@Chaot so ESP easy ist auf den Wemos geflasht. Zugriff auf die Oberfläche habe ich auch.
Wie muss ich jetzt Controller und Device definieren?
-
@DennisMenger sagte in Temperatursensor gesucht :
@Chaot so ESP easy ist auf den Wemos geflasht. Zugriff auf die Oberfläche habe ich auch.
Wie muss ich jetzt Controller und Device definieren?
so: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20
Hier findest du die Verdrahtung und die Einstellungen für ESP easy. Zusätzlich kannst du bei Bedarf noch mqtt konfigurieren. Ich kann dir gerne helfen.
-
@a200 danke
habe jetzt ein Device hinzugefügt. Siehe Bild. Controller auch noch?
-
@DennisMenger controller kannst du später hinzufügen. klappt deine Messung jetzt?
-
@a200 so, jetzt erst wieder zu Hause.
Nein, leider kommen keine Werte an.
Angeschlossen ist der Wemos an D4, daher muss ich doch den Sensor bei GPIO-2 (D4) anschließen oder?
-
@DennisMenger Kommt darauf an was in deiner Firmware eingestellt ist.
-
@Chaot said in Temperatursensor gesucht :
@DennisMenger Kommt darauf an was in deiner Firmware eingestellt ist.
Hat er doch oben schön gepostet:
@DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :
habe jetzt ein Device hinzugefügt. Siehe Bild. Controller auch noch?
-
@OpenSourceNomad also laut Schaltplan ist der gelbe Draht an D4 am Wemos angelötet. In den EInstellungen des Device habe ich in der Klappliste bei Sensor GPIO-2 (D4) eingestellt.
-
@DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :
@OpenSourceNomad also laut Schaltplan ist der gelbe Draht an D4 am Wemos angelötet. In den EInstellungen des Device habe ich in der Klappliste bei Sensor GPIO-2 (D4) eingestellt.
Das Klingt sehr vernünftig. Strom bekommt der Sensor auch vom Wemos? Wie lang ist denn dein Kabel nun?
-
@OpenSourceNomad Kabel ist 3 Meter, aktuell ohne Widerstand angelötet.
Woran sehe ich, dass der Sensor Strom bekommt? Rot ist an 3V3, schwarz an G gelötet.
Firmware kann es nicht sein oder? Habe die ESP_Easy_mega_20200516_normal_ESP8266_4M1M.bin
Eine Datei mit 1024 oder 4096 war nicht dabei beim Flashprogramm.
-
@DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :
Kabel ist 3 Meter, aktuell ohne Widerstand angelötet.
Du könntest noch versuchen den internen PullUp des ESP (keine Ahnung wie das bei dieser Firmware geht) zu aktivieren, und sonst muss wohl ein kleinerer PullUp (ca. 5k) rein ..
-
@Einstein67 auch keine Ahnung … muss ich heute abend mal schauen ob ich was finde in der Software
-
Ich hab jetzt mal zwischen Wemos und DS18x20 ein 3 Meter langes Kabel rein gestöpselt (Gesamtlänge 3,80m) ...
... und damit funktioniert die Messung am GPIO4 (mit den am Wemos verbauten10k) einwandfrei.
Die Kabellänge sollte also auch bei dir nicht das Problem sein ...
-
@Einstein67 danke dir für die Info. Kannst du bei deiner Software den internen Widerstand ein- oder ausschalten?
Warum bei dir am GPIO4 angeschlossen? Ist das wählbar?
-
@DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :
Warum bei dir am GPIO4 angeschlossen?
Sorry, hab natürlich den GPIO2/D4 gemeint.
@DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :
Kannst du bei deiner Software den internen Widerstand ein- oder ausschalten?
Ja, der läßt sich in Tasmota über "SetOption74 1 (Enable internal pullup for single DS18x20 sensor) aktivieren. Das geht aber bei deiner Software sicher auch.
-
@Einstein67 ok das muss ich heute abend mal nachgucken.
Ansonsten muss ich mal schauen ob meine Lötstellen in Ordnung sind. Das waren meine ersten Lötversuche.
-
@Einstein67 Hast du die Kabel direkt an den Wemos (Lötauge) gelötet oder mit diesen Pin-Sätzen (Brücken)?
Und funktioniert der Sensor auch ohne den internen Widerstand?
-
Ich hab am Wemos eine Stiftleiste eingelötet und die Sensoren werden dort mit Steckverbindern angesteckt. Direkt anlöten ist aber sicher besser!
Der interne Widerstand im ESP ist bei mir deaktiviert. Es reicht der PullUp am GPIO2.
-
@Einstein67 diese Stiftleiste habe ich auch eingelötet. Hast du jeden Stift verlötet oder nur die, die mit dem Sensor angeschlossen werden?
Der PullUp am GPIO2 ist also automatisch aktiv? Oder muss man den noch anderweitig aktivieren?
Was mich wundert ist, dass ich in der Übersicht der Devices beim Port keinen Wert angezeigt bekomme.
Kannst du mir sonst einmal eine Nahaufnahme von deinem Wemos mit den Anschlüssen posten?
-
@DennisMenger said in Temperatursensor gesucht :
Der PullUp am GPIO2 ist also automatisch aktiv?
Ja der Widerstand ist für GPIO2 und 0 auf der Platine fix verlötet.
So schaut das bei mir aus ...