Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.5k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
    Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:

    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    

    Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
    Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
    Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.

    M Offline
    M Offline
    milanissimo
    schrieb am zuletzt editiert von
    #324

    @chaot

    Ich frag lieber nochmal vorher

    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT

    ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?

    Unbenannt.png

    ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M milanissimo

      @chaot

      Ich frag lieber nochmal vorher

      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT

      ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?

      Unbenannt.png

      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von
      #325

      @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt

      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ChaotC Chaot

        @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt

        M Offline
        M Offline
        milanissimo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #326

        @chaot danke dir hat prima geklappt.

        Ich hänge noch an einen letzten Punkt.

        Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.

        0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh

        
        >D
        rssi=0
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
        v2=0
        v3=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        p:sm=0
        p:sme=0
        sd=0
        sde=0
        p:sma=0
        smn=0
        p:sya=0
        syn=0
        sspr=0.2599
        yspr=0
        ysgp=150.00
        y€=0
         
        >T
        v2=SML#Total_in
        v3=SML#Total_out
        rssi=Wifi#RSSI
         
        >B
        ->sensor53 r
         
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
        
        ;TagesverbrauchEins
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v3>0
        then
        sme=v3
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sde=v3-sme
        
        
        RalfThR testpaul999T 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • RalfThR RalfTh

          @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.

          T Offline
          T Offline
          tobiasp
          schrieb am zuletzt editiert von
          #327

          @ralfth
          Grüß dich danke für deine Mühe.
          Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?

          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tobiasp

            @ralfth
            Grüß dich danke für deine Mühe.
            Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?

            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            schrieb am zuletzt editiert von
            #328

            @tobiasp Hallo
            Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag.

            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M milanissimo

              @chaot danke dir hat prima geklappt.

              Ich hänge noch an einen letzten Punkt.

              Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.

              0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh

              
              >D
              rssi=0
              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
              v2=0
              v3=0
              hr=0
              md=0
              yr=0
              ;Strom
              p:sm=0
              p:sme=0
              sd=0
              sde=0
              p:sma=0
              smn=0
              p:sya=0
              syn=0
              sspr=0.2599
              yspr=0
              ysgp=150.00
              y€=0
               
              >T
              v2=SML#Total_in
              v3=SML#Total_out
              rssi=Wifi#RSSI
               
              >B
              ->sensor53 r
               
              >S
              ;Tagesverbrauch
              hr=hours
              if chg[hr]>0
              and hr==0
              and v2>0
              then
              sm=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              sd=v2-sm
              
              ;TagesverbrauchEins
              hr=hours
              if chg[hr]>0
              and hr==0
              and v3>0
              then
              sme=v3
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              sde=v3-sme
              
              
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              schrieb am zuletzt editiert von
              #329

              @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.

              Gruß

              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • RalfThR RalfTh

                @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.

                Gruß

                M Offline
                M Offline
                milanissimo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #330

                @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.

                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M milanissimo

                  @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.

                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #331

                  @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.

                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • RalfThR RalfTh

                    @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.

                    M Offline
                    M Offline
                    milanissimo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #332

                    @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben 😕

                    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M milanissimo

                      @chaot danke dir hat prima geklappt.

                      Ich hänge noch an einen letzten Punkt.

                      Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.

                      0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh

                      
                      >D
                      rssi=0
                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                      v2=0
                      v3=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      p:sme=0
                      sd=0
                      sde=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.2599
                      yspr=0
                      ysgp=150.00
                      y€=0
                       
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      v3=SML#Total_out
                      rssi=Wifi#RSSI
                       
                      >B
                      ->sensor53 r
                       
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      
                      ;TagesverbrauchEins
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v3>0
                      then
                      sme=v3
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sde=v3-sme
                      
                      
                      testpaul999T Offline
                      testpaul999T Offline
                      testpaul999
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #333

                      @milanissimo
                      Ich denke das hiernach

                      ……
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      endif
                      ;

                      Gehört..
                      genauso nach der zweiten Berechnung.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M milanissimo

                        @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben 😕

                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #334

                        @milanissimo Bei mir sieht das so aus:

                        if upsecs%tper==0{
                        sd=v2-sm
                        }
                        

                        Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4

                        In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif

                        Das würde ich mal versuchen.

                        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • RalfThR RalfTh

                          @milanissimo Bei mir sieht das so aus:

                          if upsecs%tper==0{
                          sd=v2-sm
                          }
                          

                          Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4

                          In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif

                          Das würde ich mal versuchen.

                          M Offline
                          M Offline
                          milanissimo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #335

                          @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.

                          
                          Tagesverbrauch
                           hr=hours
                           if chg[hr]>0
                           and hr==0
                           and v2>0
                           then
                           sm=v2
                           svars
                           endif
                           if upsecs%tper==0
                           then
                           sd=v2-sm
                          
                          

                          Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.

                          
                          ;TagesverbrauchEins
                           hr=hours
                           if chg[hr]>0
                           and hr==0
                           and v3>0
                           then
                           sme=v3
                           svars
                           endif
                           if upsecs%tper==0
                           then
                           sde=v3-sme
                          
                          testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M milanissimo

                            @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.

                            
                            Tagesverbrauch
                             hr=hours
                             if chg[hr]>0
                             and hr==0
                             and v2>0
                             then
                             sm=v2
                             svars
                             endif
                             if upsecs%tper==0
                             then
                             sd=v2-sm
                            
                            

                            Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.

                            
                            ;TagesverbrauchEins
                             hr=hours
                             if chg[hr]>0
                             and hr==0
                             and v3>0
                             then
                             sme=v3
                             svars
                             endif
                             if upsecs%tper==0
                             then
                             sde=v3-sme
                            
                            testpaul999T Offline
                            testpaul999T Offline
                            testpaul999
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #336

                            @milanissimo

                            so sollte es gehen...

                            ;Tagesverbrauch

                            hr=hours

                            if chg[hr]>0

                            and hr==0

                            and v2>0

                            then

                            sm=v2

                            svars

                            endif

                            if upsecs%tper==0

                            then

                            sd=v2-sm
                            endif
                            ;TagesverbrauchEins

                            hr=hours

                            if chg[hr]>0

                            and hr==0

                            and v3>0

                            then

                            sme=v3

                            svars

                            endif

                            if upsecs%tper==0

                            then

                            sde=v3-sme
                            endif

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • testpaul999T testpaul999

                              @milanissimo

                              so sollte es gehen...

                              ;Tagesverbrauch

                              hr=hours

                              if chg[hr]>0

                              and hr==0

                              and v2>0

                              then

                              sm=v2

                              svars

                              endif

                              if upsecs%tper==0

                              then

                              sd=v2-sm
                              endif
                              ;TagesverbrauchEins

                              hr=hours

                              if chg[hr]>0

                              and hr==0

                              and v3>0

                              then

                              sme=v3

                              svars

                              endif

                              if upsecs%tper==0

                              then

                              sde=v3-sme
                              endif

                              M Offline
                              M Offline
                              milanissimo
                              schrieb am zuletzt editiert von milanissimo
                              #337

                              @testpaul999 hat leider auch nix gebracht.

                              Anbei nochmal meine ganze config.

                              
                              >D
                              rssi=0
                              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                              v2=0
                              v3=0
                              hr=0
                              md=0
                              yr=0
                              ;Strom
                              p:sm=0
                              sd=0
                              p:sme=0
                              sde=0
                              p:sma=0
                              smn=0
                              p:sya=0
                              syn=0
                              sspr=0.2599
                              yspr=0
                              ysgp=150.00
                              y€=0
                               
                              >T
                              v2=SML#Total_in
                              v3=SML#Total_out
                              rssi=Wifi#RSSI
                               
                              >B
                              ->sensor53 r
                               
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sd=v2-sm
                              endif
                              
                              ;Tagesverbraucheins
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v3>0
                              then
                              sme=v3
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sde=v3-sme
                              endif
                               
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              smn=v2-sma
                              endif
                               
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              syn=v2-sya
                               
                              ;Kosten
                              yspr=syn*sspr+ysgp
                              endif
                               
                              >J
                              ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                              ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                              ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                              ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                              ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                              ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%"
                              ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                              ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                              ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                               
                              >W
                              WLAN Empfang: {m}%rssi%
                              ==============
                              Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                              TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                              Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                              Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                              ==============
                              Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                              Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                              --------------
                              Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                              ==============
                              Strom Zählerstände:
                              aktuell:         {m} %2v2% KWh
                              0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                              0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                              Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                              Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                              ==============
                              
                              
                               
                              >M 1
                              +1,13,s,1,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                              1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                              1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                              1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                              
                              #
                              
                              

                              CA916878-4046-4097-8218-5FA8879A406D.jpeg

                              RalfThR testpaul999T 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M milanissimo

                                @testpaul999 hat leider auch nix gebracht.

                                Anbei nochmal meine ganze config.

                                
                                >D
                                rssi=0
                                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                v2=0
                                v3=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                sd=0
                                p:sme=0
                                sde=0
                                p:sma=0
                                smn=0
                                p:sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.2599
                                yspr=0
                                ysgp=150.00
                                y€=0
                                 
                                >T
                                v2=SML#Total_in
                                v3=SML#Total_out
                                rssi=Wifi#RSSI
                                 
                                >B
                                ->sensor53 r
                                 
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                endif
                                
                                ;Tagesverbraucheins
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v3>0
                                then
                                sme=v3
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sde=v3-sme
                                endif
                                 
                                ;Monatsverbrauch
                                md=day
                                if chg[md]>0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sma=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                smn=v2-sma
                                endif
                                 
                                ;Jahresverbrauch
                                yr=year
                                if chg[yr]>0
                                and hr==0
                                and md==1
                                and v2>0
                                then
                                sya=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                syn=v2-sya
                                 
                                ;Kosten
                                yspr=syn*sspr+ysgp
                                endif
                                 
                                >J
                                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%"
                                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                 
                                >W
                                WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                ==============
                                Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                                Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                ==============
                                Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                --------------
                                Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                ==============
                                Strom Zählerstände:
                                aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                                Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                ==============
                                
                                
                                 
                                >M 1
                                +1,13,s,1,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                
                                #
                                
                                

                                CA916878-4046-4097-8218-5FA8879A406D.jpeg

                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                #338

                                @milanissimo So langsam fällt mir nichts mehr ein.

                                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M milanissimo

                                  @testpaul999 hat leider auch nix gebracht.

                                  Anbei nochmal meine ganze config.

                                  
                                  >D
                                  rssi=0
                                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                  v2=0
                                  v3=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  p:sm=0
                                  sd=0
                                  p:sme=0
                                  sde=0
                                  p:sma=0
                                  smn=0
                                  p:sya=0
                                  syn=0
                                  sspr=0.2599
                                  yspr=0
                                  ysgp=150.00
                                  y€=0
                                   
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  v3=SML#Total_out
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                   
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                   
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  endif
                                  
                                  ;Tagesverbraucheins
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v3>0
                                  then
                                  sme=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sde=v3-sme
                                  endif
                                   
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma
                                  endif
                                   
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya
                                   
                                  ;Kosten
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  endif
                                   
                                  >J
                                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                  ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                  ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%"
                                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                  ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                  ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                   
                                  >W
                                  WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                  ==============
                                  Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                  TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                  ==============
                                  Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                  Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                  --------------
                                  Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                  ==============
                                  Strom Zählerstände:
                                  aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                  0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                  0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                                  Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                  Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                  ==============
                                  
                                  
                                   
                                  >M 1
                                  +1,13,s,1,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                  1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                  1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                  
                                  #
                                  
                                  

                                  CA916878-4046-4097-8218-5FA8879A406D.jpeg

                                  testpaul999T Offline
                                  testpaul999T Offline
                                  testpaul999
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #339

                                  @milanissimo

                                  Das ist mein Script, da klappt die Zählung de Einspeisung.

                                  D
                                  ; rssi=0
                                  v2=0
                                  v3=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  min=0
                                  da=0
                                  ; Strom 0:00 Uhr Wert
                                  p:sm=0
                                  sd=0
                                  ; Monat 1ter Tag
                                  p:sma=0
                                  smn=0
                                  ; 1.Tag Jahr
                                  p:sya=0
                                  syn=0
                                  ; Einspeisung
                                  p:inm=0
                                  ind=0
                                  ; Tarif je Einheit
                                  sspr=0.2516
                                  yspr=0
                                  ; Grundgebühr
                                  ysgp=71.09
                                  y€=0
                                  T
                                  v2=SML#DJ_TPWRIN
                                  v3=SML#DJ_TPWROUT
                                  ;rssi=Wifi#RSSI
                                  B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=11
                                  S
                                  ; Tagesverbrauch&Einspeisung
                                  hr=hours
                                  min=mins
                                  if chg[min]>0
                                  and hr==23
                                  and min==59
                                  then
                                  sm=v2
                                  inm=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  ind=v3-inm
                                  endif
                                  ; Monatsverbrauch
                                  da=day
                                  hr=hours
                                  min=mins
                                  if chg[da]>0
                                  and da==01
                                  ; and hr==8
                                  ; and min==09
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  smn=v2-sma
                                  endif
                                  ; Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  md=month
                                  hr=hours
                                  min=mins
                                  if chg[yr]>0
                                  and md==01
                                  ; and hr==00
                                  ; and min==01
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  syn=v2-sya
                                  endif
                                  ; Kosten
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  J
                                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                  ,"Einspeisung Tag":"%ind%"
                                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                  ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                  ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                  W
                                  Zaehlernummer: {m} xxxxxxxxxxxxx
                                  ==============
                                  Tagesverbrauch:{m} %2sd% KWh
                                  Tageseinspeisung:{m} %2ind% KWh
                                  Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                  Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                  ==============
                                  Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% €
                                  Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% €


                                  Stromkosten lfd. Jahr: {m} %2yspr% €

                                  Strom Zählerstände:
                                  aktuell: {m} %2v2% KWh
                                  Bezug 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
                                  Einspeisung 0:00 Uhr: {m} %2inm% KWh
                                  Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
                                  Jahresanfang: {m} %2sya% KWh

                                  M 1
                                  +1,5,s,16,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                  1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,2
                                  1,=h==============
                                  1,77070100000009ff@#,Zaehler ID,,Meter_number,0
                                  1,=h==============

                                  3F3BDF92-DE35-4B09-A727-3B94697C889F.jpeg

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    da_ba_bw
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #340

                                    Hallo,

                                    da mein Zähler leider die PIN nach glaube ich 240 Sekunden wieder "vergisst" wenn keine Eingabe mehr stattfindet möchte ich gerne eine LED am "optischen Taster" alle 120 Sekunden kurz blinken lassen.

                                    Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg das im Script einzufügen.
                                    Alle Codebeispiele die ich gefunden habe beziehen sich auf Rules und die kann ich ja nicht parallel nutzen.

                                    Wie muss das Script dazu ausschauen?
                                    Zur Zeit habe ich das:

                                    >D 
                                    >B ->sensor53 r  
                                    >M 
                                    +1,13,s,1,9600,SML 
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Power_in,1  
                                    1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1 
                                    1,77070100240700ff@1,Wirkleistung L1,W,Power_p1,1 
                                    1,77070100380700ff@1,Wirkleistung L2,W,Power_p2,1 
                                    1,770701004c0700ff@1,Wirkleistung L3,W,Power_p3,1 
                                    #
                                    
                                    RalfThR ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • D da_ba_bw

                                      Hallo,

                                      da mein Zähler leider die PIN nach glaube ich 240 Sekunden wieder "vergisst" wenn keine Eingabe mehr stattfindet möchte ich gerne eine LED am "optischen Taster" alle 120 Sekunden kurz blinken lassen.

                                      Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg das im Script einzufügen.
                                      Alle Codebeispiele die ich gefunden habe beziehen sich auf Rules und die kann ich ja nicht parallel nutzen.

                                      Wie muss das Script dazu ausschauen?
                                      Zur Zeit habe ich das:

                                      >D 
                                      >B ->sensor53 r  
                                      >M 
                                      +1,13,s,1,9600,SML 
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Power_in,1  
                                      1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1 
                                      1,77070100240700ff@1,Wirkleistung L1,W,Power_p1,1 
                                      1,77070100380700ff@1,Wirkleistung L2,W,Power_p2,1 
                                      1,770701004c0700ff@1,Wirkleistung L3,W,Power_p3,1 
                                      #
                                      
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #341

                                      @da_ba_bw Hallo, je nach Zähler gibt es auch noch die Möglichkeit den PIN Schutz zu deaktivieren. Was für einen Zählertyp hast du denn genau?

                                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D da_ba_bw

                                        Hallo,

                                        da mein Zähler leider die PIN nach glaube ich 240 Sekunden wieder "vergisst" wenn keine Eingabe mehr stattfindet möchte ich gerne eine LED am "optischen Taster" alle 120 Sekunden kurz blinken lassen.

                                        Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg das im Script einzufügen.
                                        Alle Codebeispiele die ich gefunden habe beziehen sich auf Rules und die kann ich ja nicht parallel nutzen.

                                        Wie muss das Script dazu ausschauen?
                                        Zur Zeit habe ich das:

                                        >D 
                                        >B ->sensor53 r  
                                        >M 
                                        +1,13,s,1,9600,SML 
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Power_in,1  
                                        1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1 
                                        1,77070100240700ff@1,Wirkleistung L1,W,Power_p1,1 
                                        1,77070100380700ff@1,Wirkleistung L2,W,Power_p2,1 
                                        1,770701004c0700ff@1,Wirkleistung L3,W,Power_p3,1 
                                        #
                                        
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #342

                                        @da_ba_bw Hast du mal geschaut was du einstellen kannst?
                                        Viele Zähler "vergessen" die PIN Eingabe. Das kann man aber dauerhaft abschalten.
                                        Die Vorgehensweise dazu müsste in der zugehörigen Anleitung stehen.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          da_ba_bw
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #343

                                          Es ist ein Easymeter Q3AA2274. Wenn ich das in der Anleitung richtig verstanden habe kann der Netzbetreiber bei der Bestellung der Zähler wählen ob er die Pin "vergisst" oder nicht und ist dann nicht mehr so einfach änderbar. Schon gar nicht durch den Endbenutzer. Evtl. vom "Profi" über die infrarote Eingabeschnittstelle die verplombt ist.

                                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          711

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe