@Zefau Kann auch sein.
Ich habe da gerade noch eine andere Frage und zwar zum Thema Sensoren. Ich habe einen Bewegungsmelder und den würde ich gerne per Adapter deaktivieren. Es gibt zwar den Datenpunkt aber dieses ist nicht änderbar. Stelle ich um auf write true kann ich das Feld zwar anpassen aber der Adapter scheint die Änderung nicht weiterzugeben. Könnte man das implementieren?
Wozu braucht man das? In der Hue App ist der Bewegungsmelder einen Raum zugeordnet. Sobald Bewegung erkannt wird schaltet das Licht an und nach x Minuten ohne Bewegung aus. Schalte ich das Licht mittels eines Schalters und Javascript ein wird durch Inaktivität des Timers das Licht wieder ausgeschaltet. Wenn ich den Datenpunkt ändern kann könnte ich den Bewegungsmelder jederzeit deaktivieren und die Lampe bleibt so lange an bis ich das Licht per Schalter ausschalte und den Bewegungsmelder wieder aktiviere...
Über HueLabs gibt es zwar eine halbgare Lösung „do not disturb“ die sorgt dafür das wenn Bewegung inaktiv und Licht eingeschaltet wird wird die Lampe nicht ausgeschaltet. Das funktioniert auch ganz gut. Blöd ist nur das das Licht eingeschaltet werden muss bevor eine Bewegung erkannt wurde also bevor man das Zimmer betritt.
-
@cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Könnte man das implementieren?
Kann ich machen. Ich habe selbst keinen. Kannst du mir - analog zu oben - die Ausgabe der Bridge zum Bewegungsmelder posten?
-
@Zefau
Unter config -- on -- true -
@Zefau Klasse. Freu mich auf das Update. Danke.
-
@cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Unter config -- on -- true
Könntest du bitte - wieder analog zu oben (also vom hue Dashboard) - das Folgende mal eingeben und das
Command Response
hier posten?URL:
/api/<deinApiUser>/sensors/<sensorId>/config
Body:{"on": false}
(bzw.true
)
Button:PUT
Könntest du danach auch mal Folgendes probieren (würde mich interessieren, ob das auch geht)?
URL:
/api/<deinApiUser>/sensors/<sensorId>/state
Body:{"presence": true}
(bzw.false
)
Button:PUT
-
@Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
{"presence": true}
Mag er nicht. Was ja irgendwie auch logisch ist:
on false fand er gut:
Und wie zu erwarten war der Bewegungsmelder danach in der Hue App auch direkt deaktiviert. Beim on true kam ebenfalls ein success...
-
Ich hab nun endlich auch auf diesen Adapter umsteigen können. Leider wird ct noch etwas anders behandelt als im original hue. Ich hab leider noch keine Infos zu den extrema gefunden. Ist 127-500 als Wert korrekt?
-
@mrMuppet laut API Dokumentation:
The Mired Color temperature of the light. 2012 connected lights are capable of 153 (6500K) to 500 (2000K).
-
@mrMuppet habe mal durchprobiert: Bei mir ist 153 ist der niedrigste Wert und 500 der höchste Wert.
-
@mrMuppet bitte beachte, dass die aktuellen Werte API spezifisch für hue sind und im Rahmen der Vereinheitlichung (siehe Diskussion weiter oben bzw. unter https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht/1) angepasst werden. Zukünftig (mit der nächsten Version 0.9.0) wird der Datenpunkt den Wertebereich 2200 bis 6500 haben.
-
@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
[...] Zukünftig (mit der nächsten Version 0.9.0) wird der Datenpunkt den Wertebereich 2200 bis 6500 haben.
Zum Glück habe ich meine Skripte gesichert, bevor ich gerade alles von 2200/6500 auf 153/500 geändert habe. Danke!
-
@cash probier mal bitte v0.8.5, ob du den Sensor nun schalten kannst.
-
@Zefau Perfekt funktioniert. Ich habe nur den Datenpunkt erst nicht gefunden, da er unter Config nicht mehr ist sondern nun unter action...
Werde heute Abend mal das ein oder andere Script anpassen und dann wirklich sehen ob das deaktivieren des Bewegungsmelders hilft und er mir beim schalten nicht mehr dazwischen funkt. Melde mich heute Abend nochmal kurz.
Vielen Dank auf jeden Fall nochmal.
-
@Zefau Ich freu mich. Es klappt perfekt. Endlich ist der Bewegungsmelder richtig nutzbar.
Dafür habe ich paypal gerne noch einmal genutzt. Vielen vielen Dank.
-
@cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Dafür habe ich paypal gerne noch einmal genutzt. Vielen vielen Dank.
Freut mich, dass es klappt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
-
Re: [Neuer Adapter] hue-extended
moin,
seit ein paar Tagen experimentiere ich mit dem Adapter.
2 kleine Problem treten bei mir auf.- Die Hue Bewegungsmelder werden nicht eingebunden unter Objekte finde ich nichts was auf die Bewegungsmelder hindeuten. In der Konfiguratin sind Sensoren angehakt.
- Obwohl der Adapter verbunden ist und der Adapter mit ca. 10 sec Verzögerung schaltet, erhalte ich folgende Fehlermeldung
hue-extended.0 2019-09-23 15:24:24.441 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
hue-extended.0 2019-09-23 15:24:23.808 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.649 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
hue-extended.0 2019-09-23 15:24:13.648 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
hue-extended.0 2019-09-23 15:24:02.662 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
hue-extended.0 2019-09-23 15:24:01.983 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.830 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.829 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:51.198 debug Updated state lights.006-kugel.config.startup.configured to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.994 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.518 debug Updated state lights.019-wohnzimmer_decke.config.startup.configured to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:40.380 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.244 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:30.243 debug Updated state info.syncing to value false (from true).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.486 debug Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property 'name' of null. Try again in 10 seconds..
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.303 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.action.on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.301 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.any_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.300 debug Updated state groups.014-group_for_wakeup.state.all_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.290 debug Updated state groups.013-hgrp-0008374220.state.any_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.245 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.240 debug Updated state groups.008-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.195 debug Updated state groups.005-alle.state.any_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.181 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.action.on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.178 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.any_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.177 debug Updated state groups.004-schlafzimmer.state.all_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:19.111 debug Updated state groups.000-all_lights.state.any_on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.828 debug Updated state lights.008-schlafzimmer_ritter.action.on to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:18.739 debug Updated state info.syncing to value true (from false).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/bri on Schlafzimmer Ritter (to 189).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.687 info Successfully set /lights/8/state/on on Schlafzimmer Ritter (to true).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.685 debug Updated state info.lastAction.lastResult to value [{"success":{"/lights/8/state/on":true}},{"success":{"/lights/8/state/bri":189}}] (from [{"success":{"/lights/8/state/on":false}}]).
hue-extended.0 2019-09-23 15:23:08.684 debug Updated state info.lastAction.lastCommand to value {"on":true,"bri":189} (from {"on":false}).
Danke für die Hilfe und den Adapter!!
Armin -
v0.8.6 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
- added support for LightScenes
- added option to hide deleted devices (if
recycle
istrue
) - added support to trigger schedules
- added support to trigger rules
- fixed incorrect conversion between
bri
andlevel
ROADMAP
https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1 -
@Arminhh sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Cannot read property 'name' of null
Ist (war?) ein Fehler im Adapter. Bitte teste die Version v0.8.6, ob der Fehler beseitigt ist.
-
@bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte nicht stimmen
Bitte prüfe mal, ob die v0.8.6 nun korrekt umrechnet / rundet.
-
@cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Hast Du zufällig eine Idee wie ich die Szenen los werde:
Mit der Version v0.8.6 könnten gelöschte Elemente bzw. gelöschte Szenen nun ausgelassen werden. Die entsprechenden Objekte löschen, sofern bereits angelegt und die neu verfügbare Option in den Adaptereinstellungen nutzen.