Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adaper Tado v0.1.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adaper Tado v0.1.x

Test Adaper Tado v0.1.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
tadoadaptertesting team
868 Posts 62 Posters 247.1k Views 59 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Thomas BraunT Thomas Braun

    @cortana
    Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.

    C Offline
    C Offline
    cortana
    wrote on last edited by
    #585

    @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

    @cortana
    Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.

    lol.... du oller nerd..... 🤓
    klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂

    DutchmanD 1 Reply Last reply
    0
    • C cortana

      @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

      @cortana
      Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.

      lol.... du oller nerd..... 🤓
      klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂

      DutchmanD Online
      DutchmanD Online
      Dutchman
      Developer Most Active Administrators
      wrote on last edited by
      #586

      @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

      @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

      @cortana
      Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.

      lol.... du oller nerd..... 🤓
      klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂

      ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
      Bis dahin bitte per npm installieren

      C S 2 Replies Last reply
      1
      • DutchmanD Dutchman

        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

        @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

        @cortana
        Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.

        lol.... du oller nerd..... 🤓
        klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂

        ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
        Bis dahin bitte per npm installieren

        C Offline
        C Offline
        cortana
        wrote on last edited by
        #587

        @Dutchman
        Prima Hasi... 😂
        Gib mal Bescheid wenns wieder löööft

        1 Reply Last reply
        0
        • C Offline
          C Offline
          cortana
          wrote on last edited by
          #588

          @Hohenbostler

          Hast den Verlauf verfolgt?
          Also entweder installierst den Adapter über die Console oder wartest bis Dutch es im Admin gefixxxt hat. Denn kannst es auch direkt installieren.

          1 Reply Last reply
          0
          • H Offline
            H Offline
            Hohenbostler
            wrote on last edited by
            #589

            Hi ich habe ein komisches Phänomen.

            Wenn ich von irgendwo her die Temperatur einstellen möchte bekomme ich folgenden Fehler :

            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.BAD_Temp_schalten:6:5)
            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.900	warn	(15411) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
            javascript.0	2020-10-07 11:31:34.899	warn	(15411) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.4.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
            

            Dabei ist es egal ob ich den Wert aus irgendeinem Script schreiben möchte oder direkt von der Tado app. Noch kurioser ist das sich direkt danach der Temperaturwert auf 20° einstellt. und ich nicht weiß wo der Fehler herkommt.

            Dazu bekomme ich im wohnzimmer noch einen anderen Fehler

            tado.0	2020-10-07 12:00:16.160	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
            tado.0	2020-10-07 12:00:12.947	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 3
            tado.0	2020-10-07 11:58:14.948	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 22
            tado.0	2020-10-07 11:57:35.330	info	(18304) state tado.0.363512.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
            tado.0	2020-10-07 11:57:34.426	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 24
            tado.0	2020-10-07 11:52:16.843	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
            tado.0	2020-10-07 11:52:16.665	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 1
            tado.0	2020-10-07 11:52:06.392	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
            tado.0	2020-10-07 11:52:06.294	info	(18304) Power changed for room : 3 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
            tado.0	2020-10-07 11:52:06.249	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 0
            tado.0	2020-10-07 11:49:52.978	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
            tado.0	2020-10-07 11:49:47.333	info	(18304) Power changed for room : 4 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
            tado.0	2020-10-07 11:49:47.287	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 0
            tado.0	2020-10-07 11:46:42.125	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
            tado.0	2020-10-07 11:46:38.572	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
            tado.0	2020-10-07 11:33:49.223	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
            tado.0	2020-10-07 11:31:31.365	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
            tado.0	2020-10-07 11:29:19.719	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 500
            
            DutchmanD 1 Reply Last reply
            0
            • H Hohenbostler

              Hi ich habe ein komisches Phänomen.

              Wenn ich von irgendwo her die Temperatur einstellen möchte bekomme ich folgenden Fehler :

              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.BAD_Temp_schalten:6:5)
              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.900	warn	(15411) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
              javascript.0	2020-10-07 11:31:34.899	warn	(15411) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.4.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
              

              Dabei ist es egal ob ich den Wert aus irgendeinem Script schreiben möchte oder direkt von der Tado app. Noch kurioser ist das sich direkt danach der Temperaturwert auf 20° einstellt. und ich nicht weiß wo der Fehler herkommt.

              Dazu bekomme ich im wohnzimmer noch einen anderen Fehler

              tado.0	2020-10-07 12:00:16.160	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
              tado.0	2020-10-07 12:00:12.947	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 3
              tado.0	2020-10-07 11:58:14.948	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 22
              tado.0	2020-10-07 11:57:35.330	info	(18304) state tado.0.363512.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
              tado.0	2020-10-07 11:57:34.426	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 24
              tado.0	2020-10-07 11:52:16.843	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
              tado.0	2020-10-07 11:52:16.665	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 1
              tado.0	2020-10-07 11:52:06.392	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
              tado.0	2020-10-07 11:52:06.294	info	(18304) Power changed for room : 3 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
              tado.0	2020-10-07 11:52:06.249	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 0
              tado.0	2020-10-07 11:49:52.978	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
              tado.0	2020-10-07 11:49:47.333	info	(18304) Power changed for room : 4 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
              tado.0	2020-10-07 11:49:47.287	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 0
              tado.0	2020-10-07 11:46:42.125	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
              tado.0	2020-10-07 11:46:38.572	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
              tado.0	2020-10-07 11:33:49.223	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
              tado.0	2020-10-07 11:31:31.365	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
              tado.0	2020-10-07 11:29:19.719	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 500
              
              DutchmanD Online
              DutchmanD Online
              Dutchman
              Developer Most Active Administrators
              wrote on last edited by
              #590

              @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

              Dabei ist es egal ob ich den Wert aus irgendeinem Script schreiben möchte oder direkt von der Tado app. Noch kurioser ist das sich direkt danach der Temperaturwert auf 20° einstellt. und ich nicht weiß wo der Fehler herkommt.

              du schreibst einen text in einen wert was ne zahl sein muss, ändere dein script mal das es ne nummer ist 🙂

              @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

              tado.0 2020-10-07 11:29:19.719 error (18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 500

              Tado API reagiert nicht :

              The 500 Internal Server Error is a very general HTTP status code that means something has gone wrong on the web site's server but the server could not be more specific on what the exact problem is
              
              H 1 Reply Last reply
              0
              • DutchmanD Dutchman

                @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                Dabei ist es egal ob ich den Wert aus irgendeinem Script schreiben möchte oder direkt von der Tado app. Noch kurioser ist das sich direkt danach der Temperaturwert auf 20° einstellt. und ich nicht weiß wo der Fehler herkommt.

                du schreibst einen text in einen wert was ne zahl sein muss, ändere dein script mal das es ne nummer ist 🙂

                @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                tado.0 2020-10-07 11:29:19.719 error (18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 500

                Tado API reagiert nicht :

                The 500 Internal Server Error is a very general HTTP status code that means something has gone wrong on the web site's server but the server could not be more specific on what the exact problem is
                
                H Offline
                H Offline
                Hohenbostler
                wrote on last edited by
                #591

                @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                du schreibst einen text in einen wert was ne zahl sein muss, ändere dein script mal das es ne nummer ist

                d5afef45-427f-4ab9-859a-381d1e6c7abf-grafik.png

                Wäre es so richtig ?

                1 Reply Last reply
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  cortana
                  wrote on last edited by cortana
                  #592

                  @Dutchman

                  Kurzes Feedback.
                  Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
                  tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.

                  Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.

                  Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"

                  Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.

                  H DutchmanD 2 Replies Last reply
                  0
                  • C cortana

                    @Dutchman

                    Kurzes Feedback.
                    Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
                    tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.

                    Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.

                    Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"

                    Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.

                    H Offline
                    H Offline
                    Hohenbostler
                    wrote on last edited by
                    #593

                    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                    @Dutchman

                    Kurzes Feedback.
                    Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
                    tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.

                    Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.

                    Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"

                    Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.

                    Was für einen Fenster Kontakt nutzt du denn ? Und läuft deine Heizung sonst irgendwie im Automatik Modus ?

                    Bei mir in der tado ist grundsätzlich eingestellt bis vom Nutzer beendet. Meine Xiaomi Fensterkontakte triggern dann meine scripte an. Läuft gut.

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • H Hohenbostler

                      @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                      @Dutchman

                      Kurzes Feedback.
                      Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
                      tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.

                      Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.

                      Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"

                      Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.

                      Was für einen Fenster Kontakt nutzt du denn ? Und läuft deine Heizung sonst irgendwie im Automatik Modus ?

                      Bei mir in der tado ist grundsätzlich eingestellt bis vom Nutzer beendet. Meine Xiaomi Fensterkontakte triggern dann meine scripte an. Läuft gut.

                      C Offline
                      C Offline
                      cortana
                      wrote on last edited by cortana
                      #594

                      @Hohenbostler

                      Aqara von Xiaomi.
                      Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
                      Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.

                      Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?

                      H 1 Reply Last reply
                      0
                      • C cortana

                        @Hohenbostler

                        Aqara von Xiaomi.
                        Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
                        Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.

                        Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?

                        H Offline
                        H Offline
                        Hohenbostler
                        wrote on last edited by
                        #595

                        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                        @Hohenbostler

                        Aqara von Xiaomi.
                        Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
                        Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.

                        Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?

                        Ja kann ich.

                        Hier mal wie es in der App ausschaut

                        Screenshot_2020-10-07-22-33-56-079_com.tado.jpg

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • H Hohenbostler

                          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                          @Hohenbostler

                          Aqara von Xiaomi.
                          Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
                          Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.

                          Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?

                          Ja kann ich.

                          Hier mal wie es in der App ausschaut

                          Screenshot_2020-10-07-22-33-56-079_com.tado.jpg

                          C Offline
                          C Offline
                          cortana
                          wrote on last edited by
                          #596

                          @Hohenbostler
                          Ja das ging bei mir auch schon mal.
                          Jetzt sieht das so aus.

                          20201007_223724.jpg
                          Screenshot_20201007-223757_tado.jpg

                          H 1 Reply Last reply
                          0
                          • C cortana

                            @Hohenbostler
                            Ja das ging bei mir auch schon mal.
                            Jetzt sieht das so aus.

                            20201007_223724.jpg
                            Screenshot_20201007-223757_tado.jpg

                            H Offline
                            H Offline
                            Hohenbostler
                            wrote on last edited by
                            #597

                            @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • H Hohenbostler

                              @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol

                              C Offline
                              C Offline
                              cortana
                              wrote on last edited by cortana
                              #598

                              @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                              @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol

                              Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
                              Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.

                              H 1 Reply Last reply
                              0
                              • C cortana

                                @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol

                                Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
                                Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.

                                H Offline
                                H Offline
                                Hohenbostler
                                wrote on last edited by
                                #599

                                @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol

                                Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
                                Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.

                                Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern

                                C 2 Replies Last reply
                                0
                                • H Hohenbostler

                                  @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                  @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                  @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol

                                  Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
                                  Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.

                                  Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cortana
                                  wrote on last edited by
                                  #600

                                  @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                  Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern

                                  Ich habe alle scripte gestoppt und wenn ich den Parameter händisch ändere kommt das hier. genau wie bei den scripten.

                                  Screenshot_20201007-230445_tado.jpg

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Hohenbostler

                                    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                    @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                    @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol

                                    Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
                                    Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.

                                    Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cortana
                                    wrote on last edited by
                                    #601

                                    @Hohenbostler

                                    ich ändere die Temperatur über den Wert
                                    overlay.setting.temperature

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • C cortana

                                      @Hohenbostler

                                      ich ändere die Temperatur über den Wert
                                      overlay.setting.temperature

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Hohenbostler
                                      wrote on last edited by
                                      #602

                                      @cortana OK den overlay nutze ich gar nicht. Weiss noch nicht mal wofür der ist. Ich triggere den normalen Set temperature

                                      C 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Hohenbostler

                                        @cortana OK den overlay nutze ich gar nicht. Weiss noch nicht mal wofür der ist. Ich triggere den normalen Set temperature

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cortana
                                        wrote on last edited by
                                        #603

                                        @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:

                                        @cortana OK den overlay nutze ich gar nicht. Weiss noch nicht mal wofür der ist. Ich triggere den normalen Set temperature

                                        kannst du mal ein screenshot von dem wert in den Objekten machen. damit ich weiß welchen du meinst

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Hohenbostler
                                          wrote on last edited by Hohenbostler
                                          #604

                                          IMG_20201007_231915.jpg

                                          Sorry bin gerade am Handy 😉

                                          C 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          533

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe