  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Snopy_16

    @homoran Debug Log von iobroker?

    
    modbus.0
    2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
    
    modbus.0
    2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    admin.0
    2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
    
    modbus.0
    2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    
    modbus.0
    2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
    

    Oder von wo?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #61

    @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

    @homoran Debug Log von iobroker?

    Natürlich!

    siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

      @homoran Debug Log von iobroker?

      Natürlich!

      siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

      S Offline
      S Offline
      Snopy_16
      schrieb am zuletzt editiert von
      #62

      @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

      
      modbus.0
      2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      
      modbus.0
      2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
      
      modbus.0
      2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
      
      modbus.0
      2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
      
      modbus.0
      2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
      
      modbus.0
      2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      

      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Snopy_16

        @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?

        
        modbus.0
        2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        
        modbus.0
        2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
        
        modbus.0
        2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
        
        modbus.0
        2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
        
        modbus.0
        2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
        
        modbus.0
        2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #63

        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

        Sorry, ist das nun das richtige LOG?

        ja!
        demnach hast du nicht verändert was du solltest

        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

        25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

        hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

        was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

        ILLEGAL DATA ADDRESS

        warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

        Sorry, funktioniert nicht

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          Sorry, ist das nun das richtige LOG?

          ja!
          demnach hast du nicht verändert was du solltest

          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers

          hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.

          was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          ILLEGAL DATA ADDRESS

          warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

          @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          Sorry, funktioniert nicht

          S Offline
          S Offline
          Snopy_16
          schrieb am zuletzt editiert von
          #64

          @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:

          warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

          d03d935b-b5a7-4a01-8d2a-cecaff3d7539-image.png

          Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
          .....................

          edit:
          Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehts

          Danke für eure Hilfe und Geduld

          Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

          LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
          iobroker auf Proxmox VM
          Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
          FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate
          FAQ Cloud / IOT
          HowTo: Node.js-Update
          HowTo: Backup/Restore
          Downloads
          BLOG

          978

          Online

          32.4k

          Benutzer

          81.5k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe