  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    243

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    Michi_Pi
    wrote on last edited by
    #2347

    @Rene_HM Ich hätte auch mal eine Frage zu der Heizperiode.
    Ich verwende den Datenpunkt heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive in einem Skript, mit dem ich anhand der Außentemperatur oder auf Anwesendheit überprüfe, ob die Heizung außerhalb der Heizperiode aktiviert oder deaktivert werden soll. Soweit so gut.
    Nun möchte ich außerhalb der Heizperiode nicht jedes Zimmer heizen sondern nur ein, zwei Räume.
    Ich habe dazu die Räume auf true gesetzt die ich heizen möchte und alle anderen auf false gesetzt.

    Jetzt mein Problem, wenn ich die den DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive aktiviere, werden für alle Räume die Temperaturen der Profileinstellung eingetragen und auf auto gestellt. Im Datenpunkt selbst ist aber der Raum immer noch auf false.
    d4a6f500-fa7e-47e5-bdb4-48267bd7a75c-grafik.png

    Eigentlich sollte es doch so sein, dass wenn der Raum nicht aktiviert ist, dass hier doch nichts verändert werden sollte. Also die Temperatureinstellung, den letzten gültigen Wert behalten sollte.

    Ist das Problem bekannt oder vielleicht auch so gewollt?

    Rene_HMR 2 Replies Last reply
    0
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      wrote on last edited by
      #2348

      @sauerm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

      Für den Rest der Familie wäre die Bedienung bzw. der Wechsel auf die Steuerung einfacher, wenn die Thermostate regulär bedient werden können.

      Dafür gibt es doch verschiedene Möglichkeiten...

      Aktuell verwende ich die Stellräder als Override falls eine temporäre Temperatur gewünscht ist.

      Im screenshot nutzt du nicht "override" sondern "bis zum nächsten Profilpunkt". Der Unterschied besteht im Zeitpunkt des Zurücksetzens auf den Profilparameter (entweder nach einer bestimmten Zeit (=override) oder erst bei nächsten Profilpunkt ohne Zeitlimit)

      Bei ganzjähriger Heizperiode und unterschiedlichen Profilen müsste ich beim Profilwechsel doch zusätzlich die Thermostateinstellungen auf "nichts" ändern, oder?

      warum?

      "Wenn keine Heizperiode ist, Fixtemperatur für alle Räume 10°C (auch wenn an den Thermostaten was anderes eingestellt wird - ist ja gerade keine Heizperiode)

      In dem Fall macht der Adapter in der eingestellte Zeit einfach nichts. Wenn aber am Thermostat gedreht wird, dann verwendet das Thermostet den Wert. Der Adapter setzt den Wert dann nicht zurück. Die Idee ist, dass am Anfang der "heizfreien" Zeit die Thermostate auf einen Wert gesetzt werden. Ab dann macht der Adapter bis zum Beginn der Heizperiode nichts mehr..

      S 1 Reply Last reply
      0
      • M Michi_Pi

        @Rene_HM Ich hätte auch mal eine Frage zu der Heizperiode.
        Ich verwende den Datenpunkt heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive in einem Skript, mit dem ich anhand der Außentemperatur oder auf Anwesendheit überprüfe, ob die Heizung außerhalb der Heizperiode aktiviert oder deaktivert werden soll. Soweit so gut.
        Nun möchte ich außerhalb der Heizperiode nicht jedes Zimmer heizen sondern nur ein, zwei Räume.
        Ich habe dazu die Räume auf true gesetzt die ich heizen möchte und alle anderen auf false gesetzt.

        Jetzt mein Problem, wenn ich die den DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive aktiviere, werden für alle Räume die Temperaturen der Profileinstellung eingetragen und auf auto gestellt. Im Datenpunkt selbst ist aber der Raum immer noch auf false.
        d4a6f500-fa7e-47e5-bdb4-48267bd7a75c-grafik.png

        Eigentlich sollte es doch so sein, dass wenn der Raum nicht aktiviert ist, dass hier doch nichts verändert werden sollte. Also die Temperatureinstellung, den letzten gültigen Wert behalten sollte.

        Ist das Problem bekannt oder vielleicht auch so gewollt?

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #2349

        @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

        Jetzt mein Problem, wenn ich die den DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive aktiviere, werden für alle Räume die Temperaturen der Profileinstellung eingetragen und auf auto gestellt. Im Datenpunkt selbst ist aber der Raum immer noch auf false.

        Das ist so nicht gewollt. Da fehlt wahrscheinlich noch ein check...

        Ich habe ein Ticket angelegt...
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/260

        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

        closed isActive is ignored, when HeatingPeriod is set to true #260

        1 Reply Last reply
        1
        • M Michi_Pi

          @Rene_HM Ich hätte auch mal eine Frage zu der Heizperiode.
          Ich verwende den Datenpunkt heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive in einem Skript, mit dem ich anhand der Außentemperatur oder auf Anwesendheit überprüfe, ob die Heizung außerhalb der Heizperiode aktiviert oder deaktivert werden soll. Soweit so gut.
          Nun möchte ich außerhalb der Heizperiode nicht jedes Zimmer heizen sondern nur ein, zwei Räume.
          Ich habe dazu die Räume auf true gesetzt die ich heizen möchte und alle anderen auf false gesetzt.

          Jetzt mein Problem, wenn ich die den DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive aktiviere, werden für alle Räume die Temperaturen der Profileinstellung eingetragen und auf auto gestellt. Im Datenpunkt selbst ist aber der Raum immer noch auf false.
          d4a6f500-fa7e-47e5-bdb4-48267bd7a75c-grafik.png

          Eigentlich sollte es doch so sein, dass wenn der Raum nicht aktiviert ist, dass hier doch nichts verändert werden sollte. Also die Temperatureinstellung, den letzten gültigen Wert behalten sollte.

          Ist das Problem bekannt oder vielleicht auch so gewollt?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          wrote on last edited by
          #2350

          @michi_pi Mit der 2.6.2 sollte das Thema erledigt sein...

          M 1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by
            #2351

            Im github und NPM liegt die 2.6.2 zum Testen bereit.

            Es gibt folgende bug-fixes:

            • isActive pro Raum wird bei Heizungsperiode einschalten nun beachtet
            • FireplaceMode kann nun auch in der Pittini-vis genutzt werden, die Änderungen werden nun in de Räume übernommen

            Feedback ist wie immer willkommen

            1 Reply Last reply
            0
            • AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              wrote on last edited by AxelF1977
              #2352

              Hallo,

              ich habe den Adapter jetzt neu installiert, das Pittini 3.1.2 als VIS eingebunden, leider bleibt es bei dem Fehler, den ich bereits beschrieben habe. Die Felder für Datum und Uhrzeit im VIS ändern sich NICHT zu den Werten des jeweiligen Raums. Ich kann es nur "Global" ändert, es ändert sich dann für alle Räume. Siehe das schwarz hinterlegte Feld

              9d5300b2-8a87-4ec0-9448-1d6d326ec7a8-image.png

              21a3c716-26df-4413-802a-65e76a1aa496-image.png

              Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben

              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

              Rene_HMR 1 Reply Last reply
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @michi_pi Mit der 2.6.2 sollte das Thema erledigt sein...

                M Offline
                M Offline
                Michi_Pi
                wrote on last edited by
                #2353

                @rene_hm Erstmal danke für das schnelle anpacken des Bugs. 🙂
                Habe eben die Version installiert, leider habe ich immer noch das gleiche Verhalten.
                State schaltet auf auto und CurrentTarget auf einem Wert den ich nicht nachvollziehen kann, denn diese Temperatur habe ich in keinem Profil eingetragen.

                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                0
                • AxelF1977A AxelF1977

                  Hallo,

                  ich habe den Adapter jetzt neu installiert, das Pittini 3.1.2 als VIS eingebunden, leider bleibt es bei dem Fehler, den ich bereits beschrieben habe. Die Felder für Datum und Uhrzeit im VIS ändern sich NICHT zu den Werten des jeweiligen Raums. Ich kann es nur "Global" ändert, es ändert sich dann für alle Räume. Siehe das schwarz hinterlegte Feld

                  9d5300b2-8a87-4ec0-9448-1d6d326ec7a8-image.png

                  21a3c716-26df-4413-802a-65e76a1aa496-image.png

                  Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #2354

                  @axelf1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                  Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben

                  Kannst du zeigen, welche Objekte du direkt änderst?

                  Du hast schon den Haken hier gesetzt?
                  bild1.PNG

                  AxelF1977A 1 Reply Last reply
                  0
                  • M Michi_Pi

                    @rene_hm Erstmal danke für das schnelle anpacken des Bugs. 🙂
                    Habe eben die Version installiert, leider habe ich immer noch das gleiche Verhalten.
                    State schaltet auf auto und CurrentTarget auf einem Wert den ich nicht nachvollziehen kann, denn diese Temperatur habe ich in keinem Profil eingetragen.

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #2355

                    @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                    State schaltet auf auto und CurrentTarget auf einem Wert den ich nicht nachvollziehen kann

                    okay, beschreibe bitte mal, was du Schritt für Schritt machst?
                    Mein Test sah so aus:

                    • ich habe für einen Raum den isActive auf false gesetzt: heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive
                    • dieser Raum geht dann in den State "no heating"
                    • dann schalte ich die Heizperiode aus heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                    • alle anderen Räume gehen ebenfalls auf "no heating"
                    • dann schalte ich die Heizperiode wieder an
                    • alle Räume gehen auf "auto" nur o.g. Wohnzimmer bleibt auf "no heating"

                    Was machst du anders? Kannst ein debug-log für diesen Vorgang posten?

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                      State schaltet auf auto und CurrentTarget auf einem Wert den ich nicht nachvollziehen kann

                      okay, beschreibe bitte mal, was du Schritt für Schritt machst?
                      Mein Test sah so aus:

                      • ich habe für einen Raum den isActive auf false gesetzt: heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive
                      • dieser Raum geht dann in den State "no heating"
                      • dann schalte ich die Heizperiode aus heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                      • alle anderen Räume gehen ebenfalls auf "no heating"
                      • dann schalte ich die Heizperiode wieder an
                      • alle Räume gehen auf "auto" nur o.g. Wohnzimmer bleibt auf "no heating"

                      Was machst du anders? Kannst ein debug-log für diesen Vorgang posten?

                      M Offline
                      M Offline
                      Michi_Pi
                      wrote on last edited by
                      #2356

                      @rene_hm der Test sah bei mir genau so aus, allerdings hab ich das nur im VIS gemacht.

                      Ich habe eben die einzelnen Räume in den Objekten nochmal einmal von true auf false und wieder in den ausgangszustand gesetzt. Jetzt funktioniert es komischerweise, dass dieser Zustand beachtet wird.
                      Habe den Zustand der Räume nach dem Update auf v2.6.x nicht geändert, evtl. hat es damit was auf sich.
                      In VIS funktioniert es jetzt auch problemlos.

                      Vielen Dank.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        robson
                        wrote on last edited by robson
                        #2357

                        Hallo zusammen,

                        ich habe den Adapter nun auch seit ein paar Wochen installiert und konfiguriert. Gestern startete dann auch bei mir die Heizperiode.

                        Ich habe HmIP-Thermostate und HM (Classic)-Fenstersensoren. Jetzt habe ich das (bekannte) Problem, dass der Adapter den korrekten Fensterstatus nicht an das Thermostat weitergibt. Aktuell sind bspw. die Fenster zu, das Thermostat denkt jedoch, das Fenster sei offen. Die Verzögerung bei den Fenstersensoren steht aktuell auf 0 Sek.

                        Auf Github habe ich gelesen, dass es mit dieser HM-Gerätekonstellation hier noch Probleme gibt:

                        Window-open function of HM thermostats
                        
                        HM thermostats have an open window function in two variants. On the one hand as temperature drop detection and 
                        on the other hand in connection with a window contact. This function causes the adapter to switch to manual mode 
                        when the window is opened. Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of 
                        the adapter. If thermostat use information from window sensor then "thermostat handles window open" option should be enabled.
                        

                        Ehrlich gesagt verstehe ich "Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of the adapter" nicht. Welche Funktion soll ich deaktivieren, damit die Erkennung funktioniert? Am Thermostat kann ich nichts deaktivieren. Jetzt habe ich die Thermostate auf Manu Mode gestellt. Dies scheint aber auch nicht zu funktionieren.

                        Stehe ich da gerade auf dem Schlauch?

                        Die Aktoren sollten allesamt sauber konfiguriert sein:
                        dc65cb0f-4f99-4c87-a7c5-9b1aeb2ebc04-image.png
                        940e17de-f2ca-4739-9790-0b2336e665a5-image.png

                        Für einen Tipp wäre ich dankbar!

                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @axelf1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                          Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben

                          Kannst du zeigen, welche Objekte du direkt änderst?

                          Du hast schon den Haken hier gesetzt?
                          bild1.PNG

                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          wrote on last edited by
                          #2358

                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                          @axelf1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                          Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben

                          Kannst du zeigen, welche Objekte du direkt änderst?

                          Du hast schon den Haken hier gesetzt?
                          bild1.PNG

                          Guten Morgen,

                          ändern kann ich die Zeiten und Temperaturen unter den Objekten

                          cdc9a408-232c-4e9c-88e2-2f0519c277ae-image.png

                          662c913b-775e-4edc-aa40-6184f4e5b193-image.png

                          Ändere ich die Werte im VIS, verändern die sich nicht unter den Objekten.

                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                          0
                          • AxelF1977A AxelF1977

                            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                            @axelf1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                            Edit. Ich habe festgestellt, wenn ich die Werte in ioBroker in den Objekten Eintrage, ändern sich die Felder nach Wechsel de4s Raumes über das DropDown Feld. Änderungen werden aber nicht in die Profile der jeweiligen Räume geschrieben

                            Kannst du zeigen, welche Objekte du direkt änderst?

                            Du hast schon den Haken hier gesetzt?
                            bild1.PNG

                            Guten Morgen,

                            ändern kann ich die Zeiten und Temperaturen unter den Objekten

                            cdc9a408-232c-4e9c-88e2-2f0519c277ae-image.png

                            662c913b-775e-4edc-aa40-6184f4e5b193-image.png

                            Ändere ich die Werte im VIS, verändern die sich nicht unter den Objekten.

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #2359

                            @axelf1977 schalte den Adapter bitte auf debug-log. Danach änderst du den Raum in der vis. Dann postest du bitte das entstandene log.
                            und nochmal die Frage: den Haken im admin (siehe mein vorheriges post) hast du gesetzt?

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • R robson

                              Hallo zusammen,

                              ich habe den Adapter nun auch seit ein paar Wochen installiert und konfiguriert. Gestern startete dann auch bei mir die Heizperiode.

                              Ich habe HmIP-Thermostate und HM (Classic)-Fenstersensoren. Jetzt habe ich das (bekannte) Problem, dass der Adapter den korrekten Fensterstatus nicht an das Thermostat weitergibt. Aktuell sind bspw. die Fenster zu, das Thermostat denkt jedoch, das Fenster sei offen. Die Verzögerung bei den Fenstersensoren steht aktuell auf 0 Sek.

                              Auf Github habe ich gelesen, dass es mit dieser HM-Gerätekonstellation hier noch Probleme gibt:

                              Window-open function of HM thermostats
                              
                              HM thermostats have an open window function in two variants. On the one hand as temperature drop detection and 
                              on the other hand in connection with a window contact. This function causes the adapter to switch to manual mode 
                              when the window is opened. Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of 
                              the adapter. If thermostat use information from window sensor then "thermostat handles window open" option should be enabled.
                              

                              Ehrlich gesagt verstehe ich "Ideally, this function should be deactivated so as not to interfere with the functionality of the adapter" nicht. Welche Funktion soll ich deaktivieren, damit die Erkennung funktioniert? Am Thermostat kann ich nichts deaktivieren. Jetzt habe ich die Thermostate auf Manu Mode gestellt. Dies scheint aber auch nicht zu funktionieren.

                              Stehe ich da gerade auf dem Schlauch?

                              Die Aktoren sollten allesamt sauber konfiguriert sein:
                              dc65cb0f-4f99-4c87-a7c5-9b1aeb2ebc04-image.png
                              940e17de-f2ca-4739-9790-0b2336e665a5-image.png

                              Für einen Tipp wäre ich dankbar!

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #2360

                              @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
                              Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt. Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
                              Ändert sich der State im Raum von "auto" zu "auto WindowOpen", wenn du ein Fenster öffnest? Der o.g. Tip bezieht sich auf die State-Änderung von "auto" auf "manuel" bei Öffnen des Fensters...

                              Pittini created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                              closed Strange behavior at Window open #202

                              R 1 Reply Last reply
                              1
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
                                Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt. Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
                                Ändert sich der State im Raum von "auto" zu "auto WindowOpen", wenn du ein Fenster öffnest? Der o.g. Tip bezieht sich auf die State-Änderung von "auto" auf "manuel" bei Öffnen des Fensters...

                                Pittini created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                                closed Strange behavior at Window open #202

                                R Offline
                                R Offline
                                robson
                                wrote on last edited by
                                #2361

                                Hallo Rene,

                                danke für deine Rückmeldung.

                                @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
                                Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt.

                                Tatsächlich passt dies nicht zu meinem Problem.

                                @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den >Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...

                                Auch das schafft sofort mehr Klarheit. Danke dir dafür. Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

                                Ich wünsche allen mitlesenden einen schönen Tag der Deutschen Einheit 🙂

                                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                0
                                • R robson

                                  Hallo Rene,

                                  danke für deine Rückmeldung.

                                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                  @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
                                  Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt.

                                  Tatsächlich passt dies nicht zu meinem Problem.

                                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                  Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den >Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...

                                  Auch das schafft sofort mehr Klarheit. Danke dir dafür. Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

                                  Ich wünsche allen mitlesenden einen schönen Tag der Deutschen Einheit 🙂

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #2362

                                  @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                  Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

                                  Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...

                                  R 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qax1
                                    wrote on last edited by
                                    #2363

                                    Moin Moin,

                                    da die Thermostatventile stetig mehr werden hab ich jetzt auch mal Heatingcontrol installiert.
                                    Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?
                                    Zum Beispiel Erdgeschoss, und darin dann alle Thermostate im EG zu steuern ?

                                    Gruß Stefan

                                    Rene_HMR P 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • Q Qax1

                                      Moin Moin,

                                      da die Thermostatventile stetig mehr werden hab ich jetzt auch mal Heatingcontrol installiert.
                                      Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?
                                      Zum Beispiel Erdgeschoss, und darin dann alle Thermostate im EG zu steuern ?

                                      Gruß Stefan

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #2364

                                      @qax1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                      Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?

                                      nein, gibt es nicht. Jeder Raum wird separat behandelt. Wie wäre denn der Anwendungsfall? In den zusammengefassten Räumen die gleiche Temperatur zu erreichen? Dafür könnte man natürlich auch einen Raum "EG" anlegen, der dann alle Thermostate vom EG enthält...

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Q Qax1

                                        Moin Moin,

                                        da die Thermostatventile stetig mehr werden hab ich jetzt auch mal Heatingcontrol installiert.
                                        Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?
                                        Zum Beispiel Erdgeschoss, und darin dann alle Thermostate im EG zu steuern ?

                                        Gruß Stefan

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        Pittini
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #2365

                                        @qax1 Du kannst mehrere Thermostate pro Raum definieren, aber nicht mehrere Räume zu einem Geschoß gruppieren.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                          Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

                                          Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          robson
                                          wrote on last edited by
                                          #2366

                                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                          @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                          Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

                                          Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...

                                          Ja, aber du hattest doch geschrieben:

                                          Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. 
                                          

                                          Die Verknüpfung Thermostat <-> Fenstersensor muss ich mMn händisch vornehmen, da ich eine Kombination von HmIP-Thermostaten (HmIP-BWTH) und HM-Classic Fenstersensoren besitze (HM-Sec-SCo). Bei einem Mix von IP und Classic-Komponenten kann ich keine Direktverknüpfungen oder Gruppen anlegen. Somit kann ich meinem Thermostat die Info, dass ein Fenster offen oder geschlossen ist, nur per eigens gebauten Programm mitgeben.

                                          Bitte korrigieren, falls ich es falsch verstehe. Ein Traum wäre es, wenn der Adapter mir das abgenommen hätte.

                                          G Rene_HMR 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          91

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe