NEWS
IoBroker startet Skripte nicht nach Stromausfall
-
Hallo zusammen,
wie im Titel bereits beschrieben, habe ich festgestellt, dass die Szenen welche ich mit dem IoBroker realisiert habe auf einmal nicht mehr funktionierten. Grund war ein Stromausfall ca. 10 -30 min bevor eine Szene ausgeführt werden sollte. Anschließend bin ich gleich auf die Weboberfläche vom IoBroker um nach dem Fehler zu suchen. Der IoBroker läuft auf einem Raspberry 4. Die Weboberfläche war gleich erreichbar und ich konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Ich habe dann manuell diverse Instanzen und die Skripte neugestartet. Anschließend funktionierte alles wie gewohnt.
Nun zu meinen Fragen:
-
Ist ein Stromausfall schädlich für den Raspberry? Falls ja, welche Möglichkeiten gibt es das System zu schützen mit Backups etc...?
-
Sobald der Strom nach einem Stromausfall wieder zurück ist, scheint der Raspberry ja automatisch zu starten. Gibt es eine Lösung, dass der Raspberry nach dem automatischem Reboot, die Skripte etc. wie gewohnt ausführt, ohne dass diverse Dinge wieder manuell gestartet werden müssen?
Vielen Dank vorab für eure Untersützung!
-
-
@erazor86 said in IoBroker startet Skripte nicht nach Stromausfall:
Ist ein Stromausfall schädlich für den Raspberry? Falls ja, welche Möglichkeiten gibt es das System zu schützen mit Backups etc...?
Ja, Stromausfall (oder auch hartes Steckerziehen am Raspberry) ist Gift.
Grundsätzlich und insbesondere bei den üblichen Setups mit SD-Karten.
Deswegen wenn möglich immer sauber runterfahren, dann werden alle offenen Dateien noch geschrieben.Wenn das Dateisystem keinen mitbekommen hat bei dem harten Shutdown sollte der iobroker eigentlich nach dem Neustart wieder starten.
Schau dir hier an wie man das Filesystem prüfen kann:
https://www.rustimation.eu/index.php/filesystem-reparieren/ -
@erazor86
Wenn ich Iobroker im Laufe des Tages mal neu starte, werden meine Skripte, die einen Astro Trigger haben, an diesem Tag nicht ausgeführt, bleibt nur ein manuelles schalten, die Astrofunktion schaltet erst wieder am darauffolgenden Tag automatisch, wie eingestellt.
Ob das normal ist, kann ich dir nicht beantworten, zumindest ist das bei mir der Fall.
Ansonsten, sollten die Skripte, sofern dein Rechner/Iobroker nichts "abbekommen" hat, ganz normal wieder ausgeführt werden -
Danke für die Infos. Ein Skript mit einem Astrotrigger habe ich nicht in Verwendung. Könnte es daran liegen, in welcher Ebene ich meine Skripte angelegt habe? Diese liegen bei mir alle unter Common... Was macht es für einen Unterschied, wenn ich diese in das Root-Verzeichnis lege? Könnte da der Hund begraben sein?
Ich denke gerade über eine USV nach. Dabei sind mir folgende Punkte wichtig:
-
Die USV sollte langlebig sein und auch noch in 10 Jahren funktionieren.
-
Die USV sollte nur für den Raspberry sein und nicht wesentlich mehr Standby strom ziehen als der Raspberry bislang. --> ist doch eigentlich nur für die erste und ggf. Folgeladungen nach Stromausfällen notwendig oder?
-
Brandschutz ist mir hierbei auch wichtig. Ich möchte nicht, dass mir irgend ein billiger chinaakku abraucht.
Bei meinen Recherchen habe ich diverse Lösungen gefunden u.a. auch diy Lösungen mit einer Powerbank.
Meine Befürchtungen sind jedoch, dass nach x Jahren der Akku platt ist und dann, wenn es mal drauf ankommt, keine Kapazität mehr hat. Wie sehr ihr das?Letztendlich finde ich diese USV ganz interessant:
https://www.conrad.de/de/p/joy-it-rb-strompi3bat-xl-raspberry-pi-usv-raspberry-pi-2205374.htmlDie ist zwar etwas teurer, macht aber keinen schlechten Eindruck finde ich... Was denkt ihr darüber und wie habt ihr euch gegen Stromausfälle abgesichert?
-
-
@erazor86 sagte in IoBroker startet Skripte nicht nach Stromausfall:
und wie habt ihr euch gegen Stromausfälle abgesichert?
Ohne Deine Forderung 2 und Forderung 1 nur bedingt. Eine richtige 230V USV an der neben dem ioBroker Rechner und dessen Peripherie auch noch der Router, alle switches, NAS, Homematic, NUT server, Festnetztelefon (mag heute nicht mehr so wichtig sein, "damals" schon) hängen.
Wenn der Strom ausfällt möchte ich darüber informiert werden, also muß eine email raus. Deswegen brauch ich auch den Router. Und NAS soll natürlich auch geordnet runter fahren.
Meine CyberPower CP1500EPFCLCD hat mich 200EUR gekostet und hat einen Pb Vlies Akku (AGM).
Ruheleistung im ausgeschalteten Zustand: <1.23W
Ruheleistung im eingeschalteten Zustand aber ohne Last: 4.07W.
Mehr dazu https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=488005#p488005 und folgendeZum Theman NUT: https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
Mag sein daß das jetzt oversized scheint, aber die fertigen USV gibt es auch kleiner und billiger und es könnten sich zum ioBroker Rechner noch weitere Verbraucher gesellen. Also zumindest mittel- und langfristig eine Überlegung wert.