Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    521

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    425

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    994

Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
keymatic open
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • foxriver76F foxriver76

    @Knallochse Jein, der State wurde in einen Button geändert. Wie man einen Button in einem Skript anspricht muesste allerdings egal sein. Allerdings wird er im Admin, insofern Expertenmodus deaktiviert ist nun als Knopf angezeigt und sollte so nicht mehr die oben genannte Verwirrung stiften.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #11

    @foxriver76
    Aber der Datenpunkt STATE ist in HM doch eine Werteliste 0,1,2 und in ioB ein boolean:

    {
      "type": "state",
      "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch.lock",
        "name": "Schloss_Haustuer:1.STATE"
      },
      "native": {
        "CONTROL": "LOCK.STATE",
        "DEFAULT": false,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "STATE",
        "MAX": true,
        "MIN": false,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 0,
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": "",
        "LOCK_VALUE": false
      },
      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
      "ts": 1564216379593,
      "_id": "hm-rpc.0.JEQ0466320.1.STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Muss das nicht angepasst werden?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @foxriver76
      Aber der Datenpunkt STATE ist in HM doch eine Werteliste 0,1,2 und in ioB ein boolean:

      {
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch.lock",
          "name": "Schloss_Haustuer:1.STATE"
        },
        "native": {
          "CONTROL": "LOCK.STATE",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "STATE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": "",
          "LOCK_VALUE": false
        },
        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
        "ts": 1564216379593,
        "_id": "hm-rpc.0.JEQ0466320.1.STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      

      Muss das nicht angepasst werden?

      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #12

      @Homoran Also laut API ist es ein Bool wie ja auch in den von dir geposteten Daten zu sehen. In der HM Oberfläche selbst -- keine Ahnung ;-)

      Value Lists liefert die API so:

      'CONTROL_MODE': {
                      'CONTROL': 'HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE',
                      'DEFAULT': 0,
                      'FLAGS': 1,
                      'ID': 'CONTROL_MODE',
                      'MAX': 3,
                      'MIN': 0,
                      'OPERATIONS': 5,
                      'TAB_ORDER': 0,
                      'TYPE': 'ENUM',
                      'UNIT': '',
                      'VALUE_LIST': [
                          'AUTO-MODE',
                          'MANU-MODE',
                          'PARTY-MODE',
                          'BOOST-MODE'
                      ]
      }
      

      Siehe TYPE: 'ENUM'

      Videotutorials & mehr

      Hier könnt ihr mich unterstützen.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • foxriver76F foxriver76

        @Homoran Also laut API ist es ein Bool wie ja auch in den von dir geposteten Daten zu sehen. In der HM Oberfläche selbst -- keine Ahnung ;-)

        Value Lists liefert die API so:

        'CONTROL_MODE': {
                        'CONTROL': 'HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE',
                        'DEFAULT': 0,
                        'FLAGS': 1,
                        'ID': 'CONTROL_MODE',
                        'MAX': 3,
                        'MIN': 0,
                        'OPERATIONS': 5,
                        'TAB_ORDER': 0,
                        'TYPE': 'ENUM',
                        'UNIT': '',
                        'VALUE_LIST': [
                            'AUTO-MODE',
                            'MANU-MODE',
                            'PARTY-MODE',
                            'BOOST-MODE'
                        ]
        }
        

        Siehe TYPE: 'ENUM'

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @foxriver76 sagte in Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem:

        n der HM Oberfläche selbst -- keine Ahnung

        Darum gehts ja - da ist es Werteliste (war es zumindest früher)
        keymatic.png

        Nagel mich jetzt nicht auf die Zuordnung 0-1-2 fest aber so in etwa

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @foxriver76 sagte in Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem:

          n der HM Oberfläche selbst -- keine Ahnung

          Darum gehts ja - da ist es Werteliste (war es zumindest früher)
          keymatic.png

          Nagel mich jetzt nicht auf die Zuordnung 0-1-2 fest aber so in etwa

          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #14

          @Homoran Dann macht die CCU da aber irgendwelche Späße intern. Über die API ist es wie gesagt keine Liste. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es in ioB jemals eine war. Ich habe diesbezüglich nix geändert.

          Auch habe ich gestern frisch die Meta-Daten eingepflegt von meiner HM-Sec-Key-S.KEYMATIC, respektive:

                      'OPEN': {
                          'CONTROL': 'LOCK.OPEN',
                          'DEFAULT': false,
                          'FLAGS': 1,
                          'ID': 'OPEN',
                          'MAX': true,
                          'MIN': false,
                          'OPERATIONS': 2,
                          'TAB_ORDER': 1,
                          'TYPE': 'ACTION',
                          'UNIT': ''
                      },
          
                      'STATE': {
                          'CONTROL': 'LOCK.STATE',
                          'DEFAULT': false,
                          'FLAGS': 1,
                          'ID': 'STATE',
                          'MAX': true,
                          'MIN': false,
                          'OPERATIONS': 7,
                          'TAB_ORDER': 0,
                          'TYPE': 'BOOL',
                          'UNIT': ''
                      },
          

          Man kann sich gerne bei Eq3 über die Unterschiede zw. Web-Ui und API beschweren, finde es allerdings nicht so tragisch.

          Videotutorials & mehr

          Hier könnt ihr mich unterstützen.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • foxriver76F foxriver76

            @Homoran Dann macht die CCU da aber irgendwelche Späße intern. Über die API ist es wie gesagt keine Liste. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es in ioB jemals eine war. Ich habe diesbezüglich nix geändert.

            Auch habe ich gestern frisch die Meta-Daten eingepflegt von meiner HM-Sec-Key-S.KEYMATIC, respektive:

                        'OPEN': {
                            'CONTROL': 'LOCK.OPEN',
                            'DEFAULT': false,
                            'FLAGS': 1,
                            'ID': 'OPEN',
                            'MAX': true,
                            'MIN': false,
                            'OPERATIONS': 2,
                            'TAB_ORDER': 1,
                            'TYPE': 'ACTION',
                            'UNIT': ''
                        },
            
                        'STATE': {
                            'CONTROL': 'LOCK.STATE',
                            'DEFAULT': false,
                            'FLAGS': 1,
                            'ID': 'STATE',
                            'MAX': true,
                            'MIN': false,
                            'OPERATIONS': 7,
                            'TAB_ORDER': 0,
                            'TYPE': 'BOOL',
                            'UNIT': ''
                        },
            

            Man kann sich gerne bei Eq3 über die Unterschiede zw. Web-Ui und API beschweren, finde es allerdings nicht so tragisch.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @foxriver76 sagte in Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem:

            Über die API ist es wie gesagt keine Liste.

            Du hast anscheinend recht!

            Habe gerade nochmal ein ALTES Programmierhandbuch angesehen (Neues zum Dowload nicht gefunden):

            keymatic_datapoints.png

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @foxriver76 sagte in Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem:

              Über die API ist es wie gesagt keine Liste.

              Du hast anscheinend recht!

              Habe gerade nochmal ein ALTES Programmierhandbuch angesehen (Neues zum Dowload nicht gefunden):

              keymatic_datapoints.png

              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @Homoran Allerdings kommt mir beim drüberschauen über die Metas, dass TYPE: 'ACTION' evtl immer einen Button darstellen müsste. Sprich es keinen Unterschied macht ob man true oder false in den Dp schreibt.

              Kann es allerdings aktuell nicht validieren, da ich hier ausm WLAN kein VPN mit meinem neuen DynDNS aufgebaut bekomme 🤷 .

              Ist jetzt auch eher Off-Topic für hier.

              Videotutorials & mehr

              Hier könnt ihr mich unterstützen.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • foxriver76F foxriver76

                @Homoran Allerdings kommt mir beim drüberschauen über die Metas, dass TYPE: 'ACTION' evtl immer einen Button darstellen müsste. Sprich es keinen Unterschied macht ob man true oder false in den Dp schreibt.

                Kann es allerdings aktuell nicht validieren, da ich hier ausm WLAN kein VPN mit meinem neuen DynDNS aufgebaut bekomme 🤷 .

                Ist jetzt auch eher Off-Topic für hier.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                Dann müsste man also -korrekte Einrichtung der Keymatic vorausgesetzt- über den Datenpunkt STATE verschließen <-> aufschließen und mit dem Datenpunkt OPEN entriegeln.

                Da wäre jetzt nur die Frage ob OPEN true im verschlossenen Zustand ach vorher aufschließt- Ich habe mit der Keymatik schon lange nicht mehr gearbeitet, denke aber dass je nach Zustand der Datenpunkte bestimmte Winkel angefahren werden.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  Dann müsste man also -korrekte Einrichtung der Keymatic vorausgesetzt- über den Datenpunkt STATE verschließen <-> aufschließen und mit dem Datenpunkt OPEN entriegeln.

                  Da wäre jetzt nur die Frage ob OPEN true im verschlossenen Zustand ach vorher aufschließt- Ich habe mit der Keymatik schon lange nicht mehr gearbeitet, denke aber dass je nach Zustand der Datenpunkte bestimmte Winkel angefahren werden.

                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @Homoran Ja. Open öffnet 'immer' die Türe, egal ob verriegelt oder entriegelt.

                  Videotutorials & mehr

                  Hier könnt ihr mich unterstützen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    AingTii
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    Also erst mal danke an Euch, dass Ihr da so schnelle reagiert und anpasst.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      AingTii
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @foxriver76 ,

                      ich würde das Thema gern noch mal aufnehmen, da ich in letzter Zeit wieder des Öfteren
                      Geisteröffnungen der Haustür hatte.

                      da ich nicht wirklich die Ursache feststellen kann und es sehr danach aussieht, dass ioBroker
                      den Datenpunkt nur aktualisiert, sprich es wurde kein konkreter Befehl ausgeführt den Datenpunkt
                      auf true zu setzen.

                      Wäre es möglich, dass Du das im Adapter verhinderst, auch wenn die API das so nicht vorsieht?

                      Also das nur beim Wechsel von false auf true des Datenpunktes der Befehl über die API zur CCU
                      gesendet wird?
                      Und evtl. der Datenpunkt dann wieder auf false geht?

                      Wäre Super, da ich echt keine Ahnung habe wie ich das verhindern kann, dass die CCU einfach
                      die Tür öffnet.

                      Danke
                      Gruß Jens

                      foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A AingTii

                        @foxriver76 ,

                        ich würde das Thema gern noch mal aufnehmen, da ich in letzter Zeit wieder des Öfteren
                        Geisteröffnungen der Haustür hatte.

                        da ich nicht wirklich die Ursache feststellen kann und es sehr danach aussieht, dass ioBroker
                        den Datenpunkt nur aktualisiert, sprich es wurde kein konkreter Befehl ausgeführt den Datenpunkt
                        auf true zu setzen.

                        Wäre es möglich, dass Du das im Adapter verhinderst, auch wenn die API das so nicht vorsieht?

                        Also das nur beim Wechsel von false auf true des Datenpunktes der Befehl über die API zur CCU
                        gesendet wird?
                        Und evtl. der Datenpunkt dann wieder auf false geht?

                        Wäre Super, da ich echt keine Ahnung habe wie ich das verhindern kann, dass die CCU einfach
                        die Tür öffnet.

                        Danke
                        Gruß Jens

                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        #21

                        @AingTii hi der Adapter ignoriert alles mit ack true gesetzte. Ich würde an deiner Stelle mal ein trigger auf den Open wert machen und schauen ob da überhaupt was passiert wenn sich die Tür von Geisterhand öffnet. Der Adapter macht wie gesagt nichts ohne dass der DP geändert wird. Hm-Rega schreibt die DPs immer mit ack weshalb dass auch keine Ursache sein kann. Am besten mal trigger drauf und obj.from loggen falls es überhaupt von iob kommt..

                        Nachdem du auch bislang der einzige bist der etwas derartiges meldet, habe ich aktuell nicht den Adapter unter Verdacht.

                        Videotutorials & mehr

                        Hier könnt ihr mich unterstützen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          AingTii
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @foxriver76
                          ich habe schon extra alles was den Datenpunkt anspricht an scripte mit
                          log schreiben ausgestatet, sprich wenn irgendwas ausgeführt wird welche das Open setState
                          macht wird geloggt.
                          im Log war bislang noch nichts....

                          Kannst Du mir kurz schildern wie Du das genau meinst mit dem trigger und obj.from?

                          Klingt nach einen JS ein on... und dann schreibt das weg woher der trigger kommt?

                          Danke
                          Gruß Jens

                          foxriver76F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A AingTii

                            @foxriver76
                            ich habe schon extra alles was den Datenpunkt anspricht an scripte mit
                            log schreiben ausgestatet, sprich wenn irgendwas ausgeführt wird welche das Open setState
                            macht wird geloggt.
                            im Log war bislang noch nichts....

                            Kannst Du mir kurz schildern wie Du das genau meinst mit dem trigger und obj.from?

                            Klingt nach einen JS ein on... und dann schreibt das weg woher der trigger kommt?

                            Danke
                            Gruß Jens

                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #23

                            @AingTii

                            on({id: 'dp.OPEN', change: 'any'}, obj => {
                                    log(JSON.stringify(obj));
                            });
                            

                            Das als JavaScript im Skript Engine Adapter anlegen, die id natürlich austauschen. Dann sollte bei jeder Aktualisierung/Änderung das komplette Objekt geloggt werden. Alternativ könntest du auch mit einem der history Adapter den DP aufzeichnen und dann schauen wenn sich die Tür vom Geisterhand geöffnet hat ob der Wert zu dem Zeitpunkt geändert wurde. Hatte vor einiger Zeit mal ein ähnliches Phänomen, habe dann meine Keymatic neu kalibriert mach folgender Anleitung, seitdem nie wieder aufgetreten.. war trotzdem bedenklich.. aber gibt noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ;-)

                            Videotutorials & mehr

                            Hier könnt ihr mich unterstützen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              AingTii
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @foxriver76 sagte in Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem:

                              on({id: 'dp.OPEN', change: 'any'}, obj => { log(JSON.stringify(obj)); });

                              ok, danke, schon mal eingespielt, nun nur noch warten bis es wieder passiert

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              556

                              Online

                              32.8k

                              Benutzer

                              82.9k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe