E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@stiwy18
Es wurde um 7:59 „Einstellung 5“ angewählt.
Wie sieht diese bei dir aktuell aus? Wann ist mit der Einstellung 5 Start Regelzeitraum und ende Regelzeitraum?
Ich benötige immer die Einstellung mit dem LOG. -
@arnod
Guten Morgen ArnoHier wurde das Laden/Entladen deaktiviert:
2022-08-18 06:09:06.409 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-
2022-08-18 06:09:06.400 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
2022-08-18 06:09:06.416 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
2022-08-18 06:09:06.417 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
2022-08-18 06:26:03.015 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
2022-08-18 06:26:03.764 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
2022-08-18 06:26:09.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1Davor um 4 Uhr wurde auch Einstellung 5 selektiert:
2022-08-18 04:00:00.001 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Text:
2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Anzahl Geräte: 26 # davon LOWBAT erkannt: 0
2022-08-18 04:00:02.578 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
2022-08-18 04:00:02.579 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 26.33 pv_estimate90= 43.14
2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 15.77 pv_estimate90= 24.91
2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.58 pv_estimate90= 46.72
2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-21 pv_estimate= 41.84 pv_estimate90= 47.13
2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-22 pv_estimate= 41.47 pv_estimate90= 45.01
2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-23 pv_estimate= 39.13 pv_estimate90= 45.44
2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-24 pv_estimate= 43.1 pv_estimate90= 44.83
2022-08-18 04:00:02.668 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 26.33
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 43.14
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 42.858816000000004
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.962999999999997
2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
2022-08-18 04:00:02.717 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.962999999999997
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=3.842999999999998
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 8
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 3.842999999999998 = (Prognose kWh 28.962999999999997 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10.12
2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 34.93636363636362
2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Einstellung 5 aktivDie Einstellung 5 sieht wie folgt aus:
Aber da er unter 500 Watt PV Leistung ist, sollte er doch einfach laden
Viele Grüße
Stefan -
@stiwy18
Die Regelung hat eigentlich das gemacht was sie sollIn der Nacht wurde das weitere Entladen der Batterie verhindert, da der min. SOC Batterie für Notstrom erreicht wurde. Die Lade/Entladeleistung beim E3DC wird erst wieder eingeschaltet, wenn die PV-Leistung min. 500W erreicht, um ein ständiges aus und einschalten zu verhindern.
Das aus und einschalten der Lade/Entladeleistung beim E3DC führt immer zu einem Schreibvorgang auf der internen SSD vom E3DC und deswegen will ich das auf das Nötigste reduzieren.Um 7:59 Uhr wurde das Script neu gestartet:
2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
Hier war die PV-Leistung anscheinend kurz über 500W und es wurde das Laden/Entladen beim E3DC wieder eingeschaltet:
2022-08-18 07:59:33.257 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-
Da die Ladeschwelle noch nicht erreicht ist und alles in die Batterie gespeichert werden soll (Standard E3DC Steuerung), wurde die Steuerung E3DC überlassen (bis E3DC wieder selber regelt, dauert es 1bis 2 sek.):
2022-08-18 07:59:33.306 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
Immer wenn die Berechnung zu einem entladen der Batterie geführt hätte, weil der Hausverbrauch höher ist als die PV-Leistung wurde das Entladen der Batterie vom Script verhindert, da der min SOC Batterie für Notstrom erreicht war.
2022-08-18 08:04:21.083 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
Wenn das nicht der Fall war, wurde die Steuerung wieder E3DC überlassen, solange die Ladeschwelle noch nicht erreicht ist.
-
@arnod
Hi Arno,
danke für die Erläuterung, das heisst, quasi, wenn der Akku auf Notstrom SOC gefallen ist, dann bleibt der Akku solange auf 0 Watt Lade-/Entladeleistung, bis die PV wieder 500 Watt liefert? Dacht bis 500 Watt überlässt er alles dem E3DC .Wäre es da nicht sinnvoller, dass er mit Einsatz der Stomproduktion zumindest das Laden wieder zulässt?
Ich denke speziell zur Winterzeit, wird da lange ins Netz eingespeist, bis er wirklich die 500 Watt wieder knackt?Viele Grüße
Stefan -
@stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
wenn der Akku auf Notstrom SOC gefallen ist, dann bleibt der Akku solange auf 0 Watt Lade-/Entladeleistung, bis die PV wieder 500 Watt liefert? Dacht bis 500 Watt überlässt er alles dem E3DC
Die 500 W Grenze gibt es zweimal, einmal als Einschaltkriterium der Lade/Entladeleistung E3DC und einmal wann die Steuerung an E3DC übergeben wird.
Aktuell wird bei 500W PV-Leistung eingeschalten und bei 100W ausgeschalten.
Du kannst es ja mal versuchen und den Schaltabstand zu verringern. Dazu einfach die Zeile 345 ändern und bei 500 mal 200 eintragen:if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || PV_Leistung_E3DC_W > 200 ){
Wenn dann aber öfter ein und ausgeschaltet wird, würde ich wieder auf 500W gehen, da sonst die SSD zu oft beschrieben wird und das soll auf Dauer nicht gut sein
Werde es bei mir auch mal testen wie weit da man verringern kann. -
@arnod
Und schon wieder dazugelernt Ich hab jetzt mal 300 Watt gemacht, da ich einen „Leerlaufverbrauch“ von 250 Watt im Haus hab und beobachte das mal so.
Wie wäre die Idee, das triggern zu verhindern, wenn man sagt, einschalten ab x Watt und dann für z.B. 60 Minuten die Schleife zum abschalten zu unterbinden?
Das würde ja die Schreibzyklen generell reduzieren, da auch 500 Watt irgendwann ein „schwankender Scheitelpunkt“ sein kann?Viele Grüße
Stefan -
@stiwy18
Deine Idee hat mich auf eine andere Lösung gebracht
Ich werde die Astro-Funktion verwenden, vor Sonnenuntergang (sunset) und 100W PV-Leistung wird eingeschaltet und nach Sonnenuntergang wird ausgeschaltet.
Damit sollte es funktionieren. -
@arnod Stimmt, das ist natürlich noch genialer
-
Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.16
Änderungen:- Ein-/ Ausschaltkriterium der Lade/Entladeleistung E3DC geändert. Es wird jetzt die Astro-Funktion "sunset" verwendet.
-
@ArnoD hab jetzt mal das neue Script ausporbiert.
Irgendwas zwickts da bei mir wohl oder ist das so gewollt?
Das Script "spamt" mir die IOB Warnungen voll mit set power mode...javascript.0 2022-08-30 13:04:33.017 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2605 M_Power = 2652 javascript.0 2022-08-30 13:04:27.015 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2604 M_Power = 2652 javascript.0 2022-08-30 13:04:21.018 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2603 M_Power = 2652 admin.0 2022-08-30 13:04:20.720 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.62 javascript admin.0 2022-08-30 13:04:20.720 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.62 javascript javascript.0 2022-08-30 13:04:15.012 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2602 M_Power = 2652 javascript.0 2022-08-30 13:04:09.021 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2601 M_Power = 2652 javascript.0 2022-08-30 13:04:03.011 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2600 M_Power = 2652 javascript.0 2022-08-30 13:03:57.010 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2599 M_Power = 2652 javascript.0 2022-08-30 13:03:51.014 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2598 M_Power = 2652 javascript.0 2022-08-30 13:03:51.004 info script.js.E3DC_Charge_Control: -==== 2 M_Power:2652 = Math.round(((Ladeende_Proz:80 - Batterie_SOC_Proz:72)*Speichergroesse_kWh:15*10*3600) / (tRegelende:41460 - Zeit_aktuell_UTC_sek:39831)) ====- javascript.0 2022-08-30 13:03:45.012 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2597 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:03:39.010 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2596 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:03:33.042 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2595 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:03:27.028 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2594 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:03:21.011 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2593 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:03:15.015 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2592 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:03:09.016 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2591 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:03:03.020 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2590 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:02:57.010 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2589 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:02:51.016 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2588 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:02:45.036 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2587 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:02:39.011 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2586 M_Power = 2600 javascript.0 2022-08-30 13:02:33.018 warn script.js.E3DC_Charge_Control: Schritt = 2 E3DC_Set_Power_Mode = 3 (laden) Set_Power_Value_W = 2585 M_Power = 2600
-
@chilihead
Im Skript die Konstante LogAusgabeSteuerung = false setzen. -
@arnod
Hi, vielen Dank erstmal für die ganze Arbeit, die Du in das Thema gesteckt hast. Ich habe Deine Skripte jetzt bei mir soweit importiert und auch die Views, jedoch wird mir im View nicht alles angezeigt. Dort, wo eigentlich rechts und unten das Menu angezeigt werden sollte, steht in roter Schrift "Fehler: View wurde nicht gefunden".
Lt. VIS-Editor sieht es so aus, als wenn die Views "920_Menueleiste" und "900_Menueleiste_unten_Energie" fehlen würden.Hast Du eine Idee, wo mein Fehler liegt?
Danke!
-
@jans_ios
Die Menüs sind doch bei jedem anders?!
Du hast schließlich andere endpunkte als Arno ..... also selber anlegen bzw. füllen -
Also schon mal super Arbeit. Aber ich komme auch nicht so ganz zurecht.
Ich scheitere schon bei den VIS. Da sind verschiedene Ordner. Welche soll ich denn nehmen?
Ich habe keine Wallbox von E3DC angeschlossen.
-
@robbi12
Welche Ordner meinst du?
Du benötigst auch nicht zwingend eine Wallbox.
Du musst immer daran denken, dass man nicht vor deinem Rechner sitzt und sich somit schwertut, wenn es nicht genauer beschrieben wird. Bilder helfen hier meistens weiter. -
Danke für deine schnelle Rückmail.
Auf deiner Github Seite sind einmal der Ordner E3DC Control und einmal direkt die Datei Charge-Control_Ver_1.0.16.js, dann noch die Datei Modbus.js.
Ich denke ich muss die Charge-Control_Ver_1.0.16.js verwenden.
Für den Modbus muss ich dann die Daten aus dem Ordner "Modbus Import Dateien Register" nehmen?
-
@robbi12
Richtig, von Github das Script Charge-Control Ver 1.0.16 verwenden und wenn du dein E3DC noch nicht über Modbus eingebunden hast, kannst du die Importdatei
Modbus Import Dateien Register/Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv verwenden.Bitte auch die Anleitung Charge-Control.pdf von Github lesen.
-
@jans_ios
Ich habe heute auf Github alle Views aktualisiert und auch die Menüleisten unten und rechts hinzugefügt.Wie aber @Zelkin schon richtig schreibt, wird es dir nur bedingt was nützen, da die Menüleiste und Verlinkung der einzelnen Views bei jedem anders ist und immer angepasst werden müssen.
-
@ArnoD
Ah cool - danke für die Info und die Dateien. Dann hatte ich das tatsächlich falsch verstanden mit den MenusAndere Frage: Ich habe einen My-PV Elwa Heizstab und habe reines Überschuss-Laden im E3DC aktiviert. Ich hatte eigentlich erwartet, dass bei Zur-Verfügung-Stehen von Strom aufgrund verringerter Ladeleistung der Heizstab vom E3DC aktiviert wird, das geschieht jedoch nicht. Ich vermute, das geschieht erst, wenn der Akku zu 100% geladen ist.
Habt Ihr eine Idee, wie man das in den Griff bekommen könnte?
Danke!
-
@ArnoD
Jetzt hab ich mal eine andere Frage, mein Auto (Hybrid) übermittelt regelmäßig über einen Adapter den Ladezustand des Autos.
Aktuell habe ich es so gemacht, dass ich den Eigenverbrauch um die kWh erhöhe, was der Akku vom Auto benötigt um voll zu werden. Funktioniert soweit auch, dass E3DC Charge Control ggf. auf "Alles laden" umschaltet, wenn die Prognose nicht ausreicht um das Auto später zu laden.
Wenn ich jedoch morgens unterwegs bin, hält Charge Control den Speicher auf der Ladeschwelle und ich verkaufe dann den Strom, anstatt, den Speicher mehr zu füllen für das Auto, somit zieht das Auto dann relativ schnell den Speicher leer (Auto lädt mit 7,2 kW und PV hat 8,3 kWp).
Hast du da eine Idee, wie ich den Speicher mehr fülle, wenn das Auto "leerer" wird?Danke
Stefan