@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
was genau willst du sehen?
Wie die ID's mit nur einem Batterie Kreis aussehen.
Muss das im Script abfangen, wenn es nur ein Batteriekreis gibt.
Dachte das unter EMS auch der ASOC State zu finden ist, aber der ist nur unter BAT_0 und BAT_1 -
@arnod das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?
-
Für Einstellung 2 würde ich Winterminimum so einstellen das Start Regelzeitraum um 12:00 Uhr beginnt und Sommer Maximum so das Ende Regelzeitraum um 17:00 Uhr ist. Das sind 5 h für 7,7 kWh = 1540 W, das sollte mit deinem Eigenverbrauch reichen, um nicht in die Abriegelung zu kommen.
Ladeschwelle auf 30 %, Unload auf 32 %., Ladeende auf 85%, Ladeende2 auf 100%
Deine Batterie wird anscheinend immer über Nacht unter 30% abfallen, sodass diese Einstellung passen sollte.
Sommer Ladeende so einstellen das Ladeende 18:00 Uhr ist. -
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?
Danke, das ist was ich sehen wollte.
-
@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?
Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
//************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne KorrekturSollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst. -
@ArnoD Die komplette Steuerung konnte ich noch nicht "checken" aber aufgefallen ist mir wenn ich auf "Alles laden" bzw. manuell stelle wird nicht alles geladen. Kann das mit der fehelenden Bat1 zusammenhängen? Dachte ich hab im Script alles gefunden.
'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' ist konstant bei 1362WZwischenfrage zum Regelzeitraum: Warum Regelzeitraum bis 17:57 bzw. Regelende 18:57 wenn 16 bzw. 17 Uhr eingestellt ist?
Ach und bei mir kommt auch ständig Speichergröße hat sich geändert obwohl der Wert ... installed capacity... seit 22.6. nicht verändert wurde.
08:23:39.960 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Solcast angewählt 08:23:39.969 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75 08:23:39.969 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5 08:23:39.969 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998 08:23:39.969 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75 08:23:39.969 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387 08:23:40.026 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.28425611093657 08:23:40.162 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.867589444269896 08:23:40.162 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13 08:23:40.162 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8 08:23:40.162 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.867589444269896 = (Prognose kWh 72.28425611093657 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8 08:23:40.163 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100 08:23:40.165 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 08:23:40.165 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5 08:23:41.978 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta angewählt 08:23:41.987 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75 08:23:41.987 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5 08:23:41.987 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998 08:23:41.988 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 102.25799999999998 08:23:41.988 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387 08:23:42.001 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 98.79225611093655 08:23:42.190 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=74.37558944426989 08:23:42.190 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13 08:23:42.191 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8 08:23:42.191 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 74.37558944426989 = (Prognose kWh 98.79225611093655 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8 08:23:42.191 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100 08:23:42.193 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 08:23:42.193 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5 08:23:57.101 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach Ø Wert 08:23:57.109 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75 08:23:57.109 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5 08:23:57.109 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998 08:23:57.110 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 89.00399999999999 08:23:57.110 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387 08:23:57.158 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 85.53825611093656 08:23:57.298 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=61.1215894442699 08:23:57.298 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13 08:23:57.299 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8 08:23:57.299 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 61.1215894442699 = (Prognose kWh 85.53825611093656 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8 08:23:57.299 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100 08:23:57.309 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 08:23:57.309 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5 08:24:09.665 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach min. Wert 08:24:09.683 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75 08:24:09.685 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5 08:24:09.685 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998 08:24:09.685 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75 08:24:09.685 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.5190369925117144 08:24:09.734 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.23096300748828 08:24:09.862 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.83096300748828 08:24:09.862 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13 08:24:09.862 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8 08:24:09.863 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.83096300748828 = (Prognose kWh 72.23096300748828 - Berechneter Eigenverbrauch 10.6) - FreieKapBatterie_kWh 13.8 08:24:09.863 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100 08:24:09.870 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 08:24:09.871 info javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5 08:25:11.209 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====- 08:30:11.181 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====- 08:35:11.181 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====- 08:40:11.212 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====- 08:45:11.318 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====- 08:50:11.204 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====- 08:55:11.180 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====- 09:00:11.305 warn javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
// Verfügbare Speichergröße berechnen async function Speichergroesse() { let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val // let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000 // let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000 Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
-
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Die komplette Steuerung konnte ich noch nicht "checken" aber aufgefallen ist mir wenn ich auf "Alles laden" bzw. manuell stelle wird nicht alles geladen. Kann das mit der fehelenden Bat1 zusammenhängen? Dachte ich hab im Script alles gefunden.
Stell einfach Ladeschwelle auf 100, dann wird alles geladen bis der Batterie SOC 100% hat.
'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' ist konstant bei 1362W
Zwischenfrage zum Regelzeitraum: Warum Regelzeitraum bis 17:57 bzw. Regelende 18:57 wenn 16 bzw. 17 Uhr eingestellt ist?In der Anleitung steht dazu folgendes :
Winter Minimum: Beginn des Regelzeitraums am 21.12. GMT/UTC dezimal (kürzeste Tag des Jahres). Der Regelzeitraum wird vom Parameter " Winter Minimum " und „Sommer Maximum“ bestimmt. Die Zeiten werden in GMT dezimal eingetragen. Regelzeitbeginn und Regelzeitende werden dem Sonnenlauf entsprechend über eine Sinusfunktion errechnet.
Sommer Maximum: Ende des Regelzeitraums am 21.6. GMT/UTC dezimal (längster Tag des Jahres) -
@arnod Vielen Dank. Regelung scheint gut zu funktionieren jetzt so über den Tag gesehen.
Einzig mit der Winter Minimum und Sommer Maximum hab ich meine Zweifel ob das wirklich nötig ist.
Bist du davon überzeugt das das so gemacht werden sollte? Glaub EBA hatte das auch so drin aber ...Ansonsten echt MEGA Arbeit, auch wenn man sich den Code so ansieht steckt da echt viel Hirnschmalz drin
-
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Einzig mit der Winter Minimum und Sommer Maximum hab ich meine Zweifel ob das wirklich nötig ist.
Das Problem dabei ist, dass man sonst ständig übers Jahr die Zeiten korrigieren müsste.
So muss man nichts machen und es nur einmal für sich optimal einstellen. -
@chilihead
Das musste Ich auch nicht!
Ich nehme an, dass er sich den wert hier zieht:
e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE --> Abregelung bei ProzentwertDie Datenlage ist durch e3dc-rscp ja deutlich besser bzw. für das Script leichter zu implementieren
Auch Ladeleistungen usw. musstes vorher doch von Hand eintragen
-
@zelkin eben das wusste ich deswegen hat mich das eintragen der Abriegelung verwirrt. Geht viel einfacher v.a. nutze ich automatisiert die Entladesperre wenn Wallbox lädt.
-
Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
//************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.Hier meine Einstellungen:
//************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
const nModulFlaeche = 50.688; // 73 Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
const nWirkungsgradModule = 98; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
const nKorrFaktor = 0meine Zellen haben die Abmaße 0,08 x 0,16 davon sind 6 x 22 St. pro Modul verbaut und Ich habe 30 Module
Hab extra mit dem Zollstock noch nachgemessen was die Zellen für eine Größe habenQ Cell gibt den Dingern im ersten Jahr min. 98% der Nennleistung mit einer anschließenden Degradation von 0,5%
Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leistenIch probiere es über die Korrektur runter zu bringen
-
@chilihead
Stimme hier @ArnoD zuMan könnte das evtl. fürs Verständnis des Users mit festen Größen übers Jahr vereinfachen, aber im Script ist der weg deutlich besser zu händeln und weniger aufwendig ...... wenn man dann erst mal drauf gekommen ist!
-
@zelkin fürs Verständnis wäre vielleicht ein Diagramm der Zeiten berechnet übers Jahr sinnvoll, so das man einfach gleich eine visuelle Kontrolle hat "will ich das so haben oder muss ich was anpassen" und nicht übers Jahr rumprobieren
-
@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten
Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?
-
@arnod
HiHier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?
Q.PEAK DUO ML-G9+ 390
Habe eben mit der Korrektur rumgespielt, diese hat aber nur Einfluss auf Prognose Auto nicht auf die Proplanta Angabe
Kann aber wenigstens nun nachvollziehen was du berechnest .... denke IchNimmst du die Globalstrahlung von Proplanta * die Vorhandene Dachfläche in qm?
das bedeutet für mich, dass Ich die 21,1% Moduleffizienz angeben muss, und nicht den Wirkungsgrad der Module bei der elektrischen Wandlung?!
....
....Das sieht doch deutlich besser aus
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten
Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?
Im Datenblatt sollte ein Wert angegeben sein, wie effizient die Module die Globalstrahlung umwandeln können.
93,5% wird da nie möglich sein -
@zelkin
21,1% ist schon realistischer. Das Problem an der Bezeichnung ist das jeder Hersteller hier was anderes verwendet.
Vissmann z.B Wirkungsgrad und Qcells Efficiency. -
@arnod
Vorschlag:
const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad / Effizenzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung
oder so ebbs in der ArtDa weiß zwar immer noch nicht jeder was gemeint ist, aber du holst denke Ich deutlich mehr Leute ab.
Ich hatte mich schon an deinem Bsp. Wert gewundert und dachte es sei ein Tippfehler. -
@zelkin
Habe ich so eingetragen, dann sind schon mal zwei Bezeichnungen enthalten.