Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.5k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    brandorian
    schrieb am zuletzt editiert von
    #406

    Hallo zusammen,

    ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.

    Hier mein Script:

    D
    B
    ->sensor53 r
    M 1
    +1,13,s,0,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
    1,=h=================|
    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
    1,=h=================|
    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
    1,=h=================|
    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
    1,=h=================|

    Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.

    Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.

    wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.

    Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....

    wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Offline
      E Offline
      euro
      schrieb am zuletzt editiert von
      #407

      hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
      https://forum.iobroker.net/post/745770

      wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
      kommt da nix ?

      Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort

      mfg
      Stefan

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E euro

        hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
        https://forum.iobroker.net/post/745770

        wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
        kommt da nix ?

        Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort

        mfg
        Stefan

        B Offline
        B Offline
        brandorian
        schrieb am zuletzt editiert von
        #408

        wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte 😞

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Offline
          E Offline
          euro
          schrieb am zuletzt editiert von
          #409

          mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
          Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E euro

            mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
            Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch

            B Offline
            B Offline
            brandorian
            schrieb am zuletzt editiert von brandorian
            #410

            die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.

            ich verzweifel hier bald

            Edit:

            Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.

            Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...

            was kann das sein?

            edit2:

            so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank 🙂 Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B brandorian

              die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.

              ich verzweifel hier bald

              Edit:

              Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.

              Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...

              was kann das sein?

              edit2:

              so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank 🙂 Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD

              E Offline
              E Offline
              euro
              schrieb am zuletzt editiert von
              #411

              Super!
              da scheint der emh weniger kritisch zu sein
              so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
              bisher immer auf Anhieb was geliefert 🙂

              einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
              zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
              alle anderen Tasmota Devices schon

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Sky111
                schrieb am zuletzt editiert von
                #412

                Hallo,

                ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.

                Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.

                In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.

                Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?

                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sky111

                  Hallo,

                  ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.

                  Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.

                  In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.

                  Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #413

                  @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                  Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M milanissimo

                    @testpaul999

                    Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke 🙂

                    B Offline
                    B Offline
                    Bobofet
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #414

                    @milanissimo
                    Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                    Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                    Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                    Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...

                    ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Bobofet

                      @milanissimo
                      Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                      Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                      Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                      Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...

                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #415

                      @bobofet
                      Das Script:

                      >D
                      rssi=0
                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.304
                      yspr=0
                      ysgp=120
                      y€=0
                       
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      rssi=Wifi#RSSI
                       
                      >B
                      ->sensor53 r
                      
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                       
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      endif
                       
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                       
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      endif
                       
                      >J
                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                       
                      >W
                      WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                      ===============
                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                      ===============
                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                      ---------------
                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                      ===============
                      Strom Zählerstände:
                      aktuell:         {m} %2v2% kWh
                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                      Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                      Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                      ===============
                       
                      >M 1
                      +1,12,s,1,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                      ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                      1,=h===============|
                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                      1,=h===============|
                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                      1,=h===============|
                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                      1,=h===============|
                      #
                      

                      Sieht dann so aus:
                      zaehler.jpg

                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                      B S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • ChaotC Chaot

                        @bobofet
                        Das Script:

                        >D
                        rssi=0
                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                        v2=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        ;Strom
                        p:sm=0
                        sd=0
                        p:sma=0
                        smn=0
                        p:sya=0
                        syn=0
                        sspr=0.304
                        yspr=0
                        ysgp=120
                        y€=0
                         
                        >T
                        v2=SML#Total_in
                        rssi=Wifi#RSSI
                         
                        >B
                        ->sensor53 r
                        
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sd=v2-sm
                         
                        ;Monatsverbrauch
                        md=day
                        if chg[md]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sma=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        smn=v2-sma
                        endif
                         
                        ;Jahresverbrauch
                        yr=year
                        if chg[yr]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sya=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        syn=v2-sya
                         
                        ;Kosten
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        endif
                         
                        >J
                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                         
                        >W
                        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                        ===============
                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                        ===============
                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                        ---------------
                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                        ===============
                        Strom Zählerstände:
                        aktuell:         {m} %2v2% kWh
                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                        ===============
                         
                        >M 1
                        +1,12,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                        ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                        1,=h===============|
                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                        1,=h===============|
                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                        1,=h===============|
                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                        1,=h===============|
                        #
                        

                        Sieht dann so aus:
                        zaehler.jpg

                        B Offline
                        B Offline
                        Bobofet
                        schrieb am zuletzt editiert von Bobofet
                        #416

                        @chaot
                        der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                        Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!

                        @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige

                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • B Bobofet

                          @chaot
                          der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                          Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!

                          @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige

                          B Offline
                          B Offline
                          bernett
                          schrieb am zuletzt editiert von bernett
                          #417

                          Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.

                          • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                          • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                          #ifndef USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT
                          #endif
                          
                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          
                          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #endif
                          
                          #ifdef USE_RULES
                          #undef USE_RULES
                          #endif
                          
                          • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                          • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                          20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                          
                          • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                          • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)

                          afed18a4-3a2f-40fc-9305-262d42d253b9-image.png

                          • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                          • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.

                          Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕


                          UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
                          Nun klappt alles.

                          e0dd3d80-6173-46ae-a668-85c88d8c0d78-image.png

                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bernett

                            Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.

                            • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                            • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                            #ifndef USE_SCRIPT
                            #define USE_SCRIPT
                            #endif
                            
                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            
                            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #endif
                            
                            #ifdef USE_RULES
                            #undef USE_RULES
                            #endif
                            
                            • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                            • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                            20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                            
                            • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                            • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)

                            afed18a4-3a2f-40fc-9305-262d42d253b9-image.png

                            • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                            • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.

                            Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕


                            UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
                            Nun klappt alles.

                            e0dd3d80-6173-46ae-a668-85c88d8c0d78-image.png

                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #418

                            @bernett Ich habe etwas mehr drin:

                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #endif
                            

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ChaotC Chaot

                              @bernett Ich habe etwas mehr drin:

                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #endif
                              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #endif
                              #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                              #endif
                              
                              B Offline
                              B Offline
                              bernett
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #419

                              @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • A Offline
                                A Offline
                                allgrind
                                schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                #420

                                Hey,

                                ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                                Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                                1.JPG

                                Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.

                                Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018

                                Mein Skript sieht wie folgt aus:

                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=45
                                >M
                                +1,13,s,16,9600,SML
                                
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                #
                                

                                Was mache ich falsch?

                                Viele Grüße
                                Allgrind

                                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A allgrind

                                  Hey,

                                  ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                                  Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                                  1.JPG

                                  Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.

                                  Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018

                                  Mein Skript sieht wie folgt aus:

                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=45
                                  >M
                                  +1,13,s,16,9600,SML
                                  
                                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                  1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                  #
                                  

                                  Was mache ich falsch?

                                  Viele Grüße
                                  Allgrind

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #421

                                  @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
                                  Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    euro
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #422

                                    doch, eingespeist wird schon
                                    nur nicht vergütet

                                    so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                    kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                    >D
                                    >B
                                     
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                    1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                    #
                                    

                                    sieht dann so aus
                                    3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                    aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                    nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                    368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                    bei Fragen fragen 🙂
                                    mfg Stefan

                                    ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • E euro

                                      doch, eingespeist wird schon
                                      nur nicht vergütet

                                      so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                      kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                      >D
                                      >B
                                       
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                      #
                                      

                                      sieht dann so aus
                                      3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                      aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                      nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                      368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                      bei Fragen fragen 🙂
                                      mfg Stefan

                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #423

                                      @euro Wieder was gelernt.
                                      Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.

                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E euro

                                        doch, eingespeist wird schon
                                        nur nicht vergütet

                                        so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                        kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                        >D
                                        >B
                                         
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                        1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                        1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                        #
                                        

                                        sieht dann so aus
                                        3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                        aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                        nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                        368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                        bei Fragen fragen 🙂
                                        mfg Stefan

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        allgrind
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #424

                                        @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                        doch, eingespeist wird schon
                                        nur nicht vergütet

                                        so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                        kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                        >D
                                        >B
                                         
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                        1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                        1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                        #
                                        

                                        sieht dann so aus
                                        3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                        aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                        nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                        368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                        bei Fragen fragen 🙂
                                        mfg Stefan

                                        Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                                        Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A allgrind

                                          @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                          doch, eingespeist wird schon
                                          nur nicht vergütet

                                          so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                          kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)

                                          >D
                                          >B
                                           
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                          1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                          1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                          #
                                          

                                          sieht dann so aus
                                          3ead6469-6d5e-4e99-9b85-9f891144fbff-image.png

                                          aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                          nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung

                                          368d3c79-e83b-454e-ba95-6990522059d0-image.png

                                          bei Fragen fragen 🙂
                                          mfg Stefan

                                          Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                                          Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          euro
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #425

                                          @allgrind

                                          die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                                          Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an

                                          Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                                          Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher 🙂

                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          768

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe