  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    319

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
415 Posts 22 Posters 87.5k Views 36 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Kuddel

    @Blue14 ich habae gerade noch einmal gestete.

    1. Wert ( 1 Min bzw. 60 Sek) per VIS eingestellt

    2. hm-rega.0 neugestartet

    3. ON_TIME = 0s

    4. Wert ( 1 Min bzw. 60 Sek) per Blockly eingestellt

    5. hm-rega.0 neugestartet

    6. ON_TIME = 0s

    Es scheint so, als wenn die Werte nicht richtig in der CCU ankommen

    A Offline
    A Offline
    Anrie
    wrote on last edited by
    #76

    @Kuddel Hallöchen, ich hatte gestern das selbe Problem! Ich habe im Blockly die Verzögerung auf 1s gesetzt und dann funktioniert es.
    Das die ON_TIME rot bleibt liegt daran das es ein HM Aktor ist dieser bestätigt nicht die ON_TIME.

    K 1 Reply Last reply
    0
    • A Anrie

      @Kuddel Hallöchen, ich hatte gestern das selbe Problem! Ich habe im Blockly die Verzögerung auf 1s gesetzt und dann funktioniert es.
      Das die ON_TIME rot bleibt liegt daran das es ein HM Aktor ist dieser bestätigt nicht die ON_TIME.

      K Offline
      K Offline
      Kuddel
      wrote on last edited by
      #77

      @Anrie d.h. wie genau kann ich die ON_TIME jetzt setzen / ändern?

      Hast du vllt. einen Screenshot für mich ?

      A 1 Reply Last reply
      0
      • K Kuddel

        @Anrie d.h. wie genau kann ich die ON_TIME jetzt setzen / ändern?

        Hast du vllt. einen Screenshot für mich ?

        A Offline
        A Offline
        Anrie
        wrote on last edited by
        #78

        @Kuddel ich setze sie über das Blockly.
        Unbenannt.png

        K 1 Reply Last reply
        0
        • A Anrie

          @Kuddel ich setze sie über das Blockly.
          Unbenannt.png

          K Offline
          K Offline
          Kuddel
          wrote on last edited by
          #79

          @Anrie Ah okay, du setzt den Wert immer direkt vorm Anschalten des Kanals.

          Muss ich morgen mal testen

          A 1 Reply Last reply
          0
          • K Kuddel

            @Anrie Ah okay, du setzt den Wert immer direkt vorm Anschalten des Kanals.

            Muss ich morgen mal testen

            A Offline
            A Offline
            Anrie
            wrote on last edited by
            #80

            @Kuddel genau da unmittelbar nach dem setzten des ON_TIME Wert der State auf True gesetzt werden muss. Wenn der Wert WORKING dann auf True gesetzt wird ist die "Zeitschaltung" aktiv.

            K 1 Reply Last reply
            0
            • B Offline
              B Offline
              Blue14
              wrote on last edited by
              #81

              Habe gerade mal nachgeguckt, arbeite bei mir sogar mit 2s verzögerung damit es immer sauber läuft. In dem Skripot was oben von mir gepostet is damals sind auch schon die 2s drin is lang her. :)

              A 1 Reply Last reply
              0
              • B Blue14

                Habe gerade mal nachgeguckt, arbeite bei mir sogar mit 2s verzögerung damit es immer sauber läuft. In dem Skripot was oben von mir gepostet is damals sind auch schon die 2s drin is lang her. :)

                A Offline
                A Offline
                Anrie
                wrote on last edited by
                #82

                @Blue14 Hast du ein HM Aktor ?

                B 1 Reply Last reply
                0
                • A Anrie

                  @Blue14 Hast du ein HM Aktor ?

                  B Offline
                  B Offline
                  Blue14
                  wrote on last edited by
                  #83

                  @Anrie Ja habe für die Gartenbewässerung einen HmIPW-DRS8 verbaut um alle 8-Ventile über ein Gerät zu schalten.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A Anrie

                    @Kuddel genau da unmittelbar nach dem setzten des ON_TIME Wert der State auf True gesetzt werden muss. Wenn der Wert WORKING dann auf True gesetzt wird ist die "Zeitschaltung" aktiv.

                    K Offline
                    K Offline
                    Kuddel
                    wrote on last edited by Kuddel
                    #84

                    @Anrie blöd daran ist dann natürlich, dass pro Ventil 1 Sekunde mehr gesamtLaufzeit hinzukommt.
                    damit der Timer exakt läuft, müsste man das noch irgendwie berücksichtigen

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • K Kuddel

                      @Anrie blöd daran ist dann natürlich, dass pro Ventil 1 Sekunde mehr gesamtLaufzeit hinzukommt.
                      damit der Timer exakt läuft, müsste man das noch irgendwie berücksichtigen

                      B Offline
                      B Offline
                      Blue14
                      wrote on last edited by
                      #85

                      @Kuddel Das sollte kein Problem sein. Du kannst ja im letzten Abschnitt des Skript wo die Laufzeit berechnet wird einfach pro Ventil die Pausenzeit auf addieren. Die ändert sich ja nicht.

                      K 1 Reply Last reply
                      0
                      • B Blue14

                        @Kuddel Das sollte kein Problem sein. Du kannst ja im letzten Abschnitt des Skript wo die Laufzeit berechnet wird einfach pro Ventil die Pausenzeit auf addieren. Die ändert sich ja nicht.

                        K Offline
                        K Offline
                        Kuddel
                        wrote on last edited by
                        #86

                        @Blue14 ich muss mich die Tage nochmal hinsetzen und die Berechnung der Laufzeit überarbeiten.

                        Aktuell habe ich das so, dass Anzahl der Sekunden der Gesamtlaufzeit identisch mit der Laufzeit pro aktive Ventil sind.

                        Das muss ich dann auch iwie einbauen.

                        Ich hoffe mal, dass ich morgen wneigstens dazu kommen, ON_TIME zu testen

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • F Offline
                          F Offline
                          Fuga
                          wrote on last edited by
                          #87

                          Re: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
                          So ich habe mich jetzt noch mal rangesetzt und ein Problem mit dem ich nichts anfangen kann.

                          Ich habe 3 Ventile im Einsatz. Interessanterweise ist es so das immer das 2te Ventil in der Reihe angeht wenn der Timer von dem davor bei einer Minute steht.
                          Ich verstehe es nicht. Setze ich Ventil 1 auf 2 Minuten dann geht Ventil 2 auf wenn Ventil 1 bei einer Minute ist. Ich habe zum testen Ventil 1 deaktiviert und nur 2 und 3 angemacht. Hier das gleiche Problem Ventil 3 geht auf wenn 2 bei einer Minute ist. Lasse ich nun alle 3 aktiviert tritt das Problem nur bei 1 und 2 auf. Ventil 3 geht dann erst auf wenn Ventil 2 bei 00:00 ist.

                          Versteht das jemand?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            Fuga
                            wrote on last edited by
                            #88

                            Funktioniert das bei script mit HM Komponenten bei jemandem reibungslos?
                            Wenn ja könntet ihr es noch mal posten?

                            B K 2 Replies Last reply
                            0
                            • F Fuga

                              Funktioniert das bei script mit HM Komponenten bei jemandem reibungslos?
                              Wenn ja könntet ihr es noch mal posten?

                              B Offline
                              B Offline
                              Blue14
                              wrote on last edited by
                              #89

                              @Fuga hi ja bei mir mit einem 8fach homematic wired Modul Skript steht im Post von mir vom 7.9.19 das läuft bis heute bei mir

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • F Fuga

                                Funktioniert das bei script mit HM Komponenten bei jemandem reibungslos?
                                Wenn ja könntet ihr es noch mal posten?

                                K Offline
                                K Offline
                                Kuddel
                                wrote on last edited by
                                #90

                                @Fuga ich habe meine Steuerung gerade von Sonoff auf HM 4 CH Hutschienenaktor umgestellt

                                Die Ganze steuerung muss allerdings noch getestet werden.

                                Bewaesserung_Blockly.txt

                                S F 2 Replies Last reply
                                0
                                • K Kuddel

                                  @Fuga ich habe meine Steuerung gerade von Sonoff auf HM 4 CH Hutschienenaktor umgestellt

                                  Die Ganze steuerung muss allerdings noch getestet werden.

                                  Bewaesserung_Blockly.txt

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Serial13579
                                  wrote on last edited by
                                  #91

                                  @Kuddel Wieso hast du umgestellt auf HM ? Warst du unzufrieden mit dem Sonoff ?

                                  K 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Serial13579

                                    @Kuddel Wieso hast du umgestellt auf HM ? Warst du unzufrieden mit dem Sonoff ?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kuddel
                                    wrote on last edited by
                                    #92

                                    @Serial13579 den HM Aktor nimmt nicht so viel Platz im Verteilerkasten weg.

                                    Da ich auch noch Bodensport einnbauen will und diese ebenfalls über einen HM Aktor schalten will, finde ich es so besser und einheitlicher.

                                    Von der Funktion sind die Geräte denke ich gleich

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K Kuddel

                                      @Serial13579 den HM Aktor nimmt nicht so viel Platz im Verteilerkasten weg.

                                      Da ich auch noch Bodensport einnbauen will und diese ebenfalls über einen HM Aktor schalten will, finde ich es so besser und einheitlicher.

                                      Von der Funktion sind die Geräte denke ich gleich

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Serial13579
                                      wrote on last edited by
                                      #93

                                      @Kuddel ah okey vielen Dank, hast du das mittlerweile gelöst das die Ventile abschalten auch wenn der iobroker abstürtzt oder ähnliches ? Weil ich bei dem Sonoff 4CH PRO eben keine Uptime oder ähnliches finden konnte.
                                      Achja in dem Zuge nochmal vielen Dank für deine VIS Veröffentlichung die hat mir sehr weitergeholfen.

                                      K 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Serial13579

                                        @Kuddel ah okey vielen Dank, hast du das mittlerweile gelöst das die Ventile abschalten auch wenn der iobroker abstürtzt oder ähnliches ? Weil ich bei dem Sonoff 4CH PRO eben keine Uptime oder ähnliches finden konnte.
                                        Achja in dem Zuge nochmal vielen Dank für deine VIS Veröffentlichung die hat mir sehr weitergeholfen.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kuddel
                                        wrote on last edited by Kuddel
                                        #94

                                        @Serial13579 der Sonoff 4CH hat eine Uptime, diese kann aber nur per HTTP Request eingestellt werden:

                                        c2bd06fb-120b-4b4d-a5b6-2f6743467971-grafik.png

                                        der Wert wird immer in Sekunden + 100 übergeben.

                                        Wenn dieser Wert eingestellt ist, kann der ioBroker auch während der Bewässerung abstürzen.

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Kuddel

                                          @Serial13579 der Sonoff 4CH hat eine Uptime, diese kann aber nur per HTTP Request eingestellt werden:

                                          c2bd06fb-120b-4b4d-a5b6-2f6743467971-grafik.png

                                          der Wert wird immer in Sekunden + 100 übergeben.

                                          Wenn dieser Wert eingestellt ist, kann der ioBroker auch während der Bewässerung abstürzen.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Serial13579
                                          wrote on last edited by
                                          #95

                                          @Kuddel vielen Dank!!!

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          365

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe