NEWS
IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
-
@homoran Debug Log von iobroker?
modbus.0 2025-09-30 20:51:07.148 info Disconnected from slave 192.168.178.8 modbus.0 2025-09-30 20:51:07.046 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:56.740 warn [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:46.435 warn [DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:36.131 warn [DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:25.825 warn [DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} admin.0 2025-09-30 20:50:22.553 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 modbus.0 2025-09-30 20:50:15.519 warn [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 20:50:15.269 info Connected to slave 192.168.178.8Oder von wo?
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
@homoran Debug Log von iobroker?
Natürlich!
siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
@homoran Debug Log von iobroker?
Natürlich!
siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
@homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?
modbus.0 2025-09-30 21:43:49.671 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 21:43:49.670 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.620 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE modbus.0 2025-09-30 21:43:49.618 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.617 debug [DevID_1] Poll start --------------------- -
@homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?
modbus.0 2025-09-30 21:43:49.671 warn [DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2025-09-30 21:43:49.670 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.620 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE modbus.0 2025-09-30 21:43:49.618 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers modbus.0 2025-09-30 21:43:49.617 debug [DevID_1] Poll start ---------------------@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
Sorry, ist das nun das richtige LOG?
ja!
demnach hast du nicht verändert was du solltest@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.
was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:ILLEGAL DATA ADDRESS
warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
Sorry, funktioniert nicht
-
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
Sorry, ist das nun das richtige LOG?
ja!
demnach hast du nicht verändert was du solltest@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
25-09-30 21:43:49.622 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.
was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:ILLEGAL DATA ADDRESS
warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
@snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
Sorry, funktioniert nicht
@homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur

Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
.....................edit:
Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehtsDanke für eure Hilfe und Geduld
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Register Login