    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @HAL last edited by

      @hal Hmmm.
      Ich verstehe das gerade so: Die Waschmaschine erhitzt ihr Wasser nicht selbst, sondern bekommt warmes Wasser über den zweiten Anschluss zugeliefert. Dieses Wasser wird aktuell über eine Gastherme erwärmt. Der "erste" Wasseranschluss liefert kaltes Wasser.
      Dazu gibt es eine Photovoltaic Anlage, die manchmal "Überschuss-Leistung" hat, welche du in dem Fall dazu verwenden willst die Waschmaschine doch ihren Heizstab verwenden zu lassen und kaltes statt warmes Wasser zu ziehen. - Richtig?

      Ich frage mich gerade ob es tatsächlich wirschaftlicher oder nachhaltiger ist die Maschine mit warmem Wasser statt kaltem zu speisen. Also grundsätzlich.
      Davon abgesehen bietet die API aber aktuell keine Möglichkeit so tief in die Steuerunng der Maschine einzugreifen das man die Wasserzufuhr auswählen könnte. Ich halte das aber ganz persönlich ohnehin, sagen wir, für die zweitbeste Idee. Was passiert denn aktuell mit der "Überschuss-Leistung"?
      Mein ersten Bauchgefühl dazu sagt mir, das es vielleicht viel einfacher und schlauer wäre einen Heizstab in den vorhandenen Boiler zu stecken und die "Überschuss-Leistung" auf den Heistab zu geben. Dann wird die Leistung immer in warmes Wasser umgewandelt - unabhängig davon ob ihr gerade waschen müsst Baden oder Duschen wollt.

      Aber vielleicht habe ich dich auch einfach falsch verstanden. dann erklär gerne noch mal genauer.

      viele grüße
      grizzelbee

      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Grizzelbee last edited by HAL

        @grizzelbee Ja, Du hast das genau richtig verstanden. Mit Gas Wasser zu erhitzen ist tatsächlich um einiges günstiger als mit dem Strom von den Stadtwerken und die Waschdauer ist geringer. Die Maschine hat dafür extra zwei Wasseranschlüsse. Natürlich ist der Strom, den meine Photovoltaik Anlage produziert wieder viel günstiger als der vom Netzbetreiber. Momentan wird mit Überschuss erst ein Speicher geladen und wenn der voll ist ins Netz eingespeist. Leider ist die Vergütung des eingespeisten Strom sehr gering und lohn sich kaum.

        Das mit dem Heizstab habe ich auch schon in die Überlegung einbezogen. Kollegen die das genau so realisiert haben ( Überschußstrom heizt den Warmwasserspeicher ) sprechen aber von keiner bis kaum Rentabilität.

        Ich werde ggf. im Sommer einfach mal den Heißwasseranschluß raus konfigurieren um mal zu sehen ob es etwas bringt.
        Danke und viele Grüße
        HAL

        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @HAL last edited by Grizzelbee

          Vor dem Update bitte unbedingt das Changelog lesen und beachten!

          Version 3.0.0 (2021-02-18)

          (grizzelbee) New: BREAKING CHANGE: Making use of build-in password de-/encryption. This raises the need to re-enter your passwords again, because the old ones can't be decrypted anymore.
          (grizzelbee) New: 70 Implements Miele API 1.0.4
          (grizzelbee) New: 64 Introduces data point estimatedFinishingTime
          (grizzelbee) New: 54 Poll interval can now freely be selected in seconds and minutes
          (grizzelbee) Upd: 73 BREAKING CHANGE: Removed white-spaces from any ID in device tree. This creates completely new device trees. So please delete the old ones.
          (grizzelbee) Upd: removed david-dm badge
          (grizzelbee) Upd: updated dependencies
          (grizzelbee) Fix: added passwords to encryptedNative
          (grizzelbee) Fix: added passwords to protectedNative
          (grizzelbee) Fix: 63 added missing info.connection object to io-package
          (grizzelbee) Fix: 63 Fixed new Warnings introduced with js-controller 3.2
          (grizzelbee) Fix: 74 Light-Actions should work now
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @Grizzelbee last edited by oberfragger

            @grizzelbee Danke. Ich bin mal gespannt.
            Leider hat reenter Passwort nichts gebracht.

            Ich hab mal neue credentials angefordert und der Login klappt schon mal.

            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by Grizzelbee

              @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:

              Leider hat reenter Passwort nichts gebracht.

              Hmmm. Dann vermute ich Tippfehler. Bei mir funktionieren die vorhandenen Credentials problemlos.

              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger @Grizzelbee last edited by

                @grizzelbee Eher nicht da ich die Passwört immer copy/paste aus ner Liste zieh. Aber Anwenderfehler nicht auszuschließen. Wer weiss, nur dass du es schon mal gehört hast falls es Rückfragen gibt.

                Hinweis: estimatedEndTime hat nun auch Sekunden dran (hh:mm:ss), bei remainingTime hast du keine Sekunden (hh:mm). Denke mal soo genau braucht man das auch nicht. Bin mal gespannt ob es klappt. Dann hab ich mir ein nerviges Script gespart 😉

                Danke schonmal.

                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by Grizzelbee

                  @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:

                  Danke schonmal.

                  Sehr gerne!
                  Die Sekunden resultieren aus dem JETZT + remainingTime. Irgendwie fehlte die Motivation die noch weg zu machen. 😉 Btw: So lange die Maschine nicht läuft funktioniert das wie eine Uhr. 😉

                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Grizzelbee last edited by

                    @grizzelbee ja, die Uhr.
                    Ich hab das jetzt auch erstmal so in die Ausgabe genommen und warte auf die nächste Waschladung. Wenn es mich stört... 3 Stellen abschneiden. Das bekomme ich gerade so hin.

                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by Grizzelbee

                      @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:

                      ja, die Uhr

                      Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich richtig vertsanden hast. 🙂 Deshalb vorsichtshalber noch einmal ganz genau:
                      Die estimatedEndTime rechnet bei JEDEM Aktualisierungszyklus JETZT + remainingTime.
                      So lange die Maschine nicht läuft ist remainingTime = 0. Also zeigt estimatedEndTime nur im Falle das die Machine läuft auch den gewünschten Wert an und sonst immer die Zeit der letzten Aktualisierung - funktioniert also im Grunde wie eine nicht ganz richtig gehende Uhr (abhängig vom Update-intervall). Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so bleibt, oder ob ich das an den Betrieb der Maschine koppel.
                      Meinungen dazu sind willkommen. 🙂

                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @Grizzelbee last edited by

                        @grizzelbee Doch. Das war mir schon klar als plötzlich die Fertigstellungszeit umsprang. Für kcih wars verständlich, auch dein Kommentar mit der Uhr.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          michael 1975 last edited by

                          @Grizzelbee muss mich auch mal wieder melden also bei mir hat das Update ohne Probleme geklappt Zugangsdaten neu eingegeben und läuft alles.
                          Wir hatten schonmal gesprochen meinst du es wäre möglich über die API den Kaffeevollautomat mit einem Blocky zu sarten?

                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by

                            @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:

                            meinst du es wäre möglich über die API den Kaffeevollautomat mit einem Blocky zu sarten?

                            Wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht davon aus, das das klappt.
                            So wie ich das sehe müsste die START-Aktion für Kaffeemaschinen (Typ 17) definiert sein - was aktuell nicht der Fall ist.
                            1 = WASHING MACHINE
                            2 = TUMBLE DRYER
                            7 = DISHWASHER
                            17 = COFFEE SYSTEM
                            24 = WASHER DRYER

                            58871a76-ad19-4b73-af44-f7ac4c939a2f-grafik.png

                            Stoppen geht, Power on/off, Licht on/off - aber eben nicht starten. Tut mir leid.

                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • UweRLP
                              UweRLP @Grizzelbee last edited by

                              Hallo.

                              Heute habe ich auch das Update auf die 3.* durchgeführt. So auf dem ersten Blick scheint fast alles ok zu sein. Ich erhalte allerdings beim Versuch, den Namen meiner Waschmaschine zu ändern folgendes:

                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.873	error	(4052) [object Object]
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) 400
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) [object Object]
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.872	error	(4052) Request made and server responded:
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:260:11)
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at settle (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\settle.js:17:12)
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	at createError (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\axios\lib\core\createError.js:16:15)
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.871	error	(4052) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (C:\\Program Files\\iobroker\\iobroker0
                              mielecloudservice.0	2021-02-20 08:19:51.723	error	(4052) [APISendRequest] {}
                              

                              Ich habe versucht dem Object mielecloudservice.0.Washing_machines.000150008173.ACTIONS.Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?

                              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                michael 1975 last edited by

                                Ich habe heute auf js-controller 3.2 upgedatet seither geht der Adapter nicht mehr gibt es hierfür schon eine Lösung? Zugangsdaten habe ich auch neu eingegeben leider ohne erfolg.

                                Gruß Michael

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @UweRLP last edited by Grizzelbee

                                  @uwerlp sagte in MieleCloudService Adapter:

                                  Ich habe versucht dem Object Nickname den Wert/Name 'WCR 860WPS' (ohne Hochkomma) zuzuweisen. Möglicherweise liegt es an dem Leerzeichen?

                                  Ich denke nicht, das es das/die Leerzeichen sind. Ich habe mal einen Issue dazu aufgemacht. Das ist schon die zweite Action, die nicht mehr funktioniert. Ich scheine da etwas kaputt gemacht zu haben. Ich gucke mir das die Tage mal genauer an.
                                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/76

                                  @michael-1975
                                  Die 3.0.0 ist unter dem js-controller 3.2.16 entwickelt worden. Das funktioniert definitiv zusammen - hier im Forum gab es auch schon Bestätigungen dazu. Auch die 2.0.3 hat auch schon funktioniert, hat allerdings Warnungen geworfen, die ich beseitigt habe. Versuche im Zweifel bitte einfach mal Deinstallation/Neuinstallation. Vorher kannst du aber gerne erst mal die genaue Fehlermeldung (ggf. mit debug-log) hier posten. dann kann man vielleicht genaueres sagen.

                                  Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice

                                  closed General Problems with actions. More than one action does not work. #76

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    michael 1975 last edited by

                                    @Grizzelbee habe gerade mal alles gelöscht jetzt kommt folgendes
                                    Screenshot 2021-02-20 165204.png

                                    Zugangsdaten habe ich dreimal eingegeben😕

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      michael 1975 last edited by

                                      @Grizzelbee neue Zugangsdaten jetzt habe ich folgende Meldung
                                      Screenshot 2021-02-20 174739.png
                                      kannst du mir dazu was sagen

                                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by

                                        @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:

                                        kannst du mir dazu was sagen

                                        Hmmmm. Das sieht komisch aus. Fast als hätte die API nach dem Login keine Daten - oder nur Schrott geliefert.
                                        Kannst du bitte mal auf debug umschalten und dann das Log noch einmal posten?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          michael 1975 last edited by

                                          @Grizzelbee hier mal die Daten

                                          Screenshot 2021-02-21 161559_4.png Screenshot 2021-02-21 161529_4.png Screenshot 2021-02-21 161440_3.png Screenshot 2021-02-21 161407_2.png Screenshot 2021-02-21 161328_1.png

                                          hoffentlich hlft dir was vor dem Update lief alles habe auch einmal alles gelöscht und neu installiert.
                                          Gruß Michael

                                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by Grizzelbee

                                            @michael-1975
                                            Tut mir leid, aber das ist alles irgendwie durcheinander geraten und mir fehlt die Info über den Adapterstart.

                                            Kannst du das bitte noch einmal als Text-Download (Logfile herunterladen) posten? Gerne auch als private Nachricht. Dann habe ich alles (das Web-Log-Ansicht schneidet lange Zeilen zudem auch ab) und in chronologischer Reihenfolge.

                                            Ach ja - und eine Beschreibung bei welcher Aktion der Adapter knall wäre gut. Das scheint ja nicht einfach beim pollen zu passieren. Oder sehe ich das falsch?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            834
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            81
                                            798
                                            159874
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo