Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@rene_hm Ich habe ein Backup genommen, welches ich jeden Tag erstelle. Ich habe Vis auch einmal deinstalliert und wieder installiert. Leider ohne irgendwelche Änderung. Und ich habe alle paar Monate das Projekt gesichert. Separat auf PC natürlich.
-
@turbosasch nutzt du die vis von pittini?
-
@rene_hm ja! Kann ich Dir das Backup mal schicken vom Heating Control? Oder kann ich das hier irgendwie anhängen?
-
kann gelöscht werden
-
Kann mir bitte jemand die Offset-Berechnung erklären, das ist mir noch etwas schleierhaft.
Folgende Werte habe ich:
Ziel-Temperatur: 22 C°
IST-Thermostat: 20.9 C°
IST-ext. Sensor: 21,23 C°Berechneter Offset -1,5 C°. Die Berechnung finde ich auch im Log.
Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295 debug (avg) TempOffset -1.5 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295 debug tempDiff -0.33000000000000185 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294 debug Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.23 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294 debug (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294 debug TempOffset Arbeitszimmer heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288 debug TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288 debug tempdiff: 20.9 - 21.23 = -0.33000000000000185 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288 debug use value heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287 debug time diff 6.0508 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287 debug got 20.9 from hm-rpc.0.00201D89BC45B0.1.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 05.11.2022 16:18:57 heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.267 debug got 21.23 from ext_Sensor LastUpdate 05.11.2022 16:25:00
-
Moin zusammen,
Nach langen hin und her, habe ich es endlich geschafft, das Heating Control läuft.
Nun fiel mir auf, das die Zeit nicht stimmt. Es ist um eine Stunde versetzt. Schaltung also auf 6 Uhr eingestellt und um 7 Uhr (reale Zeit ) geht die erst an. Wo kann man das umstellen?
-
In den Haupteinstellungen unter allgemeine Einstellungen kannst du die Zeitzone einstellen
-
@rene_hm
habe den aktuellen Adapter installiert.
Wenn ich nun in der Vis von Pittini änderungen mache bekomme ich folgende Fehler:heatingcontrol.0 2022-11-21 16:31:01.595 error !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature DH_Andreas value 12 heatingcontrol.0 2022-11-21 16:30:17.844 error copy from vis heatingcontrol.0 2022-11-21 16:30:16.214 error copy from vis heatingcontrol.0 2022-11-21 16:30:13.610 error copy from vis heatingcontrol.0 2022-11-21 16:30:12.631 error copy from vis heatingcontrol.0 2022-11-21 16:30:10.636 error copy from vis
-
Hallo,
ich habe nach dem Update 2.9.3 ein Problem mit den Fenstersensoren (Zigbee).
Die Schalten die ID WindowsIsOpen auf true aber die Thermostate (Homematic) werden nicht auf Fenster Offen geschaltet.
In der VIS wird auch Fenster Geöffnet angezeigt
Die ID State vom Thermostat bleibt auf Auto und wird nicht auf Manual geschaltet.
Im Adapter ist auch unter Fenstersensor-Einstellung der Haken bei Sensoren verwendet gesetzt.
Ein Downgrade hat auch keine Besserung gebracht.
Falls ich noch was an INFO vergessen haben sollte bitte nicht steinigen .Gruß
-
heatingcontrol.0 2022-11-21 19:52:53.045 error ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Computer Thermostats_Current [object Object]
Rene, ich benötige mehr Einträge!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geschuldet durch die Tatsache das ich eine hybride Heizungsanlage (Gas und Splitklimageräte die nie zusammen laufen und das mein Sohn ein 3Schichtsystem hat.)
So sind bei mir alle Räume 3x (3Schichtsystem) vorhanden (1x Gas, 1x Split heizen und 1x Split kühlen)
Habe 9 Profile in denen
Profil 1-3 Gas steuert, Profile 4-9 sind runter geregelt.
Profil 4-6 Klima heizen, 1-3 und 7-9 sind runter geregelt
Profil 7-9 Klima kühlen, 1-6 sind runter geregelt.
Nach meiner Berechnung sind das bei 36 Räumen und 5 Perioden Mo-Fr + Sa und So.360 Einträge!!!!
Kannst du das bitte anpassen?
Meine Version der Heizungsanlage wird aufgrund der aktuellen Gegebenheiten immer öfters erscheinen.
-
@daniel-d sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Hallo,
ich habe nach dem Update 2.9.3 ein Problem mit den Fenstersensoren (Zigbee).
Die Schalten die ID WindowsIsOpen auf true aber die Thermostate (Homematic) werden nicht auf Fenster Offen geschaltet.Was meinst du hier genau? Wird die Temperatur nicht angepasst?
In der VIS wird auch Fenster Geöffnet angezeigt
Die ID State vom Thermostat bleibt auf Auto und wird nicht auf Manual geschaltet.Das Thermostat sollte ja sowieso auf Manual stehen bzw. von dir eingstellt werden, sonst funktioniert Heatingcontrol nicht richtig^^
Der State von Heatingcontrol bei Fenster offen sollte AutoWindowOpen sein.Im Adapter ist auch unter Fenstersensor-Einstellung der Haken bei Sensoren verwendet gesetzt.
Ein Downgrade hat auch keine Besserung gebracht.
Falls ich noch was an INFO vergessen haben sollte bitte nicht steinigen .Gruß
-
Was meinst du hier genau? Wird die Temperatur nicht angepasst?
Ja die Temperatur wird nich angepasst
Das Thermostat sollte ja sowieso auf Manual stehen bzw. von dir eingstellt werden, sonst funktioniert Heatingcontrol nicht richtig
Die Thermosate werden Automatisch beim Starten von Heatingcontrol Adapter auf Auto gestellt auch wenn sie vorher auf Manual standen.
Der State von Heatingcontrol bei Fenster offen sollte AutoWindowOpen sein.
Ich habe AutoWindowOpen bei mir in Heatingcontrol nicht. Nur WindowsIsOpen und das ändert auch von fals auf true wenn ich das Fenster öffne.Weiß gerade echt nicht weiter
-
Hallo,
ich setze den Adapter in v2.9.3 ein mit drei HmIP-eTRV-2, dazu Fensterkontakte von Aqara. Das funktioniert auch gut. Nun möchte ich noch Aqara Temperatursensoren mit einbinden, welche ich im Adapter unter zusätzliche Temperatursensoren hinzugefügt habe. Die zusätzlichen Temperatursensoren sind angehakt, offset steht auf 2.
Bleibt der Datenpunkt "Objekt-ID aktuelle Temperatur" weiterhin das Thermostat oder dann der zusätzliche Temperatursensor? Aktuell ist noch das Thermostat hinterlegt. Ist das also alles so richtig?
Bedeutet offset die Differenz zwischen den beiden Temperaturmesspunkten und diese darf dann nicht größer sein, als der eingestellte Wert?Danke und Gruß Ingo
-
Hallo.
Habe eine Frage zu den Zeitperioden.
Ich habe an und für sich 4 Perioden eingestellt. Wenn ich bei einzelnen Räumen dann jedoch nur zwei Perioden benötige, genügt es nur diese beiden dann einzutragen und den Rest leer zu lassen, oder muss ich zusätzlich zwei Zeiten mit den gleichen Temperaturwerten angeben? -
@manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Wenn ich bei einzelnen Räumen dann jedoch nur zwei Perioden benötige, genügt es nur diese beiden dann einzutragen und den Rest leer zu lassen, oder muss ich zusätzlich zwei Zeiten mit den gleichen Temperaturwerten angeben?
Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...
-
@elcriminale sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Nun möchte ich noch Aqara Temperatursensoren mit einbinden
Einfach die Temperatursensoren zusätzlich eintragen, alles andere bleibt gleich...
-
@daniel-d sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Weiß gerade echt nicht weiter
Zeige doch mal mit ein paar Bildern, was du meinst. Ich denke, wir verstehen dein Problem noch nicht so recht...
Der Adapter stellt keine Thermostate auf "auto", aber evtl. meinst du ja ganz etwas anderes.... -
@berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Kannst du das bitte anpassen?
Warum? Das log und deine Berechnung haben nichts miteinander zu tun!
Das log sagt, dass mehr als 60 Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden sollen, das hat nichts mit der Anzahl der Profile zu tun. Ich schütze damit nur dein System vor zu hoher Systemlast... Eine Aktion ist "neue Ist-Temperatur eines Thermostats verarbeiten" oder "eine neue Zieltemperatur an einem Thermostat setzen" oder ähnliches..
Um der wahren Ursache auf den Grund zu gehen, wäre ein debug-log hilfreich. -
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...
Ja, das habe ich bisher auch so gehandhabt. Hat aber einen entscheidenden Nachteil: Wenn die Temperatur aus verschiedenen Gründen manuell geändert wird (meist in den Kinderzimmern), dann solle die manuell geänderte Temperatur bis zum nächsten Zeitpunkt bleiben. Wenn ich jetzt aber zusätzliche Zeiten mit der gleichen TEmperatur eintrage, wird die manuell eingestellte dadurch zurückgesetzt.
Kann man das irgendwie umgehen oder anders lösen ?
-
@manfredh-1 unterschiedliche Zeiten heisst ja auch 1 Minute Unterschied also z.Bsp. 15:59 und 16:00