Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Viessmann-Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Viessmann-Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
viesmann
523 Posts 50 Posters 150.6k Views 19 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Offline
    D Offline
    dtp
    wrote on last edited by
    #262

    Mal ne Frage. Wo hast du denn bei dir vcontrold laufen?

    Läuft es auf demselben Host, wie der ioBroker? Falls nein, funktioniert dann der SSH-Zugang zu dem Host, auf dem vcontrold läuft? Und hast du die notwendigen SSH-Zugangsdaten im viessmann-Adapter eingegeben?

    ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

    1 Reply Last reply
    0
    • blauholstenB Offline
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      Developer
      wrote on last edited by
      #263

      @B4n4n3:

      Ich hab mich nochmal an den Adapter ran gemacht. Ich hab diesmal folgendes gemacht. Ich hab unter der Lasche "Instanzen" den Adapter gelöscht.

      Dann bin ich auf die Lasche "Adapter" gewechselt und musste dort lesen das scheinbar immer noch eine 0.8.3 Version installiert ist. Dann hab ich auch dort auf den "lösche Adapter" - Button geklickt. Nun schienen alle möglichen Viessmann-Adapter deinstalliert zu sein. Deshalb hab ich erstmal beide Raspis neugestartet. Daraufhin hab ich die neue Version 0.8.4 zur Installation angewählt.

      Aber bei mir wird immer noch laut LOG-File die 0.8.2 ausgeführt, mit dem gleichen Fehlerbild. Kann mir mal bitte jemand sagen was ich falsch mache?

      Liegt es überhaupt an mir?

      viessmann.0	2018-11-17 12:16:03.732	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
      viessmann.0	2018-11-17 12:16:03.729	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
      viessmann.0	2018-11-17 12:16:03.725	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
      ```` `  
      

      An sich machst du alles richtig. Ich habe das Phänomen Mal bei einem anderen Adapter gehabt.

      Da hat dann nur das löschen des kompletten Ordner s geholfen.

      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter

      1 Reply Last reply
      0
      • B4n4n3B Offline
        B4n4n3B Offline
        B4n4n3
        wrote on last edited by
        #264

        @dtp:

        Mal ne Frage. Wo hast du denn bei dir vcontrold laufen?

        Läuft es auf demselben Host, wie der ioBroker? Falls nein, funktioniert dann der SSH-Zugang zu dem Host, auf dem vcontrold läuft? Und hast du die notwendigen SSH-Zugangsdaten im viessmann-Adapter eingegeben? `

        Hi dtp,

        wie weiter oben beschrieben hab ich ein MultiHost System. Ich hab vcontrold auf dem Raspi laufen auf dem auch die Instanz des Viessmann-Adapters installiert ist. Somit wird meinem Verständnis nach kein Zugang über SSH benötigt.

        1 Reply Last reply
        0
        • B4n4n3B Offline
          B4n4n3B Offline
          B4n4n3
          wrote on last edited by
          #265

          @blauholsten:

          @B4n4n3:

          Ich hab mich nochmal an den Adapter ran gemacht. Ich hab diesmal folgendes gemacht. Ich hab unter der Lasche "Instanzen" den Adapter gelöscht.

          Dann bin ich auf die Lasche "Adapter" gewechselt und musste dort lesen das scheinbar immer noch eine 0.8.3 Version installiert ist. Dann hab ich auch dort auf den "lösche Adapter" - Button geklickt. Nun schienen alle möglichen Viessmann-Adapter deinstalliert zu sein. Deshalb hab ich erstmal beide Raspis neugestartet. Daraufhin hab ich die neue Version 0.8.4 zur Installation angewählt.

          Aber bei mir wird immer noch laut LOG-File die 0.8.2 ausgeführt, mit dem gleichen Fehlerbild. Kann mir mal bitte jemand sagen was ich falsch mache?

          Liegt es überhaupt an mir?

          viessmann.0	2018-11-17 12:16:03.732	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
          viessmann.0	2018-11-17 12:16:03.729	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          viessmann.0	2018-11-17 12:16:03.725	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
          ```` `  
          

          An sich machst du alles richtig. Ich habe das Phänomen Mal bei einem anderen Adapter gehabt.

          Da hat dann nur das löschen des kompletten Ordner s geholfen. `

          Hey blauholsten,

          kannst du mir sagen welcher Ordner genau gemeint ist? Welchen muss ich löschen?

          Vielleicht ist es ja dann die Lösung.

          gruß B4n4n3

          1 Reply Last reply
          0
          • blauholstenB Offline
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            Developer
            wrote on last edited by
            #266

            Jetzt lese ich erst das du ein Multihost hast.

            Genau solch ein Problem hatte ich mit irgendeinem Adapter auch schon Mal.

            Probier doch Mal die Instanz auf den master zu installieren, und anschließend auf den Slave.

            Vielleicht wird dann die richtige Version genommen.

            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter

            1 Reply Last reply
            0
            • B4n4n3B Offline
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3
              wrote on last edited by
              #267

              Ok… das ist interessant! Viessmann-Adapter auf der Haupt-IoBroker-Installation installiert... steht im LOG:

              viessmann.0	2018-11-22 17:14:18.291	info	starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
              

              Dann die Instantz auf den anderen Host verschoben… steht im LOG:

              viessmann.0	2018-11-22 17:17:20.455	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
              

              Also für mich sieht das nach einem BUG im ioBroker aus oder?

              Kannst du mir sagen welchen Ordner ich zu löschen habe, damit die 0.8.2 vollständig weg ist?

              1 Reply Last reply
              0
              • B4n4n3B Offline
                B4n4n3B Offline
                B4n4n3
                wrote on last edited by
                #268

                ok ich habs… auf dem Slave musste ich den Ordner \opt\iobroker\node_modules\iobroker.viessmann\ löschen.

                Dann Adapter neu und direkt auf den Slave installiert -> es wird der richtige Adapter gestartet. Soweit so gut.

                Nun schau ich weiter.

                1 Reply Last reply
                0
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #269

                  @blauholsten:

                  Hi,

                  Also bei mir wird die Systemzeit trotz unit Off auch nicht angenommen.

                  Gibt es jemanden bei dem das klappt, bzw. Es von Nöten ist unit Off einzuschalten? Falls ja würde ich es versuchen im adapter einzubauen. `

                  Hallo blauholsten, dtp

                  habt ihr das setzen der Systemzeit mittlerweile lösen können.

                  Wäre schön wenn wir / jemand dies hinbekommen könnte.

                  mfg

                  Dieter


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • blauholstenB Offline
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #270

                    @bahnuhr:

                    @blauholsten:

                    Hi,

                    Also bei mir wird die Systemzeit trotz unit Off auch nicht angenommen.

                    Gibt es jemanden bei dem das klappt, bzw. Es von Nöten ist unit Off einzuschalten? Falls ja würde ich es versuchen im adapter einzubauen. `

                    Hallo blauholsten, dtp

                    habt ihr das setzen der Systemzeit mittlerweile lösen können.

                    Wäre schön wenn wir / jemand dies hinbekommen könnte.

                    mfg

                    Dieter `

                    Ich habe wie vor einiger Zeit geschrieben, vieles ausprobiert und Internet gelesen, leider ohne Erfolg.

                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                    - Alarm Adapter

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dtp
                      wrote on last edited by
                      #271

                      Ich habe mich ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht mehr um das Thema Systemzeit gekümmert. Da gab es zu viele andere Baustellen. Leider hat sich daher an der bisherigen Situation nichts geändert.

                      Gruß,

                      Thorsten

                      ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        passuff
                        wrote on last edited by
                        #272

                        @dtp:

                        @jupzup:

                        Die Adresse 2500 scheint schon richtig zu sein, jedoch bekomme ich immer nur den Status ( Normalberieb ( Schaltuhr ) angezeigt auch wenn die Anlage im abgesenkten Modus läuft.

                        Evtl. ist dieser Zustand dann gar nicht auslesbar zumindest nicht über Adresse 2500. `

                        Muss ich noch mal testen. Evtl. ist aber auch die Einheiten-Konvertierung in der vcontrold.xml falsch:

                        ....
                        
                        

                        Was den Partymodus angeht, so funktioniert bei mir die Adresse 2303 sowohl für das Lesen als auch für das Setzen. Mit 2330 hatte ich es auch schon mal versucht, aber keinen Erfolg gehabt. Viessmann scheint da selbst für gleiche Geräte unterschiedliche Adressen verwendet zu haben, so dass es da wohl leider keine Universallösung gibt. Die Devise heißt also Try and Error. 8-)

                        Bis dann,

                        Thorsten `

                        Hallo zusammen, ich habe die gleich Steuerung und auch das Problem mit der Adresse 2500/3500.

                        Laut meinen Recherchen haben alle 20CB Nutzer das Problem. Im Vcontrold Github ist die Lösung beschrieben, allerdings fehlt mir die Programmierkenntnis für die Umsetzung.

                        Grundsätzlich könnenauf einer Adresse mehrere Informationen abgefragt oder geschrieben werden, je nach dem welches Byte man wählt. So auch für die Adressen 2500/3500 wie man den aktuellsten xml Konfigs der VItosoft 300 entnehmen kann:

                        [20CB-VScotHO1]

                        HK_RaumsolltemperaturaktuellM2~0x3500;
                        HK_Frostgefahr_aktivM2~0x3500;
                        HK_AktuelleBetriebsartM2~0x3500;
                        

                        Erst bei näherer Betrachtung der Auswertung der Adresse wird der Unterschied sichtbar:

                            <id>HK_RaumsolltemperaturaktuellM2~0x3500</id>
                        
                        <address>0x3500</address>
                        
                            <blocklength>22</blocklength>
                            <byteposition>12</byteposition>
                            <bytelength>2</bytelength>
                            <bitposition>0</bitposition>
                            <bitlength>0</bitlength>
                        
                            <id>HK_Frostgefahr_aktivM2~0x3500</id>
                        
                        <address>0x3500</address>
                        
                            <blocklength>22</blocklength>
                            <byteposition>16</byteposition>
                            <bytelength>1</bytelength>
                            <bitposition>135</bitposition>
                            <bitlength>1</bitlength>
                        
                            <id>HK_AktuelleBetriebsartM2~0x3500</id>
                        
                        <address>0x3500</address>
                        
                            <blocklength>22</blocklength>
                            <byteposition>1</byteposition>
                            <bytelength>1</bytelength>
                            <bitposition>0</bitposition>
                            <bitlength>0</bitlength>
                        
                        

                        Wie schon gesagt, wurde die prinzipielle Umsetzung hier diskutiert: https://github.com/openv/openv/issues/59

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          dtp
                          wrote on last edited by
                          #273

                          Mal ohne Gewähr, da es bei mir problemlos mit der Adresse 2500 funktioniert. Meine Einträge in der vito.xml und der vcontrold.xml sehen dazu wie folgt aus:

                          vito.xml:

                          		<command name="getVitoBetriebsartHK" protocmd="getaddr"></command>
                          			<addr>2500</addr>
                          			<len>1</len>
                          			<unit>ABA</unit>
                          			<description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
                          
                          

                          vcontrold.xml:

                          	 <units><unit name="Aktuelle Betriebsart"><abbrev>ABA</abbrev>
                          			<type>enum</type></unit></units> 
                          

                          Will man nun z.B. für die Adresse 3500 ab Byteposition 1 Werte auslesen, so müsste man es eigenltich wie folgt ändern:

                          vito.xml:

                          		<command name="getVitoBetriebsartHK" protocmd="getaddr"></command>
                          			<addr>3500</addr>
                          			<len>1</len>
                          			<unit>ABA</unit>
                          			<description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
                          
                          

                          vcontrold.xml:

                          	 <units><unit name="Aktuelle Betriebsart"><abbrev>ABA</abbrev>
                          			<type>uchar</type>
                          			 <icalc get="(B1 &amp; (0x01<<BP))>> BP"></icalc></unit></units> 
                          

                          Ich bin mir aber im Moment nicht ganz sicher, ob unter "len" in der vito.xml die Blocklänge oder die Bytelänge eingegeben werden muss.

                          Gruß,

                          Thorsten

                          ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            passuff
                            wrote on last edited by
                            #274

                            @dtp:

                            Mal ohne Gewähr, da es bei mir problemlos mit der Adresse 2500 funktioniert. Meine Einträge in der vito.xml und der vcontrold.xml sehen dazu wie folgt aus: `

                            Hallo Thorsten,

                            die Heizkreise (2500/3500) sind laut ecnEventType.xml identisch aufgebaut, zumindest was BlockLength, BytePosition, ByteLength, BitPosition und BitLength angeht. Wenn du eine VScotHO1/20CB nutzt, sollte das eigentlich auch bei dir so sein. Sicher, dass du jemals eine reduzierte Raumtemp angezeigt bekommen hast? Ich lese mit deinen Einstellungen immer Normalbetrieb aus, selbst wenn sich die Anlage im reduzierten Betrieb befindet. Wenn das bei dir alles passt, würde mich mal deine SW Version interessieren. Hast du mal mit der Vitosoft 300 Demo genau deinen Softwareindex bestimmt? Ich habe eine VScotHO1****_4****.

                            Gruß

                            Michael

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dtp
                              wrote on last edited by
                              #275

                              Hallo Michael,

                              das muss ich dann noch mal prüfen. Melde mich.

                              Gruß,

                              Thorsten

                              ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                dtp
                                wrote on last edited by
                                #276

                                Also ich habe es gestern dann noch mal mit dem Umschalten der Betriebsart (Heizen und Warmwasser auf reduzierten Betrieb und umgekehrt) über meine Views getestet und es scheint soweit alles zu funktionieren. Die Solltemperaturen werden angepasst und die Pumpen sowie der Brenner umgeschaltet. Wird dann auch alles korrekt in meinem View angezeigt.

                                Ein Wunsch noch an @blauholsten:

                                Wäre es ggf. möglich, die einzelnen Datenpunkte zum Lesen und Schreiben sortierbar zu machen? Also z.B. nach einem bestimmten Suchbegriff, wie "Soll" oder "Temperatur", etc.? Das würde die Einstellung der Polling-Intervalle enorm erleichtern. Auch eine Sortierfunktion für die Polling-Intervalle wäre klasse.

                                Gruß,

                                Thorsten

                                ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  passuff
                                  wrote on last edited by
                                  #277

                                  @dtp:

                                  Also ich habe es gestern dann noch mal mit dem Umschalten der Betriebsart (Heizen und Warmwasser auf reduzierten Betrieb und umgekehrt) über meine Views getestet und es scheint soweit alles zu funktionieren. Die Solltemperaturen werden angepasst und die Pumpen sowie der Brenner umgeschaltet. Wird dann auch alles korrekt in meinem View angezeigt. `
                                  Hmm.

                                  Das sind jetzt aber (in meinem Fall ) zwei verschiedene Adressen:

                                  getVitoBetriebsart (2323)

                                  • Abschaltbetrieb
                                  Nur Warmwasser
                                  
                                  Heizen und Warmwasser
                                  
                                  Dauernd red. Betrieb
                                  
                                  Dauernd Normalbetrieb 
                                  

                                  getVitoBetriebsartHK (2500):

                                  • Abschaltbetr. (Dauernd)
                                  Red. Betrieb (Schaltuhr)
                                  
                                  Normalbetrieb (Schaltuhr)
                                  
                                  Normalbetrieb (Dauernd) 
                                  

                                  getVitoBetriebsart (2323) funktioniert bei mir auch wunderbar, nur getVitoBetriebsartHK bereitet mir Probleme.

                                  Ich würde mich dennoch freuen, wenn du mit der Vitosoft mal den SW Stand deiner Heizung in Erfahrung bringen könntest.

                                  Darüber hinaus habe ich gerade folgendes Problem. Der Ferienbetrieb der FBH hat sich, warum auch immer aktiviert. Ich wollte ihn eben verstellen, doch leider ist mir der Syntax nicht bekannt. Wie gebe ich das Datum ein?

                                  Folgende Eingaben lieferten bisher keinen Erfolg:

                                  setVitoEndeFerien 01.01.1970 00:00:00

                                  setVitoEndeFerien 01.01.1970

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    dtp
                                    wrote on last edited by
                                    #278

                                    Ach so. Da haben wir dann wohl teilweise etwas aneinander vorbei geredet. Meines Wissens nach kann die Adresse 2500 nicht gesetzt, sondern nur ausgelesen werden. Das Setzen erfolgt über die Adresse 2323 in Verbindung mit den Schaltzeiten.

                                    Leider habe ich auch noch keine Lösung gefunden, wie man die Ferienzeiten setzt. Das dürfte analog der Systemzeit funktionieren, für die mir ebenfalls noch keine Lösung bekannt ist.

                                    Es wäre echt toll, wenn man die Systemzeit der Heizung stündlich mit einem Zeitserver synchronisieren könnte. Denn so besonders genau ist der integrierte Quarz der Viessmann-Heizung nicht gerade. Und da uns nun die Zeitumstellung noch bis mindestens 2021 erhalten bleiben wird, würde man sich das lästige Umstellen zwei Mal im Jahr sparen.

                                    ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      passuff
                                      wrote on last edited by
                                      #279

                                      OK, und ich glaube wir reden schon wieder aneinander vorbei.

                                      Problem 1: zwei Get Adressen für Betriebsarten bei der VScotHO1_4:

                                      Für die Betriebsarten gibt es zwei verschiedene Adressen mit teilweise verschiedenen, teilweise überlappenden Eigenschaften:

                                      1. getVitoBetriebsart (2323)

                                      • Abschaltbetrieb
                                      • Nur Warmwasser
                                      • Heizen und Warmwasser
                                      • Dauernd red. Betrieb
                                      • Dauernd Normalbetrieb

                                      2. getVitoBetriebsartHK (2500):

                                      • Abschaltbetr. (Dauernd)
                                      • Red. Betrieb (Schaltuhr)
                                      • Normalbetrieb (Schaltuhr)
                                      • Normalbetrieb (Dauernd)

                                      Nutzt du beide?

                                      getVitoBetriebsart (2323) Funktioniert bei mir.

                                      getVitoBetriebsartHK (2500): Funktioniert nicht, zumindest nicht mit dem Byte was ich auslese, denn dieses steht immer auf 02-> Normalbetrieb (Schaltuhr)

                                      –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      Problem 2.: Setzen der Ferienzeit. zB setVitoEndeFerien_A1 (2311)

                                      Hier verstehe ich den Syntax nicht. Wie erwartet vcontrold das Datum/ die Uhrzeit? Keine meiner Eingaben wurden akzeptiert..

                                      Sorry für das Durcheinander….

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #280

                                        Hallo,

                                        iob läuft bei mir auf win7 auf einem Laptop.

                                        Wenn ich diesen mal neu starte habe ich das Problem, dass sich der Adapter nicht neu verbindet.

                                        Er ist dann gelb.

                                        Lösung:

                                        Ich muss dann den Raspi (der bei der Heizung ist) neu starten; ein bisschen warten und dann den Adapter neu starten.

                                        Dann verbindet er sich wieder und ist grün.

                                        Frage:

                                        Habt ihr dieses Problem auch?

                                        Verbindet sich der Adapter bei einem Neustart ohne Probleme?

                                        mfg

                                        Dieter


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          dtp
                                          wrote on last edited by
                                          #281

                                          Bei mir läuft vcontrold zusammen mit einer Homebridge auf einem Raspi 3B+ und der ioBroker auf einer Synology DiskStation im Docker.

                                          Wenn ich den Raspi mal neu starten muss, dann bleibt auch bei mir der Viessmann-Adapter auf gelb stehen und ich muss ihn neu starten. Glücklicherweise kommt das im Jahr vielleicht zwei, drei Mal vor. Aber ja, der Viessmann-Adapter macht dann keinen automatischen Reconnect. Das war aber schon immer so.

                                          Wäre natürlich toll, wenn du es noch implementieren könntest, dass der Adapter automatisch neu startet, wenn er nach Ablauf der am kürzesten eingestellten Polling-Zeit keine neuen Werte erhält. Zur Sicherheit sollte das aber nur bis zu drei Mal hintereinander erfolgen, um eine "Endlosschleife" zu vermeiden.

                                          Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es eine Möglichkeit zum Sortieren der einzelnen Datenpunkte in den entsprechenden Reitern für Get und Set gibt?

                                          Gruß,

                                          Thorsten

                                          ioBroker im Docker-Container auf Synology DiskStation DS718+, HomeMatic IP über CCU3, IKEA Dirigera inkl. Matter, Apple Homekit, Amazon Alexa.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          821

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe