Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    891

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.5k Posts 334 Posters 10.7m Views 255 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • SWE1008S SWE1008

    Hallo zusammen,

    erst mal vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn installiert und eingerichtet. Lief alles ohne Probleme. Allerdings funktioniert er noch nicht mit Shelly 2.5 Schaltern. Der Adapter trägt den Wert richtig im Objekt ein, der Rollo fährt aber nicht.

    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #51

    @SWeimar
    Zeige mal bitte ein Screenshot deiner Config.
    Aktuell habe ich da etwas gebastelt, was aber noch nicht alles funktioniert.

    Ich werde für die Testversionen am besten mal ein separaten Branch einrichten

    • Besuche meine Github Seite
    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Reply Last reply
    0
    • simatecS simatec

      @SWeimar
      Zeige mal bitte ein Screenshot deiner Config.
      Aktuell habe ich da etwas gebastelt, was aber noch nicht alles funktioniert.

      Ich werde für die Testversionen am besten mal ein separaten Branch einrichten

      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      wrote on last edited by
      #52

      @simatec
      Hier die Screenshots meiner config:

      Anmerkung 2019-05-22 074430.jpg
      Anmerkung 2019-05-22 074528.jpg
      Anmerkung 2019-05-22 074632.jpg Anmerkung 2019-05-22 074729.jpg

      simatecS 1 Reply Last reply
      0
      • SWE1008S SWE1008

        @simatec
        Hier die Screenshots meiner config:

        Anmerkung 2019-05-22 074430.jpg
        Anmerkung 2019-05-22 074528.jpg
        Anmerkung 2019-05-22 074632.jpg Anmerkung 2019-05-22 074729.jpg

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #53

        @SWeimar
        Ja das konnte ich mir denken.
        Die tabelle habe ich gestern gebastelt ... Allerdingsnoch ohne Funktion.
        Mir ging es erstmal um die Tabelle ansich und dem Aufruf des Object-ID Baum.

        Die Funktion baue ich die nächste Tage mal zum testen ein.
        Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.
        Dies wird sich aber auf Wunsch ändern und zukünftig über die Tabellenfunktion laufen

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        SWE1008S 1 Reply Last reply
        0
        • simatecS simatec

          @SWeimar
          Ja das konnte ich mir denken.
          Die tabelle habe ich gestern gebastelt ... Allerdingsnoch ohne Funktion.
          Mir ging es erstmal um die Tabelle ansich und dem Aufruf des Object-ID Baum.

          Die Funktion baue ich die nächste Tage mal zum testen ein.
          Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.
          Dies wird sich aber auf Wunsch ändern und zukünftig über die Tabellenfunktion laufen

          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          wrote on last edited by
          #54

          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

          Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.

          Ok, korrigiere mich falls ich mich irre. Genau das habe ich doch getan, wie im dritten Bild zu sehen...

          simatecS 1 Reply Last reply
          0
          • SWE1008S SWE1008

            @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.

            Ok, korrigiere mich falls ich mich irre. Genau das habe ich doch getan, wie im dritten Bild zu sehen...

            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #55

            @SWeimar
            Ich habe gerade eine Version zum testen auf Github geladen ...
            Kannst du bitte diese noch einmal installieren und testen.
            In dieser Version wird die Zuordnung auf Userwunsch nicht mehr über Enums gemacht.

            Hier muss du lediglich deine Rollläden in der Tabelle anlegen.

            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

            Unbenannt.JPG

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            1 Reply Last reply
            0
            • SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              wrote on last edited by
              #56

              Ich werde es testen und berichten...

              1 Reply Last reply
              0
              • SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                wrote on last edited by
                #57

                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

                Also ich habe die neue Version installiert. Der Fehler bleibt aber bestehen. Der Adapter trägt den Wert richtig ins Objekt ein. Zu der eingestellten Uhrzeit ändert sich der Wert von 0% auf 100%. Der Rollo fährt aber nicht.

                simatecS 1 Reply Last reply
                0
                • SWE1008S SWE1008

                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

                  Also ich habe die neue Version installiert. Der Fehler bleibt aber bestehen. Der Adapter trägt den Wert richtig ins Objekt ein. Zu der eingestellten Uhrzeit ändert sich der Wert von 0% auf 100%. Der Rollo fährt aber nicht.

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #58

                  @SWeimar
                  Wie werden die shellys denn angesteuert?
                  Brauchen die noch einen weiteren Wert auf true oder wie laufen die?
                  Ich kenne die shellys nicht.

                  Die Steuerung über den Adapter funktionier ja dann erstmal. Nur die shellys reagieren nicht.

                  Wie fährst du sie bisher?

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  SWE1008S 1 Reply Last reply
                  0
                  • simatecS simatec

                    @SWeimar
                    Wie werden die shellys denn angesteuert?
                    Brauchen die noch einen weiteren Wert auf true oder wie laufen die?
                    Ich kenne die shellys nicht.

                    Die Steuerung über den Adapter funktionier ja dann erstmal. Nur die shellys reagieren nicht.

                    Wie fährst du sie bisher?

                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    wrote on last edited by
                    #59

                    @simatec
                    Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                    Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.

                    simatecS 1 Reply Last reply
                    0
                    • SWE1008S SWE1008

                      @simatec
                      Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                      Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by
                      #60

                      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      @simatec
                      Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                      Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.

                      Welche Werte steuerst du denn? Der Adapter setzt ja den Wert für den shelly.
                      Wenn du es nicht geändert hast setzt er 0 für zu und 100 für auf.
                      Also genau wie dein Script

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      SWE1008S 1 Reply Last reply
                      0
                      • simatecS simatec

                        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        @simatec
                        Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                        Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.

                        Welche Werte steuerst du denn? Der Adapter setzt ja den Wert für den shelly.
                        Wenn du es nicht geändert hast setzt er 0 für zu und 100 für auf.
                        Also genau wie dein Script

                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        wrote on last edited by
                        #61

                        @simatec
                        Ich steuere den Wert „Position“ mit einer Zahl. Genau wie der Adapter. Allerdings 0 für auf und 100 für zu. Wobei das kein Unterschied machen dürfte...

                        simatecS 1 Reply Last reply
                        0
                        • SWE1008S SWE1008

                          @simatec
                          Ich steuere den Wert „Position“ mit einer Zahl. Genau wie der Adapter. Allerdings 0 für auf und 100 für zu. Wobei das kein Unterschied machen dürfte...

                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Developer Most Active
                          wrote on last edited by
                          #62

                          @SWeimar
                          Das kannst du ja in den Einstellungen selber so vorgeben.
                          Dann ist es mir unklar warum deine Rollläden nicht fahren.
                          Ändere mal in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte für hoch und runter.

                          Was passiert, wenn du die Datenpunkte per hand setzt?

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          SWE1008S 1 Reply Last reply
                          0
                          • simatecS simatec

                            @SWeimar
                            Das kannst du ja in den Einstellungen selber so vorgeben.
                            Dann ist es mir unklar warum deine Rollläden nicht fahren.
                            Ändere mal in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte für hoch und runter.

                            Was passiert, wenn du die Datenpunkte per hand setzt?

                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            wrote on last edited by
                            #63

                            @simatec
                            Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
                            Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.

                            Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.

                            DoggiD 1 Reply Last reply
                            0
                            • OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegs
                              wrote on last edited by
                              #64

                              @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?

                              AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                              0
                              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs

                                @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?

                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #65

                                @OstfrieseUnterwegs sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?

                                Ziemlich sicher. Bei ack=true reagieren korrekt programmierte Adapter nicht auf ihre eigenen States.

                                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                simatecS 1 Reply Last reply
                                0
                                • SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  wrote on last edited by
                                  #66

                                  Also, hab die Werte geändert. Leider selbes Ergebnis. Der Adapter schreibt den korrekten Wert in den Datenpunkt aber der Rolladen fährt nicht...

                                  simatecS 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AlCalzoneA AlCalzone

                                    @OstfrieseUnterwegs sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?

                                    Ziemlich sicher. Bei ack=true reagieren korrekt programmierte Adapter nicht auf ihre eigenen States.

                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by simatec
                                    #67

                                    @AlCalzone
                                    Ich setze die States mit ack=true für die anzusteuernden Rollläden.
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/56e5d2da9e6aaae410bef1a69b0c364549d4c60c/main.js#L373
                                    Ich selber nutze HM und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
                                    Ich teste das nochmal

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    SWE1008S AlCalzoneA 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • simatecS simatec

                                      @AlCalzone
                                      Ich setze die States mit ack=true für die anzusteuernden Rollläden.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/56e5d2da9e6aaae410bef1a69b0c364549d4c60c/main.js#L373
                                      Ich selber nutze HM und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
                                      Ich teste das nochmal

                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      wrote on last edited by
                                      #68

                                      @simatec
                                      Ich habe noch ein Rolladen mit einem HM-IP Aktor. Den habe ich heute morgen getestet. Leider mit dem selben Ergebnis wie bei den Shelly's. Adapter trägt Wert richtig in Datenpunkt ein, der Rolladen fährt aber nicht.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • simatecS simatec

                                        @AlCalzone
                                        Ich setze die States mit ack=true für die anzusteuernden Rollläden.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/56e5d2da9e6aaae410bef1a69b0c364549d4c60c/main.js#L373
                                        Ich selber nutze HM und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
                                        Ich teste das nochmal

                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #69

                                        @simatec wenn du states eines anderen Adapter setzt musst du mit ack = false arbeiten. Der adapter führt dann die Aktion aus und bestätigt den state mit ack=true

                                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                        simatecS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • AlCalzoneA AlCalzone

                                          @simatec wenn du states eines anderen Adapter setzt musst du mit ack = false arbeiten. Der adapter führt dann die Aktion aus und bestätigt den state mit ack=true

                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #70

                                          @AlCalzone
                                          Ohhh danke ... wieder etwas gelernt ;-)

                                          @SWeimar
                                          Ich ändere das gleich mal ... dann kannst du nochmal testen :D

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          717

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe