NEWS
UNSOLVED Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte
-
@DocGame sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
2020-01-06 14:12:34.964 - error: zigbee.0 (2148) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
da ist doch das wovon ich rede...
der bekommt kein configure.. wie nah/weit hast du den am Board ?? kannst du den mal bei adapter start ganz nah bringen (der ist doch magnetisch) -
@arteck
habe ich nicht mitbekommen, das das Configure nicht stattgefunden hat, da die kachel ja da war und in Netzwerkkarte der Opple auch blau aufblinkt bei klick.
Ich habe 5-6 mal Paiten mussen bis es geklappt hat (Der Schalter lag auf dem Coordinatorgehäuse). Das Configure hat ja geklappt wen im Log "Successfully interviewed" kommt. Oder?zigbee.0 2020-01-06 20:07:16.014 info (2148) Device '0x04cf8cdf3c75b44a' is supported, identified as: Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (WXCJKG13LM) zigbee.0 2020-01-06 20:07:16.014 info (2148) Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c75b44a', device has succesfully been paired zigbee.0 2020-01-06 20:06:59.126 info (2148) Starting interview of '0x04cf8cdf3c75b44a'
Leider schaltet er immer noch alle Osram Switchs(und wie ich gerade enddeckt habe auch E27 und GU19 Lampen....) Scheinbar alles was als Router fungiert
Im Log erscheinen immer noch Fehlermeldungen:zigbee.0 2020-01-06 21:59:12.384 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:59:02.379 warn (10536) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io zigbee.0 2020-01-06 21:58:52.369 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:58:42.355 warn (10536) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io zigbee.0 2020-01-06 21:58:32.128 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:58:19.458 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b27e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:58:09.159 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:57:56.688 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:57:46.418 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:57:36.097 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:57:26.091 warn (10536) Failed to execute LQI for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io zigbee.0 2020-01-06 21:57:15.950 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:57:05.636 warn (10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m zigbee.0 2020-01-06 21:55:49.152 error (10536) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms at zigbee.0 2020-01-06 21:55:39.148 info (10536) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021 zigbee.0 2020-01-06 21:55:39.143 error (10536) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHom zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.147 info (10536) Zigbee started zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.147 info (10536) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 28089): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.147 info (10536) 0x00124b00199448e7 (addr 40353): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.146 info (10536) 0x00158d00028f7bcd (addr 3601): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.146 info (10536) 0x00158d00028f7b08 (addr 52037): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.146 info (10536) 0x00158d0002ca09bc (addr 65376): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.146 info (10536) 0x00158d0002d40924 (addr 2026): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.145 info (10536) 0x00158d0003e748be (addr 10895): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.145 info (10536) 0x0017880104f18654 (addr 41473): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.145 info (10536) 0xec1bbdfffe972085 (addr 24782): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.145 info (10536) 0x00158d0002a523d7 (addr 49822): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.144 info (10536) 0x00158d0002238339 (addr 145): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.144 info (10536) 0x00158d0002c8ca73 (addr 26364): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.144 info (10536) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 39560): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.144 info (10536) 0x00158d000255dc96 (addr 5485): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.143 info (10536) 0x00158d000289e4c9 (addr 9335): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.143 info (10536) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 10321): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.143 info (10536) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 21019): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.142 info (10536) 0x00158d0002c63f59 (addr 24390): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.142 info (10536) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 610): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.142 info (10536) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 44313): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.142 info (10536) 0x84182600000e8d75 (addr 5135): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.142 info (10536) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 18295): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.141 info (10536) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 55532): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.141 info (10536) 0x841826000010673d (addr 31563): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.141 info (10536) 0x84182600000e47bf (addr 64286): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.141 info (10536) 0xccccccfffe9734b3 (addr 35392): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.140 info (10536) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 22913): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.136 info (10536) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01 zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.133 info (10536) Currently 27 devices are joined: zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.106 info (10536) Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2020-01-06 21:55:29.097 info (10536) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}} zigbee.0 2020-01-06 21:55:27.689 info (10536) Starting Zigbee...
-
@DocGame da scheint was faul zu sein
also nochmal
adapter stopp
lösche folgende Ordner/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
kontrlle ob diese ordner nicht nochmal im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules da sind
wenn nicht alles OK wenn doch löschenjetzt installierst du den Adapter von GIT nochmal (die gelöschten Ordner werden automatisch erstellt)
adapter start -
@arteck
die Ordner "node_modules/zigbee-herdsman-converters" und "node_modules/zigbee-herdsman" waren nicht da.
Im Ordner "node_modules/iobroker.zigbee/node_modules" waren sie und ich habe sie gelöscht.
Nach mehrmaligen Versuchen hat er dann gepairt.
Was mir aufgefallen ist:
Ich habe den Opple der nicht drinnen war vor dem neuen Anlernen erstmal löschen wollen.
Das geht beim besten willen nicht. Die Kachel mit den "Undefined" verschwindet nicht.
Beim missglückten Anlernversuchen (er kam nicht bis zu dem "Interview") war die Kachel mit allem korrekt gefüllt (bis auf den Batteriestand).
Nach dem komplett funktionierenden Pairen war auch der Batteriestand da. Kann aber auch Zufall sein. Meine Fragen:- Wie kann ich ein Gerät komplett löschen (Ohne das die Undefined-Kackel bleibt)?
- Wie kann ich feststellen, ob bei den anderen Geräten das Konfigurieren komplett ist, da ja die Kachel auch bei nicht kompletten gut aussieht und die Geräte auch z.T. funktionieren? Bei den weiteren Geräte, die ich anlerne werde ich aufpassen, bei den Bestehenden würde ich das aber gerne bestätigt wissen.
Ich werde das ganze mal beobachten und Berichten (nach meinem 1 wöchigen Urlaub)
-
Nachdem die hier gemachten Vorschläge alle nichts gebracht habe und ich einen CC26x2r1 bekommen habe, dachte ich mach mal alles neu (eigentlich bin ich be... bei 40 Geräten ) und habe natürlich die beiden Problemkinder Ikea Schalter und Xiaomi Wall switch als erstes angelernt - und wieder schaltet der Ikea den Xiaomi.
Ich hab jetzt mal ein Issue aufgemacht... -
@arteck sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
euer Problem hat nix mit Binding zu tun..
der Schalter bekommt keine Konfiguration.. deshalb schaltet der alles..Vielleicht hilft Euch der folgende Hinweis weiter:
Ich hatte dasselbe Problem mit mehreren Opple Switches, die über ConBee II "angeschlossen" waren. Beim Betätigen der obersten Wippe wurden alle ZigBee Leuchten geschaltet. Der Hintergrund des Problems war ein unvollständiger Paarungsvorgang mit dem Gateway, der zu einer fehlenden Konfiguartion in deConz führte.
Abhilfe: Opple Switch wie folgt erneut paaren:
- Reset-Taste an der Rückseite mehrere Sekunden lang drücken bis die Kontrollleuchte an der Vorderseite blinkt
- einige Sekunden abwarten
- dann blinken einige oder alle Zigbee-Leuchten
- die Reset-Taste einmal kurz drücken
Danach konnte ich meine Opple Switches problemfrei den jeweiligen Leuchten zuordnen und korrekt nutzen.
Viel Erfolg!
-
Hallo zusammen,
als Fremdling aus der FHEM-Welt habe ich ebenfalls mit so etwas zu kämpfen.
Meine Konfig sieht so aus:- ein cc2530+cc2591 als Koordinator, darauf die Sourcerouting-Firmware vom 19.6.2019
- einige IKEA-Tradfri-Lampen, einige INNR-Lampen, ein paar Lidl-Smartplugs,
- viele Aqara-Fensterkontakte, viele Aqara-Temperatur/Feuchtigkeitssensoren
- reichlich Taster, die meisten von Aqara, aber auch 2 IKEA-Fernbedienungen
Dabei sind auch die beschriebenen OPPLE-6-fach-Taster, von denen genau einer die hier dargestellten Sperenzchen macht.
Das Rücksetzen von @hsteinme hat nichts gebracht. Zwar konnte ich den Taster von allen Lampen trennen, er hat dann erwartungsgemäß gar nichs mehr geschaltet. Listigerweise habe ich die betreffenden Lampen dann beim Neu-Pairing rausgedreht. Das Pairen hat hier zwar geklappt aber gleich nach dem Wieder-reindrehen der Lampen hat der Taster sich sofort wieder mit allen auffindbaren Lampen verheiratet.
Es scheint so, als hätte sich da in den Lampen etwas festgesetzt.
Ist jemand irgendwie weiter gekommen bei diesem Chaos?
Gruß vom Blauhorn
-
@blauhorn sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
OPPLE-6-fach-Taster
OPPLE-6-fach-Taster ist ein zigbee3.. das kann nicht gut gehen mit dem coordinator
die Taster egal welcher es ist. bekomment dirket nach dem anlernen eine Configure die dem Schalter die Eigenschafter zuweisst...
ausserdem welche Adapterversion hast du am laufen ??
-
@arteck Das verstehe ich nicht und würde es aber gern. Ich habe vier Stück von den Dingern. Zwei davon machen genau das, was sie sollen. Einer spinnt rum, einer liegt noch im Schrank. Der eine Ausreißer wird ja auch in FHEM erkannt, bringt aber nur ausgewählte Signale durch. Dreifach-Click, wie bei den anderen beiden kommen gar nicht, click, hold und release dagegen schon.
Wieso funktionieren die beiden mit meinem Coordinator, wenn die zigbee3 sind?Adaperversion: was meinst Du damit? Welche Hardware? Firmware ist wie gesagt die Source-routing von koenkk.
zigbee2mqtt ist 1.17 aber das Phänomen war schon immer da. -
@arteck
Und jetzt habe ich noch den 4. rangenommen, auch der zeigt normales verhalten, wird ordentlich erkannt und macht auch sonst keinen Blödsinn.
Das Interview beim Anlernen sieht so aus:{"message":"interview_successful","meta":{"description":"Aqara Opple switch 3 bands","friendly_name":"0x04cf8cdf3c77c7da","model":"WXCJKG13LM","supported":true,"vendor":"Xiaomi"},"type":"pairing"}
-
@blauhorn dann wird der andere vielleicht kaputt sein ?? wie gesagt mich wunderts das die überhaupt gehen
-
@hsteinme said in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
@arteck sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
euer Problem hat nix mit Binding zu tun..
der Schalter bekommt keine Konfiguration.. deshalb schaltet der alles..Vielleicht hilft Euch der folgende Hinweis weiter:
Ich hatte dasselbe Problem mit mehreren Opple Switches, die über ConBee II "angeschlossen" waren. Beim Betätigen der obersten Wippe wurden alle ZigBee Leuchten geschaltet. Der Hintergrund des Problems war ein unvollständiger Paarungsvorgang mit dem Gateway, der zu einer fehlenden Konfiguartion in deConz führte.
Abhilfe: Opple Switch wie folgt erneut paaren:
- Reset-Taste an der Rückseite mehrere Sekunden lang drücken bis die Kontrollleuchte an der Vorderseite blinkt
- einige Sekunden abwarten
- dann blinken einige oder alle Zigbee-Leuchten
- die Reset-Taste einmal kurz drücken
Danach konnte ich meine Opple Switches problemfrei den jeweiligen Leuchten zuordnen und korrekt nutzen.
Viel Erfolg!
Vielen Dank für deinen Hinweis, das erneute drücken des Pairing-Button war des Rätsels Lösung!
-
Vielleicht hilft Euch der folgende Hinweis weiter:
Ich hatte dasselbe Problem mit mehreren Opple Switches, die über ConBee II "angeschlossen" waren. Beim Betätigen der obersten Wippe wurden alle ZigBee Leuchten geschaltet. Der Hintergrund des Problems war ein unvollständiger Paarungsvorgang mit dem Gateway, der zu einer fehlenden Konfiguartion in deConz führte.
Abhilfe: Opple Switch wie folgt erneut paaren:
- Reset-Taste an der Rückseite mehrere Sekunden lang drücken bis die Kontrollleuchte an der Vorderseite blinkt
- einige Sekunden abwarten
- dann blinken einige oder alle Zigbee-Leuchten
- die Reset-Taste einmal kurz drücken
Danach konnte ich meine Opple Switches problemfrei den jeweiligen Leuchten zuordnen und korrekt nutzen.
Viel Erfolg!
Vielen Dank für deinen Hinweis, das erneute drücken des Pairing-Button war des Rätsels Lösung!
Genau so hat es mit geholfen. War schon schlimm das Chaos, das alles mit schaltet. Musste auch ganz schön lange suchen bis ich die Lösung hier gefunden habe.
Danke