NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@rene_hm
Hallo, hab mit heute die 2.8.2 gezogen. Momentan wird bei mir alles auf override gestellt. Ich war jetzt mal ein paar Stunden weg und da hat er auch nicht überall auf Absenkung umgeschalten.
Hier noch ein kleiner Auszug vom Log.![622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png](/assets/uploads/files/1641474733108-622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png) code_text ```2022-01-06 09:40:55.849 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.SET {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315} 2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.SET 2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.SET 2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315} in auto 2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status target temperature in Büro to 20 (profile 20) in auto 2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckManualMode Büro target 20 current manual target -99 state auto 2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode Büro 2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode: current target 19.75 new 20 2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckTargetFromThermostat Büro 2022-01-06 09:40:55.852 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro got target from thermostat as override: 20 2022-01-06 09:40:55.901 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} 2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL 2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL 2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1) 2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Büro.TemperaturOverride {"val":20,"ack":false,"ts":1641458455963,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1640875745300} 2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro TemperaturOverride 20 (2) 2022-01-06 09:40:56.015 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto 2022-01-06 09:40:56.091 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C 2022-01-06 09:40:56.113 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1) 2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} in auto 2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status current temperature in Büro to 19.5 2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro auto 2022-01-06 09:40:56.116 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto 2022-01-06 09:40:56.200 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C 2022-01-06 09:40:56.233 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro TemperaturOverride 20 (0) 2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus TemperaturOverride to 20 in auto 2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus Override 2022-01-06 09:40:56.276 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro start override for 86400sec 2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CalculateRoomTemperature for Büro override 2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro override mode (incl. reduced): target 20 ( window open false 20) 2022-01-06 09:40:56.278 - debug: heatingcontrol.0 (6609) checking min temp with Rooms.Büro.MinimumTemperature 2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) got {"val":5,"ack":true,"ts":1635349393144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1635349393144} 2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) SetRoomTemperature started for Büro target 20 with offset -0.25 2022-01-06 09:40:56.328 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro nothing to do to for alias.0.Heizung.Büro.SET , target 20 is already set 20 2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro override 2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro override
-
@martinschm ich hab die Begrenzung direkt an meinen HM Thermostaten hinterlegt, evtl. geht das bei deinen auch?!
-
@michi_pi said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
@martinschm ich hab die Begrenzung direkt an meinen HM Thermostaten hinterlegt, evtl. geht das bei deinen auch?!
Übernimmt heatingcontrol die Werte dann?
Das sind doch eigene Datenpunkte des Adapters.
-
@martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?
Für die Pittini-vis habe ich so etwas gemacht. Da wird aber auch die Temperatur per pulldown-box eingestellt:
Die Datenpunkte selbst haben kein minimum oder maximum. Das wäre wahrscheinlich auch ein globales Feature und nicht adapter-spezifisch
-
@michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
Momentan wird bei mir alles auf override gestellt.
Kann es sein, dass dein Thermostat (oder irgendetwas zwischen Adapter und Thermostat) die Zielwerte auf ganze Zahlen rundet? oder wird die Zieltemperatur nicht immer an das Thermostat gesendet?
Das log sagt folgendes:
- beim Start des Adapters wird zunächst 20°C als Zieltemperatur an's Thermostat geschickt
- dann wird eine Zieltemperatur (inkl. offset) von 19,75°C berechnet und an's Thermostat geschickt. Das sehe ich im log für das Büro und auch im screen shot der vis (um 09:06:01)
- um 09:40:55 kommt vom Thermostat eine Zieltemperatur von 20°C zurück, obwohl vorher 19,75°C gesendet werden sollte
Der Unterschied wird nun als "Änderung vom Thermostat" interpretiert und es wird auf override geschaltet
@passuff sieht das bei dir ähnlich aus, oder ist das, was du mir beschrieben hast, noch etwas anderes?
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
@martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?
Für die Pittini-vis habe ich so etwas gemacht. Da wird aber auch die Temperatur per pulldown-box eingestellt:
Die Datenpunkte selbst haben kein minimum oder maximum. Das wäre wahrscheinlich auch ein globales Feature und nicht adapter-spezifisch
Hi,
ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann? Daher dachte ich, das es Adapter spezifisch wäre.
Ciao
Martin -
@martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann
nein, der DP hat so etwas nicht:
und selbst wenn, wäre das für den user nicht einstellbar und damit schwierig allgemein zu konfigurieren, dass es für alle passt...
-
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
@martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann
nein, der DP hat so etwas nicht:
und selbst wenn, wäre das für den user nicht einstellbar und damit schwierig allgemein zu konfigurieren, dass es für alle passt...
Ok, dachte das ginge. Schade.
-
Im github und NPM liegt die 2.8.3 zum Testen bereit.
siehe auch github
Es gibt folgende Änderungen:- das Laden der Konfiguration im admin funktioniert wieder
- Vor Senden der Temperatur an das Thermostat wird auf 0.5°C gerundet. Andernfalls rundet das Thermostat...
- ack von "fremden" Datenpunkten wird nicht mehr gesetzt
- bei Prüfung, ob Absenkung notwendig ist, wird jetzt zunächst auf UrlaubAbwesend und erst dann auf abwesend geprüft (Priorität getauscht)
Feedback ist wie immer willkommen...
Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
-
@michi_pi Die Version 2.8.3 sollte das Problem beheben...
-
HI. Ich bin mir nicht sicher ob ich den gemeldeten Fehler nicht übersehen habe, und ob dies der richtige Ort ist, um Fehler in der momentanen stabilen Version zu melden (im Github habe ich für die 2.7.2 keine entsprechenden Einträge gesehen).
Beim benutzen von "Check for new rooms" werden nur Räume gefunden, deren Name eine Maximallänge hat (nicht genau getestet, aber 8 Zeichen klappt, 12 klappt bei mir nicht mehr). Andere Räume werden ignoriert, obwohl in den Aufzählungen angelegt.
-
@tableautin Das kann ich nicht direkt nachvollziehen:
Ich habe einen Raum angelegt:
und der Raum wurde direkt gefunden
Im Quelltext sehe ich auch keinen Grund, warum lange Raumnamen anders behandelt werden sollten, als kurze.
Die Frage ist, was ist bei dir anders? Wie legst du die Räume an (manuell, importiert)? Vielleicht kannst du ja einen screenschot von einem betroffenem enum hier posten?
-
@rene_hm nein funktioniert noch nicht, bei mir.
Ich arbeite mit Aliase, da wird aber nichts gerundet oder der gleichen. Angezeigt werden mir die Datenpunkte mit einer Nachkommastelle. Verwende die HM IP Thermostate.
-
@michi_pi du bist sicher, dass du die 2.8.3 installiert hast? "auto 18.25°C" sollte damit im log eigentlich nicht mehr auftauchen... Das Runden lag am Adapter: ich hatte im Adapter auf 0.25°C gerundet, die Thermostate verwenden aber nur halbe Grad und runden damit selbst...
Wenn du die 2.8.3 installiert hast, würde ich wieder ein log (debug) benötigen...
-
@rene_hm ja zumindest zeigte es mir das an. hab jetzt auf 2.8.0 zurückgesetzt. Und zieh mir nochmal die neue Version. Ich meld mich dann nochmal.
-
@rene_hm sieht jetzt soweit gut aus.
Vermutlich, hat bei der Installation von 2.8.2 auf 2.8.3 irgendwas nicht gepasst. -
@rene_hm
Nach ca 12h testen würde ich behaupten, die 0.5°C Rundung hat für mich und meine Homematic Thermostate funktioniert. Ich beobachte weiter und melde mich erneut. Vielen Dank schon mal! -
Hi,
ich muss mich doch jetzt dazu nochmal melden. Ich habe das Problem, dass ich ein relativ großes Wohnzimmer habe. Dort hängen zwei externe Temperatursensoren, einmal neben dem Fenster und einmal gegenüber des Raumes. Die Temperatur am Adapter ist auf 21.5 Grad eingestellt.
Am Thermostat werden zur Zeit 17.2 Grad gemessen, am ext. Sensor 18,46 Grad, am zweiten ext. Sensor 20.16 Grad.Nun stellt der Adapter fest, dass ich -4 Grad Differenz habe und mein Zielwert sei 17.5 Grad. Das würde keinen Sinn ergeben. Daraus resultieren zwei Fragen:
- Wie errechnet der Adapter den Mittelwert bei "Fenster auf"? Fließen die Daten in die Mittelwertberechnung mit ein?
- Wäre es möglich einzustellen, dass man die Auswahl hat zwischen fließenden Mittelwert und nur einen Mittelwert? Letzteres würde dann nicht auf die -4 Grad kommen, sondern dann eher +2 Grad errechnen. Ungeachtet dessen wie er überhaupt auf -4 Grad kommt.
Beste Grüße!
-
@rene_hm bei einem einzigen Raum wird sporadisch die Temperatur noch überschrieben, bei allen anderen funktioniert es.
2022-01-12 06:00:05.219 - debug: heatingcontrol.0 (24331) subscribe alias.0.Heizung.Bad.SET 2022-01-12 06:00:10.115 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Bad.SET {"val":21,"ack":true,"ts":1641963604512,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963604512} 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Bad.SET 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Bad.SET 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":21,"ack":true,"ts":1641963604512,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963604512} in auto 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Change Status target temperature in Bad to 21 (profile 20) in auto 2022-01-12 06:00:10.116 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckManualMode Bad target 21 current manual target -99 state auto 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStartManualMode Bad 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStartManualMode: current target 19.5 new 21 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckTargetFromThermostat Bad 2022-01-12 06:00:10.117 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad got target from thermostat as override: 21 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Bad.ACTUAL 2022-01-12 06:00:10.200 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad Thermostats_Current {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} (1) 2022-01-12 06:00:10.253 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Bad.TemperaturOverride {"val":21,"ack":false,"ts":1641963610249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1641963610249} 2022-01-12 06:00:10.253 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad TemperaturOverride 21 (2) 2022-01-12 06:00:10.254 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad auto 2022-01-12 06:00:10.309 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1 2022-01-12 06:00:10.327 - debug: heatingcontrol.0 (24331) AddStatusToLog skip Bad auto 19.5°C 2022-01-12 06:00:10.352 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus recall cmd from list Bad Thermostats_Current {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} (1) 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":17.2,"ack":true,"ts":1641963604532,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641963596851} in auto 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Change Status current temperature in Bad to 17.2 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleActors for Bad auto 2022-01-12 06:00:10.353 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad auto 2022-01-12 06:00:10.435 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1 2022-01-12 06:00:10.465 - debug: heatingcontrol.0 (24331) AddStatusToLog skip Bad auto 19.5°C 2022-01-12 06:00:10.529 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus recall cmd from list Bad TemperaturOverride 21 (0) 2022-01-12 06:00:10.529 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad ### ChangeStatus TemperaturOverride to 21 in auto 2022-01-12 06:00:10.530 - debug: heatingcontrol.0 (24331) ChangeStatus Override 2022-01-12 06:00:10.572 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad start override for 86400sec 2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) CalculateRoomTemperature for Bad override 2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad override mode (incl. reduced): target 21 ( window open false 21) 2022-01-12 06:00:10.573 - debug: heatingcontrol.0 (24331) checking min temp with Rooms.Bad.MinimumTemperature 2022-01-12 06:00:10.574 - debug: heatingcontrol.0 (24331) got {"val":5,"ack":true,"ts":1635349322844,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1635349322844} 2022-01-12 06:00:10.574 - debug: heatingcontrol.0 (24331) SetRoomTemperature started for Bad target 21 with offset -0.75 2022-01-12 06:00:10.620 - debug: heatingcontrol.0 (24331) Bad nothing to do to for alias.0.Heizung.Bad.SET , target 21 is already set 21 2022-01-12 06:00:10.621 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleActors for Bad override 2022-01-12 06:00:10.621 - debug: heatingcontrol.0 (24331) UpdateDPs for Bad override 2022-01-12 06:00:10.678 - debug: heatingcontrol.0 (24331) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
-
Ich habe mit 2.8.3 auch interessante Probleme: Zum einen scheint das gleichzeitige Schalten von 9 Heizkörpern (Thermostaten) bei Homematic Empfangsprobleme zu verursachen. Im Log finde ich dann:
hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.714 error Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.713 error xmlrpc -> setValue ["000A1A499BC891:1","SET_POINT_TEMPERATURE",14] FLOAT hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.602 error Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: hm-rpc.1 2022-01-13 13:20:10.602 error xmlrpc -> setValue ["000A1A499BC88A:1","SET_POINT_TEMPERATURE",14] FLOAT
Diese Probleme tauchen nicht auf, wenn ich die Thermostate einzeln ändere.
Zum anderen scheint der Heating-Control adapter nach einigen Minuten in einen Schlaf zu fallen: Wenn ich die Anwesenheit testweise ändere springen nur noch sporadisch einige Thermostate auf die neue Setpoint-Temperatur. Wenn ich den Adapter neu starte, dann reagieren auch (erstmal) alle Geräte innerhalb weniger Sekunden. Nach einiger Zeit dann wieder nicht mehr.
Im Logfile finde ich aber nur die oben genannten Meldungen.Kennt ihr diese Verhalten?