Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    997

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Test Adapter HeatingControl v3.xx

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 238 Posters 2.1m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @grizzlyco ja, die vis geht davon aus, es gibt 5 Perioden. Wenn man etwas anderes haben will, muss man das selbst anpassen...

    G Offline
    G Offline
    grizzlyco
    wrote on last edited by
    #1774

    @Rene_HM
    Aktuell sieht es so aus als wenn es wieder funktioniert!

    Danke für die schnelle Hilfe!
    Und danke dir sowie allen anderen Entwicklern für die Arbeit die Ihr immer wieder in solche Projekte steckt!

    1 Reply Last reply
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @grizzlyco ja, die vis geht davon aus, es gibt 5 Perioden. Wenn man etwas anderes haben will, muss man das selbst anpassen...

      P Offline
      P Offline
      Pittini
      Developer
      wrote on last edited by
      #1775

      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

      @grizzlyco ja, die vis geht davon aus, es gibt 5 Perioden. Wenn man etwas anderes haben will, muss man das selbst anpassen...

      Eigentlich ursprünglich nicht. Das hatte ich via sichtbarkeit so gemacht dasses zwar max. 5 Perioden sind, aber wenn weniger, wurde auch weniger angezeigt. Die Info holte sich das vis aus heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
      2021-01-10 12_25_33-Edit vis.png

      Rene_HMR 1 Reply Last reply
      0
      • P Pittini

        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

        @grizzlyco ja, die vis geht davon aus, es gibt 5 Perioden. Wenn man etwas anderes haben will, muss man das selbst anpassen...

        Eigentlich ursprünglich nicht. Das hatte ich via sichtbarkeit so gemacht dasses zwar max. 5 Perioden sind, aber wenn weniger, wurde auch weniger angezeigt. Die Info holte sich das vis aus heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
        2021-01-10 12_25_33-Edit vis.png

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #1776

        @Pittini ja, Sichtbarkeit der Perioden ist immer noch so, sieht man ja auch oben. Aber der grüne Balken dahinter müsste ja dann eine "dynamische Sichtbarkeit" haben...

        P 1 Reply Last reply
        0
        • ChaotC Chaot

          @Rene_HM
          Danke für deinen Adapter, den ich mittlerweile schon ein Jahr verwende.
          Ich wollte mich heute drüber machen und die Version 2 installieren.
          Dabei wollte ich auch gleich die Pittini View mit einbauen.
          Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen das irgendwie blöd ist. Es fehlen in allen beiden Veröffentlichungen konkrete Ablaufanleitungen.
          Du beziehst dich auf den Pittini View
          Pittini bezieht sich auf das uhula Design
          usw.
          Aber keiner hat eine für Laien verständliche Anleitung was in welcher Reihenfolge installiert werden soll. Dazu fehlen Links zum uhula Design usw.
          Klar, ist es möglich sich das alles im Forum zusammenzusuchen, aber gibt es denn wirklich keine "zentrale" Stelle an der die Informationen zusammenlaufen?
          Für eine Anfänger ist das hier so abgehoben das er das sicher nicht umgesetzt bekommt. Ich mache das schon löngere Zeit und selbst mir fällt das schwer.

          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          wrote on last edited by
          #1777

          @Chaot

          Ich versuche dir das mal zu erklären. Das Design von Uhula ist ein CSS Code und ein Skript Code, das das Aussehen der Widgets verändert. In Pittinis View ist der Code schon eingefügt und wenn du das Projekt von ihm als ganzes nutzt, ist alles vorhanden was du brauchst. Daher ist ein Link zum Design bzw. zu den Codes von Uhula eigentlich nicht nötig, da du nix installieren musst.
          Pittini hat in seiner Doku auch geschrieben, was dafür wichtig ist, nämlich das das Projekt HeatingControl genannt werden muss. Das ist auch alles was du brauchst um Pittinis View nutzen zu können, es muss nix weiter installiert werden. Pittinis View ist dazu gedacht, diese als ganzes zu nutzen und enthält alles was man braucht, daher hat er auch nicht explizit Uhulas Design erklärt. Das würde auch komplett den Rahmen sprengen. Es ist genauso wie beim Autokauf, da liegt auch nicht bei wie jedes Teil funktioniert und hergestellt wurde, sondern du fährst einfach :)

          ChaotC 1 Reply Last reply
          0
          • ? A Former User

            @Rene_HM
            Bei mir das selbe Problem, dass Änderungen nicht gespeichert werden können. Adapter ist frisch zum ersten Mal installiert. Upload ebenfalls durchgeführt.
            Der "Abbrechen-Button" funktioniert, "Speichern" + "Speichern und Schließen" funktioniert nicht.
            Wenn man mit der Maus drüber fährt, werden die Buttons leicht heller, aber nach Betätigen passiert überhaupt gar nichts.
            Vom Aussehen alles unauffällig.

            143d64a2-5105-4c7c-86a0-62654cd02a7f-image.png

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by Rene_HM
            #1778

            @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?

            und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?

            ? A 2 Replies Last reply
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @Pittini ja, Sichtbarkeit der Perioden ist immer noch so, sieht man ja auch oben. Aber der grüne Balken dahinter müsste ja dann eine "dynamische Sichtbarkeit" haben...

              P Offline
              P Offline
              Pittini
              Developer
              wrote on last edited by
              #1779

              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

              @Pittini ja, Sichtbarkeit der Perioden ist immer noch so, sieht man ja auch oben. Aber der grüne Balken dahinter müsste ja dann eine "dynamische Sichtbarkeit" haben...

              Der grüne Balken wird über heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod die sichtbarkeit gesteuert. Und somit bleibt er unsichtbar solange es diese Periode nicht gibt.

              Rene_HMR 1 Reply Last reply
              0
              • A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by ArnoD
                #1780

                Ich konnte mein Problem umgehen.
                Habe erst die Version 1.1.2 installiert und dann die Version 2.0.0.
                Jetzt kann ich die Einstellungen speichern.
                Ist anscheinend ein Problem wenn man das erste mal gleich auf die Version 2.0.0 geht.

                1 Reply Last reply
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?

                  und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?

                  ? Offline
                  ? Offline
                  A Former User
                  wrote on last edited by
                  #1781

                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                  @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?

                  und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?

                  Die Buttons sind anfangs grau. Erst wenn etwas geändert wird, werden sie wie üblich blau. Beim Betätigen passiert aber nichts.
                  Im Log Stand nichts, könnte nachher aber nochmal schauen.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Pittini

                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                    @Pittini ja, Sichtbarkeit der Perioden ist immer noch so, sieht man ja auch oben. Aber der grüne Balken dahinter müsste ja dann eine "dynamische Sichtbarkeit" haben...

                    Der grüne Balken wird über heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod die sichtbarkeit gesteuert. Und somit bleibt er unsichtbar solange es diese Periode nicht gibt.

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #1782

                    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                    heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod

                    richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:

                    • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
                    • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5

                    Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt

                    P 1 Reply Last reply
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                      heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod

                      richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:

                      • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
                      • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5

                      Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt

                      P Offline
                      P Offline
                      Pittini
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #1783

                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                      @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                      heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod

                      richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:

                      • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
                      • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5

                      Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt

                      Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot

                      Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka

                      Rene_HMR 1 Reply Last reply
                      0
                      • P Pittini

                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                        @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                        heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod

                        richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:

                        • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
                        • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5

                        Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt

                        Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot

                        Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #1784

                        @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                        Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka

                        Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
                        Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen...

                        Dominik F.D 1 Reply Last reply
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?

                          und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #1785

                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                          der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?

                          Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
                          Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.

                          ? 1 Reply Last reply
                          0
                          • Rene_HMR Rene_HM

                            @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                            Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka

                            Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
                            Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen...

                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            wrote on last edited by
                            #1786

                            @Rene_HM

                            Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:

                            Unbenannt.PNG

                            Rene_HMR P 2 Replies Last reply
                            0
                            • Dominik F.D Dominik F.

                              @Rene_HM

                              Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:

                              Unbenannt.PNG

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #1787

                              @Dominik-F was steht in den Datenpunkten

                              heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull
                              heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime
                              
                              heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
                              
                              Dominik F.D 1 Reply Last reply
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @Rene_HM

                                Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:

                                Unbenannt.PNG

                                P Offline
                                P Offline
                                Pittini
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #1788

                                @Dominik-F
                                ws steht denn in heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  @Dominik-F was steht in den Datenpunkten

                                  heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull
                                  heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime
                                  
                                  heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
                                  
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  wrote on last edited by
                                  #1789

                                  @Rene_HM

                                  Unbenannt.PNG

                                  @Pittini

                                  Unbenannt.PNG

                                  P Rene_HMR 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @Rene_HM

                                    Unbenannt.PNG

                                    @Pittini

                                    Unbenannt.PNG

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Pittini
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #1790

                                    @Pittini

                                    Unbenannt.PNG

                                    Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
                                    2021-01-10 13_27_44-objects - ioBroker.png

                                    Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • P Pittini

                                      @Pittini

                                      Unbenannt.PNG

                                      Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
                                      2021-01-10 13_27_44-objects - ioBroker.png

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      wrote on last edited by
                                      #1791

                                      @Pittini

                                      Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?

                                      P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @Pittini

                                        Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Pittini
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #1792

                                        @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                        @Pittini

                                        Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?

                                        Das wär möglich, aber auf jeden Fall keine 3.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Dominik F.D Dominik F.

                                          @Rene_HM

                                          Unbenannt.PNG

                                          @Pittini

                                          Unbenannt.PNG

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          wrote on last edited by Rene_HM
                                          #1793

                                          @Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
                                          Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
                                          Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?

                                          Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...

                                          Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          643

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe