    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Posts 83 Posters 206.1k Views 84 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • RalfThR RalfTh

    @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.

    Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??

    Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.

    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    wrote on last edited by
    #317

    @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.

    Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
    Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.

    Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    RalfThR 1 Reply Last reply
    0
    • ChaotC Chaot

      @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.

      Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
      Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.

      Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.

      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      wrote on last edited by
      #318

      @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x

      Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.

      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

      ChaotC 1 Reply Last reply
      0
      • RalfThR RalfTh

        @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x

        Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        wrote on last edited by
        #319

        @ralfth Danke dir. Dann werde ich mir das mal vorknöpfen. Solange dein Scrip super läuft ist das so eine Freizeitbeschäftigung.

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        1 Reply Last reply
        0
        • ChaotC Chaot

          @mattes1007
          Danke!
          Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #endif
          

          in der userconfiguration aktivieren.

          #define SML_REPLACE_VARS

          wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

          Als Script funktioniert:

          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.2353
          yspr=0
          ysgp=100.08
          y€=0
           
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
           
          >B
          ->sensor53 r
          
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
           
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
           
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
           
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
           
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
           
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi%
          ==============
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
          ==============
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          --------------
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          ==============
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% KWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
          ==============
           
          >M 1
          +1,12,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,=h=================|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
          1,=h=================|
          #
          

          Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

          Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

          M Offline
          M Offline
          milanissimo
          wrote on last edited by
          #320

          @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

          @mattes1007
          Danke!
          Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #endif
          

          in der userconfiguration aktivieren.

          #define SML_REPLACE_VARS

          wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

          Als Script funktioniert:

          >D
          rssi=0
          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
          v2=0
          hr=0
          md=0
          yr=0
          ;Strom
          p:sm=0
          sd=0
          p:sma=0
          smn=0
          p:sya=0
          syn=0
          sspr=0.2353
          yspr=0
          ysgp=100.08
          y€=0
           
          >T
          v2=SML#Total_in
          rssi=Wifi#RSSI
           
          >B
          ->sensor53 r
          
          >S
          ;Tagesverbrauch
          hr=hours
          if chg[hr]>0
          and hr==0
          and v2>0
          then
          sm=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          sd=v2-sm
           
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
           
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          syn=v2-sya
           
          ;Kosten
          yspr=syn*sspr+ysgp
          endif
           
          >J
          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
           
          >W
          WLAN Empfang: {m}%rssi%
          ==============
          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
          ==============
          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
          --------------
          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
          ==============
          Strom Zählerstände:
          aktuell:         {m} %2v2% KWh
          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
          ==============
           
          >M 1
          +1,12,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
          1,=h=================|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
          1,=h=================|
          #
          

          Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

          Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

          Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.

          Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier

          Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
          Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
          Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh

          Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €

          Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €

          Strom (Einspeise)Zählerstände:
          aktuell: {m} %2v2% KWh
          0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
          Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
          Jahresanfang: {m} %2sya% KWh

          Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.

          Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?

          vielen Dank schonmal im Voraus.

          ChaotC 1 Reply Last reply
          0
          • M milanissimo

            @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

            @mattes1007
            Danke!
            Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:

            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
            #endif
            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #endif
            

            in der userconfiguration aktivieren.

            #define SML_REPLACE_VARS

            wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.

            Als Script funktioniert:

            >D
            rssi=0
            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
            v2=0
            hr=0
            md=0
            yr=0
            ;Strom
            p:sm=0
            sd=0
            p:sma=0
            smn=0
            p:sya=0
            syn=0
            sspr=0.2353
            yspr=0
            ysgp=100.08
            y€=0
             
            >T
            v2=SML#Total_in
            rssi=Wifi#RSSI
             
            >B
            ->sensor53 r
            
            >S
            ;Tagesverbrauch
            hr=hours
            if chg[hr]>0
            and hr==0
            and v2>0
            then
            sm=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            sd=v2-sm
             
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            smn=v2-sma
            endif
             
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            syn=v2-sya
             
            ;Kosten
            yspr=syn*sspr+ysgp
            endif
             
            >J
            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
             
            >W
            WLAN Empfang: {m}%rssi%
            ==============
            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
            Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
            Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
            ==============
            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
            --------------
            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
            ==============
            Strom Zählerstände:
            aktuell:         {m} %2v2% KWh
            0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
            Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
            Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
            ==============
             
            >M 1
            +1,12,s,1,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
            ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
            1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
            1,=h=================|
            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
            1,=h=================|
            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
            1,=h=================|
            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
            1,=h=================|
            #
            

            Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.

            Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.

            Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.

            Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier

            Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
            Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
            Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh

            Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €

            Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €

            Strom (Einspeise)Zählerstände:
            aktuell: {m} %2v2% KWh
            0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
            Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
            Jahresanfang: {m} %2sya% KWh

            Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.

            Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?

            vielen Dank schonmal im Voraus.

            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            wrote on last edited by
            #321

            @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
            Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            

            Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
            Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
            Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            M 2 Replies Last reply
            0
            • ChaotC Chaot

              @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
              Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
              

              Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
              Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
              Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

              M Offline
              M Offline
              milanissimo
              wrote on last edited by
              #322

              @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

              @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
              Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
              

              Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
              Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
              Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

              Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.

              Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.

              oberfraggerO 1 Reply Last reply
              0
              • M milanissimo

                @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                

                Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

                Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.

                Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.

                oberfraggerO Offline
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                wrote on last edited by
                #323

                Ich benutze derzeitig ein IR -> USB Kabel.
                Habt ihr eine Idee wie ich das USB-Kabel (ohne zerschneiden) an einen NodeMCU anschliessen kann. Dann könnte ich ja den Krempel via Tasmota auslesen und dann via MQTT übertragen. Hintergrund: Habe sowieso noch einen NodeMCU mit BME680 und AM2320 an der gleichen Stlle installiert. So könnte ich ja auf dem Smartmeter Adapter verzichten.

                Aber und an funktinierte der mal nach Updates/ Reboots nicht mehr so wie der sollte.

                1 Reply Last reply
                0
                • ChaotC Chaot

                  @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                  Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  

                  Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                  Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                  Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

                  M Offline
                  M Offline
                  milanissimo
                  wrote on last edited by
                  #324

                  @chaot

                  Ich frag lieber nochmal vorher

                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT

                  ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?

                  Unbenannt.png

                  ChaotC 1 Reply Last reply
                  0
                  • M milanissimo

                    @chaot

                    Ich frag lieber nochmal vorher

                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT

                    ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?

                    Unbenannt.png

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    wrote on last edited by
                    #325

                    @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • ChaotC Chaot

                      @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt

                      M Offline
                      M Offline
                      milanissimo
                      wrote on last edited by
                      #326

                      @chaot danke dir hat prima geklappt.

                      Ich hänge noch an einen letzten Punkt.

                      Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.

                      0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh

                      
                      >D
                      rssi=0
                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                      v2=0
                      v3=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      p:sme=0
                      sd=0
                      sde=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.2599
                      yspr=0
                      ysgp=150.00
                      y€=0
                       
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      v3=SML#Total_out
                      rssi=Wifi#RSSI
                       
                      >B
                      ->sensor53 r
                       
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      
                      ;TagesverbrauchEins
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v3>0
                      then
                      sme=v3
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sde=v3-sme
                      
                      
                      RalfThR testpaul999T 2 Replies Last reply
                      0
                      • RalfThR RalfTh

                        @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.

                        T Offline
                        T Offline
                        tobiasp
                        wrote on last edited by
                        #327

                        @ralfth
                        Grüß dich danke für deine Mühe.
                        Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?

                        RalfThR 1 Reply Last reply
                        0
                        • T tobiasp

                          @ralfth
                          Grüß dich danke für deine Mühe.
                          Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?

                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          wrote on last edited by
                          #328

                          @tobiasp Hallo
                          Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag.

                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • M milanissimo

                            @chaot danke dir hat prima geklappt.

                            Ich hänge noch an einen letzten Punkt.

                            Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.

                            0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh

                            
                            >D
                            rssi=0
                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                            v2=0
                            v3=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            p:sme=0
                            sd=0
                            sde=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.2599
                            yspr=0
                            ysgp=150.00
                            y€=0
                             
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            v3=SML#Total_out
                            rssi=Wifi#RSSI
                             
                            >B
                            ->sensor53 r
                             
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            
                            ;TagesverbrauchEins
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v3>0
                            then
                            sme=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sde=v3-sme
                            
                            
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            wrote on last edited by
                            #329

                            @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.

                            Gruß

                            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • RalfThR RalfTh

                              @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.

                              Gruß

                              M Offline
                              M Offline
                              milanissimo
                              wrote on last edited by
                              #330

                              @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.

                              RalfThR 1 Reply Last reply
                              0
                              • M milanissimo

                                @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.

                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                wrote on last edited by
                                #331

                                @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.

                                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • RalfThR RalfTh

                                  @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  milanissimo
                                  wrote on last edited by
                                  #332

                                  @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben 😕

                                  RalfThR 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M milanissimo

                                    @chaot danke dir hat prima geklappt.

                                    Ich hänge noch an einen letzten Punkt.

                                    Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.

                                    0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh

                                    
                                    >D
                                    rssi=0
                                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                    v2=0
                                    v3=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    p:sm=0
                                    p:sme=0
                                    sd=0
                                    sde=0
                                    p:sma=0
                                    smn=0
                                    p:sya=0
                                    syn=0
                                    sspr=0.2599
                                    yspr=0
                                    ysgp=150.00
                                    y€=0
                                     
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    v3=SML#Total_out
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                     
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                     
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    
                                    ;TagesverbrauchEins
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v3>0
                                    then
                                    sme=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sde=v3-sme
                                    
                                    
                                    testpaul999T Offline
                                    testpaul999T Offline
                                    testpaul999
                                    wrote on last edited by
                                    #333

                                    @milanissimo
                                    Ich denke das hiernach

                                    ……
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    endif
                                    ;

                                    Gehört..
                                    genauso nach der zweiten Berechnung.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M milanissimo

                                      @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben 😕

                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      wrote on last edited by
                                      #334

                                      @milanissimo Bei mir sieht das so aus:

                                      if upsecs%tper==0{
                                      sd=v2-sm
                                      }
                                      

                                      Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4

                                      In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif

                                      Das würde ich mal versuchen.

                                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • RalfThR RalfTh

                                        @milanissimo Bei mir sieht das so aus:

                                        if upsecs%tper==0{
                                        sd=v2-sm
                                        }
                                        

                                        Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4

                                        In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif

                                        Das würde ich mal versuchen.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        milanissimo
                                        wrote on last edited by
                                        #335

                                        @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.

                                        
                                        Tagesverbrauch
                                         hr=hours
                                         if chg[hr]>0
                                         and hr==0
                                         and v2>0
                                         then
                                         sm=v2
                                         svars
                                         endif
                                         if upsecs%tper==0
                                         then
                                         sd=v2-sm
                                        
                                        

                                        Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.

                                        
                                        ;TagesverbrauchEins
                                         hr=hours
                                         if chg[hr]>0
                                         and hr==0
                                         and v3>0
                                         then
                                         sme=v3
                                         svars
                                         endif
                                         if upsecs%tper==0
                                         then
                                         sde=v3-sme
                                        
                                        testpaul999T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M milanissimo

                                          @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.

                                          
                                          Tagesverbrauch
                                           hr=hours
                                           if chg[hr]>0
                                           and hr==0
                                           and v2>0
                                           then
                                           sm=v2
                                           svars
                                           endif
                                           if upsecs%tper==0
                                           then
                                           sd=v2-sm
                                          
                                          

                                          Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.

                                          
                                          ;TagesverbrauchEins
                                           hr=hours
                                           if chg[hr]>0
                                           and hr==0
                                           and v3>0
                                           then
                                           sme=v3
                                           svars
                                           endif
                                           if upsecs%tper==0
                                           then
                                           sde=v3-sme
                                          
                                          testpaul999T Offline
                                          testpaul999T Offline
                                          testpaul999
                                          wrote on last edited by
                                          #336

                                          @milanissimo

                                          so sollte es gehen...

                                          ;Tagesverbrauch

                                          hr=hours

                                          if chg[hr]>0

                                          and hr==0

                                          and v2>0

                                          then

                                          sm=v2

                                          svars

                                          endif

                                          if upsecs%tper==0

                                          then

                                          sd=v2-sm
                                          endif
                                          ;TagesverbrauchEins

                                          hr=hours

                                          if chg[hr]>0

                                          and hr==0

                                          and v3>0

                                          then

                                          sme=v3

                                          svars

                                          endif

                                          if upsecs%tper==0

                                          then

                                          sde=v3-sme
                                          endif

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          621

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe