      So, das hat sich erstmal erledigt.
      Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
      Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

      Parameterversion 77070100603204
      ---		 7707ffffffffffff
      Hersteller	 7707010060320101
      Zählernummer	 77070100600100ff
      Verbrauch  	 77070100010800ff
      Einspeisung  	 77070100020800ff
      Aktuell 	 77070100100700ff
      Spannung L1 	 77070100200700ff
      Spannung L2 	 77070100340700ff
      Spannung L3 	 77070100480700ff
      Strom L1	 770701001f0700ff
      Strom L2	 77070100330700ff
      Strom L3	 77070100470700ff
      Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
      Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
      Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
      Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
      Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
      Frequenz	 770701000e0700ff
      Firmware	 7707010000020000
      FW Checksum	 77070100605a0201
      Fehlerregister 	 7707010061610000 
      HW Version	 7707010060320104
      
      
      Historische Werte
      1 Tag		7707010001080060
      7Tage		7707010001080061
      30Tage		7707010001080062
      1Jahr		7707010001080063
      seit l. Reset 	7707010001080064
      

      Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

      RalfTh C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @Chaot last edited by

        @chaot Hier hast du jetzt all deine Parameterwerte für die Sektion M und ggf. früher. Jetzt sollte das alles funktionieren.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          HumongousFungus last edited by

          Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

          Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

          Diese Script nutze ich:

          D

          B

          ->sensor53 r

          M 1

          +1,0,s,0,9600,SML

          1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

          1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

          1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

          1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @HumongousFungus last edited by

            @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:

            +1,13,s,1,9600,SML

            Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.

            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Chris87 @Chaot last edited by

              @chaot
              Hi,
              ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

              Wäre dir sehr Dankbar 😉

              MfG Chris

              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @Chris87 last edited by

                @chris87
                Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                Parameterversion 77070100603204
                ---		 7707ffffffffffff
                Hersteller	 7707010060320101
                Zählernummer	 77070100600100ff
                Verbrauch  	 77070100010800ff
                Einspeisung  	 77070100020800ff
                Aktuell 	 77070100100700ff
                Spannung L1 	 77070100200700ff
                Spannung L2 	 77070100340700ff
                Spannung L3 	 77070100480700ff
                Strom L1	 770701001f0700ff
                Strom L2	 77070100330700ff
                Strom L3	 77070100470700ff
                Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                Frequenz	 770701000e0700ff
                Firmware	 7707010000020000
                FW Checksum	 77070100605a0201
                Fehlerregister 	 7707010061610000 
                HW Version	 7707010060320104
                 
                 
                Historische Werte
                1 Tag		7707010001080060
                7Tage		7707010001080061
                30Tage		7707010001080062
                1Jahr		7707010001080063
                seit l. Reset 	7707010001080064
                
                

                Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                Mein Script sieht so aus:

                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >M 1
                +1,12,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                1,=h=================|
                1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                1,=h=================|
                1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                1,=h=================|
                1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                1,=h=================|
                #
                
                

                Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • C
                  Chris87 @Chaot last edited by

                  @chaot
                  Top vielen Dank dir.
                  Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                  Schönen Abend noch.
                  / Chris

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • T
                    tobiasp @Chris87 last edited by tobiasp

                    Hsllo zusammen,
                    wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

                    D

                    B
                    ->sensor53 r

                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                    1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                    1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                    1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                    Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

                    Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                    Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                    6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @tobiasp last edited by

                      @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                      Welchen Zähler hast du denn genau?
                      Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tobiasp @Chaot last edited by

                        @chaot
                        Hy,
                        also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                        Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                        Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                        cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @tobiasp last edited by Chaot

                          @tobiasp
                          Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                          Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                          Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:

                          https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf

                          Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                          Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile

                          1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                          

                          eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                          Ein Trennstrich sieht so aus:

                          1,=h=================|
                          

                          Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.

                          Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                          Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:

                          D
                          
                          B
                          ->sensor53 r
                          
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,SML
                          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                          1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                          1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                          1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                          1,=h=================|
                          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                          1,=h=================|
                          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                          1,=h=================|
                          1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                          1,=h=================|
                          1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                          1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                          1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                          1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                          1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                          1,=h=================|
                          #
                          

                          Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            schapo @Freaknet last edited by

                            @freaknet

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tobiasp @Chaot last edited by

                              @chaot
                              Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                              kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?

                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @tobiasp last edited by

                                @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                                Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.

                                Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                                Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tobiasp @Chaot last edited by

                                  @chaot
                                  Guten Morgen,
                                  PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.

                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @tobiasp last edited by

                                    @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                                    Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tobiasp @Chaot last edited by

                                      @chaot
                                      Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                                      Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.

                                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @tobiasp last edited by

                                        @tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tobiasp @Chaot last edited by

                                          Leider nein,
                                          diesen Menüpunkt gibt es leider nicht. Es gibt auf nicht PIN deaktivieren.
                                          Schade ich denke man kan ndann bei diesem Typ einfach nicht alles auslesen. Sehr seltsam ist es das die WErte am Display erscheinben.

                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @tobiasp last edited by

                                            @tobiasp Ja, bei meinem Zähler kommen auch alle möglichen Werte im Display, aber nicht über die Schnittstelle.
                                            Ich sehe gerade in deiner Anleitung auf Seite 18 das scheinbar wirklich kaum etwas übertragen wird.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            399
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler