NEWS
Wasserzähler - Selfmade
-
Ich habe das Blockly von @mcchickents genommen und so erweitert, dass möglichst viele Errors abgefangen werden. Es ist auch eine Abfrage drinnen, die einen Wert größer eines maximal möglichen Wasserdurchflusses der in 30 Sekunde bei mir durchfliessen kann (müsstest Du an Deine Abtastrate anpassen) abfängt. Der in der selben Abfrage abgefragte Wert (>120) erlaubt mir wieder Werte zu akzeptieren, denn ich habe oft Fehlwerte in der 10ner Stelle der Zeiger. Bei Fragen bitte mir schreiben.
Wasseruhr Blockly.txt
Da ich kein Programmierer bin, bitte ich um Nachsicht.....
Es sind vorab die oben im Bild angeführten Variablen in der CCU anzulegen und in den IOBroker zu importieren (stop und start der Instanz hm-rega). Alle Variablen müssen im Skript an deinen IOBroker IDs angepasst werden. -
@pfried mich hat heute, gestern, Woche usw interessiert.
Ist ja ganz einfach, wenn man es mal sieht
Hatte irgendwie keine Idee dazu. Danke dir. -
Servus pfried
für mich wäre da noch der 2te Punkt interessant.
Könntest du da bitte ein paar Zeilen zu verfassen?
Würde bestimmt auch einigen Mitlesern helfenVielen Dank im Voraus.
Gruß Peer -
@C1500
Habe im IOBroker den Parser und Javascript Adapter installiert,
Dann unter Javascript Variablen (IOBroker-Objekte) angelegt:Anlegen von Variablen macht man mit dem kleinen blauen + Button. Alle Variablen sind als Zahlen definiert und als Postfix habe ich Liter genommen.
Dann unter dem Parser das Gleiche nur das die Variable vom Typ String ist und unter IOBroker-Instanzen angelegt wird.
Ergebnis:
Unter IOBroker Instanzen habe ich die Abtastrate und die Variable so eingestellt:
Im RegEx muss das stehen:
[N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
Viel Erfolg!
PS.: Im Blockly die Variablen auf Eure IOBroker IDs matchen nicht vergessen
-
Noch ein Hinweis: mit dem History Adapter könnt Ihr all Variablen aufzeichnen das hilft enorm beim Fehlersuchen!
-
@pfried Hallo Paul,
habe mir gerade das Programm und meine Logs angeschaut. Bei mir funktioniert die Sperre für negative Werte:2019-11-15_00-30-01 414.6116 00414 6116 2019-11-15_00-40-01 414.6116 00414 6116 ErrorNegativeRate 414.6115
In meinem Log wurde die letzte Ziffer falsch gelesen (5 statt 6) und er gibt den alten Wert zurück, sehr ähnlich zu deinem.
Verwendest du Docker oder eine direkte Installation? Beim Docker ist es evt. erst in der "rolling" richtig. Muss demnächst mal die latest updaten.
Gruß,
jomjol -
@jomjol Ich habe die "direkte" RP3 Version, frage an Dich :
Im File ZaehlerstandClass.py steht:
4 Zeile im Bild .... and self.Enabled ..... gehört dort nicht ....self.ConsistencyEnabled hin wie der "Schalter" in der config.ini heißt?
Vielen Dank und liebe Grüße
Paul -
@pfried Respekt, du bist echt tief im Code drin und hast völlig Recht. Du scheinst aber noch eine alte Version zu haben. In der RP3-Version ist es korrigiert:
def checkConsistency(self, ignoreConsistencyCheck): error = False errortxt = '' if (len(self.LastVorkomma) > 0) and not('N' in self.akt_vorkomma) and self.ConsistencyEnabled: akt_zaehlerstand = float(str(self.akt_vorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.akt_nachkomma)) old_zaehlerstand = float(str(self.LastVorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.LastNachkomma)) delta = akt_zaehlerstand - old_zaehlerstand if not(self.AllowNegativeRates) and (delta < 0):
Gruß, jomjol
-
@jomjol Irgendwie scheitert das Projekt bei mir an den vielen Fehlern beim Lesen des Wasserzählers. Kann ich da noch irgendetwas tun?
-
@pfried Wir müssten mal deine Zeiger teachen. Melde mich nochmal mit PV bei dir.
-
@jomjol
Ich habe mir nochmals angesehen warum ich negative Werte zurück bekomme, obwohl in meinem Config.ini File AllowNegativeRates auf False gesetzt ist.
Der Grund ist, dass er nie zu der def checkConsistency Routine kommt, da ConsistencyEnabled immer False war.
Erst wie ich unten in der Routine:in der ersten Zeile den Wert auf True gesetzt habe, wurde die def checkConsistency Routine aufgerufen.
Frage mich aber nicht warum, das so ist. In meiner Confi.ini steht: -
Ich denke der Check oben muss lauten:
Da die Variable in der Config.ini ja jetzt ConsistencyEnabled und nicht mehr Enabled heißt, oder?
-
Die MaxRateValue kann man für sich so berechnen (gilt aber nur wenn man IMMER "gute" Werte hat):
Ein Haushaltszähler (BM Q3 4 - Type steht auf der Wasseruhr) hat eine Durchflussmenge von circa 500l/h, das entspricht circa 0,139 Liter pro Sekunde. Bei einer Abtastrate (zB. IOBroker Parser) von z.B. 30 Sekunden fließen also maximal 4,2 Liter. Aufgerundet auf 5 Liter => MaxRateValue=0.005
Wie oben beschrieben geht das aber nur wenn man IMMER einen Wert bei der Detektierung rausbekommt, bei meinen vielen Fehldetektierungen muss ich 100 Liter einstellen, sonst bleibt der Wasserzähler stecken
-
@pfried respekt dass du dich weiter reinfuchst. Nicht alle haben so eine Geduld. Bei mir hapert es aktuell an der Basis...die Camera ist immer wieder offline, obwohl ich nicht mal das Bild abrufe. Parser ist deaktiviert, ich pinge nur alle 5 Minuten um zu schauen ob die Camera im Netz ist. Irgendwann ist er offline. Wo soll ich anfangen zu suchen? Netzteil? Feste IP vergeben und neu flashen? Kontakte löten statt nur drauf stecken? Bin momentan ratlos.
-
@watcherkb Versuche mal den Parser einfach laufen zu lassen und als Test auf 30 Sekunden zu stellen. Dann aktiviere bei der Parser-Variable die History Funktion und schaue dir die Werte an.
Was sehr interessant ist: Das ESP32 Modul verschwindet bei mir nach einiger Zeit aus der Connected Liste auf der Fritzbox ABER trotzdem liest der Parser Werte von der ESP32. Keine Ahnung wie das geht.... -
Servus
@pfried : Vielen Dank für die Anleitung.
Hab die Daten jetzt in ioBroker.Leider werden aktuell nur die Pfeile erkannt. Die Zahlen leider nicht.
Könnte ich da noch was mit besserer Positionierung verbessern?
Aktuell schaut es so aus:
Ich hab die Linse vom Kleber befreit und dann den Focus auf einen Abstand von ca. 10cm eingestellt.
Gruß Peer
Tante Edit hat noch ne Frage:
Wo stell ich die Wiederholrate ein?
Alle 30 Sekunden sollte reichen, aktuell mach er alle 10 Sekunden ein Bild. -
@C1500 das sieht noch etwas unscharf aus. Dreh nochmal etwas an der Linse. Das muss richtig scharf werden.
-
@pfried hab schon alles versucht. Es bringt auch nichts auf 30 Sekunden zu stellen wenn das Ding nicht mal angepingt werden kann.
Habe jetzt neu geflasht und eine statische IP vergeben. Ich beobachte weiter. -
@pfried said in Wasserzähler - Selfmade:
Bei Fragen bitte mir schreiben.
Wasseruhr Blockly.txtServus @pfried
Könntest du mir bitte eine Zuordnung deiner hm-rega nennen die du im Script verwendest?
Ein Teil wie Tages und Jahreswerte hab ich schon raus gefunden aber mir fehlen da noch ein paar.
Ein Screenshot von den Verwendet hm-rega wäre klasse.
Danke im Voraus
Gruß Peerps: hab noch etwas fokussiert und nun werden auch die Zahlen zuverlässig erkannt.
Ich muss da nochmal nachjustieren wenn zu Weihnachten der 3D Drucker kommt
Aktuell ist der Aufbau eher ... provisorisch?
-
@C1500 Guten Morgen, die Generelle Parser Poll Zeit stellt man im IOBroker unter Instanzen ein:
Auf den Schraubenschlüssel clicken:
Oben links steht die Poll Zeit. In meinem Fall 30000 msec.
Man kann aber auch individuelle Zeiten unter Objekte und der Variablen einstellen.
Auf das Stiftsymbol clicken, dann unter Nativ und Intervall einen Wert eintragen: