NEWS
SOLVED Keine Datenpunkte bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2
-
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Hyper-V auf DELL PowerEdge 410T Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: VHD auf RAID 5 SATA Betriebssystem: Debian Node-Version: 13.5.0 Nodejs-Version: 13.5.0 NPM-Version: 6.13.4 Installationsart: Manuell Image genutzt: Nein Moin,
bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2 bekomme ich keine Datenpunkte angezeigt. Sieht bei mir so aus:
Habe zwei ältere HM-LC-Sw4-DR im Einsatz, da sind alle Datenpunkte vorhanden:
.Habe das Gerät schon gelöscht, neu eingelesen, aus CCU gelöscht und neu angelernt, aber nichts hat geholfen. Hat jemand eine Idee?
-
@Olanin Das passt. Kannst mal in
hm-rpc.meta.VALUES
das Gerät löschen + das Gerät in der Instanz löschen dann sollte beim NeustartSend this Info to developer
kommen und das Gerät neu angelegt werden. -
Ist das richtig das du Node / Nodejs 13.5.0 hast !?
Aktuell ist 10.18.0 , daher vermute ich das du dadurch Probleme hast ! -
administrator@ioBroker:~$ node -v
v13.5.0
administrator@ioBroker:~$ nodejs -v
v13.5.0
administrator@ioBroker:~$ npm -v
6.13.4Das sind die Versionen
-
@Olanin node 13 ist zum einen eine Entwicklerversion wi alle ungeraden Versionen, zum anderen auch deshalb noch nicht für iobroker freigegeben.
Das ist im Moment noch 10.x, 12.x könnte mit den meisten Adaptern schon laufen
-
Danke für den Hinweis. Habe nun ein Downgrade gemacht. Node und Nodejs ist nun auf 10.18.
Leider hat dies aber nichts an meinem Problem geändert. Gerät wieder gelöscht, neu eingelesen, etc. Immer noch gleicher stand mit den Datenpunkten
-
Führe mal bitte folgendes Skript aus (evtl
hm-rpc.0
durch deine rfd-Instanz ersetzen):sendTo('hm-rpc.0', 'getParamsetDescription', {ID: 'QEQ0661307:1', paramType: 'VALUES'}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
-
@foxriver76 said in Keine Datenpunkte bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2:
sendTo('hm-rpc.0', 'getParamsetDescription', {ID: 'QEQ0661307:1', paramType: 'VALUES'}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
javascript.0 (1636) script.js.test: {"result":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.6,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}},"error":null}
Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
@Olanin Das passt. Kannst mal in
hm-rpc.meta.VALUES
das Gerät löschen + das Gerät in der Instanz löschen dann sollte beim NeustartSend this Info to developer
kommen und das Gerät neu angelegt werden. -
Top, das wars, jetzt ist alles dar. Danke