Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    538

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm630modbus adapter
144 Posts 11 Posters 35.9k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:

    FTDI USB Serial Device converter now attached to
    
    P Offline
    P Offline
    panki2
    wrote on last edited by
    #51

    @wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
    2020-02-21 14_53_53-pi@raspberrypi_ ~.png

    1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by
      #52

      Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.

      Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:

      9a38788c-6a04-4a24-979a-5968a98ee192-image.png

      Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.

      cc12299e-9d49-4d52-a910-672958b70a75-image.png

      Dann hier DEBUG einstellen:

      f7fc9a3f-25f7-4edb-bac2-f03755a6eef7-image.png

      Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      P 1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.

        Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:

        9a38788c-6a04-4a24-979a-5968a98ee192-image.png

        Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.

        cc12299e-9d49-4d52-a910-672958b70a75-image.png

        Dann hier DEBUG einstellen:

        f7fc9a3f-25f7-4edb-bac2-f03755a6eef7-image.png

        Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!

        P Offline
        P Offline
        panki2
        wrote on last edited by
        #53

        @wendy2702 debug modus eingestellt
        2020-02-21 15_06_46-instances - ioBroker.png

        P 1 Reply Last reply
        0
        • P panki2

          @wendy2702 debug modus eingestellt
          2020-02-21 15_06_46-instances - ioBroker.png

          P Offline
          P Offline
          panki2
          wrote on last edited by
          #54

          @panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
          2020-02-21 15_08_48-instances - ioBroker.png

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #55

            Hast du Putty noch auf?

            dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:

            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
            

            Welche Version vom Adapter hast du installiert?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Reply Last reply
            0
            • P Offline
              P Offline
              panki2
              wrote on last edited by
              #56

              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
              Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
              2020-02-21 15_18_27-.png

              Version: modbus.0

              wendy2702W 1 Reply Last reply
              0
              • P panki2

                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
                Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
                2020-02-21 15_18_27-.png

                Version: modbus.0

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #57

                @panki2

                Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".

                Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.

                modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.

                Die findest du z.B. hier:

                68cc136f-fb33-40a9-99af-7475d9c2e59c-image.png

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                P 1 Reply Last reply
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  panki2
                  wrote on last edited by
                  #58

                  Hoi wendy2702
                  ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
                  Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
                  Vorerst vielen Dank...

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    wrote on last edited by wendy2702
                    #59

                    Arzt geht vor.

                    Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                    Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.

                    Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    P 2 Replies Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @panki2

                      Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".

                      Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.

                      modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.

                      Die findest du z.B. hier:

                      68cc136f-fb33-40a9-99af-7475d9c2e59c-image.png

                      P Offline
                      P Offline
                      panki2
                      wrote on last edited by
                      #60

                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                      modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.

                      Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
                      2020-02-21 15_31_31-adapters - ioBroker.png

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Arzt geht vor.

                        Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                        Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.

                        Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                        P Offline
                        P Offline
                        panki2
                        wrote on last edited by
                        #61

                        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                        Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                        Ich kann mich entsinnen, das ganz am Anfang im LOG rote errormeldungen kamen, die etwas von nicht erreichten Adressen sagten. Doch irgendwie kommt da gar keine Antwort mehr im LOG.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          Arzt geht vor.

                          Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                          Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.

                          Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.

                          P Offline
                          P Offline
                          panki2
                          wrote on last edited by
                          #62

                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:

                          Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.

                          also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            wrote on last edited by wendy2702
                            #63

                            Nein.

                            Mit dem hier:

                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
                            

                            Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              panki2
                              wrote on last edited by
                              #64

                              mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
                              2020-02-21 15_37_30-pi@raspberrypi_ ~.png

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                panki2
                                wrote on last edited by
                                #65

                                sodele, nun musss ich gehen.
                                Ich melde mich wieder.
                                Danke erst mal und die Mühe...

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  wrote on last edited by
                                  #66

                                  Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    panki2
                                    wrote on last edited by wendy2702
                                    #67

                                    @wendy
                                    Test konsolentext kopieren:

                                    2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                    2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                    2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                    2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                    2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                                    

                                    Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden ;-)

                                    0f66b44c-72d5-4fa7-8f13-9974bbd0f5d1-image.png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      wrote on last edited by
                                      #68

                                      Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.

                                      Geht auch im Experten Modus hier:

                                      0c751db5-1656-4d3c-b499-2871ba7c5c4f-image.png

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P Offline
                                        P Offline
                                        panki2
                                        wrote on last edited by
                                        #69

                                        Hallo, back again.
                                        Ich habe nun Version 3.0.0 installiert

                                        Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
                                        putty Konsole:

                                        • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                          2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                          2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
                                          2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
                                          2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                          2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                          2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                          2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                          2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                          2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
                                          2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                          2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                          2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                          2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                          2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                                          2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                          2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                          2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          panki2
                                          wrote on last edited by
                                          #70

                                          . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:

                                          • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                                            2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                                            2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                            2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                            2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                                            2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                                            2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                            2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                                            2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                                            2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                                            2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                            2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          558

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe