Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
740 Posts 96 Posters 223.8k Views 81 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    Solear
    wrote on last edited by Homoran
    #1

    EDIT Homoran (Mod)

    Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.

    ###########

    Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!

    Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.

    Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.

    ###########

    Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.

    Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.

    In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.

    Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:

    • Aussen

    • Keller

    • Lüftungsempfehlung

    • Fenstersteuerung

    "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).

    "Keller" ebenso.

    "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.

    "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).

    Vorbereitung:

    In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.

    Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.

    Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:

    Name: Aussen

    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
    createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
    createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
    createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
    createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
    createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
    // Ordner Keller/Aussen
    // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
    var tid = "Aussen.Temperatur";
    var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
    var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Aussen.Taupunkt";
    var enth = "Aussen.Enthalpie";
    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    var  DP = require('dewpoint');
    // 70 m über NN
    var xdp = new DP(36); 
    function calc() {
       var y = xdp.Calc(t, rh);
       x = y.x;
       dp = y.dp;
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
    }
    function anzeige() {
      // Enthalpie berechnen
       var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
       var tanz = t.toFixed(1);
       dp = dp.toFixed(1);
       var rhanz = rh.toFixed(0);
      x = x.toFixed(2);
        setState(tid, t);
       setState(rhid, rh);
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       setState(enth, h);
    }
    function klima() {
      calc();
      anzeige();
    }
    klima(); // Script start
    on(tsid, function (dp) {
       t = dp.state.val + toffset; 
       setState(tid, t);
      klima();
    });
    on(hsid, function (dp) {
       rh = dp.state.val + rhoffset; 
       setState(rhid, rh); 
      klima();
    });
    

    Name: Keller

    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
    createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
    createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
    createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
    createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
    createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
    // Ordner Keller/Keller
    // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
    var tid = "Keller.Temperatur";
    var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
    var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Keller.Taupunkt";
    var enth = "Keller.Enthalpie";
    var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    var  DP = require('dewpoint');
    // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
    var xdp = new DP(36); 
    function calc() {
       var y = xdp.Calc(t, rh);
       x = y.x;
       dp = y.dp;
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
    }
    function anzeige() {
      // Enthalpie berechnen
       var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
       dp = dp.toFixed(1);
       x = x.toFixed(2);
        setState(tid, t);
       setState(rhid, rh);
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       setState(enth, h);
    }
    function klima() {
      calc();
      anzeige();
    }
    klima(); // Script start
    on(tsid, function (dp) {
       t = dp.state.val + toffset; 
       setState(tid, t);
      klima();
    });
    on(hsid, function (dp) {
       rh = dp.state.val + rhoffset; 
       setState(rhid, rh); 
      klima();
    });
    

    Name: Lueften

    // Ordner Keller/Lueften
    // Prüft ob Lüften möglich ist
    // von paul53 übernommen und angepasst
    //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
    createState('Lueften.Lueften');      
    var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
    var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
    var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
    var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
    var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
    var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
    var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
    var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    function lueften() {
      if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
      else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
    
    }
    lueften();  // Script start
    on(xiid, function (dp) {
       xi = dp.state.val;
      lueften();
    });
    on(xaid, function (dp) {
       xa = dp.state.val;
      lueften();
    });
    on(tiid, function (dp) {
       ti = dp.state.val;
      lueften();
    });
    on(taid, function (dp) {
       ta = dp.state.val;
      lueften();
    });
    

    Name: Fenstersteuerung

    // Ordner Keller/Fenstersteuerung
    createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
    createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
    createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
    createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
    var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
    var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
    var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
    var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
    var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
    var maxt = getState(maxtid).val;
    var minf = getState(minfid).val;
    var maxf = getState(maxfid).val;
    var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
    var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur 
    var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
    var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
    var aktf = getState(aktfid).val;
    var aktt = getState(akttid).val;
    var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
    //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
    //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
    //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
    //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
    // Fenster Waschraum
    function fensterwasch() {
       if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
       else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
    }
    // Fenster Sicherungsraum
    function fenstersich() {
       if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
       else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
    }
    // Script Start und Auslöser
    fensterwasch();     
    fenstersich();
    on(aktfid, function (dp) {
       aktf = dp.state.val;
      fensterwasch();
      fenstersich();
    });
    on(akttid, function (dp) {
       aktt = dp.state.val;
      fensterwasch();
      fenstersich();
    });
    // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
       sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
    });
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
       sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
    });
    

    Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).

    Bei Fragen - nur zu!

    Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.

    edit:
    Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317


    Hallo!
    Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
    Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
    1145_absfeuchte.jpg
    Was läuft in dem Code falsch?

    createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
    createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
    createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
    createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
     var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen     
    var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen 
     var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
    var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
     var  DP = require('dewpoint');              // Das Modul dewpoint einlesen
     var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
     function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
        var y = xdp.Calc(t, rh);
        x = y.x;
        dp = y.dp;
        setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
        setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
    }
     setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
    setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
    

    Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
    Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
    Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)

    // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
    var dewpoint = function(h) {
      var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
      // air pressure in hPa
      this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
      this.A = 6.112;
      }
    dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
      t = parseFloat(t);
      var m = 17.62;
      var Tn = 243.12;
      if (t < 0.0) {
      m = 22.46;
      Tn = 272.62;
      }
    
      var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
      var d = sd * rh / 100.0;
       return {
         x: 621.98 * d /(this.p - d),
         dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
      };
    };
    module.exports = dewpoint;
    

    Vielen Dank!

    Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)

    Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread

        //
        // Raumklima - v0.5.2
        //
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
        // -----------------------------------------------------------------------------
        //
        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
        //
        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
        //
        // Autoren:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Paul53:
        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
        // - Sloear:
        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
        // - ruhr70:
        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
        // - eric 2905:
        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
        // Erledigte TODOs
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
        //
         // TODO:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
        //
        // - Sonstige Werte:
        //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
        //
        // - Einstellungen Hysterese
        //
        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
        //
        // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
        //
        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
        //
        // # "Lüftungsengine":
        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
         var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
       // -----------------------------------------------------------------------------
        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
        // -----------------------------------------------------------------------------
       // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
        var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
       var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
       // eigene Parameter:
        var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
        // Skriptverhalten
        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
        // Pfade für die Datenpunkte:
        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
         var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
       // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
         // Beispiel Innensensor:
        /*
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
            }
        */
         var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Aussen" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
            },
                "weatherunderground" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
            },
            // Sensoren Innen
            "Raum1" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Aussen"
            },
            "Raum2" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Aussen"
            }
        };
         // =============================================================================
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        // =============================================================================
        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
            name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
            desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
            type: 'number',
            unit: 'bar',
            role: 'info'
        });
       createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
            name: 'Eigene Höhe über NN',
            desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
            type: 'number',
            unit: 'm',
            role: 'info'
        });
        var raumDatenpunkte = {
            "x" : {
                "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'g/kg'
                }
            },
            "rh" : {
                "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '%'
                }
            },
            "dp" : {
                "DpName" : "Taupunkt",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Taupunkt',
                    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "t" : {
                "DpName" : "Temperatur",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "h" : {
                "DpName" : "Enthalpie",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Enthalpie',
                    "desc": 'Enthalpie',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'kJ/kg'
                }
            },
            "lüften" : {
                "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                //"init": false,
                "dp": {
                    "name": 'Lüftungsempfehlung',
                    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                    "type": 'boolean',
                    "role": 'value'
                }
            }
        };
        var raumControl = {
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '%'
                }
            },
            "TEMP_Minimum" : {
                "DpName" : "TEMP_Minimum",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                    "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "Aussensensor" : {
                "DpName" : "Aussensensor",
                "init": "",
                "dp": {
                    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "type": 'string',
                    "role": 'control.value'
                }
            }
        };
         // globale Skript-Variablen/Objekte
        //------------------------------------------------------------------------------
        var xdp     = new DP(hunn);
         var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
         //------------------------------------------------------------------------------
        // Funktionen
        //------------------------------------------------------------------------------
        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
        function checkEnableSetObject() { 
            var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
            return enableSetObject;
        }
        function setChannelName(channelId,channelName){
            if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
            // CHANNEL anlegen
                setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                    common: {
                        name: channelName
                    },
                    type: 'channel'
                }, function(err) {
                    if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                });
            }
        }
        function createDp() {
            var name;
            var init;
            var forceCreation;
            var common;
            for (var raum in raeume) {
                for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                    name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
    
                    if (datenpunktID == "lüften") {
                        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                            if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn"); 
                            setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                        } else {
                            createState(name, init , forceCreation, common);
                        }
                    } else {
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                    }
    
                    if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                }
                for (var control in raumControl) {
                    name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                    //init = raumControl[control].init;
                    forceCreation = skriptConf;
                    common = raumControl[control].dp;
                    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                        init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                        var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                        if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                        setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                    }
                }
            }
    
            //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Lüften', false, {
             name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
             desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
             type: 'boolean',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'JSON', "", {
             name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
             desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
             type: 'string',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
             name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
             desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
             type: 'string',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
    
            //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
             name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
             desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
             type: 'number',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        }
        // rundet einen Float auf zwei Stellen
        function runden(wert,stellen) {
            return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
        }
        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
        function luftdruck(hunn) {
            var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
            var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
            return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
        }
        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
        function cob(boolean) { 
            var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
            return cobStr;
        }
         function makeNumber(wert) {
            if(isNaN(wert)) {
                wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
            }
            return wert;
        }
        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
          var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
            var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
             t   = makeNumber(t);
            rh  = makeNumber(rh);
             var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
            var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            t       = t     + toffset;
            rh      = rh    + rhoffset;
           var y           = xdp.Calc(t, rh);
            var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
            var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
            var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
            var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
            var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
            setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
            setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
            setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
            setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
           // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
            // -------------------------------------------------------------------------
            if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                return; 
            }
    
            var aussen;
            var idta, idxa;
            if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
            } else {
                return;
            }
           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
            var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
            var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            if (xa == 0) return;
            var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
            //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
            if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
            }
            var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
            var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
            var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
            // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
            var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
            var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
            var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
    
            var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
            var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
            var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
    
            // Logik:
            //--------------------------------------------------------------------------
            if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                setState(idLueften, true);
                if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
             } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                setState(idLueften, false);
                if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
            } else {
                // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
            }
            /* (von Paul53)
            Lüften:
            wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
            UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
            UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
            */
            // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
            // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
            // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
            // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
            // nicht lüften (oder):
            // #1 - Außenluft ist zu feucht
            // #2 - Außentemperatur zu warm
            // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
            if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
    
            //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
            if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
            if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
        }
         //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
        // -----------------------------------------------------------------------------
        function createJSON() {
            // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
            if (debug) log("=========================================================");
            if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
            if (debug) log("=========================================================");
             var anyLueften = false;
            var countLueften = 0;
    
            var temppfad = "";
            var tempraum = "";
            var tempVal = "";
            var strJSONfinal = "[";
            var strJSONtemp = "";
            for (var raum in raeume) {
                strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
    
                    // Aussensensor ja oder nein 
                    var aussensensor = false;
                    if (datenpunktID == "lüften") {
                        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                            aussensensor = true;
                        }
                    }
    
                    temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                    tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                    if (tempVal === null) tempVal = "";
                    if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                        tempVal = parseFloat(tempVal);
                        tempVal = tempVal.toFixed(2);
                    } else {
                        if (tempVal === true) {
                            anyLueften = true;
                            countLueften = countLueften + 1;
                        }
                    }
                    strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
    
                }
                strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
             }
            strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
            strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
            if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
            if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
    
            setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
            setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
            setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
            setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
    
            if (debug) log("=========================================================");
            if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
            if (debug) log("=========================================================");
        }
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
         function calcDelayed(raum, delay) {
            setTimeout(function () {
                calc(raum);
            }, delay || 0);
        }
         function creatJSONDelayed() {
            setTimeout(function () {
                createJSON();
            }, 3000); 
        }
        // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
        function calcAll() {
            for (var raum in raeume) {
                calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
            }
        }
        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
        function findRoom(sensor) {
            for (var raum in raeume) {
                if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
            }
            return null;
        }
        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
        function valChange(obj) {
            var raumname = findRoom(obj.id);
            if (raumname) {
                if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                calcDelayed(raumname,delayRooms);
            }
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            // -----------------------------------------------------------------------------
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
        function createOn() {
            var dpId    = "";
            for (var raum in raeume) {
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                    dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
    
                    on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                        valChange(obj);
                    });
                    if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                }
               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                    dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
    
                    on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                        valChange(obj)
                    });
                    if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                }
            }
        }
         // Schedule
        // =============================================================================
         // Nach Zeit alle Räume abfragen
        schedule(cronStr, function () {
            calcAll();
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        });
        // main()
        // =============================================================================
         function main() {
            calcAll();
            calcAll();
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
         // Skriptstart
        // =============================================================================
         createDp();                 // Datenpunkte anlegen
        setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
        setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
    ```

    iobroker als LXC unter Proxmox

    sigi234S paul53P 2 Replies Last reply
    2
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by Homoran
      #2

      Es fehlen Auslöser. Die Funktion calc wird nie aufgerufen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Reply Last reply
      0
      • S Offline
        S Offline
        Solear
        wrote on last edited by
        #3

        Ah, Danke!

        Habe jetzt ganz unten ein

        calc();
        

        hinzugefügt.

        Jetzt werden die Werte gefüllt.

        Nun habe ich das andere Problem, dass offenbar falsche Werte berechnet werden.

        Temperatur: 15,8 °C

        Relative Feuchte: 59 %

        Mit diesem Script kommt heraus:

        Relative Feuchte: 6,6 g/kg

        Taupunkt: 7,8 °C

        Es sollte aber nach diversen Onlinerechnern und nach CUxD ungefähr folgender Wert bei der absoluten Feuchte herauskommen:

        Relative Feuchte: 7,94 g/kg

        Wo kommt der Unterschied her?

        iobroker als LXC unter Proxmox

        1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #4

          kann es sein, dass die anderen tools g/m3 und nicht g/kg angeben

          Gruß

          Rainer

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            Solear
            wrote on last edited by
            #5

            Das ist es 8-) Vor lauter Code versuchen zu verstehen kann ich schon gar nicht mehr richtig gucken.

            Ich danke euch!

            Und jetzt her mit euren paypal - Mails per PN damit ich einen Kaffee überweisen kann 8-)

            iobroker als LXC unter Proxmox

            1 Reply Last reply
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #6

              @Solear:

              Habe jetzt ganz unten ein

              calc();
              

              hinzugefügt.

              Dann werden die Werte aber nur einmal bei Skriptstart berechnet. Für eine laufende Berechnung braucht es Auslöser.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                Solear
                wrote on last edited by
                #7

                Oh man, ihr jagt mich wirklich mit Gewalt durch den Code.

                Habe jetzt den alten angepasst. Jetzt werden die Werte angezeigt und aktualisiert bei Sensoraktualisierung 8-)

                Danke für eure Unterstützung!

                ! ````
                // von paul53 übernommen und angepasst
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                ! createState('Keller.Temperatur', 0); // °C
                createState('Keller.rel_Feuchte', 0); // %
                createState('Keller.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
                createState('Keller.Taupunkt', 0); // °C
                createState('Keller.Enthalpie', 0); // kJ/kg
                ! // Offsets
                var toffset = 0.0; // in K
                var rhoffset = 0; // in %
                ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/Keller.WT-Temperatur/;
                var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/Keller.WT-rel.Feuchte/;
                var tid = "Keller.Temperatur";
                var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
                var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                var dpid = "Keller.Taupunkt";
                var enth = "Keller.Enthalpie";
                ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                var x; // Feuchtegehalt in g/kg
                var dp; // Taupunkt in °C
                ! var DP = require('dewpoint');
                ! // 70 m über NN
                var xdp = new DP(36);
                ! function calc() {
                var y = xdp.Calc(t, rh);
                x = y.x;
                dp = y.dp;
                setState(xid, x);
                setState(dpid, dp);
                }
                ! function anzeige() {
                // Enthalpie berechnen
                var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                var tanz = t.toFixed(1);
                dp = dp.toFixed(1);
                var rhanz = rh.toFixed(0);
                x = x.toFixed(2);
                ! setState(tid, t);
                setState(rhid, rh);
                setState(xid, x);
                setState(dpid, dp);
                setState(enth, h);
                }
                ! function klima() {
                calc();
                anzeige();
                }
                ! klima(); // Script start
                ! on(tsid, function (dp) {
                t = dp.state.val + toffset;
                setState(tid, t);
                klima();
                });
                ! on(hsid, function (dp) {
                rh = dp.state.val + rhoffset;
                setState(rhid, rh);
                klima();
                });

                iobroker als LXC unter Proxmox

                1 Reply Last reply
                0
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @Solear:

                  …

                  Habe jetzt den alten angepasst. Jetzt werden die Werte angezeigt und aktualisiert bei Sensoraktualisierung 8-) `

                  Abgesehen davon, dass ich noch keine Ahnung habe, was

                  • Enthalpie in kJ/kg

                  • Feuchtegehalt in g/kg

                  • und Taupunkt in °C
                    genau bedeuten und welche Schwellwerte man später ansetzt und was da zu tun ist finde ich es interessant und "leihe" mir gerade Deinen und Pauls Code 🙂

                  Dazu ein paar Fragen:

                  // 70 m über NN
                  var xdp = new DP(36); 
                  

                  Die 70 im Kommentar haben nichts mit der 36 zu tun?

                  In den Klammern muss die eigene Höhe in NN rein?

                  // Offsets
                  var toffset = 0.0; // in K
                  var rhoffset = 0;  // in %
                  

                  Wofür sind die Offsets und wie berechnet man diese?

                  In Deinem Code haben sie mit den Werten keine Auswirkung, da immer 0 addiert wird.

                  var tanz = t.toFixed(1);
                  var rhanz = rh.toFixed(0);
                  
                  

                  Die Variablen tanz und ranz haben in Deinem Code keine Funktion. Das .anz steht für "Anzeige"? Und ist nur, um die Werte für die Anzeige von der Länge zu kürzen?

                  Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                  Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #9

                    Hallo
                    @ruhr70:

                    Enthalpie in kJ/kg `
                    weiss ich auch nicht mehr - war irgendwas mit der gespeicherten energie oder so (bin jetzt zu faul zum suchen)

                    @ruhr70:

                    Feuchtegehalt in g/kg `
                    Ist die absolute Feuchte g Wasser pro kg Luft;

                    Dieser Wert ist unerlässlich bei der Berechnung einer Lüftungsempfehlung, da nur absolute Feuchte verglichen werden kann.

                    @ruhr70:

                    und Taupunkt in °C `
                    Ist die Temperatur, bei der die aktuelle Feuchte kondensieren würde, wenn man die Luft einsperrt und abkühlt.

                    Ist wichtig, wenn kkältere Wände/Fenster da sind, da dann dort das Wasser kondensiert.

                    Anz. ist üblicherweise ANzahl

                    Gruß

                    Rainer

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Solear
                      wrote on last edited by
                      #10

                      Hallo ruhr70,

                      es geht bei mir um eine Kellerlüftung. Ich habe ein 100 Jahre altes Haus, oben modern und neu, Keller aber noch alt, die Mauern ziehen also ein wenig Wasser.

                      Leider kann man nicht einfach immer lüften, da es dann unter bestimmten Bedingungen es im Keller feuchter als vorher wird.

                      Der Vergleich der allgemein üblichen relativen Luftfeuchtigkeit in % zwischen drin und draußen hilft nicht viel, da es bei der Lüftung auf die absoluten Werte (in Gramm Wasser pro Kilogramm oder Kubikmeter Luft: g/kg bzw. g/m³) ankommt.

                      Deshalb müssen wir aus der Temperatur und der relativen Luftfeuchte die absolute Luftfeuchte errechnen, um vernünftig lüften zu können.

                      Deswegen also die Luftfeuchte in g/kg.

                      Die Enthalpie ist dafür uninteressant. Das ist die Wärmeenergie der Luft. Ist nur ein "Dekowert".

                      Der Taupunkt ist interessant weil ab der Taupunkttemperatur die Feuchtigkeit an der Wand zu Wassertropfen wird. Du kennst das sicher von einer eiskalten Coladose am Strand. Das muss man im Keller auch berücksichtigen.

                      Zu deinen Anmerkungen zum Code:

                      Paul wohnt offenbar 70m über dem Meeresspiegel, ich 36. Der Kommentar ist deshalb irreführend :lol:

                      Die Offsetwerte sind Korrekturwerte, falls du weißt, dass dein Thermometer immer genau 3 °C zu viel anzeigt, trägst du diese 3 °C eben beim Offset ein.

                      Und die var tanz und var ranz sind tatsächlich überflüssig, die hatte Paul bei sich gebraucht, bei mir habe ich sie herausgenommen.

                      iobroker als LXC unter Proxmox

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @ruhr70:

                        Das .anz steht für "Anzeige"? Und ist nur, um die Werte für die Anzeige von der Länge zu kürzen? `
                        Richtig.

                        Die weiteren Fragen hat Solear gerade beantwortet. Die Offsetwerte sind bei Bedarf an die Messwertabweichung des konkreten Sensors anzupassen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          wrote on last edited by
                          #12

                          Danke Euch Dreien für die Erklärungen. Das Meiste habe ich verstanden.

                          Mir ist allerdings immer noch nicht klar, wie ich die Werte nun deute.

                          Ich muss Sie doch mit irgendetwas vergleichen, damit ich eine Entscheidung, lüften oder nicht lüften, treffen kann.

                          Luftfeuchte in g/kg -> draussen mit drinnen?

                          Was mache ich mit den neu gewonnen Werten?: 😉

                          327_enthalpie.jpg

                          Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                          Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Solear
                            wrote on last edited by
                            #13

                            Du musst dasselbe nochmal für draußen machen.

                            Im Prinzip vergleichst du jetzt die absolute Feuchte draußen und die absolute Feuchte im Keller. Wenn die Feuchte draußen geringer ist als im Keller (und eine bestimmte Temperatur nicht unterschritten wird, um ihn nicht auszukühlen), kann man lüften.

                            Also Keller = bei dir das Bad.

                            Und dann eine Lüftungssteuerung mit einbauen, oder auch nur eine Anzeige.

                            Ich habe jetzt 3 Scripte:

                            Ordner: Aussen, Keller, Lüften.

                            Lüften zeigt an, ob ich lüften kann.

                            1145_vergleich.jpg

                            Hier mal meine 3 Scripte dazu (das Lüften Script passe ich noch etwas besser an, damit ich die Mindesttemperatur für den Keller per vis steuern kann.

                            Kellerscript:

                            ! // von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 ! createState('Keller.Temperatur', 0); // °C createState('Keller.rel_Feuchte', 0); // % createState('Keller.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Keller.Taupunkt', 0); // °C createState('Keller.Enthalpie', 0); // kJ/kg ! // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"; // Homematic Keller relative Feuchtigkeit var tid = "Keller.Temperatur"; var rhid = "Keller.rel_Feuchte"; var xid = "Keller.Feuchtegehalt"; var dpid = "Keller.Taupunkt"; var enth = "Keller.Enthalpie"; ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C ! var DP = require('dewpoint'); ! // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel) var xdp = new DP(36); ! function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } ! function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); x = x.toFixed(2); ! setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } ! function klima() { calc(); anzeige(); } ! klima(); // Script start ! on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); ! on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); !

                            Aussenscript:

                            ! ````
                            // von paul53 übernommen und angepasst
                            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=Lüftung*#p21476
                            ! createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C
                            createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // %
                            createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !)
                            createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C
                            createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg
                            ! // Offsets
                            var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                            var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig
                            ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ0801194.1.TEMPERATURE";
                            var hsid = "hm-rpc.0.LEQ0801194.1.HUMIDITY";
                            var tid = "Aussen.Temperatur";
                            var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                            var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                            var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                            var enth = "Aussen.Enthalpie";
                            ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                            var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                            var x; // Feuchtegehalt in g/kg
                            var dp; // Taupunkt in °C
                            ! var DP = require('dewpoint');
                            ! // 70 m über NN
                            var xdp = new DP(36);
                            ! function calc() {
                            var y = xdp.Calc(t, rh);
                            x = y.x;
                            dp = y.dp;
                            setState(xid, x);
                            setState(dpid, dp);
                            }
                            ! function anzeige() {
                            // Enthalpie berechnen
                            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                            var tanz = t.toFixed(1);
                            dp = dp.toFixed(1);
                            var rhanz = rh.toFixed(0);
                            x = x.toFixed(2);
                            ! setState(tid, t);
                            setState(rhid, rh);
                            setState(xid, x);
                            setState(dpid, dp);
                            setState(enth, h);
                            }
                            ! function klima() {
                            calc();
                            anzeige();
                            }
                            ! klima(); // Script start
                            ! on(tsid, function (dp) {
                            t = dp.state.val + toffset;
                            setState(tid, t);
                            klima();
                            });
                            ! on(hsid, function (dp) {
                            rh = dp.state.val + rhoffset;
                            setState(rhid, rh);
                            klima();
                            });

                            
                            Lüftungsscript (bei mir werden dann meine automatischen Fensteröffer angekoppelt)
                            
                            >! ````
                            // Raumlüftung
                            // von paul53 übernommen und angepasst
                            //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                            >! createState('Lueften.Lueften');      
                            >! var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
                            var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
                            var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
                            var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
                            var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                            >! var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                            var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                            var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                            var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                            >! // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                            function lueften() {
                               if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                               else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                            
                            }
                            >! lueften();  // Script start
                            >! on(xiid, function (dp) {
                                xi = dp.state.val;
                               lueften();
                            });
                            >! on(xaid, function (dp) {
                                xa = dp.state.val;
                               lueften();
                            });
                            >! on(tiid, function (dp) {
                                ti = dp.state.val;
                               lueften();
                            });
                            >! on(taid, function (dp) {
                                ta = dp.state.val;
                               lueften();
                            });
                            >! ````

                            iobroker als LXC unter Proxmox

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              wrote on last edited by
                              #14

                              OK. Das war der fehlende Punkt zum Verständnis (der Vergleich zwischen Innen und Außen).

                              Hab das jetzt auch noch einmal im Ursprungsthread vom Paul53 nachgelesen.

                              Eine letzte Verständnisfrage. Glaube aber, dass es fast klar ist:

                              /*
                              var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                              var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                              var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                              var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                              */
                              
                              /* Solear
                              // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                              function lueften() {
                                 if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                                 else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                              
                              }
                              */
                              
                              /* Paul53
                              // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                              function lueften() {
                                 if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 22.0) setState(lid, true);
                                 else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.5) setState(lid, false);
                              }
                              */
                              

                              Die Werte in den if/if else Zeilen unterscheiden sich bei Euch.

                              Hysterese bedeutet in dem Zusammenhang, das die Empfehlung um einem Grenzbereich nicht wild hin und her wechselt, sondern, dass es einen Bereich gibt, in dem der alte Zustand beibehalten wird und erst bei Überschreitung einer Grenze gewechselt wird (verhindern von "Flattern), realisiert über die if/if else?

                              Die letzten Werte in der if/if else Kombination sind unterschiedlich, da es bei Dir im Keller generell kälter ist und beim Paul53 im Wohnzimmer wärmer und das Zimmer nicht unnötig abkühlen soll?

                              Beim Verständnis der if/if else Bedingung bekommt man ansonsten einen Knoten im Kopf.

                              Reicht es, wenn ich mir die letzten Werte entsprechend der Wunschtemperatur anpasse? D.h. Raumtemperatur oder gibt es noch mehr individuelle Einstellungen abhängig von den Räumlichkeiten, Wunschklima, usw…?

                              Ich hoffe, dann bin ich durch 😉

                              Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                              Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Solear
                                wrote on last edited by
                                #15

                                Exakt dort bekomme ich auch (noch einen) Knoten im Kopf, deshalb will ich das noch etwas übersichtlicher machen, mit benannten Variablen.

                                Daher unterscheiden sich auch die Zahlen bei Paul und bei mir, mein Keller kann ruhig auf 10 °C fallen (je nach Taupunkt :roll: ). Bei Paul lüften Wohnräume anscheinend, und die Heizung will er ja nicht über das Fenster/Lüfter regeln :lol:

                                Jetzt aktuell zB würde ich meinen Keller nicht lüften können wegen eben dieser hohen Mindesttemperatur. Dabei wäre das kein Problem und bringt die Luftfeuchte runter.

                                edit: erstmal reicht die Mindesttemperatur, also je der letzte Wert in den beiden Zeilen. Der untere muss unmittelbar tiefer sein als der obere.

                                Die anderen Werte sind Abstandswerte, damit es nicht bei Grenzwerten hin- und herspringt.

                                iobroker als LXC unter Proxmox

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @Solear:

                                  Die anderen Werte sind Abstandswerte, damit es nicht bei Grenzwerten hin- und herspringt. `
                                  Ja, wobei die negativen Werte sowohl im if- wie auch im if else-Zweig unter der Berücksichtung von (trotz Offsetkorrektur) verbleibenden Ungenauigkeiten die Außentemperatur und der Aussenfeuchtegehalt immer niedriger sind als die zugehörigen Innenwerte.

                                  Die Differenz der subtrahierten Werte im if-Zweig verglichen mit dem if else-Zweig bildet die Hysterese.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    Solear
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    ****EDIT

                                    Hat sich erledigt, Fehler gefunden.

                                    getIdByName muss raus, wenn ich direkt auf den Datenpunkt zugreife.****

                                    Hallo,

                                    ich noch einmal, ich hänge mal wieder fest.

                                    Ich möchte für die Steuerung der Fensteröffner (Homemetaic Funk-Rolladenaktor HM-LC-Bl1-FM) die Werte WORKING und LEVEL auslesen und LEVEL dann neu festsetzen.

                                    Working zeigt an, ob sich die Jalousie gerade bewegt, Level zeigt an wo die Jalousie steht (0 % = zu, 100 % = ganz auf).

                                    Ich bekomme aber beim auslesen den Fehler
                                    > 08:51:12.918 [error] javascript.0 script.js.Keller.Lueften: TypeError: Cannot read property 'val' of null at script.js.Keller.Lueften:39:24

                                    Auslesen tu ich es wie alle anderen Sachen bisher auch (Code verkürzt):

                                    createState('Lueften.BehanghoeheWaschraum',0);
                                    var lwid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL");    // Fensteröffner Keller Waschraum:1.LEVEL
                                    var lw = getState(lwid).val;  // HIER BEI .VAL ERSCHEINT DER FEHLER LAUT LOG
                                    setState("Lueften.BehanghoeheWaschraum", lw);
                                    
                                    

                                    Dort in der 3. Zeile, bei .val, zeigt er den Error auf.

                                    Ich hab keine Ahnung was ich anders machen muss.

                                    Die Abfragemöglichkeiten vom Gerät über rpc0 sehen so aus:
                                    1145_level.jpg

                                    Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!

                                    Irgendwie verstehe ich nicht warum das nicht geht, bei den anderen Sachen geht es doch nach demselben Muster auch.

                                    In VIS setze ich per Objektauswahl in einem Schalterwidget das Level auf 100 oder 0, und das funktioniert einwandfrei. Genauso wollte ich jetzt aus Javascript heraus mit setState das Level festsetzen.

                                    Das ganze Script mal falls man oben den Fehler nicht gleich sieht:

                                    ! // Raumlüftung // von paul53 übernommen und angepasst //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506 ! createState('Lueften.Lueften',0); createState('Lueften.Mindesttemperatur',0); createState('Lueften.BehanghoeheWaschraum',0); createState('Lueften.BehanghoeheSicherungsraum',0); createState('Lueften.WorkingWaschraum',0); createState('Lueften.WorkingSicherungsraum',0); createState('Lueften.Mindestfeuchte',0); createState('Lueften.Maximalfeuchte',0); ! var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur"); var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur"); var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt"); var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt"); var rfid = getIdByName("Keller.rel_Feuchte"); var lid = getIdByName("Lueften.Lueften"); ! var lsid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0391981.1.LEVEL"); // Fensteröffner Keller Sicherungsraum:1.LEVEL Behanghöhe 0 % = geschlossen; 100 % = offen var lwid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL"); // Fensteröffner Keller Waschraum:1.LEVEL ! var wsid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0391981.1.WORKING"); // Fensteröffner Keller Sicherungsraum:1.WORKING var wwid = getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0517121.1.WORKING"); // Fensteröffner Keller Waschraum:1.WORKING ! var mte = 12.0; // ("Lueften.Mindesttemperatur"); var minfeu = 53; // Mindestfeuchte Keller var maxfeu = 60; // Maximalfeuchte Keller ! var rf = getState(rfid).val; // Raumfeuchte relativ var ti = getState(tiid).val; // Raumtemperatur in °C var ta = getState(taid).val; // Aussentemperatur in °C var xi = getState(xiid).val; // Raumfeuchtegehalt in g/kg var xa = getState(xaid).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg ! var ls = getState(lsid).val; // Level Fensteröffner Sicherungsraum var lw = getState(lwid).val; // Level Fensteröffner Waschraum var ws = getState(wsid).val; // Working Fensteröffner Sicherungsraum var ww = getState(wwid).val; // Working Fensteröffner Waschraum var l = getState(lid).val; // Lüftungsempfehlung abfragen ! // Lüftungsmöglichkeit anzeigen mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese function lueften() { if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= mte) setState(lid, true); else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= (mte - 0.5)) setState(lid, false); setState("Lueften.Mindesttemperatur", mte); setState("Lueften.BehanghoeheWaschraum", lw); setState("Lueften.BehanghoeheSicherungsraum", ws); setState("Lueften.WorkingWaschraum", ww); setState("Lueften.WorkingSicherungsraum", ws); setState("Lueften.Mindestfeuchte", minfeu); setState("Lueften.Maximalfeuchte", maxfeu); } ! // Fensteröffner Waschraum ansteuern function ansteuernwasch() { if (l === false || ti <= mte || rf <= minfeu) setState(lw, 0); else if (ww === false && (rf >= maxfeu && l === true)) setState(lw, 100); } ! // Fensteröffner Sicherungsraum ansteuern function ansteuernsich() { if (l === false || ti <= mte || rf <= 55) setState(ls, 0); else if (ws === false && (rf >= 63 && l === true)) setState(ls, 100); } ! lueften(); // Script start ansteuernwasch(); // Script start ansteuernsich(); // Script start ! on(lid, function (dp) { l = dp.state.val; ansteuernwasch(); ansteuernsich(); }) ! on(lsid, function (dp) { ls = dp.state.val; lueften(); }); ! on(lwid, function (dp) { lw = dp.state.val; lueften(); }); ! on(wsid, function (dp) { ws = dp.state.val; lueften(); }); ! on(wwid, function (dp) { ww = dp.state.val; lueften(); }); ! on(xiid, function (dp) { xi = dp.state.val; lueften(); }); ! on(xaid, function (dp) { xa = dp.state.val; lueften(); }); ! on(tiid, function (dp) { ti = dp.state.val; lueften(); }); ! on(taid, function (dp) { ta = dp.state.val; lueften(); }); !

                                    iobroker als LXC unter Proxmox

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #18

                                      Du verwendest die ID bei

                                      getIdByName("hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL");
                                      

                                      Richtig:

                                      var lwid = "hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL";    // Fensteröffner Keller Waschraum:1.LEVEL
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        Solear
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        Vielen Dank! Hatte 2h gesucht und es dann direkt nach dem Absenden des Beitrages selbst bemerkt :roll:

                                        Anbei mal mein überarbeitetes Script für die Fensteröffner.

                                        ! ````
                                        // Ordner Keller/Fenstersteuerung
                                        ! var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"; // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
                                        var akttid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"; // Aktuelle Kellertemperatur
                                        ! var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ0517121.1.LEVEL"; // HM Jalousieaktor Waschraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                                        var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ0391981.1.LEVEL"; // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                                        ! var aktf = getState(aktfid).val;
                                        var aktt = getState(akttid).val;
                                        ! var lueft = getState('Lueften.Lueften').val; // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
                                        ! var mint = 12; // Mindesttemperatur in °C für Keller
                                        var maxt = 25; // Maximaltemperatur in °C für Keller
                                        var minf = 55; // Schliessfeuchte in % (relativ)
                                        var maxf = 63; // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
                                        ! // Fenster Waschraum
                                        function fensterwasch() {
                                        if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0);
                                        else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
                                        }
                                        ! // Fenster Sicherungsraum
                                        function fenstersich() {
                                        if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
                                        else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
                                        }
                                        ! // Script Start und Auslöser
                                        fensterwasch();
                                        fenstersich();
                                        ! on(aktfid, function (dp) {
                                        aktf = dp.state.val;
                                        fensterwasch();
                                        fenstersich();
                                        });
                                        ! on(akttid, function (dp) {
                                        aktt = dp.state.val;
                                        fensterwasch();
                                        fenstersich();
                                        });

                                        
                                        Es steuert die Homematic Jalousieaktoren an mit 0 % (zu) und 100% (auf), diese UP-Aktoren öffnen bei mir mittels Rohrmotoren die Kellerfenster.
                                        
                                        Das Script holt sich aus dem anderen "Lüften möglich"-Script das OK, dass gelüftet werden darf ([http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 380#p23317](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=2645&amp;p=23380#p23317)), und öffnet die Fenster, wenn eine bestimmte relative Maximalfeuchtigkeit (Öffnungsfeuchtigkeit) im Keller erreicht ist.
                                        
                                        Es schließt die Fenster, wenn es kein OK zum Lüften gibt, es im Keller zu kalt oder zu warm wird oder wenn die Zielfeuchtigkeit (relativ) erreicht ist.
                                        
                                        Scheint zu funktionieren, jedenfalls ist noch nichts durchgebrannt 8-)
                                        
                                        Dank eurer, und insbesondere Pauls Hilfe! Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass das Raspi HM-Funkmodul auch von hmcon auf einem Raspi 3 unterstützt wird, dann motte ich die Homematic Oberfläche ein.
                                        
                                        #####################################
                                        
                                        Eine kleine Verständnisfrage habe ich trotzdem noch:
                                        
                                        Momentan sind die Zielwerte ja "hardcodet", befinden sich also im Code fest, zB __var mint = 12;__ meint, dass die Mindesttemperatur 12 °C betragen muss.
                                        
                                        Wie mache ich das, wenn ich Werte "per Hand" verändern will? Irgendwie finde ich keine brauchbaren Infos.
                                        
                                        Werte, die sich nicht vom Script aus verändern und dort fest definiert sind, kann ich doch per vis mit dem "crtl input val" überschreiben, ohne dass sie sich (außer beim nächsten Neustart) wieder zurückändern oder? Und auch unter Objekte direkt ändern, ohne dass sie sich zurücksetzen. Richtig?
                                        
                                        Nur Werte, die sich durch das Script selber ändern, werden bei der nächsten scriptbedingten Änderung des Wertes überschrieben?

                                        iobroker als LXC unter Proxmox

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          Variablen, die Du nur im Skript festlegen willst, definierst Du nur dort. D.h. Änderungen können auch nur dort vorgenommen werden.

                                          Willst Du über VIS oder ohne Neustart des Skripts Werte ändern, dann musst Du dafür einen Datenpunkt anlegen. Der behält auch bei Skriptneustart seinen Wert. Nutze ich sehr oft.

                                          Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                          Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          617

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe