuft, wie kann ich sicher stellen dass es läuft?
Wenn ich ./E3DC.sh ausführe funktioniert die Kommunikation, ich kann werte der Anlage sehen.
Bitte nochmal ne kurze info wie es sein soll und wie ich sicher stelle , dass es auch nach nem Neustart tut...EDIT:
ok hab mal nen neustart gemacht, dann screen -r eingegeben und es schein zu laufen...
danke für die Geduld
-
@ArnoD Hi Arno,
ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
Batterie V und A z.B sind im E3DC Control auch zu sehen, welche über modbus nicht abgefragt werden... -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
Hey, jetzt lass' ihn erstmal die vorhandenen Funktionalitäten so ausbauen, dass sie auch jeder nutzen kann (z.B. Statistik für Leute mit 2 PV-Anlagen)...
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hi Arno,
ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
Batterie V und A z.B sind im E3DC Control auch zu sehen, welche über modbus nicht abgefragt werden...Über RSCP ist alles steuerbar und abrufbar, deswegen will ich das ja in Javascript nachbilden
Ich zweifle nicht das wir das hinbekommen, es läuft halt wie immer über Versuch und Irrtum@stevie77 bin schon dran, habe aber erst versucht die Fehler zu beheben mit der Abfrage bei Forecast.
-
Neue Version 0.1.16 hochgeladen.