Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    NEWS

    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      milanissimo @RalfTh last edited by

      @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.

      
      Tagesverbrauch
       hr=hours
       if chg[hr]>0
       and hr==0
       and v2>0
       then
       sm=v2
       svars
       endif
       if upsecs%tper==0
       then
       sd=v2-sm
      
      

      Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.

      
      ;TagesverbrauchEins
       hr=hours
       if chg[hr]>0
       and hr==0
       and v3>0
       then
       sme=v3
       svars
       endif
       if upsecs%tper==0
       then
       sde=v3-sme
      
      testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • testpaul999
        testpaul999 @milanissimo last edited by

        @milanissimo

        so sollte es gehen...

        ;Tagesverbrauch

        hr=hours

        if chg[hr]>0

        and hr==0

        and v2>0

        then

        sm=v2

        svars

        endif

        if upsecs%tper==0

        then

        sd=v2-sm
        endif
        ;TagesverbrauchEins

        hr=hours

        if chg[hr]>0

        and hr==0

        and v3>0

        then

        sme=v3

        svars

        endif

        if upsecs%tper==0

        then

        sde=v3-sme
        endif

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          milanissimo @testpaul999 last edited by milanissimo

          @testpaul999 hat leider auch nix gebracht.

          Anbei nochmal meine ganze config.

          
          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          v3=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sme=0
          sde=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.2599
          yspr=0
          ysgp=150.00
          y€=0
           
          >T
          v2=SML#Total_in
          v3=SML#Total_out
          rssi=Wifi#RSSI
           
          >B
          ->sensor53 r
           
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
          endif
          
          ;Tagesverbraucheins
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v3>0
          then
          sme=v3
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sde=v3-sme
          endif
           
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
           
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
           
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
           
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
           
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi%
          ==============
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
          TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
          ==============
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          --------------
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          ==============
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% KWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
          0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
          ==============
          
          
           
          >M 1
          +1,13,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
          
          #
          
          

          CA916878-4046-4097-8218-5FA8879A406D.jpeg

          RalfTh testpaul999 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @milanissimo last edited by RalfTh

            @milanissimo So langsam fällt mir nichts mehr ein.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • testpaul999
              testpaul999 @milanissimo last edited by

              @milanissimo

              Das ist mein Script, da klappt die Zählung de Einspeisung.

              D
              ; rssi=0
              v2=0
              v3=0
              hr=0
              md=0
              yr=0
              min=0
              da=0
              ; Strom 0:00 Uhr Wert
              p:sm=0
              sd=0
              ; Monat 1ter Tag
              p:sma=0
              smn=0
              ; 1.Tag Jahr
              p:sya=0
              syn=0
              ; Einspeisung
              p:inm=0
              ind=0
              ; Tarif je Einheit
              sspr=0.2516
              yspr=0
              ; Grundgebühr
              ysgp=71.09
              y€=0
              T
              v2=SML#DJ_TPWRIN
              v3=SML#DJ_TPWROUT
              ;rssi=Wifi#RSSI
              B
              ->sensor53 r
              tper=11
              S
              ; Tagesverbrauch&Einspeisung
              hr=hours
              min=mins
              if chg[min]>0
              and hr==23
              and min==59
              then
              sm=v2
              inm=v3
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              sd=v2-sm
              ind=v3-inm
              endif
              ; Monatsverbrauch
              da=day
              hr=hours
              min=mins
              if chg[da]>0
              and da==01
              ; and hr==8
              ; and min==09
              then
              sma=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              smn=v2-sma
              endif
              ; Jahresverbrauch
              yr=year
              md=month
              hr=hours
              min=mins
              if chg[yr]>0
              and md==01
              ; and hr==00
              ; and min==01
              then
              sya=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              syn=v2-sya
              endif
              ; Kosten
              yspr=syn*sspr+ysgp
              J
              ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
              ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
              ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
              ,"Einspeisung Tag":"%ind%"
              ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
              ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
              ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
              ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
              W
              Zaehlernummer: {m} xxxxxxxxxxxxx
              ==============
              Tagesverbrauch:{m} %2sd% KWh
              Tageseinspeisung:{m} %2ind% KWh
              Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
              Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
              ==============
              Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% €
              Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% €


              Stromkosten lfd. Jahr: {m} %2yspr% €

              Strom Zählerstände:
              aktuell: {m} %2v2% KWh
              Bezug 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
              Einspeisung 0:00 Uhr: {m} %2inm% KWh
              Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
              Jahresanfang: {m} %2sya% KWh

              M 1
              +1,5,s,16,9600,SML
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
              1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,2
              1,=h==============
              1,77070100000009ff@#,Zaehler ID,,Meter_number,0
              1,=h==============

              3F3BDF92-DE35-4B09-A727-3B94697C889F.jpeg

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                da_ba_bw last edited by

                Hallo,

                da mein Zähler leider die PIN nach glaube ich 240 Sekunden wieder "vergisst" wenn keine Eingabe mehr stattfindet möchte ich gerne eine LED am "optischen Taster" alle 120 Sekunden kurz blinken lassen.

                Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg das im Script einzufügen.
                Alle Codebeispiele die ich gefunden habe beziehen sich auf Rules und die kann ich ja nicht parallel nutzen.

                Wie muss das Script dazu ausschauen?
                Zur Zeit habe ich das:

                >D 
                >B ->sensor53 r  
                >M 
                +1,13,s,1,9600,SML 
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Power_in,1  
                1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1 
                1,77070100240700ff@1,Wirkleistung L1,W,Power_p1,1 
                1,77070100380700ff@1,Wirkleistung L2,W,Power_p2,1 
                1,770701004c0700ff@1,Wirkleistung L3,W,Power_p3,1 
                #
                
                RalfTh Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @da_ba_bw last edited by

                  @da_ba_bw Hallo, je nach Zähler gibt es auch noch die Möglichkeit den PIN Schutz zu deaktivieren. Was für einen Zählertyp hast du denn genau?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @da_ba_bw last edited by

                    @da_ba_bw Hast du mal geschaut was du einstellen kannst?
                    Viele Zähler "vergessen" die PIN Eingabe. Das kann man aber dauerhaft abschalten.
                    Die Vorgehensweise dazu müsste in der zugehörigen Anleitung stehen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      da_ba_bw last edited by

                      Es ist ein Easymeter Q3AA2274. Wenn ich das in der Anleitung richtig verstanden habe kann der Netzbetreiber bei der Bestellung der Zähler wählen ob er die Pin "vergisst" oder nicht und ist dann nicht mehr so einfach änderbar. Schon gar nicht durch den Endbenutzer. Evtl. vom "Profi" über die infrarote Eingabeschnittstelle die verplombt ist.

                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @da_ba_bw last edited by Chaot

                        @da_ba_bw sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                        Easymeter Q3AA2274

                        https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3M/EDL12/BA_Easymeter_Q3M_603_2017-06-17.pdf
                        Seite 10 letzter Punkt "Schutzstatus" ist Standard auf ON. Wenn auf OFF ist der Spuk vorbei.

                        Wenn nicht würde ich den Messtellenbetreiber kontaktieren und um Austausch bitte. Du zahlst ja auch einen nicht ganz geringen Beitrag für den smarten Zähler den du so nicht nutzen kannst.
                        Übrigens kannst du auch den Messtellenbetreiber frei wählen. Nur als Hinweis falls der sich bisschen blöd anstellen sollte.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          da_ba_bw last edited by da_ba_bw

                          Danke für die Recherche! In dieser Anleitung fehlt leider der Hinweis dass das optional ist.

                          https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Kurzanleitung-Q3A-Drehstrom-Zweirichtungszaehler.pdf
                          Hier auf Seite 2 steht " * Sofern Vorhanden". Und das ist es leider nicht. Diese beiden Menüpunkte fehlen.

                          Werde mal nachfragen ob da eine Änderung möglich ist. Ich zahle direkt gar nichts für den Zähler, geht ja über den Stromanbieter. Ist auch nicht speziell als smarter Zähler bestellt sondern wurde kürzlich wegen den gesetzlichen Vorgaben getauscht. Deswegen sind die glaube auch nicht teurer geworden als mit dem alten Ferraris Zähler.

                          Aber mal unabhängig davon zurück zu meiner eigentlichen Frage.
                          Ist es generell möglich dort im Script noch solche Sachen wie LED blinken oder Ähnliches zu machen?

                          Habe auch ein NodeMCU mit Magnetkontakt am Gaszähler hängen und würde dort gerne den Magnetstatus per Onboard-LED darstellen.

                          Chaot Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @da_ba_bw last edited by

                            @da_ba_bw sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                            Werde mal nachfragen ob da eine Änderung möglich ist. Ich zahle direkt gar nichts für den Zähler, geht ja über den Stromanbieter. Ist auch nicht speziell als smarter Zähler bestellt sondern wurde kürzlich wegen den gesetzlichen Vorgaben getauscht. Deswegen sind die glaube auch nicht teurer geworden als mit dem alten Ferraris Zähler.

                            Kleiner Tip: Nö! Du wirst zum Wechsel gezwungen und ganz klein auf dem Brief den du bekommen hats steht dann das sich die jährlichen Betreiberkosten erhöhen werden. Anders gesagt wird deine Grundgebühr angehoben. Und das nicht zu knapp. Bei mir sind das immerhin 57€ im Jahr.
                            https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-die-neuen-stromzaehler-kommen-13275

                            AndreasH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AndreasH
                              AndreasH @Chaot last edited by

                              Hallo an alle Tasmota script-checker hier!
                              Habe die Sache mit einem D1 mini realisiert, Zähler mit PIN vom Netzbetreiber gefüttert und es funktioniert auch alles soweit einwandfrei. Daten landen korrekt im MQTT.

                              Womit ich kämpfe und bis jetzt leider überhaupt nicht weitergekommen bin: Der aktuelle Verbrauch wird im Webinterface ziemlich sekundengenau angezeigt, im MQTT landet aber nur alle 10 Sekunden ein aktualisierter Wert. Man kann die teleperiod ja nicht kleiner einstellen...
                              Den aktuellen Verbrauch (nur den, die anderen Werte würden auch jede Stunde reichen) bräuchte ich allerdings möglichst jede Sekunde bzw. bei Änderung sofort. Ich habe schon rumprobiert mit einem >S Bereich im Script komme aber mit dem Syntax und der Doku auf keinen grünen Zeig. Wie kommt man an die "Variable" (oder was auch immer das in Tasmota ist) ran die den aktuellen Wert hält (Power_curr im >M Teil vom Skript) und wie genau krieg ich das dann gepulished, wenns nicht anders geht kann das auch ein neues Topic sein.
                              Warum? Weil der aktuelle Verbrauch vom Zähler das Feedback für eine Nulleinspeiseregelung einer PV/Akku Anlage ist. Funktioniert zwar auch mit den Werten alle 10 Sek. allerdings halt mit entsprechender Verzögerung, unschön.
                              Tasmota 9.5 Kompiliert mit folgenden Settings:

                              #ifndef USE_SCRIPT
                              #define USE_SCRIPT
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #endif
                              #ifdef USE_RULES
                              #undef USE_RULES
                              #endif
                               
                              

                              Und hier noch mein Script:

                              >D  
                              
                              >B  
                              ->sensor53 r
                              
                              >M 1  
                              +1,3,s,0,9600,SML  
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,4  
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,4  
                              1,77070100100700ff@1,Leistung gesamt,W,Power_curr,0
                              1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,Power_p1,0
                              1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,Power_p2,0
                              1,770701004c0700ff@1,Leistung L3,W,Power_p3,0  
                              1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1 
                              1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1  
                              1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                              # 
                              

                              Wär für einen guten Tip dankbar.

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                Danielbroker86 @AndreasH last edited by Danielbroker86

                                Hallo zusammen,

                                ich habe das Problem das genau mein aktueller Stromverbrauch nicht geparsed werden kann. Ich sehe mit debug, dass die Meldungen korrekt reinkommen aber das Parsing scheint nicht zu funktionieren. Bei allen anderen Meldungen aber schon.
                                zum Beispiel lese ich folgendes:

                                1,=h===========
                                1,21.7.0(@1,Leistung L1,kW,Leistung_L1,2
                                1,41.7.0(@1,Leistung L2,kW,Leistung_L2,2
                                1,61.7.0(@1,Leistung L3,kW,Leistung_L3,2
                                1,=h===========
                                1,=m 10+11+12*#1000 @1,Leistung errechnet,W,Leistung_avg,0
                                1,1.7.0(@1,Leistung ausgelesen,kW,current_actual,2
                                

                                747fc8cc-3406-4661-8f55-586b849f1889-image.png
                                Die 1.7.0 gibt mir den aktuellen Verbrauch zurück und kommt auch in der Konsole korrekt an... erkennt jemand das Problem? Die andern Werte wie die 21.7 sind ja identisch vom Aufbau und werden korrekt ausgelesen...
                                d6de570c-cdf3-4968-aee0-eddb20eea118-image.png

                                Manchmal kommen dort Zahlen rein und stimmt auch mal aber die Meiste Zeit bleibt es entweder leer (0) oder stimmt nicht

                                Update: ich habe herausgefunden dass der Parser die 71.7.0 nimmt anstatt die 1.7.0 warum weiss ich auch nicht
                                Update2: ich habe mir jetzt beholfen in dem ich die Zeile davor auslese und dann bis zur Zeile danach springe in die zweiten Brackets das klappt ganz gut. Aber auch nur weil die Zeile davor generisch ist interne fixe Nummer...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  milanissimo @testpaul999 last edited by

                                  @testpaul999

                                  Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke 🙂

                                  RalfTh B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • RalfTh
                                    RalfTh @milanissimo last edited by

                                    Ich habe vor 2 Tagen begonnen meine Leistung mit Grafana darzustellen. Das ist übrigens für alle interessant, die eine Photovoltaik mit Batterie planen. Man kann sehr gut die Spitzenlastzeiten ermitteln. Dabei fielen mir allerdings grobe Ausreiser auf, wie Leistungswerte im 6-stelligen Bereich. Die konnte ich durch eine entsprechende Abfrage eliminieren. Aber meine Neugier war geweckt und ich schaute bei dem aktuellen Zählerstand auf Entsprechungen. Ich konnte zwar noch keine direkt finden, allerdings fand ich Zählerstandswerte, die unterhalb des letzten Wertes lagen. Ich frage mich jetzt, wo diese Werte herkommen.

                                    Meine Hard- und Softwarekonfiguration:

                                    • Zähler eHZ-HW8e
                                    • Volkszähler
                                    • ESP 8266 mit Tasmota 8.1.0.4
                                    • SONOFF-Adapter

                                    Hat jemand ähnliche Beobachtunge gemacht, bzw. hat dafür evtl. eine Erklärung?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Danielbroker86 last edited by

                                      @ralfth ich kann mir nur vorstellen, dass diese beim fehlerhaften Parsen zustande kommen. Man müsste erstmal die Rohdaten auslesen mit sensors d1 Dann kannst du schauen ob du auch nachden korrekten Daten schaust und vll nicht doch noch eine andere Zahl mit drin hast.

                                      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @Danielbroker86 last edited by

                                        @danielbroker86 Danke für die Info. Der Fehler kommt mir zu selten und größeren Abständen vor, als dass ich jetzt diesen Aufwand investieren möchte. Ich filtere diese unplausiblen Werte einfach aus.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Danielbroker86 @RalfTh last edited by

                                          @ralfth auch ne Möglichkeit 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            m4 @Chaot last edited by

                                            @chaot
                                            Hey ich hab den selben Zähler "EFR SGM-C4 4A920L", PIN eingegeben und PIN Sperre entfernt, der Zähler zeigt jetzt analog die aktuelle Watt Leistung an.

                                            Zum Problem ich habe auch die fertige Platine aus ebay, soweit alles zusammengelötet und an den WT32-ETH01 (da kein WLAN am Zähler) angeschlossen, dein Script kopiert:

                                            >D
                                            >B
                                            ->sensor53 r
                                            >M 1
                                            +1,12,s,1,9600,SML
                                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                            1,=h=================|
                                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                            1,=h=================|
                                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                            1,=h=================|
                                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                            1,=h=================|
                                            #
                                            

                                            Allerdings werden keine Werte angezeigt, bei der Fehlersuche wollte ich starten, ob überhaupt was vom Sensor via Serial (TX/RX) ankommt? Unter Console fand ich folgenden Eintrag:

                                            APP: Serial logging disabled
                                            

                                            ich hab den folgenden Befehl abgesendet:

                                            CMD: SerialLog 4
                                            RSL: RESULT = {"SerialLog":{"4":{"Active":"4"}}}
                                            

                                            Leider ohne Ergebnis. 😕

                                            Sollten hier Daten auftauchen oder muss ich auch was am Script ändern?
                                            Könnte es auch sein, dass der Sensor zu ungenau am Zähler positioniert ist?
                                            Kann man hier etwas hin und herschieben, dann sollte man ja unmittelbar was im Log bzw. unter Console sehen?
                                            Oder muss ich die IR Schnittstelle am Zähler erst aktivieren?

                                            Vielen Dank.

                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            757
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            165599
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo