Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Test Adapter HeatingControl v3.xx

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 238 Posters 2.1m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E Esmax666

    Hallo :)
    Hallo, ich habe einige Z-Wellen-Ventile, die ich versuche, mit diesem Skript zu steuern:
    https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script/1126

    Ist es einfacher, diese Module zu verwenden? ( für noobs :D )

    danke

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    wrote on last edited by
    #1493

    @Esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

    Ist es einfacher, diese Module zu verwenden?

    Das kommt daauf an, was du erreichen möchtest... Einfach mal ausprobieren :-)

    E 1 Reply Last reply
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @Esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

      Ist es einfacher, diese Module zu verwenden?

      Das kommt daauf an, was du erreichen möchtest... Einfach mal ausprobieren :-)

      E Offline
      E Offline
      Esmax666
      wrote on last edited by Esmax666
      #1494

      @Rene_HM

      Installiert :)

      Also ich habe jetzt die funktion "heating"
      2ef6c73c-4392-4092-b98f-696be51ecac0-image.png

      3 Zimmer eingefügt (mit 1 Thermostat pro zimmer)

      fe6fb870-a46e-41b2-8852-987af370e020-image.png

      Aber wo kann ich genau die heizperiode geben ?

      danke :)

      Rene_HMR 1 Reply Last reply
      0
      • E Esmax666

        @Rene_HM

        Installiert :)

        Also ich habe jetzt die funktion "heating"
        2ef6c73c-4392-4092-b98f-696be51ecac0-image.png

        3 Zimmer eingefügt (mit 1 Thermostat pro zimmer)

        fe6fb870-a46e-41b2-8852-987af370e020-image.png

        Aber wo kann ich genau die heizperiode geben ?

        danke :)

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #1495

        @Esmax666 Daür gibt es die Datenpunkte im Objektbaum... Es gibt auch eine passende vis https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis

        E 1 Reply Last reply
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @Esmax666 Daür gibt es die Datenpunkte im Objektbaum... Es gibt auch eine passende vis https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis

          E Offline
          E Offline
          Esmax666
          wrote on last edited by
          #1496

          @Rene_HM Super danke :)

          es geht jetzt mit VIS

          aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
          29f1471c-98b0-4302-a51d-c0f4e74de6a6-image.png

          ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
          3795cc96-7cbf-4155-a5a0-dea476f9b7f0-image.png

          E 1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Rene_HM

            @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

            Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..

            Kannst du evtl. bestätigen, dass die Daten verloren gehen, wenn Stromausfall o.ä. das System abschaltet?
            Kennt jemand anderes so ein Problem?

            S Offline
            S Offline
            Smartuser
            wrote on last edited by
            #1497

            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

            @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

            Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..

            Kannst du evtl. bestätigen, dass die Daten verloren gehen, wenn Stromausfall o.ä. das System abschaltet?
            Kennt jemand anderes so ein Problem?

            Hallo ...

            ja ich kenne auch dieses Problem. Ich hatte es hier schon einmal gemeldet.Heute ist das Problem nach einem Stromausfall auch wieder aufgetreten. Die Werte für die Räume mussten neu eingestellt werden.

            Gruß

            H 1 Reply Last reply
            0
            • S Smartuser

              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

              @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

              Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..

              Kannst du evtl. bestätigen, dass die Daten verloren gehen, wenn Stromausfall o.ä. das System abschaltet?
              Kennt jemand anderes so ein Problem?

              Hallo ...

              ja ich kenne auch dieses Problem. Ich hatte es hier schon einmal gemeldet.Heute ist das Problem nach einem Stromausfall auch wieder aufgetreten. Die Werte für die Räume mussten neu eingestellt werden.

              Gruß

              H Offline
              H Offline
              holgerwolf
              wrote on last edited by
              #1498

              @Smartuser Hatte ich auch schon. Irgendwas hatte die Platte vollgeschrieben, iobroker war gecrashed und danach waren die Einstellungen vom Adapter weg...

              1 Reply Last reply
              0
              • O Offline
                O Offline
                OlafK
                wrote on last edited by
                #1499

                Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.

                Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).

                Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?

                K 1 Reply Last reply
                0
                • O Offline
                  O Offline
                  Ogerix88
                  wrote on last edited by
                  #1500

                  Hallo! Ich teste gerade den Adapter. inn der Log bekomme ich immer folgende Meldung:

                  heatingcontrol.0 2020-11-27 18:53:13.832 warn (19402) wrong order of periods: 8:0 is smaller then 9:0. Please reorder periods

                  was kann ich da machen?

                  H O 2 Replies Last reply
                  0
                  • O Ogerix88

                    Hallo! Ich teste gerade den Adapter. inn der Log bekomme ich immer folgende Meldung:

                    heatingcontrol.0 2020-11-27 18:53:13.832 warn (19402) wrong order of periods: 8:0 is smaller then 9:0. Please reorder periods

                    was kann ich da machen?

                    H Offline
                    H Offline
                    Harry94
                    wrote on last edited by
                    #1501

                    @Ogerix88
                    Klingt als hättest du in den Zeitprofilen eine Zeiteinstellung die Vor einer anderen anfängt.

                    z.B.

                    1. 09:00
                    2. 08.00

                    Ein Zeitprofil kann nur von 00:00 bis 23:59 gehen, nicht über mehrere Tage hinweg.

                    O 1 Reply Last reply
                    0
                    • H Harry94

                      @Ogerix88
                      Klingt als hättest du in den Zeitprofilen eine Zeiteinstellung die Vor einer anderen anfängt.

                      z.B.

                      1. 09:00
                      2. 08.00

                      Ein Zeitprofil kann nur von 00:00 bis 23:59 gehen, nicht über mehrere Tage hinweg.

                      O Offline
                      O Offline
                      Ogerix88
                      wrote on last edited by
                      #1502

                      @Harry94
                      ah alles klar! Fehler gefunden! Vielen Dank!

                      da_WoodyD 1 Reply Last reply
                      0
                      • O Ogerix88

                        @Harry94
                        ah alles klar! Fehler gefunden! Vielen Dank!

                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        wrote on last edited by
                        #1503

                        @Ogerix88 bist nicht der erste, is mir auch passiert. ;) muss man bisschen ums eck denken...

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • O OlafK

                          Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.

                          Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).

                          Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?

                          K Offline
                          K Offline
                          kaschperle83
                          wrote on last edited by
                          #1504

                          Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.

                          da_WoodyD 1 Reply Last reply
                          0
                          • O Ogerix88

                            Hallo! Ich teste gerade den Adapter. inn der Log bekomme ich immer folgende Meldung:

                            heatingcontrol.0 2020-11-27 18:53:13.832 warn (19402) wrong order of periods: 8:0 is smaller then 9:0. Please reorder periods

                            was kann ich da machen?

                            O Offline
                            O Offline
                            OlafK
                            wrote on last edited by OlafK
                            #1505

                            *Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.

                            Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).

                            Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?

                            vielleicht war meine Frage etwas unspezifisch...*

                            Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).

                            Rene_HMR 1 Reply Last reply
                            0
                            • K kaschperle83

                              Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.

                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              wrote on last edited by da_Woody
                              #1506

                              @kaschperle83 @OlafK said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                              Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.

                              in den haupteinstellungen?
                              75abd65e-5878-4840-b7d3-67906b8ee51c-grafik.png
                              und wenn der kamin brennt, sollte der thermosthat das ja mitbekommen und die heizung nicht aktivieren.
                              zum thema abwesenheit:
                              a96f87a3-fa51-47f2-a2a7-a0150702798c-grafik.png

                              gruß vom Woody
                              HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                              Rene_HMR 1 Reply Last reply
                              0
                              • da_WoodyD da_Woody

                                @kaschperle83 @OlafK said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.

                                in den haupteinstellungen?
                                75abd65e-5878-4840-b7d3-67906b8ee51c-grafik.png
                                und wenn der kamin brennt, sollte der thermosthat das ja mitbekommen und die heizung nicht aktivieren.
                                zum thema abwesenheit:
                                a96f87a3-fa51-47f2-a2a7-a0150702798c-grafik.png

                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #1507

                                Bitte dieses Feature ("pro Raum") nicht mehr verwenden, in der 2.x wird es wieder entfallen

                                da_WoodyD 1 Reply Last reply
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  Bitte dieses Feature ("pro Raum") nicht mehr verwenden, in der 2.x wird es wieder entfallen

                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  wrote on last edited by
                                  #1508

                                  @Rene_HM wieso das? anderen lan, oder warum soll man räume nicht individuell regeln?

                                  gruß vom Woody
                                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                  Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • O OlafK

                                    *Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.

                                    Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).

                                    Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?

                                    vielleicht war meine Frage etwas unspezifisch...*

                                    Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #1509

                                    @OlafK sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                    Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).

                                    Einen DP "Anwesenheit" pro Raum gibt es nicht, das wird zentral über einen DP gesteuert. man hat die Möglichkeit, die Höhe der Absenkung bei Abwesenheit pro Raum einzustellen, es gibt aber keine Unterscheidung zwischen "alle abwesend" und "Kinder abwesend". Man könnte die Kinder als Gäste definieren...
                                    Alternativ das ganze über override bzw. Änderung vom Thermostat zu handeln... das geht dann über externe scripts....

                                    MichMeinM 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • da_WoodyD da_Woody

                                      @Rene_HM wieso das? anderen lan, oder warum soll man räume nicht individuell regeln?

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #1510

                                      @da_Woody sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                      wieso das? anderen lan, oder warum soll man räume nicht individuell regeln?

                                      Hier geht es doch darum, wie auf Änderung vom Thermostat reagiert werden soll, d.h. der Adapter soll erkennen, dass jemand am Thermostat gedreht hat. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, dieses Feature in verschiedenen Räumen unterschiedlich zu nutzen. Außerdem ist die Umsetzung extrem fehleranfällig...
                                      es wird weiterhin die Möglichkeiten:

                                      • als override
                                      • bis zum nächsten Profilpunkt
                                      • als neuer Wert für den aktuellen Profilpunkt
                                        geben. Das aber nicht mehr pro Raum unterschiedlich...
                                      da_WoodyD 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @OlafK sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                        Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).

                                        Einen DP "Anwesenheit" pro Raum gibt es nicht, das wird zentral über einen DP gesteuert. man hat die Möglichkeit, die Höhe der Absenkung bei Abwesenheit pro Raum einzustellen, es gibt aber keine Unterscheidung zwischen "alle abwesend" und "Kinder abwesend". Man könnte die Kinder als Gäste definieren...
                                        Alternativ das ganze über override bzw. Änderung vom Thermostat zu handeln... das geht dann über externe scripts....

                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        wrote on last edited by
                                        #1511

                                        @Rene_HM hi, das wäre ziemlich cool wenn Du das in die V2 mit aufnehmen könntest das einige Räume, z.B. Kinderzimmer, Büro, Gästezimmer oder auch ein „zweites“ Badezimmer einen eigenen Anwesenheits DP bekommen könnten wenn es die Einzelraumsteuerung nicht mehr geben wird.

                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                        O 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • MichMeinM MichMein

                                          @Rene_HM hi, das wäre ziemlich cool wenn Du das in die V2 mit aufnehmen könntest das einige Räume, z.B. Kinderzimmer, Büro, Gästezimmer oder auch ein „zweites“ Badezimmer einen eigenen Anwesenheits DP bekommen könnten wenn es die Einzelraumsteuerung nicht mehr geben wird.

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OlafK
                                          wrote on last edited by
                                          #1512

                                          @Rene_HM dem kann ich nur zustimmen - damit könnte nochmals der Energieverbrauch optimiert werden (da mehr als ein Kind bzw. noch Ehefrau scheidet die Gast-Alternative aus)

                                          1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          302

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe